Fórum témák
» Több friss téma |
Fórum » Föld, fázis, és nullvezető megkeresése 230 V-os hálózaton
Témaindító: violino, idő: Dec 18, 2007
Témakörök:
Sziasztok! Volna egy nagyon banális , de számomra rettentően fontos kérdésem. Abban kérnék segitséget, hogy egy 220 V-os hálozatban a három fázis közül ,hogy lehet megkeresni azt , hogy melyik a föld melyik a fázis és melyik a 0 kábel. Előre is köszönöm a segitséget. Üdv! violino
Szia! Az általad említett 3 fázisú "konnektor" az csak egy fázisú , mert egy fázis található benne. Legegyszerűbben veszel 200 ft-ért egy fázis ceruzát, a fémes érintkező része és a vezetékek között kontaktust létesítesz és a fázisceruza végét hüvelyk ujjal nyomva tartod.Leginkább így a kényelmes, ha a fázist vizsgálod akkor a ceruza belsejében világítani fog egy picike izzó. Amugy ez a fázisceruza általában egy műanyagynyelű csavarhúzóra emlékeztet. A védőföld általában zöld-sárga színű, a 0 meg a maradék
Idézet: „220 V-os hálozatban a három fázis közül” Itt valami ellentmondás van. Ha három fázis van akkor az nem 230-as hálózat. Akkor van három fázisod, amelyek a földhöz, nullához képest 230 V-ra, egymáshoz képest 400 Voltra "vannak". Legegyszerűbben fázist fázisceruzával kereshetsz. Ha világít akkor ott a három fázis valamelyike van. De szerény véleményem szerint bízd ezt villanyszerelőre.
Köszi a válaszokat! Bocs csak egy fázis az "három", csak egy kalap alá vettem a három vezetéket. Köszi az észrevételt! Mi van akkor ha mindhárom vezeték egyforma szinü? Akkor a 0-ás és a földelt vezetéket hogy lehet megkülönböztetni! Üdv!
A 0-as vezetek egyenlo a foldelt vezetekkel, ahhoz kepest mered a 230v -ot es azokkozt a 400v -ot,..
A HaromFazisnal, mint a neve is sugallja, harom fazisod van,..
Köszi a felvilágositást! Akkor a három vezeték közül mi a neve annak amelyik se nem fázis és se nem föld?
Ezt nem teljesen ertem,.. A halozatban otthon 220v van, tehat fazis, amin vilagit a fazisceruza es a masik a fold,.. A haromfazisnal pedig betukkel szoktak jelolni, R, S, T,..
Valamint a 3 fázis mellett még van egy közös nullvezető és egy védőföld. Tehát legalább 5 szál drót.
Szia! Csak egy fázis van. Csak én vagyok analfabéta ,rosszul irtam le. Üdv!
heló ! szóval a fázisceruzát nem ajánlom a biztos a próbalámpa , fogsz egy 25W-os izzót foglalatban kétszál vezetékkel , a három vezetékedből ami van addig méregetsz a próbalámpával amíg egy olyan vezetéket nem találsz a három közül amivel a másik kettő világít ,na az a fázisod , a másik kettő a nulla és a védőföld ami tulajdonképpen ugyan az a potenciál csak a nulla üzemszerűen áramvezető a védőföld pedig nem .
De ahhoz akkor neki 400v -os izzo kell, nem?
Ja, te monofazisra gondoltal, en meg "triplafazisra",.. hirtelen,..
Semmiképpen nem tudod eldönteni melyik föld és a nulla, miután a harmadik szálat beazonosítottad fázisnak. Ennek oka, hogy a villanyórában a két vezeték össze van kötve. A korrekt beazonosításhoz szét kellene bontani a villanyszekrényben!
Azonban nem szabad egyenrangúan kezelni a két vezetéket még ha össze is vannak kötve!!!! Ennek érintésvédelmi okai vannak!!! Gondolj bele: Ha valamely oknál fogva megszakad a nulla vezető, és van valami, ami "fordítva" van bekötve: fázisra kerül minden "hibásan" bekötött eszköz fémháza, miután bekapcsolod a normálisan bekötött eszközt ! Igyekszem mellékelni egy rajzot is!
fa van fi-relé akkor igen , mert a próbalámpára leold
Van egy általában működö módszer a nulla-föld eldöntésére. Tegyél emberes terhelést egy olyan szakaszra ahol egyértelmű, hogy melyik a nulla. Ezek után a nulla és valamely földelt tárgy között ( vízcső ) mérj feszültséget és a föld és egy földelt tárgy között is mérj. Mivel a nullán most jelentős áram folyik fog rajta feszültség esni. Tehát ahol nagyobb feszültséget mértél a földelt ponthoz képest az a nulla.
Persze a pontosság attól fog függni, hogy a terhelés nullája milyen hosszú és az ismeretlen vezeték hol csatlakozik hozzá. De többnyire szokott működni.
Sziasztok!
A fázis vezető megállapítása nem is olyan necces hiszen, egy fázisceruzával megállapítható azonban a föld és a nulla megállapítása az már más tészta. Elvileg mint azt már írták egy potenciál a kettő. tehát bármelyik lehet nulla., viszont , ha próbalámpát kötsz a fázsis és a föld közé, és van Érintésvédelmi relé, akkor az le fog kapcsolni, merthogy a földvezetéken áram folyik, igaz minimális( asszem 30 mA már nem megengedett). Naszóval ha van ÉV relé akkor amelyiknél lecsapja az a föld! Ha nincs akkor mindegy hisz elvileg egy potenciál a kettő (nullázott hálózat). Egyébként egy jótanács ha lehet inkább villanyszerelővel nézesd meg. Üdv thomasp
Jaj hülyeséget írtam!
Nullázott hálózat esetén elvileg mindegy melyik a föld,de a gyakorlatban nem!!! Balesetveszélyes lehet, mint már fent Cassis kolléga írta !!!
biztonságg csak úgy lehet , hogy a PEN vezetőnél szétbontod a nullát és a védőföldet és akkor már műszerrel ki lehet mérni melyik a védelem !
Hi
Ha jól értem az a problémád, hogy van a fázis, meg a a null és a védőföld vezetéke, és az utóbbi kettőről nem tudod eldönteni melyik melyik? Én úgy csinálnám, hogy fognék egy nagyteljesítményű fogyasztót (1 Kw) és egy voltmérőt, a fogyasztó egyik végét rákötném a fázisra a másikat először ez egyik majd a másik vezetékre, közbe a voltmérővel mérném a feszültségesést, mivel én úgy gondolom, hogy a fázis- védőföld - ön (akármilyen jó is a földelés) nem tud annyi áram folyni mint a fázis-nulla vezetékeken, tehát ott feszültségesés jelenik meg. Ez csak 1 tipp nem tuti!
a keresztmetszet ugyanaz nem ? akkor mértne folyhatna ugyanakkora áram ?
A fázis egyszerüen egy fázisceruzával meghatárotzható. Be kel kapcsolni egy olyan fogyaszót a hálózaton ami biztosan jól van beköütve (pl. bekapcsolod a sütőt, vagy egy nagyobb lámpát stb..) Mivel a nullavezetőn is áram folyik feszültség is fog esni rajta, a vedővezetőn pedig nem mfolyik üzemi áram. Ezek miatt ha egy feszültségmérővel rámérsz a vezetékekre akkor a fázis-nulla között (a nullavezetőn eső fesz miatt) picivel kisebb feszültséget mérsz mint a fázis-védővezető között.
Ha a szerelés korrekt volt amikor készült, akkor a fázis fekete, a nulla kék, és a vedővezető zöld-sárga (régebben piros) szinű kell hogy legyen.
Szia!
A saját magad és embertársaid életvédelme érdekében hozzá ne nyúlj a villamos hálózathoz, hamár ilyenfajta kérdéseid vannak, ezekből vannak a csúnya balesetek!!! :ijedt: De, ha már kérdeztél, segítek egy kicsit! Villanyóráig bejön 2db vezeték, a fázis és a PEN vezető. Ezután a PEN vezetőt szétválasztják, ebből lessz egyszer a Nulla és a PE másnevén védővezető, amit hozzákötnek földelőhálózathoz(Szonda). A szétválasztás után összekötni szigorúan TILOS!!!! Mivel Nulla szakadás esetén a földelt vezetékre feszültség kerülhet! A próbalámpás megoldást én hanyagolnám, mivel ezzel csak a fázist tudod megnézni, hogy van-e egyáltalán! Ha nincs ÉV relé közismert nevén FI-relé, akkor marad a műszeres mérés. FI-relénél teljesen használható az a megoldás amit thomasp leírt. Ha nincs, fogj egy mérőműszert, mérd ki melyik a fázis. A másik két vezetéket ellenállás mérő üzemmódban mérve tudod megnézni a radiátorcsőhöz képest pl. Amelyik vezetéken kisebb ellenállást mérsz a csőhöz képest, az lessz a védővezető. Ez nem lehet nagyobb 4 ohm-nál! Még a legroszabb hálózat esetében sem! Remélem segítettem!
ha a föld megvan... onnan kezdve... multiméter és a földhöz képest a fázisba van a 230V a másikon meg 0v mérsz
Szerintem meg olvasd el az elejétől a topicot....
Egyébként a a villanyórában nincs összekötve a nulla és föld! Szigorúan tilos a hálózat bármely pontján is összekötni őket!
|