(#) kadarist válasza dokidoki hozzászólására (») Nov 14, 2024 /
 
Szia!
Lennie kellene még ott valamilyen aktív clampingnek is, legalább a G-E között. Nem szupresszor lesz az az SMD-kondi?
(#) dokidoki válasza kadarist hozzászólására (») Nov 14, 2024 /
 
Szia. Igen vannak, de ez tényleg kondinak tűnik és mérve is azt mutat. Amennyire tudtam mindent át mértem, hibát és eltérèst nem tapasztaltam. Pedig fel voltam rá készülve, hogy a második hiba után mivel ez konkrétan zárlatos lett lesz halott alkatrész a vezérlő ill. meghajtókban is.
(#) dokidoki válasza dokidoki hozzászólására (») Nov 14, 2024 /
 
Ehun egy kép ha sikerül csatolni:
(#) dokidoki válasza dokidoki hozzászólására (») Nov 15, 2024 /
 
Hogy fel hozzám a témát, a képen látható vissza forrasztott kondenzátor 15 nF. Ebből 7 db van a 6 motor és a fék tranzisztor G-E lábai között. Ez a kérdésem tárgya, mert oda inkább 10kOhm lehúzó illik. Ami nincs az egész TLP701 és a IGBT között. Soros 62 Ohm az van meg a diodák... Mindez miért van így, aztaz ABB mérnökei tudhatják. Mindenesetre jól működött így, csak a sokszoros motoráramot amit futás közben produkál a mechanikai indítás azt nem bírta ki. Mit tegyek vele? Mert kissé zavar.
Az egész átépítésre kerül, mert eredeti modulom nincs oda, de nem is baj, mert a 7.5kw modul gyengènek bizonyult, van 11 ill 18kW modulom. Csak itt már a meghajtás kérdése durvul, és pont ott van a zavar. A pót modulokban nincs 7. Tr. se diodahid, ezek pótlására kerülnek. Egy kifejtő segèdpanelel leküzdöm az eltérő bekötést, de ez ugye tovább rontja a helyzetet.
Nem találtam egyetlen szerviz leírást se semmi ilyesmiről, hogy tájékozódjak, mert gondolom semmi nagy eltérések nincsenek a témában. Én mit laikus, de szorgalmas autodidakta, megoldanám ...
(#) kadarist válasza dokidoki hozzászólására (») Nov 15, 2024 /
 
A TLP megoldja a lehúzást, push-pull kimenete van. Valahogyan meg kellene oldani azt, hogy a frekiváltó indítson, vagy legalább nagyjából egyszerre.
(#) dokidoki válasza dokidoki hozzászólására (») Nov 15, 2024 /
 
A másik dolog, valószínűleg el kell engednem azt, hogy a vfd pörgeti a motort, én még vígan esztergálok... Minden tokmány leállást, a motor leállítása is követi és az indulás is így lenne. Az eddigi 3kW Proconnal ez így ment de nem voltam boldog tőle. Bár hiba nélkül vitte.
(#) dokidoki válasza kadarist hozzászólására (») Nov 15, 2024 /
 
Igen épp írtam.
(#) dokidoki válasza kadarist hozzászólására (») Nov 15, 2024 /
 
Igaz megoldja, ezt ki mértem, nem e meghibasodtak. De csak addig oldja meg, míg van tápfeszültsège. Ha a felső oldal tapja elfogy, de a pufferbe még van erő, akkor kész lehet a baj.
(#) dokidoki válasza dokidoki hozzászólására (») Nov 16, 2024 /
 
Nos, lezárult a projekt. Nem készült fotó , nehogy kísértést vagy botránykozást keltsen.
Mert az skiip modul forradalmi szerelés és csatlakozás technikaja let meggyalazva.
Nem mertem kipróbálni, hogy kibírja -e azt ami a tönkremenetelt okozta. Inkább készítettem egy relès vezérlést ami az indító jelet szerzi a vfd indításhoz. Így kicsit furcsa, hogy megáll a motor és csend van, meg ugye nincs hűtése se olajzas... De ha gyenge az áram akkor gyenge. Kell a frekvenciavaltó és kész.
(#) moltam hozzászólása Jan 18, 2025 /
 

PM VFD

Helo.
Van egy kompresszor 7.5kW állandó mágneses szinkronmotorral. Ezt egy egyfázisú frekvenciaváltó vezérli. Kínai az egész, a vfd is, fordítgattam a kínai nyelvű dokumentációját kép alapján, elvileg van motor típus kiválasztás paraméter. A probléma az hogy 1 fázisról irreális áramokat vesz fel, át kéne alakítani három fázisra. Vettek hozzá egy 3fázisú frekiváltót, rievtech ri3000 sensorless vector type, de motor típus paramétert nem látok, a könyvében is csak aszinkron motorokat egyedül. Alkalmas ez a pm motor hajtására?
(#) hapro hozzászólása Jan 25, 2025 /
 

Imi motor működik -e frekvenciaváltóval

Sziasztok!

Ez a motor működhet frekvenciaváltóval? Az valami indító relé vagy mi a szösz a kondival átelenes oldalán.
(#) Ódenka válasza hapro hozzászólására (») Jan 25, 2025 /
 
Üdv!
Nem működtethető, több okból is. Vannak ugyan méregdrága 1 fázisú frekiváltók, de ehhez a motorhoz azok se jók. Én még csak képen láttam, van 1 fázisú frekiváltó, de nem tudom valaha kinek érte meg és persze nem ilyen, indítós relés motor működtetéséhez.
(#) hapro válasza Ódenka hozzászólására (») Jan 25, 2025 /
 
Köszönöm. Pont ezért a kérdés, mert ékszijtárcsát kell vegyek rá, és akkor inkább marad a lépcsős hogy tudjam állítani a fordulatot.
(#) NGY válasza hapro hozzászólására (») Jan 25, 2025 /
 
Ha az indító relé az indító kondenzátort kapcsolja, akkor valószínűleg két tekercse van a motornak, főfázis és segédfázis. Ez esetben - bizonyos megkötésekkel illetve korlátozásokkal - üzemeltethető az arra alkalmas frekvenciaváltóról. De nem biztos, hogy anyagilag megéri, ahogy Ódenka is írta, ezek a készülékek jellemzően nagyon drágák.

Megjegyzés: nem tudom mi az alkalmazás, de ha a lépcsős ékszíjtárcsa helyett frekvenciaváltót alkalmazol, veszítesz a kivehető teljesítményből, ahogy csökkented a motor fordulatszámát. Ez pl. egy fúrógépnél, esztergánál, stb. kifejezetten hátrányos lehet.

Megjegyzés 2: a legtöbb, eredetileg nem frekvenciaváltóról hajtott üzemre készült villamos motor nem tud optimálisan működni a frekvenciaváltó előállított teljes (és jó széles, akár 0...120%-os) fordulatszám-tartományon, ezért sem javasolt azokat így üzemeltetni.
(#) Bakman válasza hapro hozzászólására (») Jan 25, 2025 /
 
Én egyszer kértem árajánlatot frekvenciaváltóra egy fázisú motorhoz. Drágább lett volna, mint egy új 1F -> 3F frekvenciaváltó és egy olyan új motor, amit delta 230 V-ra át lehetett kötni.
(#) moltam válasza Bakman hozzászólására (») Jan 25, 2025 /
 
A kérdésemben említett rievtech frekiváltó könyvében szerepelt egyfázisú motor bekötése is, mégpedig többféle módon: a fő és segédtekercs külön bekötve, vagy ha erre nincs lehetőség akkor kondival. Meg is lepődtem.
(#) Bakman válasza moltam hozzászólására (») Jan 25, 2025 /
 
Nem is azzal van a gond, hanem az árával.
(#) moltam válasza Bakman hozzászólására (») Jan 25, 2025 / 1
 
Bővebben: Link Ez csak a másfeles verzió de nem mondanám hogy drága. Tapasztalatom nincs vele hogy dolgozik egyfázisú motorral.
(#) Bakman válasza moltam hozzászólására (») Jan 25, 2025 /
 
Nofene. Biztos, hogy nem innen kértem annó árajánlatot. Lehet, hogy azóta (több éves történet) más cég is elkezte árulni, lenyomva "kicsit" az árakat. Az tuti, hogy még én is nyeltem egyet, mikor jött az email, mennyiért adnak egy ehhez hasonló szerkezetet.

Rég volt, a frekviáltó ára miatt le lett fújva a projekt.
A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2025
(#) hapro válasza NGY hozzászólására (») Jan 25, 2025 /
 
Ez egy faesztergagèp.Azt gondoltam marad a teljesîtmèny fuggetlenül attól hova tekergetem a frekvenciaváltót.
Egyèbként a lentebb látható linken lévőhöz nagyon hasonlóba gondolkodtam, csak aliexpresses, vagy vevoros.kb 15-20.000ft-tal olcsóbb a 1,5kw-os, de igy rendeltem lèpcsős ékszíjtárcsát kb 8000ft-ért. Ennyit megérdemel a gép hiszen már nagyon sok éve egy rétegelt lemezből esztergált tárcsával hajtom, és mostanra be akarja mondani az unalmast. De 25 évet bolfogan elment vele!
(#) Ódenka válasza hapro hozzászólására (») Jan 25, 2025 / 1
 
Idézet:
„Azt gondoltam marad a teljesîtmèny fuggetlenül attól hova tekergetem a frekvenciaváltót.”

Ez nem lehetséges. Alacsonyabb fordulaton nem tud a motornak nagyobb nyomatékot, áramot adni a váltó, mint normál 50-60 Hz-s üzemben.
A váltó paraméterei, beállítása maximált feszültségre, teljesítményre, áramra történik, de ez a motor eredeti paraméterei alatt lesz kisebb fordulaton. Tegyük fel, fele fordulaton kétszer akkora nyomaték kellene a névleges teljesítmény megtartásához. A huzalunk meg eleve nem alkalmas dupla áramra...
Másik: A motor saját hűtése négyzetesen csökken a fordulattal!

A frekiváltós hajtás csak akkor tud kisebb fordulaton is a munkához elégséges nyomatékot adni, ha jelentősen túlméretezzük a motor teljesítményt és a szabályozó elektronikát.
A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2025
(#) hapro válasza Ódenka hozzászólására (») Jan 25, 2025 /
 
Köszönöm. Ezekbe nem gondoltam bele, de így olvasva teljesen logikus.
(#) erbe válasza NGY hozzászólására (») Jan 25, 2025 /
 
Idézet:
„(és jó széles, akár 0...120%-os)”

Van 2 olyan frekiváltóm is, ami 20 Hz-800 Hz-et tud. De ennél nagyobb tartománnyal is léteznek. Persze megfelelő motor is kell hozzá. Tucatszám láttam olyan motor hirdetéseket, hogy névl. feszültség X fordulaton 200 - 190 V. De láttam már 150 V-osat is.
(#) gordonfreemN hozzászólása Márc 3, 2025 /
 

Nagy teljesítményű frekvenciaváltó

Sziasztok!

Olyanban kérnék segítséget, hogy ha adott egy 200kW frekvenciaváltó amibe beépítve van elektronikus (csavaros) gyorsbiztosíték, akkor mit volna érdemes még elé tenni mint védelem, amennyiben saját szekrénybe lesz beépítve?

Kompakt megszakítóra mindenképpen gondoltam, mert bővithető, megoldható vele a főkapcsoló is, szóval praktikus és akkor nem kell külön szakaszoló-kapcsoló. De például kell-e beterveznem még pl. NH-késes szakaszolható biztosítót a kompakt megszakító és a frekvenciaváltó közé?

Hogyan érdemes ezt meghatározni? Esetleg számít-e, hogy a frekiváltó saját transzformátors betáplálst kap-e, (gondolom igen) és ha ezt nem tudni, akkor van-e olyan módszer amivel hibát nem vétek, a biztonság felé térek el?
(#) erbe válasza gordonfreemN hozzászólására (») Márc 3, 2025 /
 
200 kW nem igazán hobbi vagy háztartási kategória. Lásd
Idézet:
„nagyipari alkalmazásának kitárgyalása!”

Ez pedig nem kispályás kategória.
Szerintem? Semmit.
A hozzászólás módosítva: Márc 3, 2025
(#) gordonfreemN válasza erbe hozzászólására (») Márc 3, 2025 /
 
Melyik topikban lehet ilyesmiket kitárgyalni? Megköszönném a tippet.
(#) kadarist válasza gordonfreemN hozzászólására (») Márc 3, 2025 / 1
 
Szia!
Én azért a motort tápláló mezőbe beépítenék egy ilyen vagy hasonló megszakítót, biztos ami biztos alapon.
(#) Gafly válasza erbe hozzászólására (») Márc 3, 2025 /
 
Engem pont nem zavar, legalább nem mindig a púpos kondenzátor és társai vannak...
(#) erbe válasza Gafly hozzászólására (») Márc 3, 2025 / 1
 
Azért a 200 kW még nekem is sok. Mint egykori hajőgyári karbantartó, ahol nem 200 kW volt a magas kategória.
(#) gordonfreemN válasza kadarist hozzászólására (») Márc 3, 2025 /
 
Köszi!

Korábbi 160A-es projektnél így nézett ki: szekrény betáp kompakt megszakítóba (NSX250 ) onnan pedig simán frekiváltóba.

De volt olyan is, hogy szekrény betáp kompakt megszakítóba (NSX630F 36kA) ott volt utána egy OVR T2 3L 40-440 P QS túlfesz levezető és mellette párhuzamosan persze egy 250A szakaszolható-biztosító -ról táplált 200kW frekiváltó.

Aztán volt olyan is, amikor szekrény betáp kompakt megszakítóba (NSX400N 50kA) innen egy szakaszolható-biztosítóval egy 275V/20kA-es túlfeszlevezető (Bővebben: Link) és velük párhuzamosan egy mersen MULTIBLOC 1.ST8 Gr. 1 / 250A, 3-pole fuse switch disconnector és ezen csüng a 200kW frekiváltó. Szóval ezeken így nehéz elmenni, hogy ki kivel miért van.
A hozzászólás módosítva: Márc 3, 2025