A kérdésem az lenne hogy ez a feszültség honnan adódik
Kapacitív csatolás. Egymás mellett lévő vezetékek egy kondenzék fegyverzetei, aminek váltóáramon végtelennél kisebb impedanciája van, magyarul vezet mint egy ellenállék. és lehet e valami következménye Hatástalan védőföldes érintésvédelem. érdemes e ezzel foglalkozni? Csak, ha magad, szeretteid és vendégeid élete számít neked. --- Mérhetsz áramot - a biztonság kedvéért egy 230 volT-os izzékkel sorba kapcsolt - áramerősségmérékkel.
Olvass vissza a topikban. Többször mondtuk, a műszeres mérés, és a fázisceruza bevihet az erdőbe, ha nem körültekintően használod. Használj terhelést (pl. 15 W jelzőégőt), és azon mérj feszültséget, akkor elkerülöd a hamis eredményeket. A kábel tulajdonképpen egy "tápvonal", ahol a vezető erek kapacitív, és induktív csatolásban vannak, így az egyik érről a másikra átkerülhetnek jelek az egyikről a másikra, és a nagy impedanciás műszered ragyogóan mutatja. De ha már akárcsak megfogod, már nincs is. Az hogy mennyi az annyi, az a kábel paramétereitől függ, ami nincs definiálva, mert a hálózati felhasználásnál indiferens.
Köszi szépen a válaszokat. Magam is erre gondoltam, hogy a mellete futó érpár miatt indukálódik benne valamennyi fesz.
Mindenestre érdemes lesz egy villanyszerelővel az összes konnektort lecseréltetni azt hiszem , mert ugyan lehet, hogy ez jó volt 4x évig de a baj elég ha egyszer megtörténik.
Ha a földeletlen konnektorba kettős szigetelésű háztartási eszközöket csatlakoztatsz, nem lesz baj. Csak olyan helyre érdemes kiépítetni a földelt csatlakozó aljzatokat, ahol ez szükséges.
Nem azért hogy kötözködjek de mindenhova 2p+f konnektort kell kiépíteni új építés esetén. Ha azt mondod hogy felújítás és csak a konnektort cseréled akkor az építés idejében kötelező előírások betartása szükséges.
Ez pl azt jelenti hogy csak melegpadló burkolattal rendelkező helyiségbe lehet(ett) földeletlen konnektort telepíteni. Próbalámpával kell vizsgálni a vezetői folytonosságot, ha jól tudom legalább 100 mA árammal. Igaz hogy a készülékek többsége kettős szigetelésű de kik kell építeni a védőföldet. Savazzatok ha nem jól tudom.
Jól tudod!
A folytonosságot nem csak próbalámpával lehet vizsgálni!
ÉV műszerrel is. :awink:
Ez talán tényleg jobb topic ehhez a kérdéshez.
Csináltunk egy 5 polusú aljzathoz egy 5-ös dugó és egy kicsi 4 eres kábellal egy 4 pólusú aljzatot. Földelés a helyén és a 3 fázisban is meg van a 400 V. Egy 380-as 1500W-os motrot kéne forgatni egy 3000W-os generátorral 220/380. 1000 W-os 220 vsarokcsiszolót alapjáraton viszi, de mikor a 380-as 1500W-os motor rá van téve, akkor épphogy megmozdítja és cső gázon épphogy forgatja ezzel a kötéssel amit fentebb írtam. A kötés részébe kéne a segítség, hogy annak jónak kéne lennie úgy van az 5. vezeték egyáltalán nem hanyagolható el? A kötésen kéne variálni vagy máson?
Idézet: „1000 W-os 220 vsarokcsiszolót alapjáraton viszi, de mikor a 380-as 1500W-os motor rá van téve, akkor épphogy megmozdítja” Ezt hogy hoztad össze? A 220V-ot is a 4 pólusú aljzatból vetted? A PE vezető nem szállít üzemi áramot. Az 5. vezeték a nulla vezető. A motor cos(fi) értékét is figyelembe kell venni Ja és milyen generátorról beszélünk?
Van rajta 3 darab 220 aljzat és egy 380-as.
A 220-as aljzatról lett próbálva a csiszoló. 380-asról megy csak a 380-asok.
Bővebben: Link
Valami ilyesmi lenne. A biztosítékot pedig nem dobja le. Nem értem, hogy a 3 fázisába megvan a 400V és a teljesítménye is meg kéne, hogy legyen, ha már a 220-as része alapjáraton szépen dolgozik és mégsem tudunk a 3 fázisos részével egy 1500W-os motrot megmozdítani. Esetleg számítana az, hogy milyen sorrendben vannak a fázisok?
Az 5 pólusú csatlakozó ami a gépen van, ott megmérted a Nullához képest a fázisfeszültséget?
Hájj!
Mi van akkor, ha az 1500w-os motor a rossz? Terhelve, vagy terheletlenül van indítva? Szerintem szólj villanyszerelőnek, mert nehéz szülés lesz így! Idézet: „Földelés a helyén és a 3 fázisban is meg van a 400 V.” Ez mit takar? A földeléshez képest csak 230 lehet bárhol.Ha 400V van ,akkor örülj hogy élsz,és sürgősen keress egy szerelőt.
Nem értek az áramhoz annyira, de azért vigyázok vele.
Földelés a helyén ,(vessző) és a 3 fázisban is meg van a 400 V a motornál mérve 380V-nál.
Tettünk rá egy másik 380/ 1500W-os motrot és szépen viszi. Igaz kicsit "meghökken" kapcsoláskor, de ez nem csoda, mert sokszorosát veszi fel az indítás.
A másik 380/ 1500W-ot a hálozatról viszi, de az áramfejlesztő nem. Talán menetzárlatos lesz azt mondta a villanyszerelő. A hálózati (utcai) áramot meg nem kell számolni egy generátoréhoz.
Nem, de majd meg fogom. Ott mit kéne neki mutatni?
*** A shift gomb teljes hiánya, adatvesztéssel jár .
Sziasztok!
Ötleteket várok, hogy mitől lehet a következő jelenség. Panel lakás, konnektor elosztva hosszabbítóval. Tegnap elkezdett ki-be kapcsolgatni a TV, ebből vettem észre a jelenséget. A hosszabítón is folyamatosan el-eltűnt a kis jelzőfény. Először a hosszabbítóra gyanakodtam, de észrevettem egy másik jelenséget is, a másik szobában elkezdett a lámpa (energiatakarékos izzó) vibrálni mikor felkapcsolom, ezt csinálja egy olyan 10 mp-ig (első felkapcsoláskor, ha hosszabb ideig nem használom tovább), majd ég folyamatosan. Egy bedugott hosszabbító hasonló furcsaságot mutat. Először semmi jelzés, hogy van áram, majd felvillan( sokkal rövidebb idő alatt 1-2mp), majd a kis jelzőfény nem folyamatosan világít, hanem pislákol. A lakásban sehol máshol nincs ilyen gond, csak ennél az egy konnektornál, illetve a másik szobában lévő lámpánál. Kicsit olyan az egész, mintha terheléstől függene a dolog, mert pl a számítógépet egész nap tudtam róla használni, de a tv egyből reagált, illetve a lámpa felkapcsolódása is "gyorsabb" (azonnali), ha a másik szobában előtte bedugok az elosztóba pár dolgot. A konnektornál korábban is észrevettem ezt, hogy nem százas, de akkor a hosszabbítóra gondoltam, és nem használtam egy ideig ezt a konnektort, majd pár napja újra elkezdtem, semmi problémával, és előjött újra ez a probléma+hozzájött a másik szobai falilámpa. Szóval erre várnék ötleteket, mert nekem nincs. Biztosíték? Fali vezeték. Villanyszerelő, elmű? Előre is köszönöm!
Nullaszakadás vagy lazulás gyanus, ez igy tüzveszélyes is lehet, mielöbb hivj villanyszerelőt!
Ez a kontakthiba bárhol lehet. Nem tudom mennyire értesz hozzá, én a villanyszerelőt javaslom.
Sziasztok!
25m-es gégecsőbe szeretnék behúzni vezetéket. Már mindennel próbálkoztam ami az eszembe jutott. Tudnátok mondani valami jó módszert? Előre is köszönöm a segítségeteket.
Porszivó?
Gombóc, madzaggal átküldve porszivó segitségével. Utána vissza egy szál huzal. Utána vissza a teljes köteg. Két ember kell hozzá, valamint kenőanyag. Legalábbis én igy csinálnám Egyébként miért nem tettél be dobozt?
De szilikonozd/ kend rendesen ha több kanyar van benne.Volt hogy a madzag bement porszívóval ,de húzásnál már elakadt ,még vezeték nélkül is.
Köszönöm a segítséget, valóban ez volt a gond.
Sziasztok!
Az lenne a kérdésem, hogy milyen szempontok alapján kell fogyasztásmérőt választani? Almérőt szeretnék felszerelni bérleményre, egyfázisú készülékek vannak csak használatban, a bérlemény elektromos hálózata jelenleg nyolc, egyenként maximum C20 kismegszakítóval védve. Modulrendszerű fogyasztásmérőre gondoltam, EDFK dobozba szerelve, sorolható kismegszakítókkal. Abban kérném a segítségeteket, hogy milyen jellemzőkkel rendelkező mérőt tehetek fel? Katalógus alapján pl: Bázisáram: 10(30)A Ez vajon milyen paramétert ad meg? Köszönöm a segítségeteket!
Szia! 30A-ig terhelhető,a 10A úgytudom onnantól mér pontosan. Az a baj hogy nem mindegyik bolti mérő
hitelesített. Próbálj meg hitelesített mérőt vásárolni.
Ha a bérleti szerződésben kikötitek hogy milyen típusú készülékkel méritek a fogyasztást akkor szerintem nem kell hitelesített mérő. A modulrendszerű kb. 10 ezertől indul. Ha van hely beteheted az elosztóba 1vagy 2 modul széles.
SZiasztok!
A F..... cégnek (azért nem írom ki mert reklám lenne) is van fogyasztásmérője, ahol kb 2000 Ft a hitelesített és nem hitelesített közötti árkülönbség. Ha azonban bérleménybe kell a mérő én javasolnék drágább - de jobb megoldást. Használj távfelügyeletről leolvasható mérőt. Ez miért jó? Mert például nem kell a számokat minden hónapban bemondatni (ráadásul kizárod a téves, vagy szándékosan rosszul bemondott adatokat, folyamatosan nyomon követheted a fogyasztást, a fogyasztás trendjeit, így ha a bérlő, valamilyen turpisságot csinál, az azonnal kiugrik - hidd el megjön az ára. Ha bármilyen impulzus kimenettel rendelkező mérőt raksz fel és egy egyszerű gyors impulzusszámlálós (ha nem nagyok a fogyasztók ez sem szükséges) bemenetű PLC-vel ellenőrzöd - az is elég, de ha már van PLC, akkor Neten is láthatod a fogyasztási értékeket - bárhonnan. |