Fórum témák
» Több friss téma |
Fórum » Központi fűtés (vezérlés)
Témaindító: farago_bme, idő: Aug 29, 2010
Témakörök:
Köszönöm a választ. A relét hova is kell illeszteni? Illetve a gázkazánnál hova kötöm (vevő elé, után)? Bocsánat, ha hüleséget kérdek.
Most kellene rajzolni de az nem fog menni, céges gép van csak a közelemben. Ha addig valaki le nem rajzolja, szombatig türelmedet kérem.
Az lenne a lényeg, hogy amikor a pufferban van melegvíz, a rajta lévő termosztát húzzon meg egy relét, aminek az alaphelyzetben zárt érintkezője megszakítja a gázkazán termosztátjának jelét. Nem a tápfeszültségét, hanem azt a vezetékét, amelyik a kazánt vezérli. Így hiába kapcsol be a termosztát, a gázkazán nem fog tudni elindulni. Viszont, ettől egy halvány lépéssel bonyolultabban meg lehet oldani azt, hogy a gázkazánhoz ne kelljen egy külön termosztát, hanem a meglévő rendszerbe lehessen illeszteni. Kelleni fog egy-két relé de nem egy bonyolult dolog. Ez utóbbihoz kellene a rajz. Az alapvető probléma az, hogy a gázkatán termosztát vezetékeit nem szabad mással összekötni, galvanikusan el kell választani a többi elektromos egységtől, ehhez kell a relé.
Eléggé bonyolítod a dolgot. Mellesleg a csőtermosztát nem éppen erre való.
Proli007 fórumtársat pár éve megkértem egy vezérlés tervezésére, köszöni szépen jól működik Itten-e Persze azóta már csináltam arduino-ra épülő verziót is. Az elv ugyanaz, csak "spécibb".
Én személy szerint csőtermosztátot nem javaslok sehova (mindegy, hogy mire tervezték) de úgy tűnik, hogy diego2k2 perpillanat meg van elégedve a rendszerrel csak szeretné kiegészíteni egy gázkazánnal.
Szia,
Nem vagyok fűtésszerelő, de le tudnád rajzolni, hogy van összekötve a gázkazán hidraulikusan a meglévő fűtési rendszerrel?Ennek tudatában lehet (szerintem) csak konkrét vezérlést tervezni hozzá.
Most úgy tűnik, hogy a rendszer nem fog tudni teljesen automatán működni, mivel a fűtésszerelő azt mondja, nem biztos, hogy a vegyestűzelésű -- > gázkazán irányába tud visszacsapó szelepet tenni. Ennek eredményeként nekünk kell majd mindig nyitni/zárni, hogy ha a vegyestüzelésűt használjuk. Emiatt a vezérlést sem érdemes (egyelőre) összehangolni. Őszintén szólva, nagyon valószínű, hogy egyébként is csak a gáz lenne használva a közeljövőben. Szóval most csak annyi a teendő, hogy a gázkazán vezeték nélküli termosztátjának vevőjét a gázkazánkoz bekötöm. Továbbá találtam a faluban egy másik gázszerelőt, aki úgy tűnt érti, hogy mi a helyzet, és tulajdonképpen a fent említett dolgokat javasolta (relézés) és valószínűleg ő "segít" majd összekötni a vezérlést, amennyiben úgy döntünk.
Pont erről van szó...először egy helyesen megtervezett és kivitelezett hidraulikus rendszer, és ahhoz a vezérlés.
Egyszerűnek tűnik, puffer, gázkazán, szivattyú, de ha jobban belegondolunk kicsit árnyaltabb a helyzet.Hogy kössük a gázkazánt?A pufferre dolgozzon?Ha igen, hőveszteség lesz,nomeg szabályozott égésű hőtermelőt (gázkazán) nem érdemes pufferelni.Viszont ha csak radiátoros fűtésed van, és kondenzációs a kazán, a pufferelés mégicsak előnyös lehet, mivel hidegebb víz mehet vissza a gázkazánba,(ezáltal jobb lesz a kondenzáció, és a hatásfok) a pufferben végbemenő hőmérsékleti rétegződés miatt.Azért írom ezeket, mert nálam is hasonló rendszer üzemel (vegyes kazán, 1000l puffer, gázkazán) és sokat agyaltam hogyan legyen összekötve. Azt azonban nehezen venné be a szervezetem, hogy 2018-ban kézzel kelljen váltogatni a két üzem között.
Nálam gázkazán+hmv és vegyes+puffer a felállás. Vegyessel fűtöm fel a puffert, majd rögtön ki is tudom húzni a már betáplált meleget. Ez megy a hidrováltóba, ahová a gázkazán is be van kötve. Hidrováltó után emeleti és földszinti szivattyúk külön. A gázkazán télen-nyáron készíti a hmv-t is. Ha a vegyes kazán 50°C akkor bekapcsol a bypass szivattyú és tolja a pufferbe a meleget. Ha a puffer melegebb mint 45°C akkor a gázkazán vezérlését tiltja és engedélyezi a puffer szivattyút, amit az emeleti vagy földszinti termosztát indít a hozzá tartozó szivattyúval. Ha lehűlt a puffer, visszaadja a vezérlést a gázkazánnak amit szintén az emeleti vagy földszinti termosztátok indítanak. Nincs túlbonyolítva, egyszerűen vezérelhető is és hidraulikailag is rendben van.
Idézet: Ilyen nincs. Másik fűtésszerelőt kell keresni. „a fűtésszerelő azt mondja, nem biztos, hogy a vegyestűzelésű -- > gázkazán irányába tud visszacsapó szelepet tenni. Ennek eredményeként nekünk kell majd mindig nyitni/zárni”
Így van, cserélje le azt a fűtésszerelőt! Olyan nincs, hogy nem tud visszacsapót beépíteni! Éves szinten megcsináltunk 25-30 ilyen fűtési rendszert, de egyetlen helyen se volt probléma a hidraulikus rendszerrel. Vezérlés is lett hozzá csinálva. Természetesen vezérléssel nem lehet a szerelési hibákat kijavítani.
Mi az, hogy nem tud visszacsapó szelepet betenni? Ha nem is talál helyet a visszacsapó szelepnek a mai világban még az sem lehet gond, mert lehet szerezni olyan visszacsapót ami egy sima hollandiba belefér, erről teszek is fel egy képet, hogy mire gondolok. De nehogy már egy visszacsapón mújon egy rendszer "autómatizálhatóága"!
A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2018
Mi az, hogy nem tud visszacsapó szelepet betenni? Ha nem is talál helyet a visszacsapó szelepnek a mai világban még az sem lehet gond, mert lehet szerezni olyan visszacsapót ami egy sima hollandiba belefér, erről teszek is fel egy képet, hogy mire gondolok. De nehogy már egy visszacsapón mújon egy rendszer "autómatizálhatóága"!
Elég felesleges dolog 1000L vizet felfűtteni gázzal :-S
Félreérted a dolgot. Ha a gázkazán megy, akkor a puffertartály és a vegyestüzelésű kazán ki van zárva a keringetésből. Ha a vegyestüzelésű kazánban és/vagy a puffertartályban van meleg víz, akkor a gázkazán le van tiltva.
A rendszer előnye az, hogy a vegyestüzelésű kazán használata esetén is szabályozni lehet a hőmérsékletet. A feleslehes hőt a puffertartály tárolja.
Sziasztok!
A következő lenne a problémám, hogy van egy motoros váltószelep amihez három kábel tartozik az egyik az "A" állás a másik a "B" állás a harmadik kábel a nulla. Van két termosztát, ami adja a fázist. De itt a probléma, ha egyszerre kapcsol be mind kettő akkor a szelep folyamatosan nyit és zár. A motoros szelep 250V-os. Nekem egy olyan eszköz vagy nem is tudom mi kellene, amivel tudok egy "Erő sorrendet" beállítani. Az ötleteket előrre is köszönöm!
Keverő vagy váltó szelep? A két termosztát milyen logika alapján kapcsol, hova van felhelyezve?
Szia! A probléma valószínűleg az, hogy ami most a rendelkezésedre áll az az elképzeléseddel nem valósítható meg. Milyen termosztátokkal akarod vezérelni a milyen motoros szelepet?
Egy relével megoldható. Az erősebb elveszi az áramot a gyengébbtől. Erre gondoltál?
Sziasztok!
Egy honeywell váltószelep 4013 a két DB termostát két db tartályban van az egyik a fűtés a másik a melegvíz. A termostátok Tech 21R típusúak.
Ezt neveznéd "termosztátnak"...?
A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2018
Szia!
Igen mert az a vezérlő úgy van beállítva!
Sziasztok!
Megtaláltam a megoldást, a megoldás egy nyitó-záró mágneskapcsoló pontosan meg is oldja a problémát. Így beállítható, hogy melyiket szeretném elsődlegesnek állítani. Köszönöm az ötleteket.
Üdvözlet mindenkinek! Egy kérdéssel fordulnék hozzátok és pedig: Lehet-e kapni 1/2"-os csatlakozású huzatszabályozót? Ha igen tudnátok adni egy linket,ahól meg tudom rendelni. Előre is köszönöm!
Sajnos régi a kazán,és csak 1/2"-os kivezetések vannak
Hali,
Szerintem nem lehet, legalábbis én pályafutásom alatt nem találkoztam vele, pedig kellett volna. Esetleg elektronikusban lehetne gondolkodni. Vagy levágjátok a feles csonkot és 3/4-edest tesztek rá, vagy 3/4-edes T idom állítva, tetejébe a 3/4 huzatszabályzó, az oldalát meg belekötni az előremenő ágba, emelkedtetve. Remélem érted A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2018
Üdvözlöm! Igen èrtem, rendben, köszönöm a segítsèget!
Sziasztok!
Relés vezérlésben szeretnék segítséget kérni,mert még nem találtam meg rá a választ,olyat szeretnék amiben nincs semmiféle félvezető.Szeretnék letenni egy villamos iskolát is ,de sajnos még nem indul létszám hiány miatt,ezért szorgalomból addig is próbálnám magam fejleszteni.Interneten sok minden nincs fent ami eléggé szájbarágós lenne. Szóval: Van egy egyszerű fűtésrendszer.Pincében egy vegyes kazán amin van egy csőtermosztát,ami ha eléri a 45 fokot indítja a szivattyút,és van egy gázkazán amire van kötve egy vezeték nélküli termosztát ,ami rövidzárat ad a kazánnak,hogy induljon el a fűtés,ha kéri a hőfokot.(két rendszer között van visszacsapó szelep).Viszont én szeretném reteszkötésbe tenni,hogy ha be van gyújtva a vegyes kazánnal ,akkor ne induljon el a gázkazán,viszont ha megy a gázkazán ,akkor ne induljon el a vegyes kazán szivattyúja.Ezt a gyakorlatban úgy gyakorlonám ,hogy ledekkel és elemmel. köszi a segítséget Idézet: „ha megy a gázkazán ,akkor ne induljon el a vegyes kazán szivattyúja” Hanem robbanjon fel? A fűtésvezérlés nem játék, nagyon kezdő kérdéseid vannak ahhoz, hogy ebben felelősségteljesen segítsen valaki, jobb lenne nem élesben megtanulni ezeket a dolgokat.
Én is pont ezt mondom,hogy nem élesben szeretném gyakorolni.Hiába van meg a gázos okj-s szakmám és a mestervizsgám,ott nem adnak ilyen esélyt,hogy megtanulja az ember.Lehet ,hogy kezdő kérdéseim vannak,de valahol el kell ,hogy kezdje az ember,más sem úgy született.De azért köszi
Elnézést akkor félre értettelek. Szóval a konkrét áramkör/áramköri elemek ismerete nélkül, nehéz bekötést ajánlani, de a standard retesz úgy működik, hogy a relének van még pluszban egy bontó érintkezője (ennek a jelzése NC ) és az van sorban kötve a másik relé tekercsével és keresztben viszont, így ha már az egyik be van húzva akkor a másik már nem tud.
A hozzászólás módosítva: Szept 19, 2018
|
Bejelentkezés
Hirdetés |