Akkor a szirénához mehet 6X0,5 vezeték? Mert egy kaputelefont is bekel kötnöm oda meg az kel.
Köszi minden segitséget. Remélem sikerül minden.
Mehet a 6x0,5. A rendszeridőt mindenképp be kell állítani, még ha nem is fogod használni (különben hibajelzést ad).
Szia mindenki. Segítséget szeretnék kérni tőletek, tudom ez itt DSC oldal. De nekem crow PW-4 es hez kellene program. Sajnos sehol nem találom a netten. Ha valaki tudna fel tölteni, esetleg linket adni azt meg köszönném.
Szia mindenki.
Segítségeteket kérném szépen, 585- ös hívja az első és a harmadik telefont, de a 2-est egyszersem. Próbáltam 380-ban a 6-ost ki-be is , semmi. 310 is és 311 is mind 1111. Ha tel. számot törlök, elég a kettöskereszt, vagy hexa F kell végig? Nem írtam a sz. elé hexa E-t és a végére sem F-et. Talán ez a baj? köszönöm előre
Elnézést kérek.
A 361 ben a 2-est ellnéztem, most már megy. bocsi
Szia Brienter! Reset:Minden zónát,pgm-et köss ki a központból,csak az AC-tápot add rá,kösd össze a zóna1 és pgm1 kapcsokat. Ha ha kicsipogta magát,visszaköthetsz mindent,jöhet a
LCD billentyűzet előny telepítői kód:5555 mester kód: 1234 *8 [telepítői] [006] átírod és # *5 [mester] itt átírhatod a felhasználói kódokat. a 40.-helyen van a [mester] PC1832 kézikönyvem van de sokminde azonos típusonként,Most reseteltem egy PC5020-at nekem működik
Ez egy 2008. április 15-i kérdés. Akkor ez egy áprilisi tréfa?
Ja,kicsit fáziskésésben vagyok.
Keresgéltem a témában,dátumot nem nézve............ Miután megírtam láttam hogy vagyok De miért is baj??? lehet valakinek segít,aki ugyanúgy keresgél mint én.
Sziasztok!
Bár lehet hogy nem ide tartozik de biztos tudtok segiteni. Egy video paputelefonhoz milyen vezeték kell? A le irás 50m-ig 0.5-öst ir, de azt nem hogy árnyékolt vagy nem.
Szia Dudzsi!
Nem szükséges árnyékolás,én Cat5-e UTP kábelt használtam Amit szereltem 4vezeték a készüléknek 2 az ajtózárnak Amúgy az UTP-ben a sodrtás a zazarvédelem.
Agyisten Tudorok, lenne kérdésem hozzátok.
Paradox 728 - 738 központ programozói kellene. nem az ami a neten is fenn van, az karcsunak tünik, attól komolyabb és részletesebbet keresnék, tud nekem ebben segíteni? Hálásan megköszönném. Konkrét kérdés: Belépés késleltetés 1 időhöz hogyan rendelhető zóna? ha rendelhető egyáltalán. programozóiban semmi infó! Jocó
Hello Coccy!
DSC-vagyok de pl. nálam az Angol nyelvű leirás sokkal részletesebb,próbáld meg azt Amúgy a zónát rendeld egy partícióhoz, a partíció belépés/kilépés késleltetést lehet álítani.
Javítom magam!!
Bocs ez egy kicsit más rendszer partícióidő a paradoxnál,ahogy beleolvastam nincs 7.8 BELÉPÉS KÉSLELTETÉS 1 Decimális programozás 050 cím Alapértelmezett: 45 másodperc Ha egy zóna se Azonnali zónának, se Követő zónának, se Belépés késleltetés 2-nek vagy “24 órásnak” vagy Tűz zónának nem definiált,*****/AUTOMATIKUSAN KÉSLELTETÉS 1 LESZ/****. A Késlelteés 1 periódust 001 és 255 másodperc között állíthatja, 050 címen. Ha egy zóna definíciója Késleltetés 1 és élesített rendszerben nyílik, a központ megvárja a programozott időt mielőtt riaszt. Így időt ad a felhasználónak a rendszer hatástalanítására, amikor védett területre lép be. [ENTER] + Telepítőkód + [10] [5] [10] + 3-jegyű decimális érték (001 - 255) + [ENTER] 7.9 BELÉPÉS KÉSLELTETÉS 2 Jellemző választó programozás 112 és 114 cím; gombok [1] - [12] A "Jellemző választó programozás mód" használatával (4.2.4 fejezet 16. oldal), válassza ki, mely zónát definiálja Belépés késleltetés 2 zónának. Ha egy Késleltetés 2-nek definiált zóna nyit egy élesített rendszerben, a központ megvárja a Belépés idő késleltetés 2 (7.9.1. fejezet) leteltét, mielőtt riaszt. Így időt ad a felhasználónak a rendszer hatástalanítására, amikor védett területre lép be. 7.9.1 BELÉPÉS KÉSLELTETÉS 2 Decimális programozás 051 cím Alapértelmezett: 45 másodperc Minden Belépés késleltetés 2-nek definiált zónára rvényes (lásd 7.9. fejezet). A késleltétés idejét 001 és 255 másodperc között állíthatja. [ENTER] + Telepítőkód + [10] [5] [1] + 3-jegyű decimális érték (001 - 255) + [ENTER] 7.3 INTELLIZÓNÁK Jellemző választó programozás 092 és 094 cím; gombok [1] - [12] Ha riasztás jelentkezik egy intellizónának definiált zónán, a központ indítja az időzítőt és nem riaszt, amíg a következő feltételek egyike nem jelentkezik egy meghatározott időn belül (lásd 7.3.1. fejezet Intellizóna késleltetés): • Riasztás körülmény jelentkezik egy zónán az intellizóna késleltetés alatt. • A riasztott zóna visszaáll és újrajelentkezik a riasztás az intellizóna késleltetés alatt. • A riasztott zóna riasztásban marad a teljes intellizóna késleltetés alatt. Megjegyzés: Az Intellizóna időzítő csak azután indul, hogy zóna sebesség periódus letelt (lásd 7.1 fejezet 29. oldal). Ne használja az intellizóna jellemzőt olyan zónákon, ahol Belépés késleltetést programozott. A rendszer hatástalanításakor riasztás jelentkezhet. 7.3.1 INTELLIZÓNA KÉSLELTETÉS Decimális programozás 057 cím Alapértelmezett: 48 másodperc Az intellizóna késleltetését 010 és 255 másodperc között állíthatja. Mielőtt az intelizóna riaszt, a három feltétel egyikének teljesülnie kell a késleltetés alatt (lásd 7.3 fejezet). [ENTER] + Telepítőkód + [10] [5] [7] + 3-jegyű decimális érték (010 - 255) + [ENTER]
Sziasztok!
Próbálnám beüzemelni a dsc 585-ös riasztómat egyenlőre a a szőnyegen összekötözgetve a dolgaival. Akkumulátorom sajna nincsen még hozzá. Próbáltam factory reset-et csinálni (pgm1 és zone 1 összeköt) de leírás szerint felkéne villania a zóna 1-nek, de nem teszi. Ha bekapcsolom a rendszert akkor system világít és *2 hatására zóna 8 kigyullad. Beállítottam elvileg az időt neki. Ha most a *2 beütüm akkor zóna 3 jelez hibát majd később zóna 4 is. Telefonvonalam nincs és nem is lesz hozzá. Tudna vki segíteni hogyan tovább? Köszi előre is!
Amikor a resetet csinálod, a relé sűrű kattogásba kezd? Mert akkor az elődöd bekapcsolta az installer lockout-ot.
Ebben az esetben kuka. Ha nem, akkor csak valamit rosszul csinálsz. A reset legalább 10 másodpercig eltart, kivártad? A hibakijelzéskor a 3-as LED csak a telefonvonal hiányát jelzi, ennek a figyelését a 015-ös szekció 7-es pontjával kapcsolod ki. A 4-es LED viszont kommunikációs hibát jelez, tehát az előzőleg beállított adatokat nem felejtette el. *8 5555 -re belép programozói módba?
Nem baj, csak szokatlan.
Hali!
Nem kattog benne semmi, kigyullad a ready led, majd később a system is, és kb 10 másodperc után 2-t csipog és ezt ismétli 10 másodpercenként.de zóna 1 nem villan fel Belép utána programozóiba, sőt 015 7-nél ki tudom kapcsolni a telefonvonal ellenőrzést. Akkor ez már jót jelent? Egynelőre nincs ellenállásom a 3-4-es zónákat lezárni, és így egy idő után folyamatosan jelzi őket. Végül is ha be tudok lépni programozóiba, akkor nembaj hogy nem villan fel reset-nél a zóna 1? Köszi a segítséget!
Valaki tud esetleg olcsóbb kültéri szirénát? Persze tudom hogy az olcsóbb az lehet gagyi is, de vmi középút csak van.
Solo-t látni neten 11ezer körül akksival. Az jó ár? Illetve nem tud valaki eladó kültéri sziréna házat? Csak üresen? Használt is érdekel.
Itt válogass : Bővebben: Link
Értelmes áron adják a cuccokat. Szirénábamegfelel a 4Ah akku is, ha nagyon költséghatékonyan akarod, akkor az 1.2 AH akku is elég. Akku 1.3Ah 1300Ft AMC sziréna 6250Ft ez 7550 pénz, egy új kültéri sziréna és akku. Posta plusz 2000, és házhoz viszik.
Akkor ideális az állapotod.
A nem használt zónákat programozd a 001 szekcióban 00 értékre. A szirénaköri hibát meg tudod szüntetni egy 1K-s vagy nagyobb ellenállással, de az akkuhiba miatt mindig csipogni fog. Nem lehet, hogy a zónakijelzést keverted a hibakijelzéssel és ezért tűnt úgy, hogy a 4-es is jelez? Merre vagy, ha érte jössz, annyi hibás szirénát adok, hogy megrokkan a derekad.
Köszi, akksit szereztem, már töltődik is. ellenállások megvannak a zónákra. Most várok Privát üzit írtam.
Tessék.
A 728 738 ugyanaz, csak a 738-on több zóna van, minden egyéb ugyanaz.
Tisztelt fórumozók!
A következő problémám lenne: Adott egy újonnan vásárolt iroda, benne DSC riasztó rendszer. DSC Classic PC585H illetve a panel PC1555RKZ. A vásárlás után összesen egy kóddal tudott szolgálni a titkárnő, amit azóta is használunk. Viszont szeretnénk megváltoztatni. Ebben kérném a fórumozók segítségét. ps. amennyire elmélyültem a témában, létezik egy master jelszó illetve valamilyen maintenance jelszó, ezekből egyik sem áll rendelkezésre, csak az az egy amivel aktiválom a rendszert szeretném mindenképp én magam beállítani a jelszavakat, milyen lehetőségem vannak ezügyben?
Resetelni kell a központot, amennyiben nincs letiltva. Ha le van, akkor kuka. A módja le van írva a telepítői kézikönyvben. Töltsd le netről, úgyis kell majd az újra programozáshoz.
Sziasztok!
Azt szereném megtudni ha egy 585-ös központ egyik zónáját 24 órásra teszi az ember (szabotázs) és mondjuk szerelés miatt ki kell nyitni a központot, akkor valamilyen kóddal ki lehet kapcsolni, hogy ne riasszon? Mert ugye 24 órás zónánál ha nincs élesítve akkor is riasztana. Köszi!
Sziasztok, van egy DSC 1864-es kozpontunk es ahhoz kerestem GSM modult. Itt a forumban javasoltatok egy GSM Easy-Kommunikator nevu eszkozt, aminek a reles kimenetei SMS parancsokkal vezerelhetoek. Szinten van neki kapcsolhato feszultseg bemenete.
Olyat szeretnek csinalni, hogy SMS-sel ki es be lehessen kapcsolni a kozpontot tavolrol. Ez klasszul megy is (egyik zona kulcsos kapcsolonak programozva, s ezt vezerli a GSM modul kimenete), csak az a baj, hogy nem tudom az allapotat a kozpontnak (elesitett vagy nem elesitett)... azaz ha elesitve volt, akkor a modul kikapcsolja, ha nem volt elesitve, akkor elesiti, de ehhez tudni kell az allapotot. A riasztosok ezt kulcsos kapcsolo eseteben egy leddel oldjak meg, ami vilagit, ha elesitett a kozpont, de ez nem megoldas SMS kommunikacio eseten. Az is felmerult bennem, hogy az allapotvaltozasok eseten kuldok egy SMS-t (azaz ha elesedik a kozpont, akkor a modul kuld SMS-t), de az sem jo, mert akkor naponta min. 2 SMS-t kapok, amire semmi szukseg nincsen. Nincs erre valamilyen jo megoldas? Mondjuk egy olyan kimeneti jel, ami csak akkor generalodik, ha kulcsos kapcsoloval elesitem a rendszer... vagy valami hasonlo... Koszonom szepen: emts
Vagy belépsz szervíz módba, vagy a szabotázs zónát bypass-olod (*1 funkció), amennyiben engedélyezve van a kiiktatható opció (101-108 programhely, 4.es opc.)
Az egyik PGM-et élesített (05)-re programozod és ÉS kapcsolatba rakod a kulcsos kapcsolóddal (ez esetben a GSM modul relé kimenetével). Ezt pl. egy relével is megteheted...
Sziasztok!
Van egy dsc 585-öm a használati utasítás szerint 4+1 zónás, de a panelen csak 4 zóna van. Hol az 5. zóna? Esetleg a keypadnál kell bekötni ? Ha igen akkor ezt elnevezhetem mondjuk az első zónának és akkor a panelen lévő 1.zónát 2.-nek kell nevezni a 2.-est 3-asnak, és így tovább ? Valamint ezt a keypad zónát hogyan tudom felprogramozni hogy milyen zóna legyen? Esetleg ugyanúgy ahogy a panelen lévő zónákat? Köszönettel:Tamás |