Fórum témák

» Több friss téma
Fórum » Transzformátor készítés, méretezés
Ha kérdésed van, az alábbiak segítenek a hatékony választ megadni: Mag típusa: M, EI, UU/LL esetleg I-kből összerakott, tekercselt, toroid. Lehetőség szerint képpel. Méretek: magkeresztmetszet a*b (amit a tekercs körbeölel) ablakméret, lánc és toroidnál, belső-külső méretek. Primer-szekunder feszültség(ek), teljesítmény igény.
Lapozás: OK   67 / 371
(#) jandark válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 7, 2010 /
 
Mérete :10.4cm*7cm =72.8cm2..
(#) jandark válasza lapose hozzászólására (») Márc 7, 2010 /
 
Szia!
A trafó teljes magassága 35.5cm..
A vas paket 10.4*7cm ez 72.8cm2..
Hatalmas jószág még nem mértem de több mint 50 kiló..
Az uj hegesztőtrafóm alapja lessz,igy szeretném tudni a pontos megnevezését amivel primert számolhatok..A lemezelt mag melyk faja?
(#) lapose válasza jandark hozzászólására (») Márc 7, 2010 /
 
Első ránézésre hidegen-hengerelt szilícium vas.
A vasmag szélessége kellene még a tetején.
Ha jól gondolom 21cm lehet kb.
(#) jandark válasza lapose hozzászólására (») Márc 7, 2010 /
 
Igen jól látod,pontosan 21cm széles..
(#) lapose válasza jandark hozzászólására (») Márc 7, 2010 /
 
Számolok..
(#) NagyKrisz válasza rascal hozzászólására (») Márc 7, 2010 /
 
Hello! A 24VCT azt jelenti, hogy 24V Center Tap, az 2x12V valójában. Nem mérted meg véletlenül?
(#) jandark válasza lapose hozzászólására (») Márc 7, 2010 /
 
Nagyon szépen köszönöm neked..
Próbáltam én is,,egy átlagos számitás alapján 0.8T-re 178 menet,1 T-re 142 menet 1,5Tre 94 menet primer menet jött ki..
Szintén átlagosan a keresztmetszet négyzete alapján 17965 VA jött ki...
Ami viszont abszolut homályos,,ha a keresztmetszetet egy szer mérjük,ehez képest hogy néz ki a primer és a szekunder elrendezés?
Mi van abban az esetben ha az egyik csévén csak a primer és a másikon csak a szekunder lenne..
Ill ha mindkét csévén van primer szekunder is akkor logikailag csévénként 110-115voltos méretezésre kellene számolni majd sorba kötni a tekercseket..
Bár a külön csévén levő elrendezés szimpatikus lenne...
(#) lapose válasza jandark hozzászólására (») Márc 7, 2010 / 1
 
Ha úgy számolok, hogy a primer és a szekunder tekercsek fele-fele arányban töltik ki a helyet a transzformátoron, akkor 5mm átmérőjű huzalból tudod tekercselni a primert. 230V-ra kb. 150 menet kell.
Ha 3A/mm2 áramsűrűséggel számolok akkor a primer áram kb. 59A lehet. Ezt szorozd meg 230V-al.
Még leellenőrzöm.

Szerk.: Én óvatosabb voltam: 13548VA
(#) ImiDj válasza jandark hozzászólására (») Márc 7, 2010 /
 
Ha jól számolom akkor tőbb mint 20kW-ot is elbir a vasmag.Ahogy kiszámoltam 1.4-1.5V 1menet(ha jól tudom számitani).Csak szekundert akarsz tekerni vagy primert is?
(#) lapose válasza jandark hozzászólására (») Márc 7, 2010 /
 
Idézet:
„Mi van abban az esetben ha az egyik csévén csak a primer és a másikon csak a szekunder lenne..”


Rossz lesz a tekercsek közti csatolás. Hegesztőnél sok esetben nem hátrány..

Idézet:
„Ill ha mindkét csévén van primer szekunder is akkor logikailag csévénként 110-115voltos méretezésre kellene számolni majd sorba kötni a tekercseket..”


Igen.

Idézet:
„Ami viszont abszolut homályos,,ha a keresztmetszetet egy szer mérjük,ehez képest hogy néz ki a primer és a szekunder elrendezés?”


Itt nem értem mire gondolsz.

Idézet:
„Szintén átlagosan a keresztmetszet négyzete alapján 17965 VA jött ki...”


Ezt hogy számoltad?
(#) jandark válasza lapose hozzászólására (») Márc 7, 2010 /
 
A 150 menetet hogy látod csévénként vagy a két csévére öszesen? Nem semmi teljesitmény,ha sikerül megcsinálnom tuti hegesztőtrafó lessz belőle..
(#) jandark válasza ImiDj hozzászólására (») Márc 7, 2010 /
 
Szia!
Köszönöm segitséged..
Primer szekunder is menne rá..Szeretném egy hegesztőtrafóra áttekerni..
Eredeti funkciója ismeretlen,igy jutottam hozzá,sznte az egész trafón 5-6os körüli huzal van ...
(#) lapose válasza jandark hozzászólására (») Márc 7, 2010 / 1
 
A teljes primer 150 menet. Ha a két csévére teszed, akkor fele-fele.
Mivel ez nem szalagmagos trafó nem érdemes 1T felett gerjeszteni. Így biztos nem fog melegedni, ha egész nap megy is.

Idézet:
„sznte az egész trafón 5-6os körüli huzal van ...”


A primernek való meg is van.
(#) jandark válasza lapose hozzászólására (») Márc 8, 2010 /
 
Találtam egy számitást ami alapján:72.8*2=145.6*145.6=
21199/1.18==..17965..

"Ehez képest hogy néz ki a primer és a szekunder elrendezés?"
Ezt arra gondoltam hogy a primer -szekunder egy -egy csévére vagy külön 1cséve primer 1cséve szekunder is mehet,,,ill a csévék menetszáma a kettő soros illesztése a 150 menet primer vagy csévénként..

Tehát ha a roszabb illesztést veszem alapul,150 menetet teszek egy csévére primerként,vagy a szorosabb illesztésben 75-75 menet primert kap csévénként..
(#) lapose válasza jandark hozzászólására (») Márc 8, 2010 /
 
Idézet:
„Találtam egy számitást ami alapján:72.8*2=145.6*145.6=
21199/1.18==..17965..”


Ezt még nem is láttam! Merre találtad?
(#) ImiDj válasza jandark hozzászólására (») Márc 8, 2010 / 1
 
Csak láttam hogy milyen trafó kb ilyesmi van nekem is csak 2.5Kw-os.Hát mit ne mondjak szép példány.Ahogy lapose irta mindkét tekercsre150 szóval 2x75 menet(Én tennék 2x80 menetet,és akkor lenne 1.4V menetenként).Vagy ami még jobb lenne 2x90 menetet tenni rá és kivezetni a 75,83,90 menetnél igy tudod majd álitani a kimenő feszt,ami kell egy hegesztőn.Remélem segitettem
(#) lapose válasza jandark hozzászólására (») Márc 8, 2010 /
 
Rakhatsz mind a két oszlopra 150-150 menetet 3,5-ös huzalból, de akkor nem sorba, hanem párhuzamosan kell kötni őket, de ez szerintem itt kilőve.
(#) jandark válasza lapose hozzászólására (») Márc 8, 2010 /
 
Itt a hobbin valamelyk trafós fórumban,,négyzetcenti a négyzeten majd 1.18al osztva..
Volt ahol csak négyzetre emelték..
(#) ImiDj válasza lapose hozzászólására (») Márc 8, 2010 /
 
Én is igy számoltam 20Kw-on felől .De ezt el kell osztani 1.18-al?Én igy tanultam még a suliba.Ha két részből áll a trafó(U trafó)akkor a két keresztmetszetet ősze kell adni és ugy megszorozni sajátmagával,ez lesz az átvihető telyesitmény nagyobb veszteség nélkűl.Vagy nem igy kell számolni Mindig tanul az ember
(#) lapose válasza jandark hozzászólására (») Márc 8, 2010 /
 
Ezt ismerem, csak te raktál bele egy kettes szorzót, ami nem tudom hogy került oda.
(#) jandark válasza ImiDj hozzászólására (») Márc 8, 2010 /
 
Szép darab,bizonyosan gurulós kocsira kerül majd a sulya miatt..
Szerintem ez a 75-83-90menet nagyon jó ötlet,,ezt egy komolyabb álláskapcsolóval tudnám is váltani ,elkerülve a bonyolult szekunderoldali szabályzást..
Mindekettőtök sokat segitett és hálám érte
(#) lapose válasza ImiDj hozzászólására (») Márc 8, 2010 /
 
Kisebb teljesítményű EI és M magoknál használatos ez a számítási módszer, ahol a magkeresztmetszetet emeljük négyzetre. Mindig az a keresztmetszet kell figyelembe venni, ami a tekercs belsejében van. Az EI és az M magok szárai csak felekeresztmetszetűek, de kettő van belőlük.
(#) ImiDj válasza jandark hozzászólására (») Márc 8, 2010 / 1
 
Igy van mivel a szekunder oldalon nagy áramok folynak Én is ezt látam jobb megoldásnak Elég komoly áláskapcsoló kell(min 100A)
(#) lapose válasza jandark hozzászólására (») Márc 8, 2010 / 1
 
Vagy csinálsz hozzá egy primeroldali tirisztoros szabályzást. Az sem túl bonyolult.
(#) ImiDj válasza lapose hozzászólására (») Márc 8, 2010 /
 
Az lehet hogy kisebb telyesitménynél használyák ezt a számitást.Kősz a felvilágositást
(#) jandark válasza lapose hozzászólására (») Márc 8, 2010 /
 
A tirisztoros szabályzás is jó lehet hiszen minden van hozzá,egyedül müködő kapcsolás nincsen még..
Esetleg ha tudsz ilyet szivesen veszem..
(#) jandark válasza lapose hozzászólására (») Márc 8, 2010 /
 
Nemrég olvastam és ugy helyettesitettem be az én adataimat,minél jobban keresném ugy ragad le a szemem..
(#) jandark válasza ImiDj hozzászólására (») Márc 8, 2010 /
 
Eddig meg se gondoltam hogy egyszer egy ekkora trafóm lessz..Ma meg,,már a számolgtás -tervek..

Mindig tanul az ember valamit (hálistennek)
(#) ImiDj válasza jandark hozzászólására (») Márc 8, 2010 /
 
Találsz itt kapcs rajzot a csak beirod a keresőbe tirisztor.Vagy Bővebben: Link
(#) jandark hozzászólása Márc 8, 2010 /
 
Most meglépek de reggel belemélyedek a projektbe..
Köszönöm mindkettőtők segitségét..
Nyugodalmas jó éjszakát..
Következő: »»   67 / 371
Bejelentkezés

Belépés

Hirdetés
XDT.hu
Az oldalon sütiket használunk a helyes működéshez. Bővebb információt az adatvédelmi szabályzatban olvashatsz. Megértettem