Fórum témák
» Több friss téma |
Fórum » Életvédelmi kapcsolás, FI relé
Témaindító: bankimajki, idő: Máj 6, 2009
Félnek attól is, hogy a mechanikus részek nagyon egymáshoz szoknak, ha nem mozog a szerkezet néha.
Másfelől meg újabban az az álláspont, hogy nem kell havonta nyomni, annyit fejlődött a készülékgyártás. A havonta az a már nem kötelező magyar szabványokban volt.
Az új ÁVK-k használati utasításában is van ilyen "felhívás".
Mert nemrégen változott.
A 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet 5/A.§ (3) a) bekezdése írta még elő a havonkénti morzézést, de ennek utódjában, a 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 19. § (5) a) bekezdésében már három hónap van írva. Ugyanúgy az MSZ HD 60364-6:2016-ban is. (Ettől persze mndenki nyomhatja kéthetente, és helyi utasítás előírhatja a napi kettőt is, ez nem gond.) A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2017
Szerintem Bakman nem a rendeletre, hanem a gyártó által mellékelt használati utasításra értette, amely ettől eltérhet.
Régi, 30 éves aluvezetékes, + sok melléképületben is villany van, ha felszerelek egy 30mA-es Fi relét mekkora az esélye hogy gyakori lekapcsolásom lesz?
Tehát tapasztalati tippeket kérek hogy aki sok régi házba szerelt be, mennyi volt a probléma utánna vele?
Ne erre alapozz hanem arra, hogy így sokkal kissebb esélye van annak, hogy valakit halálra ráz az áram. Ha gyakran leoldana, meg kell javítani a hibát.
Sziasztok!
Bizonyára nagyon amatőr a kérdésem, de egy háromfázisú, mondjuk 40A-esnek hirdetett FI-relénél pontosan hogy értendő a 40A? Tehát fázisonként külön-külön lehet maximum ekkora áramot átfolyatni rajta, vagy a három fázison folyó áramok összege nem lehet ennél több? 3*16A-es kismegszakító után tenném be, ezért a kérdés. A hozzászólás módosítva: Aug 10, 2017
Fázisonként és a nullára értendő, 3x16 A után bőven elég.
Szia!
Pontosan úgy értendő, hogy fázisonként maximum 40A-es kismegszakítóval kell védeni. A hozzászólás módosítva: Aug 10, 2017
Nagyon szépen köszönöm mindkettőtök válaszát!
Próbáld szelektálni az áramköröket : kevesebb lesz a hibás működés.
Ahűtőgépeket tedd külön áramkörre.
Alapból: In= 40 A , a lényeg a kioldó hibaáram (40mA , 100mA , 500 mA) , lakásnál a két utolsót felejtsük el.
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni az alábbi problémában:
1 éves, új építésű családi hazában lakunk, 1 fázis, 30mA Fi relé és időjárástól és használattól függetlenül időnként leold a Fi-relé. Havonta legalább egy alkalommal megtörténik, de van, hogy hetente 3x is. Általában éjszaka, vagy a reggeli órákban, de teljesen random módon. A villanyszerelő már kicserélte a Fi-relét és széttárta a karját, hogy biztosan valami fogyasztó a rossz, de én tanácstalan vagyok, nem tudom, hogy hogyan keressem meg a hibát. Kérdésem: 1. Lehet-e a villanyszerelés a hibás (pl. rossz vezetékezés) és nem valamelyik általunk használt fogyasztó? 2. Hogyan lehet a villanyszerelés hibáját kizárni? 3. Hogyan lehet egy hibás fogyasztót megtalálni, ha nem tudom reprodukálni az esetet? Lehet-e pl. a hűtőszekrény a hibás, ha a Fi relé csak "néha" old ki? 4. Első lépésben arra gondoltam, hogy kikötöm egy hónapra a kültéri mozgásérzékelős lámpát és a padlás világítását (hátha ezeknél van páralecsapódás). 5. Még garanciális időn belül vagyunk, mit mondjak a villanyszerelőnek, ha annyival el akarja intézni a dolgot, hogy a hiba biztosan valamelyik fogyasztóban van? Van valakinek javaslata?
1: Igen, pl. valamelyik szerelvényél becsípett valamilyen vezetéket.
2: Szigetelésvizsgáló műszerrel. 3: Szigetelésvizsgáló műszerrel vagy úgy, hogy áramtalanítod a berendezéseket. Az is lehet, hogy egyszerre több berendezés adja össze a 30 mA-es hibaáramot. 4: Jó ötlet, lásd 3-as pont. 5: Ha nincs műszere a hiba megtalálásához, akko rsemmit. Hívj olyat, akinek van és ha a szerelésben van a hiba, nyújtsd be neki a számlát.
Szia!
Villamos vízmelegítő van-e a rendszerben, ha igen, az is érdemes átnézni.
Többször voltunk már ilye nhibát javítani, 500/1000 V-os szigetelésvizsgáló nálkül kb. mindent át lehet nézni. Volt, ahol a konyhaszekrény lámpájával csíptek be egy vezetéket. Ha nem stabil a zárlat, akkor műszer nélkül csa kszerencse kérdése a dolog.
Idézet: „műszer nélkül csa kszerencse kérdése a dolog” Pont mint az autónál: Próbálgatással, valamit mindig cserélünk. Hol egy lambda szondát, hol katalizátort, hol hengerfejet. Majd csak összejön. Sok tippje van ám egy mesternek
Köszönöm mindenkinek a válaszokat, tanácsokat.
Ma kikötöm a kültéri és a padlástérben lévő fogyasztókat (jól leszigetelem a vezetékek végét) és kihúzok mindent a lakásban, ami nélkülözhető. Jövő héten jön a villanyszerelő és megkérem, hogy szigetelésvizsgálóval vizsgálódjon. Ha ezt nem tudja (akarja) megtenni, akkor kérek segítséget másik szakembertől. Hogy néz a ki a gyakorlatban a szigetelésvizsgálat? Akkor is mutat eredményt, ha ennyire ritkán és látszólag random jelentkezik a probléma?
Kikötésnél a nullát is ki kell kötni. Egyébként bármi lehet, mosógép, hűtőgép, tűzhely,szivattyú, villanybojler bármi amiben van védőföld. Volt már kültéri lámpa amit meglátogattak a hangyák, beázott konnektor...Ha szerencséd van kézi multiméter is kimutatja, ha nem, csak a szigetelésvizsgáló, vagy a jó szerencse. Ami rossz választás a FI kikötése.
Próbálj jó nagy (biztosan jó) fogyasztót bedugni a lakás több pontján, ha a nulla védőföld zárlat van, akkor arra azért le szokott menni a FI . Ha mindent kihúzol, áramtalanítasz, akkor is csinálja, akkor szinte biztos hogy ő a hunyó.
ha pl. hűtőszekrény a ludas, akkor annak folyamatosan le kellene oldania a relét nem?, hiszen az naponta sokszor kapcsol be (nem csak néhány hetente ), vagy rosszul gondolom?
A hibák nem mindig olyan "jóindulatúak", hogy állandóan jelentkeznek... Vannak olyan esetek is, hogy néha-néha vannak, vagy néha kicsivel kisebb hibát, néha nagyobb hibát produkálnak. Aztán olyan is lehet, hogy a relé leoldása több kisebb hiba együttes fennállása esetén történik. Mérni kell...
Idézet: „ha pl. hűtőszekrény a ludas, akkor annak folyamatosan le kellene oldania a relét nem?” NEM! Fordítsuk meg a kérdést (saját tapasztalat): Beépített sütő, "néha leveri a ""FI relét". Alsó betét kirepedt. Persze attól függött a "leverés" hogy mi volt éppen (a vacsi ). Három fűtőbetét, légkeverés, amit csak szeretnél... NEM JÓ MEGOLDÁS A FI RELÉT KIKÖTNI/NAGYOBBRA CSERÉLNI! Tessék megkeresni a hibát/(szinte) sohasem "Ő" a bűnös... De nem értek hozzá... A hozzászólás módosítva: Szept 6, 2017
Idézet: Sok-sok esetén így történt, kivéve egyet. Igaz, az nem is háztartási környezet volt, hanem egy nagy öntözőmasina. Műszerrel nem mutatot semmit, de néha leverte a Fi-relét. Odaültünk a gép mellé és figyeltül. Amikor megmozdult, megmozdult a víz is az egyik dobozban... „Hogy néz a ki a gyakorlatban a szigetelésvizsgálat? Akkor is mutat eredményt, ha ennyire ritkán és látszólag random jelentkezik a probléma?” Lakásokban eddig csak olyannal találkoztunk, ahol a szigetelsvizsgáló egyértelműen jelzett.
Relé kikötést/nagyobbra cserét nem fogom engedni, relé kioldás meg "sajnos" nem sütő vagy mosógép vagy egyéb földelt fogyasztó működése közben történt (hűtőszekrényt persze nem tudom kizárni), legtöbbször reggel arra ébredtünk, hogy nincs áram, vagy reggeli közben ment el, de ilyenkor még nem használtunk semmilyen fogyasztót. Mindenesetre ragaszkodni fogok a méréshez...csak legyen mit kimérni
Illetve legyen mivel mérni. Kézi multiméter nem jó hozzá.
Valamelyik bojler esélyes, ezek ebben az időtartamban működnek.Volt olyan esetem, amikor a hegesztő transzformátor verte le a FI-t egy ismerősnél, ahol villanyt szereltem. Egyébként a transzformátor jó volt, több helyen ment FI után is. Hosszas vizsgálódás után derült ki, ott is a tűzhely volt a ludas. A fűtőszálnak a nulla felőli végéhez közel volt egy testzárlat. A nagyobb fogyasztó kellett hozzá, hogy a nulla védővezető zárlaton kellő áram alakuljon ki. ( A tűzhely sütő részét addig nem próbálták ) Jut eszembe reggelinél nem a mikro veri le? ( az is elég nagy fogyasztó indulásnál )
Ha rendes nulla védőföld zárlat/csere , amit a villanyszerelő legkönnyebben létrehoz, az multival is mérhető. A szigetelés hibák, amik, a nagyfeszültségű vizsgálatokat igényelnek, leginkább nem szereléskor keletkeznek. Szerintem a szerelési hiba, ami a garanciát érinti 80-90%-ban multiméterrel kimutatható.
|
Bejelentkezés
Hirdetés |