Fórum témák
» Több friss téma |
Szia! Hibajelzés nincs (piros led nem ad hibajelzést)? A "reset" sem segít? A motoros váltószelep motorja működik? Nincs megszorulva a háromutú szelep amit a szervómotor működtet?
Szia!
Nincs hibajelzés, az az érdekes, hogy előfordul, hogy elindul, narancsárga is lesz a led de általában max 5-10sec amíg megy. Egyszer előfordult, hogy fel is fűtött normálisan, meleg fűtőtestek stb, de utána ugyan ez. 95%ban viszont még a led is csak zölden világít.
Most megmértem a mérhető színkódos ellenállásokat, ott az egyik az elvi 820Ohm helyett 760, nem hiszem hogy ez lenne a probléma, a kondikat is kimértem, nincs nagy kapacitásbeli különbség a megadottakhoz képest, bár itt a mérés is pontatlanabb szerintem.
Sziasztok urak és fórumtársak! Következőkben kérném javaslatotokat(rövidre veszem ha sikerül):
A Saunier Duval Thermafast F 25 H-MOD gázkazánunk csak langyosra fűti a melegvizet(HMV). Reggel van egy kis forró, de ha az kifogy csak langyosra melegíti azt fel. Ha nem tlejesen nyitom a csapot akkor pár fokkal melegebb,de fürödni nem elég. Hibát nem ír, látszólak rendesen működik, láng gyullad, fűt ahogy kell(majdnem,ugy-e). Következőket képzelem el javításnak: HMV hőérzékelő ellenőrzés (ez egyszerűbb) - egyelőre nem láttam, típus és adatokat majd keresek róla. HMV hőcserélő átnézése, tisztítása. Egyéb általatok javasolt megoldások. Most költöztünk be, karbantartásról nincs infóm, viszonylag új a kazán(kb 5 éves). Pénzem természetesen költözés után nagyon minimális, sógorom szakértő, de messze lakik, de látatlanban csak érzékelő csekkelést javasolt, ha bonyolultabb a meló akkor vele csináltatom. Ha nem akkor nekiesek, nem vagyok technikai analfabéta, ami nem gázról szól azt meg merem csinálni. Képen csatolom a hibádzónak tippelt részt. Köszi előre is.
Sziasztok! Valaki már találkozott a Bosch Therm 4000 S átfolyós vízmelegítő hibájával?
Bővebben: Link Ezzel a hibával küzdök. A kollégánál is pont ez volt. Sajnos Ő sem kapott több segítséget és a fórumon elakadt a dolog. Nincs sok alkatrész benne. 2 db csiptetős NTC, 1 db korlátozó klixon forráspont ellen, presszosztát, viz áramláskapcsoló, ion elektróda, gázszelep a vezérlőn kívül. A vezérlő kivételével mindent kimértem, NTC ket egy próbára ki is cseréltem. De semmi javulás. Már csak a vezérlő hibájára gondolhatok. A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2015
A lényeg, hogy ki-be kapcsolgat, a végén meg kiáll hibára. Ez nincs időhöz kötve.
EPH-ja rendeben van?
Földelőszonda összekötése nincs eloxidálódva? A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2015
Sajnos most nem tudok visszamenni a címre. Képet meg nemtalál a Google.
Az igazság, hogy azzal nem foglalkoztam. Szerinted mit csináljak? Tegyek egy 40W os izzót a konnektornál lévő föld és fázis közé? Nem kértem EPH jegyzőkönyvet.
Ha Fi-relés a rendszer az rögtön megszólal.....
Igen azt tudom. Ha nincs Fi, akkor ha jó a föld, a 40W izzónak meg világítania kéne.
A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2015
Zoli! Csináljak esetleg egy olyan próbát, hogy a kazán földelését összekötöm a vizcsövekkel, hogy ne legyen a készüléken belül potenciál eltérés.
A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2015
Kéne kérni rá egy terheléses EPH-t. Múltkor nálam hasonló hibát a földelőszonda korróziója okozta. Jellemzően mindig este ált ki hibára, mikor lehült a levegő és a szonda összekötése kontaktos lett. Megpucolták, új saru, hiba megszűnt. 3x cseréltem panelt gariba, egyszer se kellett volna.
A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2015
Sziasztok!
Kaptam már több e-mail-t is egy teljesen azonos hibajelenséggel kapcsolatban ami kifejezetten a Bosch gyártmányú Therm 4000S típusú turbós gáz vízmelegítőt érinti. Ezzel a hibával már 3 szerelő próbálkozott nálunk, többek között a Bosch hivatalos szervízese is minden eredmény nélkül. Illetve úgy meg tudták volna oldani hogy az egész elektronikát cserélik (70.000-90.000 Ft-ért). Nekem sikerült megoldanom kb. 1000 Ft-ból. Tehát: Mellékeltem a képeket, sárgával bekarikáztam azt a 4 kondit amit kicseréltem és rosszak voltak. A három elektrolit kondit is kicseréltem, de utólagos méréssel kiderült, hogy azok jók (érdekes, meg mertem volna rá esküdni, hogy azok lesznek a rosszak). Valamint a kék egy varisztor az "szűri" az elszívóventilátor "zaját". Valószínű az volt a baj fő okozója, a saját ventilátora zavarta. A fesz stabilizáló IC ha jól emlékszem 7824, ami a hűtőbordán van, az volt az első próbálkozásom, kicseréltem és hűtőbordára tettem, eredetileg rá van forrasztva a nyákra és valószínű kicsit már meg is barnította a nyákot mindenkinek mert gyárilag hűtőborda nélkül van (no comment). De mint utóbb kiderült annak nem volt baja. Mellékeltem még egy képet a vízmelegítő típusáról és egy képet a trafóról azt csak le kell húzni róla, ki lehet venni és akkor könnyebb szerelni. A varisztorból nem kaptam pont olyat mint amilyen benne volt, kisebb "lekapcsolási" feszültségűt tettem bele, de tökéletesen működik legalább hamarabb "határol". Ha kérdés van szívesen válaszolok!
Ha már átkerült a gázkazán témakörbe (bár ez a készülék nem kazán) a hiba röviden, amire megoldást írtam (Bosch Therm 4000S a típus):
kezdetben csak este véletlenszerűen kikapcsol vagyis hibát jelez ami csak újraindítás után szűnik meg, majd egyre gyakrabban reggel és napközben is, végül használhatatlan lesz mert kb. 30 másodpercenként áll le.
Respekt amiért részletesen leírtad a hiba gyökérokát és a javítási módot is!
Ötletet várok, hátha valaki már találkozott ezzel a problémával. Vaillant vcw kazán, már elég régi. A termosztát bekapcsolja a fűtést, de ha eléri a kívánt hőfokot nem kapcsolja ki. A kazán folyamatosan megy, csak annyi időre áll meg amíg a beállított vízhőfok visszahűl. Azt hittük a termosztát rossz, ezért vettünk másikat. De az Új termosztáttal is ezt csinálja. Mi lehet a probléma? Köszönöm a válaszokat.
Nem ismerem a típust. De azt gyanítom, hogy a keringtető szivattyú vezérlése lett zárlatos. A szivattyú folyamatosan megy. Ezért a víznyomás nyitja a gázszelepet... A szivattyú vezérlőpaneljét kellene átnézni. megnézni a triakot, hogy nem-e ment át zárlatba. (Ha nem szakember kedves Ildikó inkább hívjon szakembert a javításhoz)
A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2015
Nem Fég, hanem Vaillant... Teljesen más a működése. És egyébként kikapcsol, amíg visszahül a víz.
A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2015
Segítséget szeretnék kérni! Kb. 6 éves Buderus GB022-es kazánunk ( karbantartás után) IC hibajelet ír ki néhány órás működés után. Ma éjszaka is leállt. Azt szeretném tudni, hogy milyen alkatrészeket kell takarítani, hol kell keresni a hibát? Tud-e hozzáértő Csömör környéki megbízható szerelőt ajánlani?
Köszönettel: Angie
Túlmelegszik füstgáz oldalon.
Idézet: „Zavar: A füstgáz biztonsági hőmérséklet-határolója (STB) vagy az égőtermosztát túl magas hőmérsékletet mért és ezért nyitva van.” Valami dugulás van az égőtérben, füstgázelvezetésben, vagy alkatrész hiba. Házilag nem javaslom a javítást. A hozzászólás módosítva: Nov 4, 2015
Sziasztok!
Köszönettel venném a tanácsot a következőben. A hiba nagy ritkán az előző évben is fellépett, de most hirtelen gyakori lett. A hiba a következő: A fűtés leáll, villogó hibajellel: a gázfűtőn lévő magyarázat szerint: "vízhiány vagy blokkolt szivattyú helyreállítása nyomású kazán ha nem megvilágít , call center támogatás"(olaszból google fordító.. ) Ez pár napja éjjel 2-3 fele teszi, nehogy tudjak aludni.. Hiba után: főkapcsoló gomb indítás, a szivattyú rögtön indul, víznyomás elégséges, a vízkörben lévő szelep nyit egy kapcsolót, valami relé kattan....aztán semmi. Nincs gyújtás. Valamikor többszöri próbálkozásra indul, van, amikor nem. Ma például szabit vettem ki, meredt szemmel néztem, tökéletesen működött. este elmentem a gyerekért, közben leállt.. remélem, nem lesz szerviz, két éve volt panelcsere és gázszelep csere, kb. 100 k-ba kerül a javítás. Jó lenne nem lenullázni megint anyagilag magamat...
Köszönöm! Amióta írtam, működik. Ma visszajön a szerelő, megnézi. Tanácstalan vagyok, nem szeretnék alkatrészt cseréltetni, ha nem muszáj.
Sziasztok!
Olyan hibám van, hogy a kimenő füstgáz hőmérséklete maximum 70fokC-os, és 130-nak kellene lennie. Már le lett porolva az egyik része (gondolom a hőcserélő), ezzel csak javult néhány érték, azok már jók, de a füstgáz hőmérséklete még mindig túl alacsony. Lehet ezt állítani valahogy? Vaillant AtmoTec Classic kazánom van. Lehetséges, hogy ha a fő gázcsap nincs teljesen kinyitva, hogy ezt okozná? 1 éve lakok itt, azóta nem lett a kazánnal semmi csinálva. Ez egyébként hatásfok szempontjából jobb, vagy rosszabb? Gondolok itt arra, hogy esetleg direkt lett ilyen alacsonyra állítva, hogy minél kevesebb meleg menjen ki a kéményen? Lehet butaság. |
Bejelentkezés
Hirdetés |