(#) BlackForce válasza BlackForce hozzászólására (») Aug 7, 2014 /
 
Ismét volt időm foglalkozni az ominózus Vortex (valójában Galanz - gal0411gk-12aph1 paneljelzésű) klimámmal.
Közben megérkezett két IR vevő SFH5110-36 és SM0038,meg időközben kaptam egy E3 jelzésű IR vevőt ( régi klimából való).Mindhármat kipróbáltam úgy hogy beraktam a gyári paneljába,ráadtam az 5V tápot,és szkóppal mérte hogy van-e jel és mekkora a kimeneten,amikor a távirányitót aktiválom.
Az E3 -assal kaptam a legszebb jelet,majd az SFH5110-36 is mutatott életjelet,de nem olyan szépet,végül az SM0038-nál a szkóp nem észlelt kimenetet.
Először az SFH5110-36 ot teszteltem(szárazon,majd a klimában is)ekkor néha reagált a klima,de nem mindig,néhány kapcsolás (váltás) után megszünt életjelet adni többet nem reagált a klima a távszabályzó parancsaira.Majd következett az E3 szkóppal adott életjelet,de sajna a klimában már nem.Az SM0038-at már be sem tettem a klimába.
Szerintem az E3 jelzésű és az SFH5110-36 az jó tipusú IR vevő a klimámba,de még valami gondom lehet a lapon is (hacsak nem a fő procija zakkant meg).
A hozzászólás módosítva: Aug 7, 2014
(#) kaqkk válasza BlackForce hozzászólására (») Aug 7, 2014 /
 
A tápfeszültséget kiadja folyamatosan a főpanel az érzékelőnek?
(#) BlackForce válasza kaqkk hozzászólására (») Aug 7, 2014 /
 
Üresjáratban mértem(IR vevőegység nélkül),és akkor igen megvan az 5V folyamatosan.
Esetleg holnap megpróbálom lemérni IR vevő+ műszer egyidőben,majd távszabályzóval aktiválom.Megnézem ekkor ingadozás tapasztalható-e a vevő tápkörében.
A különféle IR vevőkkel játszadozva kisértem a szkóp jelet,és az E3 IR vevő észlel ha ellenkező irányba elforditom a távvezérlőt,az SFH5110-36 pedig csak ha a vevő felé van forditva a távvezérlő (kb 3-4méter távolságból próbáltam).
(#) Purci hozzászólása Aug 9, 2014 /
 
Sziasztok,
Van egy Genex hütő-fűtő klímám. Hibátlanul működött idáig. Most az a jelenség hűtéskor, hogy véletlenszerűen kikapcsol, és a kijelzőn a zöld led mellett a sárga led 5 x felvillan. Kikapcs-bekapcs után megint jó, véletlenszerű leállásig.
Mi lehet a hiba?

Köszi a segítséget
(#) BlackForce válasza BlackForce hozzászólására (») Aug 9, 2014 /
 
Üdv mindenkinek!
Jó hirrel tudok szolgálni a Vortex(Galanz panelos) klimámmal kapcsolatban.
Mostmár tökéletesen működik minden.
Ma délután kibányásztam a panelt a beltéri egységből és próbaasztalra téve,amikor megkapta a stabkockán keresztül az 5V tápfeszt a vezérlés,azonnal reagált a távszabályzó parancsaira.Visszaszerelve mindent ismét semmi.Lemértem a stabkocka kimenetet,az 5V megvolt.Ekkor elkezdtem egyesével kihuzgálni a panelról a kis konektorokat.Amikor kihúztam a GAL0411GK-22GPH hőfok kijelző panelt,a készülék elkezdett reagálni a távszabályzóra.Mondhatom banális hiba csinálta az egész kalamajkát.A lecsapódott pára olyasmi kinézetű lerakódást képezett három tappancs között,mint amikor kifolyik az elemből a sav.
Ezen képződmény alapos alkohollal való tisztitása,visszaépitése után minden tökéletesen működik.
A hozzászólás módosítva: Aug 9, 2014
(#) laclacl hozzászólása Okt 9, 2014 /
 
Ha valakinek lenne Stiebel Eltron ACPS14 hűtő-fűtő mobil split klímához kapcsolási rajza, kérném segítsen. Üdvözlettel W.L.
(#) zsoltno1 hozzászólása Nov 7, 2014 /
 
Sziasztok!

Everest klima (korábban Vortex) klima gondom van!
Nyáron működött, most elkezdtem fűteni vele és FA hibakóddal leáll
Akár fűtők akár hűtők vele pár perc és leáll, és nem indul újra,
de volt olyan hogy három napig hibátlanul ment
Nem tudja valaki mi ez a hiba kód?
Esetleg ötlet mi lehet a baj?
(#) zsoltno1 hozzászólása Nov 7, 2014 /
 
Sziasztok!

Everest klima (korábban Vortex) inverteres klima gondom van!
Nyáron működött, most elkezdtem fűteni vele és FA hibakóddal leáll
Akár fűtők akár hűtők vele pár perc és leáll, és nem indul újra,
de volt olyan hogy három napig hibátlanul ment
Nem tudja valaki mi ez a hiba kód?
Esetleg ötlet mi lehet a baj?
(#) Mate Tarnok hozzászólása Nov 19, 2014 /
 
Sziasztok!
Szeretnek egy kis segitseget kerni.
Ha valaki tudna nekem LG inverteres klimarol lenne szo.
Model: (ASNH12GHDW0) CS12AF errol lenne szo elol a ledek 7 szer villog a kek es 6 szor a piros,
erre kene nekem valami hibakod mer egyszeruen nem talallok ra semmit egyik katalogban se es az LG se tudott ra mit mondani.
Konkretan errol a geprol van szo:
Bővebben: Link
Elore is koszonom!
Máté Tárnok
A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2014
(#) hegesoft válasza Purci hozzászólására (») Nov 20, 2014 /
 
Szia!
Szerintem gázhiányos, méresd le egy klimással a szívó-nyomó ág megfelelő-e.
(#) Mate Tarnok válasza hegesoft hozzászólására (») Nov 20, 2014 /
 
Hát az a helyzet hogy en is klimas vagyok ezeket mar mindet vegigvizsgaltam es a hibakodnak kene a pontos hibajelzese mert vagy a kulso vagy a belso pcb panel lessz a hunyo vagy a kulso ventillator motro.
(#) Atka15 válasza Mate Tarnok hozzászólására (») Nov 29, 2014 /
 
Hali! Ha jól tudom ez tápegység hiba. (DC Peak error) Elvileg a piros LED villogása a mérvadó. Az a rossz helyzet, hogy az LG inverteres klímákban a kültéri egységben is van egy panel, amin van egy zöld és piros led. Ezek villogása a pontos hiba kinyeréséhez kell, mert ezzel megtudnánk, hogy kültéri, vagy beltéri táp hiba van.
(#) Mate Tarnok válasza Atka15 hozzászólására (») Nov 29, 2014 /
 
Szia! Nagyonn szépen köszönöm a segítséget.
A kulso panelen, a piros led folyamatosan csak villog nekem volt lehetőségem megkerdezni az LG-ben es ők azt állítják, hogy kulso ventillátor hiba.
Segítségedet elfogadom es lemerem a trafókat, köszönöm szépen.
(#) Atka15 válasza Mate Tarnok hozzászólására (») Nov 30, 2014 /
 
Az szinte akkor biztos, hogy kültéri egységben van a hiba. Mert alapból a zöldnek, vagy együtt a kettőnek kell világítani. Valószínűleg az LG jobban tudja mint én. indítsd el a ventillátort külön. Láttam irtad hogy benne vagy a dologban, szoval menni fog. sok sikert.
(#) kaqkk válasza Mate Tarnok hozzászólására (») Nov 30, 2014 /
 
Azt is mondták az LG -nél hogy ez a kültéri panel cseréjével javítható? Nyáron (szerencsére csak egyszer) volt ilyen hibakódom, és csak a panelcsere segített ... De vigyázz a hibakeresésnél !A kültériben az elkók piszkosul sok energiát tárolnak .....
A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2014
(#) Mate Tarnok hozzászólása Dec 6, 2014 /
 
Sziasztok egy kód kéne nekem egy Samsung AQV09AWAN-klimaba .
Inverteres gépről van szó, a belső panelbe kéne nekem a kód.
Előre is köszönöm.
(#) tibibalogh520 válasza Mate Tarnok hozzászólására (») Dec 7, 2014 /
 
Szia!
Na álljunk meg egy szóra...
Milyen kód kéne neked?
(#) Mate Tarnok válasza tibibalogh520 hozzászólására (») Dec 7, 2014 /
 
Szia
Amit bele kell kódolni az új vagy az öreg panelba a Samsungok hátránya, hogy képesek egy gyorsabb áramkimaradástól elfelejteni a kódot , vagy csak egyszerűen elfelejtik és az öreg panelba pedig nem lehet visszarakni akkor új panel és az is ugyanúgy azt a kódot igényli beszerelés után csak ő már el is dočasná.
Ha az a hiba ,
EEPROM error akkor ujra be kell tenni a kódot jobb esegekben panelcsere nélkül .
(#) kaqkk válasza Mate Tarnok hozzászólására (») Dec 7, 2014 /
 
Nézd mit találtam !Ezt keresed?
  1. AQ09FBN 005025-170249
  2. AQ09FDN 025063-171360
  3. AQ09MSBN        027226-17c237
  4. AQ09MSDN        027226-17c237
  5. AQ09NSAN        025063-171360
  6. AQ09EWAN        (0)28805-(1)700E5
  7. AQ09UGBN        (0)28803-(1)7C239
  8. AQ09NSBN        025063-171360
  9. AQ12FAN 006023-17026c
  10. AQ12FBN 006025-17026C
  11. AQ12FCN 025024-171360
  12. AQ12EWAN        (0)67805-(1)70207
  13. AQ12UGBN        (0)27803-(1)7C229
  14. AQ12FDN 025024-171360
  15. AQ12MSBN        027027-17c26d
  16. AQ12MWBN        027027-17c26d
  17. AQ12NSAN        025024-171360
  18. AQ12NSBN        025024-171360
  19. AQ18FAN 047014-17024E
  20. AQ18FCN 047013-17124E
  21. AQ18MSBN        067014-17c228
  22. AQ18MSDN        067014-17c228
  23. AQ18UGAN        (0)A7813-(1)7C238
  24. AQ18NSAN        047013-17124E
  25. AQ24FCN 0441d5-1d0360
  26. AQ24UGAN        (0)A4904-(1)7C26E
  27. AQ24NSAN        0441d5-1d0360
  28. AQV09ASAN       004777-17520C
  29. AQV09AWAN       004777-17520C
  30. AQV09UGAN       (0)44777-(1)7D20D
  31. AQV09EWAN       (0)04777-(1)7521D
  32. AQV09ABAN       004777-17520C
  33. AQV09FAN        084777-17524E
  34. AQV09FCN        084777-17524E
  35. AQV09MSAN       004777-17524E
  36. AQV09MWAN       004777-17524E
  37. AQV09NSAN       084777-17524E
  38. AQV09NSBN       084777-17522C
  39. AQV09VBAN       044777-17520C
  40. AQV09VBCN       044777-17520C
  41. AQV09VSAN       044777-17520C
  42. AQV12ASAN       012877-17521D
  43. AQV12AWAN       012877-17521D
  44. AQV12EWAN       (0)14777-(1)7523D
  45. AQV12UGAN       (0)54767-(1)7D23D
  46. AQV12ABAN       012877-17521D
  47. AQV12FAN        094877-17524E
  48. AQV12FCN        094877-17524E
  49. AQV12MSAN       014777-17526E
  50. AQV12NSAN       094877-17524E
  51. AQV12NSBN       094777-17524E
  52. AQV12VBAN       054777-17521D
  53. AQV12VBCN       054877-17522D
  54. AQV18AWAN       02D777-17524E
  55. AQV18FCN        0AD777-17526E
  56. AQV18MSAN       02E777-17524E
  57. AQV18MWAN       02E777-17524E
  58. AQV18NSAN       0AD777-17526E
  59. AQV18VBAN       06E777-17524E
  60. AQV18VBCN       06E777-17524E
  61. AQV18VSAN       06E777-17524E
  62. AQV24AWAN       06E777-17524E
  63. AQV24FCN        0BC777-17526E
  64. AQV24NSAN       0BC777-17526E
  65. AQV24VBCN       07C777-17526E
A hozzászólás módosítva: Dec 7, 2014
(#) Mate Tarnok válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 7, 2014 / 1
 
Igen, nagyonn szépen köszönöm.
Nagyonn sokat segítettél.
Köszi mégegyszer.
(#) kaqkk válasza Mate Tarnok hozzászólására (») Dec 7, 2014 / 1
 
Úgylátszik nekem a gugli jobb barátom elsőre dobta
(#) Mate Tarnok válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 7, 2014 /
 
Még hibakódokat ha tudnal szerezni azt nagyonn megköszöném.
(#) kaqkk válasza Mate Tarnok hozzászólására (») Dec 7, 2014 /
 
Sajna most durcás a gugli barátom nem ad semmit .....
(#) dejodio válasza Mate Tarnok hozzászólására (») Jan 2, 2015 /
 
Szerviz utasítás SAMSUNG klímaberendezésekhez
A modell kód megadása a főpanel csere esetén


A modell kód megadása a főpanel cserénél minden esetben szükséges. Főpanel csere esetén mindenképpen meg kell adni a modell kódot. Amennyiben a modell kód nincsen megadva a készülék nem fog megfelelően működni. Amennyiben a modell kód nincsen vagy rosszul van megadva a készülék beltéri egységén lévő összes LED villogni fog. FONTOS! A vezetékes távirányítóval működtetett gépeken is infra távirányítóval kell megadni a modell kódot!

A modell kód megadása

Első lépés: A távirányító előkészítése a modell kód megadására

1. Vegye ki a távirányítóból az elemet
2. Tartsa egyszerre lenyomva a hőmérséklet fel/le állításához használatos gombokat
és helyezze vissza az elemeket.
3. Ha mindent jól csinált, akkor a távirányítón a következőnek kell látszódnia:
00 00 00

Második lépés: A modell kód megadása az alábbiak szerint

A modell kód egy 12 számból álló számsor. A 12 számot kettébontva kell betáplálni a távirányítóba. Az első hat szám mindig nullával a második hat szám mindig eggyel kezdődik.
A „mode” gomb nyomogatásával tudja kiválasztani, hogy a 12 számból álló számsor első hat számát (0) vagy második hat számát (1) akarja beállítani.
A második számot a hőmérséklet felfele állításához használatos gombbal állíthatja.
A harmadik számot a hőmérséklet lefele állításához használatos gombbal állíthatja.
A negyedik számot a ventilátor fordulat állításához használatos gombbal állíthatja.
Az ötödik számot az „ON TIMER” gombbal állíthatja.
A hatodik számot az „OFF TIMER” gombbal állíthatja. (VIVACE, MODERATO típusoknál „ SET CHANEL” )

Harmadik lépés: Ellenőrizze le még egyszer, hogy a modell kódot helyesen táplálta be.
Az első és a második hat szám között a „mode” feliratú gombbal válthat.

Negyedik lépés: Nyomja meg az „ON/OFF” gombot, úgyhogy a távirányító a beltéri egységre irányítja.
Hogyha megnyomja az ON/OFF gombot és ennek hatására a készülékből a „DING” vagy „DIRIRING” hang hallatszik, valamint ezzel egy időben az üzemmódot jelző LED villan akkor a modell kódot jól adta meg és a készülék üzemkész állapotba került.(Ha nem halja a hangot, akkor próbálja újra megnyomni az ON/OFF gombot)

Ötödik lépés: Teszt üzem
Vegye ki a távirányítóból az elemet
Rakja vissza az elemet
Kapcsolja be a készüléket

Hibák

1. Ha az összes LED villog a beltéri egységen akkor húzza ki a hálózatból majd dugja vissza és újra próbálja meg bekapcsolni az ON/OFF gombbal.

2. Ha a készülék nem működik megfelelően vagy a LED-ek folyamatosan villognak a modell kód beütése után is, akkor ellenőrizze le, hogy azt a kódot adta meg amit az adott géphez kell
(#) dejodio válasza Mate Tarnok hozzászólására (») Jan 2, 2015 /
 
Itt van a kül és beltéri hibakód is.
(#) Mate Tarnok válasza dejodio hozzászólására (») Jan 2, 2015 /
 
Szia nagyonn szepen koszonom
(#) dejodio válasza Mate Tarnok hozzászólására (») Jan 2, 2015 /
 
A Vivace kódjai egyeznek a Mont-Blanc kódokkal a kültéri elektronika is kompatibilis. AQV12VBCN pl.
Az újabb AQV09...12 KBAX KBAN nem jó hozzá úgy tudom.
Nagyon szívesen.
(#) barkasz hozzászólása Feb 17, 2015 /
 
Sziasztok!
Szeretném a segítségeteket kérni a következő problémával kapcsolatban!
Adott egy Lg split klima.Futesnel a kulteri egyseg ventilatorja,visszafele forog.Hutesnel normalisan mukodik. Mi lehet ennek az ok?
Elore is koszonom!
(#) Mate Tarnok válasza barkasz hozzászólására (») Feb 19, 2015 /
 
Szia!
Kérdés még, hogy inverteres illetve on/off os geprol beszélünk, és, hogy mikor vetted észre a problémát?
De ilyenről mondjuk még nem is hallottam biztos, jolnézted?
(#) dejodio válasza barkasz hozzászólására (») Márc 2, 2015 /
 
Pontos típus kellene. Anélkül nem egyszerű.