Sziasztok!
Szeretnék égési levegőmennyiséget mérni, különböző ventilátor fordulatnál, hogy a szekunder levegő adagolást utána lehessen állítani.
Ismeri valaki ezt az eszközt? Pressure Sensor MPS20N0040D-D
Esetleg áramköri beépítést?
Köszönöm, a közreműködést!
40kPa ... ez túl durva (szerintem) a feladathoz.
Azért tudom, mert pl a kéményhuzat mérésénél az eredmények (differenciál méréssel) -12Pa (előírt a gázkészülék helyén), fent a tetőn a szabályzó pedig -40...60Pa értéket igyekszik tartani. Légkezelőkben a szűrőcsere jelzéshez is hasonló tartományú van beépítve.
Általában membrános- elmozdulásmérő a jeladó, de talán van ilyen olcsó piezo is ma már párszáz Pascal méréshatárral.
(#) |
glaci válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») |
Aug 24, 2014 |
|
/ |
|
|
Köszönöm.
Szia!
Az ötlet mellé valami konkrétabb javaslat várható?
Most jutott eszembe, esetleg piezo mikrofon közelít a megoldáshoz?
Pontosabban kellene vázolnod a feladatot (esetleg valami skicc, hogy lássam a teret amiben mérni kell) Gyanítom, hogy inkább a szállított légmennyiségre akarsz következtetni a nyomásértékből (vagy ilyesmi...)
Mikrofonnal nem megoldható. A képeden lévő szenzor a megoldás, csak érzékenyebb kell, mert nem lesznek kilopascal-ok.
Szevasz!
U csöves manométerrel viszonylag kis nyomás(különbség) is mérhető, elkészítése egyszerű.
Bővebben: Link
Ez a link kicsit hosszú, de ha nem megy, Googleval keress rá.
A kéményhuzatot is hasonlóval mérik, másképp van elrendezve.
Üdv: StMiklos
A hozzászólás módosítva: Aug 24, 2014