Fórum témák

» Több friss téma
Fórum » Klíma beszerelése, fűtés-hűtés házilag
Lapozás: OK   106 / 106
(#) erbe válasza zolika60 hozzászólására (») Júl 18, 2024 /
 
Na éppen ezért kérdez vissza az egyszerű villanyos szerelő.
(#) klimas 56 válasza Dave90 hozzászólására (») Júl 19, 2024 / 3
 
NE!!! A beltérinél húzd össze a hollandikat !
A kültérinél hagyd lazán a vékonyabbat. Majd 1-2 másodpercre nyisd ki a vastagabb szelepét, zárd vissza, 6-s hollandit húzd meg . Nyisd ki a 10-s szelepet . ellenőrizd van-e szivárgás / mosogató szeres víz+szivacs jó sok habot neki/, ha nincs eresztés nyiss ki minden szelepet.
Tudom majd most jönnek a klímaszerelő professzorok , hogy így meg úgy....de a szükség törvényt bont . A vákumozás fontosságát egy percig sem vitatom!
Ami történhet: kissé felborul a keverék hűtőközeg összetétele, nem igazán észrevehető a működés során, nem számottevő mértékben maradhat levegő és ezzel együtt nedvesség a rendszerben.
Sok sikert
A hozzászólás módosítva: Júl 19, 2024
(#) Feri007 válasza klimas 56 hozzászólására (») Júl 19, 2024 /
 
Van egy érzésem, hogy nálunk is az elmondottak szerint indították a "professzorok" a klímát,
nem láttam, hogy vákuumszivattyújuk lett volna.
(#) klimas 56 válasza Feri007 hozzászólására (») Júl 19, 2024 / 1
 
Őszinte leszek !
Nem tartom magam profeszornak, csak alig 30+pár évig klímáztam, volt ez is meg az is....
Velem is előfordult hogy nem vákumoztam.
De! Minden melldöngetés nélkül, az elmúlt évek és a sok sok gép beüzemelése után büszkén mondhatom, hogy nem volt kompresszor leégésem a vákumozás hiánya miatt!
Ettől függetlenül :
A vákumozás csak nagyon-nagyon indolkolt esetben mellőzhető!!
A hozzászólás módosítva: Júl 19, 2024
(#) Tomi111 válasza klimas 56 hozzászólására (») Júl 19, 2024 /
 
Sziasztok!

Ha már hűtés házilag a téma.... Lehet hülyeséget kérdezek.. Van egy régi ablakklímám, csatoltam képét. Semmi baja, tökéletesen hűt. Arra gondoltam, hogy az elpárologtatójára csinálok egy tartályt. Veszek egy fancoilt, mennyezetit és egy keringető szivattyúval vizet, esetleg fagyállót keringetnék benne. A tartályban lehűtené a vizet, nyomó ágra a szivattyú, majd a fancoil( egykörös, csak hűteni) és vissza a tartályba. Ez így működőképes lenne? Vesztenék teljesítményt? Egyáltalán egy fancoil működőképes magában, esetleg tud indítani egy szivattyút, persze relén keresztül. Vagy hülyeség az egész szerintetek?

Üdv! Tomi
(#) klimas 56 válasza Tomi111 hozzászólására (») Júl 19, 2024 /
 
Szia! Az elpárra hogy képzeled el a tartályt?
Szerintem nem éri meg a sok munkát. A fancoilnak 6-10 °C belépő víz kellene, akkor adja le a nominális teljesítményét. Ahhoz hogy ezt a hőfokot tudja a klíma, ahhoz az erdeti elpárolgási hőmérsékletét meg kell változtatni, nem egyszerű.......A teljesítményeket nagyon ki kell matekozni, különben csak erölködik a rendszer.
Egy biztos , nagyon nagyok a veszteségek.
A hozzászólás módosítva: Júl 19, 2024
(#) Tomi111 válasza klimas 56 hozzászólására (») Júl 19, 2024 /
 
Szia! Vékony rézlemezből gondoltam, a sarkain összeforrasztani, hogy teljesen a vízben legyen az elpár. De akkor nem kínlódok vele. Azért érdeklődtem, hogy mennyire elvetemült ötlet , de akkor neki sem állok. Köszi! Tomi
(#) klimas 56 válasza Tomi111 hozzászólására (») Júl 19, 2024 /
 
SZia! Alapvetően nem elvetemült az ötlet , csak a rendelkezésedre álló eszköz nem alkalmas erre .
A másik gond a hűtőközeg adagolás. Egy klasszikus folyadékhűtőben elég széles tartományban képes a rendszer szabályozni , az ablakklima kapillárcsöves adagolása ezt nem tudja, nme tudja követni a terhelés változásait.
(#) Tomi111 válasza klimas 56 hozzászólására (») Júl 19, 2024 /
 
A hőfokszabályozást - keringetett vízét/fagyállóét - egy termosztáttal gondoltam, ami pl. 5 foknál( vagy 1-2) kikapcsolta volna a kompresszort, ha melegszik a víz, akkor meg újra be. De ezt a ki-be kapcsolgatást nem is bírná? De mindegy is, nem csinálom. Majd beépítem műhelybe így, ahogy van, mert ilyenkor jó meleg van.
(#) klimas 56 válasza Tomi111 hozzászólására (») Júl 19, 2024 /
 
Inkább a kifújó részről vinnék levegőt 1-2 helyre valami pici 12V ventilátorral megsegítve
(#) Tomi111 válasza klimas 56 hozzászólására (») Júl 19, 2024 /
 
Annyira nem fúrom/vésem szét a házat. Azért is gondoltam mennyezeti fancoilra, mert annak csak a két cső kell, és van benne kondenzvízszivattyú, így az is elment volna a padlás felé. Nem látszott volna semmi fúrás. Akkor majd lesz egy split klíma, de az csak jövőre.
(#) Joe_001 válasza Feri007 hozzászólására (») Júl 20, 2024 /
 
Biztos R35 van benne. a Freont (R11) is lehetett "szisszentni", nem blend.
(#) klimas 56 válasza Joe_001 hozzászólására (») Júl 20, 2024 /
 
R11 ?????
Soha nem volt háztáji klímában!!!! Csak úgy mellesleg, már vagy legalább 25 éve a legelsők között betiltott hűtőközeg!!!
(#) StMiklos válasza klimas 56 hozzászólására (») Júl 20, 2024 / 2
 
Off
Szevasz!

Akkor öreg vagyok, mert nekem még van.
Laptopos barátom keresett egyszer, fel tudnám-e tölteni nitrogénnel a töltet vesztett hőcsöves laptop hűtőt.
Mondám: annak nincs akadálya, de nem lesz az jó. Német bontóból lehetett sok ilyesmit vásárolni, tette is, de ez különleges darab volt.
Hogy mi van bennük gyárilag, fogalmam sincs, de leesett, hogy az R11 atmoszférikus forráspontja 25C. Pont ott kezd el forrni, ahol már hűteni kell.
Nem volt egyszerű a vákuumolt részbe bejuttatni a kb. 1cm3 közeget.
Azóta tudom, hogy kb. 7 barnál kinyit a szeleptű, fecskendővel benyomtam a közeget.
Nagy hálás köszönetet kaptam, szuper és működőképes lett a drága laptop.
ON.

Szép napot: StMiklos
(#) klimas 56 válasza StMiklos hozzászólására (») Júl 24, 2024 /
 
Na jóóóóó! A történelmet hagyjuk a történészekre ))
(#) mikado hozzászólása Pé, 12:07 /
 
Sziasztok,

Mi a véleményetek az alu csöves szerelésről?
Whirlpool klíma szerlőkészletében láttam ilyen csövet.
A két vége rézcső hollanderrel, de a kettő között al cső van. Mennyire lehet tartós amit ilyennel szerelnek?
(#) kaqkk válasza mikado hozzászólására (») Vas, 10:18 / 1
 
Ha végig alu cső lenne azt mondanám jó, de én soha nem szerettem a klímacsövön a toldást , csak a legvégső esetben akkor is forrasztott kötéssel . Szerintem ne sajnáld a + költséget az egyben lévő rézcsőre .
(#) klimas 56 válasza kaqkk hozzászólására (») Vas, 16:01 /
 
Háztartási hűtő ??? 30-40 év? Na jó, mostanában jó esetben 10....
(#) klimas 56 válasza mikado hozzászólására (») Vas, 16:10 /
 
Szerintem jó lehet. Alapvetően a hollandi-cső kontakt szokott problémás lenni, de ha itt rézcső csatlakozik a hollandira, nemigazán lehet elektrokémiai korrózió.
Az alucső meg bőven kibirja az üzemi nyomásokat. A 6-nak 210 bar, a 10-nek 160 bar a repesztési nyomása

Amúgy a saját tapasztalatom. sokat szereltem alucsővel, vannak gépek amik a mai napig hibátlanul üzemelnek (6-7 év) és vannak gépek ahol lecseréltem a csöveket....
Könnyű szerelni, hajlítani, felcipelni a negyedikre, stb. de abba hagytam.... sok volt a garis hibajavítás!!!
Szerintem a hollandik anyaga nem egyforma, látszólag sárgaréz, de mégsem azonos az összetétel. Ahol cseréltem ott mindegyiknél a hollandi alucső csatlakozás volt a bibi.
Zárójelben, a Wirlpool rájött hogyan lehet olcsósítani
A hozzászólás módosítva: Vas, 16:13
(#) kaqkk válasza klimas 56 hozzászólására (») Vas, 18:18 /
 
Idézet:
„Háztartási hűtő ??? 30-40 év? Na jó, mostanában jó esetben 10....”
Ezt mire írtad ?
(#) Joe_001 válasza kaqkk hozzászólására (») 5:49 /
 
Hali!
Szerintem Zanussi úr sopánkodására mikor megnézte a Lehel mit, hogyan csinálnak.
(#) klimas 56 válasza kaqkk hozzászólására (») 14:15 /
 
Szia! Nem akartam részletezni, de a háztartásiban is "toldva" van a alucső és a rézcső....
Lehet félre értettem a mondandódat
(#) StMiklos válasza klimas 56 hozzászólására (») 15:22 / 1
 
Szevasztok!

Témához.. Vagy 30 éve elkezdtük használni a réz/alu közdarabot, úgy 10+10 centi volt, vásárolt darabok.
Az "összeillesztés" mintha dörzshegesztés lett volna, picit rücskös lett a széle, amikor összenyomták.
Aztán az alut hegesztettük az alucsőhöz, a rezet meg már bárki tudta használni, lapelpárok bekötéséhez.
Aztán 6-8 éve megjelentek klímához a szigetelt alu csövek, hozzáadva a vastagfalú (zselésnek is mondott) zsugorcsövet.
Tán ez lett volna hivatott kizárni a levegőt az elektrokorróziót megakadályozandót.
Én azt gondolom: a probléma abban lehet, hogy a vr.cső peremezéskor és hollandi ráhúzáskor megfolyik/megkeményedik, nyilván úgy is marad. Ha menetes szűrőt cserélsz, rögtön észreveszed, hogy ez nem olyan.
Az alu nem ilyen, az nem keményedik, később is tud "folyni" és a rezgések miatt előbb utóbb a gép is fog.
Az EMG-ben gond volt a vázakkal, ami aluból volt, idővel kontakhibák keletkeztek, mert "meglazult".
Sűrű fogazású (rugós) alátét javított a helyzeten..
Ha engem kérdeztek, senkinek se ajánlottam az alucsöveket..
Garidőt kitartotta, no nem 7 évet, és ugye olcsóbb volt.
Sokaknál ez volt a kulcsszó..
Ez az én gondolatmenetem.

Üdv: StMiklos
A hozzászólás módosítva: 15:25
(#) kaqkk válasza klimas 56 hozzászólására (») 15:56 /
 
Később már rájöttem mire is akartál utalni .
Következő: »»   106 / 106
Bejelentkezés

Belépés

Hirdetés
XDT.hu
Az oldalon sütiket használunk a helyes működéshez. Bővebb információt az adatvédelmi szabályzatban olvashatsz. Megértettem