Sziasztok,
lenne egy feladatom, aminek a lenyege, hogy egy 15kWos 3fazisos ellenallast kellene szabalyozzak. A ter amit kifutok vele, az egy szarito berendezes, 3 kobmeter urtartalommal. A szabalyozas lenyege, hogy a benti levegot cserelgetem hogyerelon keresztul a kinti levegovel es folyamatosan a levegot 60 fokon kell tartsam. Na mostmar, a feladat lenyege, hogy fazisonkent nullpontot figyelni es mindig az aktualis fazis bizonyos szazalekat raengedni az ellenallasra, vagyis ha nagyon tavol allok a 60foktol akkor a szinusz teljes kitoltesu lesz, viszont mikor kozeledek a 60hoz akkor a kitoltest csokkentem akar 10 szazalek ala. Lenyeg, hogy nem tudom, ha arulnak ilyen eszkozt. A legtobb amit lattam nem 15kWos, de meg nem is haromfazisos. Milyen megoldasok leteznek? Letezik, kesz megoldas? Udv, Csaba
Szerintem a PID szabályzás lesz a Te "barátod".
Ennek olvas utána. Már ha jól értelmezem amit szeretnél
Jol ertelmezed. Tudom en hogy mi az a PID szabalyozas.
Lenyeg, hogy hogyan csinaljam? Huzzam be az egyik fazist teljesen es a masik kettot ket SSR relevel kapcsolgassam a megfelelo frekvencian? Mindharom fazist kapcsolgassam egy 3fazisu SSRen? Ez a kerdes!
Sajnos nekem .ro webdomainek erdekelnek, mert kicsit huzos lesz a kiszallitasi dij. Jelzem Sajnos. Koszonom.
Mar keresgelek is "itthon" . Udv mindenkinek. Szep pentek estet. Mostmar en is mehetek nyugodtan sorozni!
Szerintem is a 3 fázisú SSR a megoldás, azaz mind a 3at kapcsolgasd. Melóhelyemen is alkalmazunk ilyen megoldást.
A fázisokat ki/be kellene csak kapcsolgatni nullátmenetnél ,a fázisszög hasítás felesleges zavart kelt csak , szerintem fűtésre felesleges.A megvalósítás /szabályzás mikéntjét esetleg talán "Keltető hőfokszabályozó" topicban találsz .
Tudom az nem mind 3 fázisú ,de építesz 3-at és már az igényeidnek megfelelhet.Ha nincs extra igény akár egy digitális szobatermosztát három SSR-rel is megfelelhet.
Üdv!
Az algoritmus legyen PID (fűtésre általában a PI is elég), a beavatkozó egység pedig egy nullátmenetnél be, és nullátmenetnél ki kapcsoló egység, valamilyen SSR. A lomhaság miatt felesleges fázist hasítani. Elképzelhető, hogy akár több perces tartományban is mozoghat a beavatkozó egység periódusideje. Ha mondjuk 2 perc, és a PID 30%-ot mond, akkor a 2 percből 36 sec-re nyitva tartod, a többi időben zárod. Imi.
Mink is.
De mi spórolunk. Mi csillagba kötött fűtésekkel fűtünk,és csak kettő fázist kapcsolunk. Ráadásul nem is mi találtuk ki. Így szállítják a gyártók.
En is csillagban szeretnem hasznalni az ellenallast es az otlet az, hogy behuzom mindharom fazist, majd 2ot kapcsolgatok.
Meselnel kicsit a te konkret megoldasodrol?
Szia!
Nem akarok okos lenni, de állásos (ki/be) szabályozás nem jöhet szóba? (Gondolom, hogy elég nagy holtidőkkel rendelkezik a rendszered, nem biztos, hogy a PI sokkal jobb lenne az állásos szabályozásnál. Persze, ha nagyon pontosan szeretnéd a hőmérsékletet tartani, akkor nem szóltam.) István
Miért akarsz csak kettőt kapcsolgatni? Miért nem mindhármat? Úgy a fázisok egyformán terhelődnek! De ha nem kell neked tizedre pontos szabályozás akkor egy bojler hőfokkapcsoló és egy mágneskapcsoló is megfelel a célra. ha tizedre akarod akkor az bajos lesz... Nagy a légköbméter! Ebben az alsó és felső szinten akár 50 fok is lehet az eltérés! Keringetés mindenképpen kell! A szabályozás a pontos hőfok miatt csak fázishasításos. A mágneskapcsoló nem bírna ilyen gyors kapcsolásokat.
Bocs! 60 foknál 50 fok nem lehet az eltérés... Én 200 fokos szárítókkal dolgozok és ott van eltérés még a keringetés ellenére is! csak a keringetés 3,5 kW. A szárító pedig gázégős!
Szaisztok, új vagyok itt és nem is nagyon értek az elektronikához, bár mostanában kezdem fejlesztgetni magam.
Szeretnék egy ilyesmit(http://makeprojects.com/Project/Universal-Temperature-Controller-for-70/609/1) építeni, persze kissé biztonságosabb, dobozolt kivitelben. A cél az lenne, hogy egy ún befőzőedény(http://clatronicstore.hu/befozo/clatronic-eka3338-befozo-edeny-jovore-hianycikk-3.html) hőmérsékletét tudjam PID szabályozni, tehát a "rendszer" kimenete egy földelt dugalj lenne, amihez csatlakozik a befőző. kérdésem az lenne, hogy elég-e a linken is látható 25A-es szilárdtest relé, és szükséges-e a hűtőborda használata |