(#) Karoly1970 válasza szamóca hozzászólására (») Júl 4, 2009 /
 
Köszi
(#) VIM válasza szamóca hozzászólására (») Júl 4, 2009 /
 
Károly már ment is a boltba!?
(#) szamóca válasza VIM hozzászólására (») Júl 4, 2009 /
 
Bár úgy lenne! :yes:
(#) Karoly1970 válasza szamóca hozzászólására (») Júl 4, 2009 /
 
Még nem mivel szombat van és délután is már, viszont gyorsan utánanéztem ennek a relének, úgyhogy most már azt is tudom hogyan működik, nagyon ötletes, mindenképpen beszereltetem.
Eddig kétszer vágott meg a 220 (saját hibám volt minda2x)
másvalaki hibája miatt viszont nem szeretném zsibbasztani a karom...
(#) VIM válasza Karoly1970 hozzászólására (») Júl 4, 2009 /
 
No ugye, montamén! Ha Te magad akarod bekötni, arról is találsz dokumentációt, hogy hová, milyet, mivel, meddig stb... De, ha nem megy akkor majd lerajzoljuk.
VIM
(#) Karoly1970 válasza VIM hozzászólására (») Júl 4, 2009 /
 
Köszi, bár ahogy olvasom tényleg nem komplikált, csak be kell kötni a kismegszakító elé. Amit ajánl, az a 30 mA-es érzékenységű tipus, nektek milyen van? Sőt még azt is leírja, hogyan kell tesztelni, hogy tényleg véd-e: a föld csatlakozást 5 megaohmon keresztül hozzá kell érinteni a fázishoz, és akkor le kell hogy oldjon.
(#) tilde válasza Karoly1970 hozzászólására (») Júl 5, 2009 /
 
Hát igen.

De még egy dolgot kifelejtettek, FI relét csak TN-S hálózatra lehet beépíteni. Persze lehet, hogy már a lakásban ez van kiépítve. Ha csak TN-C hálózat van, akkor maximum konnektorba dugható FI relét lehet használni, helyileg. A TN-C és a TN-S között pedig az a különbség, hogy míg a TN-C PEN vezetéket használ, addig a TN-S nél van egy PE és egy N, amely a PEN szétosztásával keletkezik.
(#) bgsf válasza tilde hozzászólására (») Júl 5, 2009 /
 
És még egy dolgot kifelejtettek!
10mm2 alatt nem lehet közös a nulla és a védőnulla.
Mivel 230V-os hálózatot feltételezve, a nulla vezetőn is folyik áram. A védőnullán csak hiba esetén folyhat áram.
Ezért kisebb keresztmetszetnél a nulla és a védőnulla külön szálon fut. Így ha a nulla megszakad (leég/kontakthiba) a védőnulla akkor s működik.
Több helyen láttam, hogy nem volt kiépítve a védőnulla, csak a számítógép miatt beraktak egy védőnullás konektort, és a nullát átvezették a védőnulla érintkezőjére.
Hál' Istennek az ilyen barkácsolást a FI relé már kivédi!
(#) Gafly válasza Karoly1970 hozzászólására (») Júl 5, 2009 /
 
Ezt az 5 megaohm-os tesztelést felejtsd el... Egyrészt 230V-on egy 5MOhm-os ellenálláson 46uA folyik, amire még nem szabad leoldani a 30mA-es FI relének. Másrészt nem javaslom senkinek (különösen laikusoknak) konnektorba ellenállások dugdosását. Harmadrészt pedig a FI relén van teszgomb, amivel ellenőrizni lehet.
(#) szamóca válasza Gafly hozzászólására (») Júl 5, 2009 /
 
Igaz. És üzemi körülmények között naplót kell vezetni róla, heti rendszerességgel, háromszori teszteléssel.
(#) Karoly1970 válasza Gafly hozzászólására (») Júl 5, 2009 /
 
Igazad van rosszul írtam, nem 5 mega hanem csak 5 kilo, ez nem mindegy.

Viszont, amit olvastam az azt írja, hogy a relén levő tesztgomb az csak a relé épségét teszteli, és nem azt hogy véd-e. Na most akkor hogy van ez?
(#) VIM válasza Karoly1970 hozzászólására (») Júl 5, 2009 /
 
Helló!
A relé nem tudja, hogy a Te védőföldelésed jó-e, csak azt, hogy a belső kilincsmű leold-e a beállított hibaáramra. A próbát Te is elvégezheted egy 400V-os próbalámpával, a nulla és védőföld között kontaktust csinálsz vele és az FI-nek le kell oldania.
VIM
(#) Aynnas hozzászólása Szept 22, 2009 /
 
Hello!

Villanypásztorhoz kellen egy olyan elektronika , ami figyeli, ha a földelő szonda nincs rátéve(nincs leszúrva a földbe normális szonda), vagy ha nem igazán jó és ilyenkor kikapcsolná a villanypásztort, 12voltos és 220 voltos villanypásztorrol van szó, legtöbször e miatt megy tönkre.

Ha nincs védőföldelés leszúrva, ne üzemeljen a készülék, a 220 védőföldje rá van kötve, de ha nem földelt a konektor és nincs szonda tönkremegy, meg 12voltnál (aksi)-ról is érzékelnie kellene!

Légyszíves segítsetek ebben, hátha találunk megoldást!

Előre is köszönöm mindenkinek!
(#) Action2K válasza Aynnas hozzászólására (») Szept 22, 2009 /
 
Szia!
A 12V-os üzemben is tönkre megy? Mert ha nem, akkor leválasztótrafóról kellene üzemeltetni, s nem olyanról, ahol a test (föld), össze van kötve a 230-as hálózat földjével.
(#) VIM válasza Aynnas hozzászólására (») Szept 22, 2009 /
 
Helló!
Itt Bővebben: Link már beszélgetnek a témáról.
VIM
(#) kadarist válasza Aynnas hozzászólására (») Szept 22, 2009 /
 
Szia!

Elvileg egy jól megtervezett villanypásztor nem megy attól tönkre, ha nincs terhelés a kimenetén.
Ráadásul a kimeneti szikraköz megvédi a trafót a nagyfeszültségű áthúzástól.

Szerintem a nagyfesz oldalra elég nehéz aktív "védelmet" építeni.
(#) Aynnas válasza VIM hozzászólására (») Szept 22, 2009 /
 
Már néztem, de villanypásztor az van, csak a védőföld a lényeg, nem találtam megoldást idáig!
(#) Action2K válasza VIM hozzászólására (») Szept 22, 2009 /
 
Igaz, de ha nincs más védőföldes topik, akkor ez jó más eszközök védőföld figyelésére is. Pl.: betonkeverő, köszörű, szivattyú... Szerintem.
(#) Aynnas válasza kadarist hozzászólására (») Szept 22, 2009 /
 
Nem a trafó megy tönkre ,hanem visszarúg az inverterig- stabÍC, mivel 500 voltot sütök rá a gyújtótrafóra! Ha nincs földelés akkor visszarúg és szétvágja az invertert!
(#) kadarist válasza Aynnas hozzászólására (») Szept 22, 2009 /
 
Mi szokott tönkremenni a villanypásztorban?
(#) kadarist válasza Aynnas hozzászólására (») Szept 22, 2009 /
 
Szikraköz a kimenetre!
(#) Aynnas válasza kadarist hozzászólására (») Szept 22, 2009 /
 
1-el föntebb!
Inverter és stabÍC!
(#) Aynnas válasza kadarist hozzászólására (») Szept 22, 2009 /
 
Van szikraköz is meg minden szuper ha van védőföld! akkor csont nélkül megy!
(#) Aynnas válasza kadarist hozzászólására (») Szept 22, 2009 /
 
Itt az a lényeg, hogy valami figyelje a védőszondát azaz a földelést, ha nincs akkor ne üzemeljen a készülék! Csak ez a lényeg!
(#) Aynnas válasza Action2K hozzászólására (») Szept 22, 2009 /
 
Ja-ja! ezt bárhol lehetne alkalmazni utána!
(#) kadarist válasza Aynnas hozzászólására (») Szept 22, 2009 /
 
Most védőföld, vagy a kimenet üzemi földjéről van szó? Ég és föld!
(#) Aynnas válasza kadarist hozzászólására (») Szept 22, 2009 /
 
A nagyfesz szikraköze a védőföld-re csap alapból, lehet hogy nem így kell?
mi az üzemi föld?
nekem 1 a védőföld és az is amit leszúrunk a földbe!
(#) vzoole válasza Aynnas hozzászólására (») Szept 22, 2009 /
 
A nagyfesz földet kifelyezetten tilos a villamos hálózati földdel összekötni.

Ha mindig egyhelybe van a villanypásztor, akkor nemártana telepíteni neki egy komoly földelést, ami szárazságban is jól működik.

Attol hogy nincs rákötve semmi még nem szabadna tönkremennie.
Most kaptam egyet javításra, már csak a tesztelés megy, nincs rákötve semmi, de vígan csattog.
(#) kadarist válasza Aynnas hozzászólására (») Szept 22, 2009 /
 
A védőföldet (ami a dugaljban van) ne használd villanypásztor-földelésnek. Veszélyes, áthúzhat a hálózat felé stb. Külön földelő szondát kell leverni a villanypásztor mellett, arra kell kötni az egyik kivezetést.

Ha a szikraköz jól van beállítva, akkor nyitott kimeneti kapcsok mellett át kell húznia, ha terhelve van (rá van kötve a karám, és a földelés is) akkor nem szikrázik.
(#) kadarist válasza kadarist hozzászólására (») Szept 22, 2009 /
 
"Ha a szikraköz jól van beállítva, akkor nyitott kimeneti kapcsok mellett át kell húznia, ha terhelve van (rá van kötve a karám, és a földelés is) akkor nem szikrázik."

Mármint a szikraköz.