Segítséget kérnék abban, hogy hol vásárolhatnék DS18B20 hőmérő szenzort. email cím: hajdu.ocsi45@t-online.hu
Vedd észre, hogy a kérdésedben írt alkatrész megnevezés egy link! Kattints rá!
Szia!
Nemrégiben foglalkoztam egy DS1820-al és nálam is voltak gondok. Csatoltam pár mérési eredményt a bus időzítéséről ha még nem nézted meg scoppal. Nekem a pontosabb időzítés beállítása segített.
Szerbusz. az tszretném megtudni ho lehet kapni?Irdmeg lészives imalba.
hajdu.ocsi45@t-online.hu
Sziasztok!
Azt szeretném kérdezni, hogyha több ilyen szenzort szeretnék, azt hogy oldjam meg. Ilyen 80-90 esetleg. Valahogy lekérdezéssel? Vagy mát ötlet ?
Szerbusz.
Nekem a fiam Székesfehérváron dolgozik és ott kapott nekem Dallas18B20-as jelzésű szenzort.Ha segít próbáld meg. Cím: Szfehérvár Palotai út 9. Tel: 0622-311098. Utánvétes postázást is vállal. Ár 660Ft/db. Üdv Majorka
Bővebben:ITT
Itt is 660Ft.
Volt már kérdés, de sajnos nem került megválaszolásra.
Tud valaki valami egyszerű kapcsolást a DS18B20 usb portra való kötésére. Van egy usb porttal ellátott routerem, rajta openwrt-vel, erre szeretném kötni a mérőimet. Soros portra már csináltam egy próbanyákot, működött is. De most USB-n szeretném megvalósítani. Tudtok linkelni tényleg működő kapcsolást? Köszi.
Szia!
4,7k-val is működik. A konverzió indítás után 750ms-ot várni kell a kiolvasásra.
Sziasztok
DS18s20 mekkora hőmérsékletet visel el károsodás nélkül? Tehát nem a méréshatárra gondolok. Üdv
Idézet: „Storage Temperature Range ... -55 °C to +125 °C”
Köszi, de mint írtam nem a méréshatárra vagyok kíváncsi, hanem fizikailag mekkora hőméréskletet bír ki károsodás nélkül?
Üdv
Ez a tarolasi homerseklet az adatlapbol. Valoszinu tudjak mennyi, mert ok gyartjak. A magasabb homerseklet okozhat valtozasokat a sziliciumban es megvaltoznak a tulajdonsagok. Akkor pedig csak disznek lesz jo. Vagyis meg annak sem, mert nagyon kicsi.
Hello!
A DS18B20 esetén arra mindenképpen figyelni kell, hogy a P jelölésű (DS18B20P) nem képes tápvonalról működni, a táp lába fizikailag nincs bekötve a chipbe. Ilyen esetben az adatlapban megadott erős felhúzást kell használni konverzió alatt az adatvonalon annak érdekében, hogy a parazita tápról begyűjtött energia ne fogyjon el konvertálás közben. Ha külön tápról akarod használni, akkor mindenképpen P jelzés nélküli szenzort kell használni, amit lehet állítani parazita és normál üzemmód között.
Nekem sörkollektor hőfokszabályzására kell.
Mivel nyáron bőven 100 fok fölé mehet bent a hőmárásklet ezért vagyok bizonytalan, hogy bírnia fogja-e évekig. Az, hogy több sörkollektor vezérlés is született ds szenzorra igazábol nem nyugtat meg. Idézet: „ Storage Temperature Range .................................................................................................................... -55°C to +125°C Lead Temperature (soldering, 10s) .......................................................................................................... +260°C Soldering Temperature (reflow) Lead(Pb)-free .................................................................................................................................... .+260°C Containing lead(Pb) ............................................................................................................................ +240°C” A forrasztás közbeni max hőmérséklet, amivel megintcsak nem vagyok kisegítve, mivel nekem tartós max hőmérséklet kell. Üdv
Húú, épp csak idetévedtem és megláttam a válaszod. Erről nem is tudtam...Köszönöm szépen az infót!
Valószínűleg P-s amit használtam, mert a csomagolásra DS18B20+PAR van írva. Na, majd ha lesz időm, akkor összerakom még egyszer és megnézem, hogy mi van, ha a táplábat nem kötöm be.
Szia!
Használj hőelemet, ha fontos a magas hőmérséklettűrés
Most hogy így pörög a topic, megkérdem újra hátha olvassa az aki tudna segíteni:
Erre a kérdéssel kapcsoaltban kérdezném: http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_hsz_1165653.html#1165653 Megoldható? Köszi
Sziasztok! Építettem egy digitális termosztátot DS18b20al eredetileg keltető lett volna de most napkollektorban van. A szenzor 10 méteres árnyékolt vezetéken van. tökéletes méri a hőmérsékletet. De ha eléri a kb 70fokot elkezd más értéket is kijelezni össze vissza de kijelzi a pontos értéket is. erről van szó:Bővebben: Link Milyen megoldást tudtok erre? Előre is köszönöm!
Szia!
Szerintem szoftveres hiba, én mértem már 99 fokot is (igaz azt az 'S'-el ), de nem volt hiba... Steve
kábel nélkül mérte rendesen, mert kipróbáltam mikor rákötöttem a 10mes vezetékre onnan kezdve csinálta ezt...
Szia!
Simpi ötletét próbáld ki, de nem ártana a hőfok beolvasásánál a CRC-t is figyelni, hogy ne fogadj el "hülye" értéket! Steve
Ma lecsökkentettem 2,2K Ω és felmelegítettem 90fokra és kijelezte... szerintem jó de majd viselve válik... Még egy óriási kérdésem lenne ha van időd és nem hosszú akkor írd le nekem nem nagyon vágom az elektronikát.. nah szóval mi ez a felhúzóellenállás mi a szerepe.... köszi mégegyszer
Sziasztok!
Nem tudom hogy még aktuális e de azért leírom, hátha segít valakinek. Kb 4 éve használok DS18B20 szenzorokat. Közel 200 darabot építettem be, eddig egy darab hibásodott meg. Bekötést úgy csinálom hogy közvetlenül a szenzor lábához kötöm az ellenállást (4k7 vagy 2k2, mindkettővel megy) és egy 100n kondit a tápra. Minden szenzorhoz csinálok(vagy csináltatok) nyákot,(smd ellenállást és kondit használok és TO92-es szenzort). 6x0.5 vörösréz csőből csinálok 35mm hosszú hüvelyt, az egyik végét leforrasztom. Pont belemegy a panere forrasztott hőszenzor. Vezetéknek árnyékolt FTP-t használok. Ezzel a megoldással 30 méterig próbáltam, de a legmesszebbről 20-25 méteres távolságról kb 2 éve gond nélkül működik. Próbáltam árnyékolt riasztó vezetékkel is, de ezzel csak kb. 10 méterig működött és nem tűnt stabilnak (hol mért hol nem), viszont ha nem csak a szenzor lábához rakok felhúzó ellenállást, hanem a PIC lábához is akkor egy kicsit stabilabbnak tűnt, de ezzel a megoldással sokat nem foglalkoztam. Az hőmérséklet olvasást PIC-el csinálom. Mivel a mérés 12 bites és az adatlap szerint max 750ms kell a konvertáláshoz ezért a kérés elküldése és a hőmérséklet olvasása között 800ms-ot szoktam várni. 1 másodpercenként frissítem a hőmérséklet olvasását. A leghidegebb mért érték -22 fok körül volt tavaly télen, a legmelegebb tartós mérés 105 fok volt kb 2 hétig. 80 fok felett nem nagyon mérek tartósan arról tapasztalatom nincs (amúgy is az ftp csak 75 fokig bírja, elvileg)
Szia.
Én épp most foglalkozok ezzel, egy PIC18F14K50-et fogok használni, hogy ilyen hőszenzor(oka)t használjak USB porton.
Sziasztok!
Negyvenöt éves, özvegy ítéletvégrehajtó vagyok, aki úgy érzi, hogy még tartogat számára valamit az élet. Ennél fogva az elektronikai jártasságom finoman szólva nem túl mély. Kaptam egy digitális hőmérőt DS18B20-szal. Megépítettem, működik is, de van vele egy bibi. Nem pontos. Kb. 2 fokot "siet". MI lehet a gondja? Hogy tudnám pontos működésre bírni? Jó lenne, ha pontos lenne, mert a borhűtő hőmérsékletét jelzi, ill. vezérli a kompresszort. Ha a programjába kell belenyúlni, akkor azt hiszem halott az úgy, mert a tervező gondosan lecsiszolta a vezérlés feliratait. Mindenféle ötletet, tanácsot köszönök! A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2012
Hello,
Honnan tudod hogy siet két fokot? Mihez képest? 2 dolog lehet. Vagy a hőmérő olyan helyen van a nyákon hogy valami melegíti, vagy szar a hőmérő IC. Ha szar az IC vegyél egy másikat, hogy azzal hátha jó lesz. Ha melegíti valami a nyákon akkor próbáld meg vezetékkel kihozni a nyákról és szabadon lógni hagyni. Állítani nem lehet rajta, mert digitális. Csak a programban lehet esetleg utólag offszettel javítani.
Szia!
Hogy érted azt, hogy siet 2°C-ot? Mihez képest méred? Biztos, hogy a DS18B20 és a referencia, amihez méred, azonos hőmérsékleten van? Van melegedő alkatrész a szenzor közelében? Hogyan adja ki a jelet? LCD? Soros port? Hogyan vezérli a kompresszort? Állíthatók a hőmérséklet-értékei? Egy kép nem ártana az elektronikáról, hogy el lehessen valahogy indulni, mert a lerás alapján sokmindent nem lehet mondani. Önmagában a DS18B20 szenzorok gyárilag kalibráltak és nagyon jó a pontosságuk. Nem valószínű, hogy a szenzorban van a hiba. Ugyanakkor a mikrovezérlő programja sem valószínű, hogy produkál állandó 2°C-os hibát, hacsak nem kifejezetten erre programozták. Attól, hogy a kedves tervező lecsiszolta a mikrovezérlő feliratát, még nem kell kétségbe esni. Nyilvánvaló, hogy olyan IC ketyeg benne aminek egyszerű, közkézen forgó programozója van. Vagyis PIC vagy AVR. Programkóddal ellátott IC-t a típusszám lecsiszolásával védeni eléggé amatőr húzás, feltételezem azt is, hogy kódvédelem nincs használva. Vagyis az IC kiolvasható egy univerzális programozóval és a kód visszafejthető. Az IC típusának meghatározásánál fontos lehet, hogy mekkora a tápfeszültség és mely lábakra van bekötve. Van-e kvarc mellette, mekkora frekvenciájú? Hány lába van és milyen tokozású? Ám sokkal egyszerűbb lehet eltávoltani az eredeti IC-t és a célnak és kapcsolásnak megfelelően felprogramozni egy másikat...
Megpróbálok válaszolni a kérdésekre:
-Onnan tudom hogy "siet", hogy más hőmérőkkel is ellenőriztem a dolgot. Ezek kalibrált ipari hőmérők, elvileg +-1 fokon belül van a hibájuk. De ezek csak megerősítették a feltételezésemet, mert egy kellemes 22 fokos lakásban először 26 fokot mutatott, majd lement 25 környékére. Radiátor közel volt (~1m) szóval ez akár be is kavarhatott. A hűtőben a szenzorokat egymás mellé tettem, ekkor jött ki a hiba. -Nincs melegedő alkatrész a nyákon. -Hétszegmenses led kijelzőket hajt meg az elektronika. -Van rajta 3 gomb. Az egyikkel a kapcsolási pontokat lehet kiválasztani, a másik kettővel le/föl lehet állítani az értékeket. A többit egy kis elektronika intézi. -Tudom, hogy amatőr dolog így "titkosítani" a cuccot, de laikus számára azért ez gond. -V.melyik este kiműtöm a cuccot. Lefotózom, megmérem, aztán publikálom. Megpróbálok addig egy másik szenzort is beszerezni. -Ha sikerülne kideríteni a vezérlő típusát, és nincs kódvédve, akkor egyszerűbbnek tűnik offszettel pontosítani. 5-12 fok körül dolgozik, ha itt legalább 1fok pontos lenne, nekem az már a nirvánát jelentené. Még egyszer köszönöm a tanácsokat! Nyugodalmas jó éjszakát kívánok! Amint megvannak a képek, eredmények, jelentkezem.
Idegesített a dolog. További két mérést eszközöltem. Egyszer 4,1 fok, másszor 5,4 fok eltérést tapasztaltam. Erős a gyanúm, hogy a szenzor döglődik.
Azt elfelejtettem mondani, hogy kapcsoló üzemű tápról megy az áramkör. (Talán Somogyi által forgalmazott állítható tápegység.) Mértem, 5,05V a táp, általam nincs szűrve, bár gyanítom hogy táp probléma esetén egyszerűen nem mérne. |