Fórum témák

» Több friss téma
Fórum » Padlófűtés vezérlés
 
Témaindító: Hegede, idő: Dec 8, 2008
Témakörök:
Lapozás: OK   44 / 104
(#) prol4nd válasza SzAndras00 hozzászólására (») Szept 16, 2015 /
 
Szia! Egyre jobb. Esetleg valami javaslat, hogy lehetne jobbá tenni, átalakítani?
(#) Bakman válasza prol4nd hozzászólására (») Szept 16, 2015 /
 
A szivattyú helyzete mindegy, kivéve úgy, ahogy nálad áll (motorral felfelé).
(#) prol4nd válasza Bakman hozzászólására (») Szept 16, 2015 /
 
Motorral lefelé már jó lenne?
(#) SzAndras00 válasza prol4nd hozzászólására (») Szept 16, 2015 /
 
Vízszintesen kell állnia a tengelynek, így szárazon fog futni a felső csapágy, sokkal előbb fog tönkremenni.
(#) Kovabe válasza prol4nd hozzászólására (») Szept 16, 2015 /
 
Hát költséges de ez így nem jó (katasztrofális), keress a környezetedben egy gépész boltot és az eladóktól érdeklödj hogy tudnak e ajánlani valakit aki megbizható is és nem dolgozik a leges leg olcsobban (olcsón nem lehet jót csinálni csak ilyet).
Én szétszedném az egészet és kezdeném elöröl mert a tákolás, drotozás csak idöszakos.
(#) prol4nd válasza Kovabe hozzászólására (») Szept 16, 2015 /
 
Rendben, köszönöm! Esetleg valami támpontot, hogy hogyan kéne kinéznie egy ilyennek, nehogy megint így járjak? Két szintes ház, felső szinten csak radiátorok, alul radiátor+padlófűtés.
Előre is köszönöm! Elvileg 40 fokos előremenőre van tervezve.
(#) Kovabe válasza prol4nd hozzászólására (») Szept 16, 2015 /
 
Ha jó és kölséghatékony megoldást szeretnél akkor javallom a hidrováltó megoldást illetve két darab szivattú I. az emelet kört forgatná a másik a földszint kört forgatná. Ehez akár egy néhány relés kapcsolással kétkörös vezérlés ami szintre osztaná a rendszert és nem lenne túlfűtésed az emeleten illetve jobban tudnád szabályozni is ra rendszert.
Minjárt rajzolok egy morickarajzot ami egy kiindulo pont.
(#) Kovabe válasza prol4nd hozzászólására (») Szept 16, 2015 /
 
Itt a rajz nagvonalakban.
(#) prol4nd válasza Kovabe hozzászólására (») Szept 16, 2015 /
 
Köszönöm, és akkor ha jól értem a padlófűtés kör meg maradna a mostani szivattyúval?
(#) Kovabe válasza prol4nd hozzászólására (») Szept 16, 2015 /
 
Nem, egy szivattyú viszi az emelet osztót, egy szivattyú viszi a fsz. radiátor és párhuzamosan a padló osztót.
(#) prol4nd válasza Kovabe hozzászólására (») Szept 16, 2015 /
 
értem, köszönöm
(#) prol4nd válasza Kovabe hozzászólására (») Szept 16, 2015 /
 
Még egy kérdésem lenne, a vta szelep maradna vagy nem?
(#) zoszka válasza prol4nd hozzászólására (») Szept 16, 2015 /
 
Szia!

Sok-sok hiba van... Az alapvető hidraulikai szbályok sincsenek betartva.
1, szivattyu pozíció.. (már írták)
2, Hidraulikus váltó (és minimum plusz 1 szivattyú)
3, És ez elég durva.. a radiátoros kör visszatérőjét keveri be a padlófűtésbe. Ennek általában járólaptörés az eredménye.
Szedesd szét és valami hozzáértővel csináltasd meg újra. Nagyon kókler munka.
(#) zoszka válasza Kovabe hozzászólására (») Szept 16, 2015 /
 
Az úgy tuti nem lesz jó. Nem kontrazni akarok ne értsd félre..
A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2015
(#) prol4nd válasza zoszka hozzászólására (») Szept 16, 2015 /
 
Szia! Köszönöm az észrevételed! Már komolyan azon gondolkodom átépítem magam, ha lenne jó tervem hozzá. Kezdek a kivitelezôkben rohadtul nem bízni
(#) Kovabe válasza zoszka hozzászólására (») Szept 16, 2015 /
 
Nem akarok kötekedni de majdnem hasonló az te elképzelésed is csak annyi hogy a radiátoros és a padlót vennéd külön mig én a szinteket de mint írta a kérdező: a kazán 40fokon tehát alacsonyhőmérsékleten menne ha ezt figyelembeveszed és a hidrováltó veszteségét beleszámolod (5 fok ) akkor nem mehet a rendszer megfelelően?
(#) zoszka válasza prol4nd hozzászólására (») Szept 16, 2015 /
 
A rajzban segíthetek
(#) prol4nd válasza zoszka hozzászólására (») Szept 16, 2015 /
 
Nagyon megköszönném
(#) zoszka válasza Kovabe hozzászólására (») Szept 16, 2015 /
 
Akkor elemezzük kicsit A radiátor minimum 45 fokon ad le hasznos teljesítményt. Na az a padlónak már sok lehet. A hidrováltónak nincs vesztesége. Nem hőcserélő.
(#) zoszka válasza prol4nd hozzászólására (») Szept 16, 2015 /
 
Kéne egy rendszerleírás. Melyik szinten milyen rendszer van kialakítva és hogy akarod vezérelni őket? (Szintenként?) Mekkora radiátorok vannak mekkora és milyen magas helységekbe. (1-2-t írj le). Milyen a ház szigetelése?
A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2015
(#) prol4nd válasza zoszka hozzászólására (») Szept 16, 2015 /
 
Rendben, holnapra összeírok mindent, köszönöm elôre is
(#) prol4nd válasza zoszka hozzászólására (») Szept 17, 2015 /
 
Földszint: nappali+konyha 40m2(2db 600x800 radiátor+padlófűtés), fürdőszoba 4,5m2(törölközőszáritós radiátor+padlófűtés), szoba 10m2 (radiátor 600x1200) és 2,65m a belmagasság, 44-es porotherm szigetelés nélkül.
Tetőtér: 2,60m belmagasság, szoba 11,4m2 (2db 600x1100), szoba 8m2 (600x1200), gardrób 5m2 (600x1100), fürdő 4m2 (törölközőszárítós radiátor+padlófűtés)
Szintenként vezérelném.
A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2015
(#) zoszka válasza prol4nd hozzászólására (») Szept 17, 2015 /
 
Este kiszámolom, de elsőre nem fogod tudni alacsony hőmérsékleten kifűteni. DK (22k), vagy DKEK(33k)?
A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2015
(#) prol4nd válasza zoszka hozzászólására (») Szept 17, 2015 /
 
DK. Rendben köszi! Nem tudom lényeges-e, vannak thermofejek a radiátorokon. Már nem emlékszem pontosan de múlt évben egész jól mûködött 40 fokon.
A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2015
(#) prol4nd hozzászólása Szept 17, 2015 /
 
a felső szinttel voltak gondok inkább
(#) zoszka válasza prol4nd hozzászólására (») Szept 17, 2015 /
 
A rajz...
A radiátoros körökben a szivattyúk lehetőleg önszabályzók legyenek.
A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2015
(#) prol4nd válasza zoszka hozzászólására (») Szept 17, 2015 /
 
Nagyon köszönöm
(#) prol4nd válasza zoszka hozzászólására (») Szept 19, 2015 /
 
Felmerült még egy kérdés. Jelenleg a keverőszelep 3/4" vta 322, ez megfelelő vagy cseréljem nagyobb átfolyásúra ?
(#) zoszka válasza prol4nd hozzászólására (») Szept 19, 2015 /
 
Az attól függ mennyi köröd van... és mekkora csővel van szerelve.
A hozzászólás módosítva: Szept 19, 2015
(#) prol4nd válasza zoszka hozzászólására (») Szept 19, 2015 /
 
4 kör, mixal 26 a cső.