(#) A-Studio hozzászólása Júl 13, 2016 /
 
Sziasztok!

Van egy kb. 9-10 éves GE (General Electric-Gree) Dual Split klímám (sok néven futott ez a féle kivitelű készülék) a beltérin a 3 led (Narancs-fűtés/Zöld-hűtés/Piros-üzemjel) jobb oldalt egymás felett átlósan találhatóak, és a vevő ablaka jobbra a zöld led mellett (egy képet mellékeltem). Kb. 1 éve az egyik beltéri alkalomszerűen ki-be kapcsolgatja magát. Van, hogy órákig jó, van, hogy 2 percenként kapcsolgat ki és be, mint amikor elindítom és leállítom a klímát. Ha bekapcsolt állapotban van, akkor minden megfelelően működik és állítható is. Van a beltérin egy manuális kapcsoló, az mindegy milyen állásban van (Auto/Test/Run/Stop) ugyanaz a jelenség (ki- és bekapcsolgat), még a Stop állásban is. A infra vevő részét (led-ek is ott vannak) lekötöttem (hátha az bolondult meg), de akkor is kapcsolgat. Mivel nem vagyok elektroműszerész, nem nagyon nyúlnék bele jobban. Ha esetleg valaki találkozott már hasonló problémával és a megoldásával, a tanácsát szívesen venném, hogy legalább merre induljak el. Előre is köszi!

DSC_0339.jpg
    
(#) z.oll hozzászólása Júl 16, 2016 /
 
Üdv.
Szeretnék segítséget kérni.
A napogban belebotlottam egy dc inverteres klímába,azt tapaszttaltam,hogy elindul a kompresszor megy kb2-3 percet elég alacsony fordulaton majd megál pár percre ès utána ujra indul.Olyan mintha nam pörgetné fel amotrot.
Hogy tudnám kideríteni hogy a vezérlővel vagy a motorral van ahiba mit kellene mérnem a motor kapcsain vagy a vezérlő kimeneten.
A válaszokat előre is köszönöm

Zoltàn
(#) habazutty válasza z.oll hozzászólására (») Júl 17, 2016 /
 
Szia!

Először is van hibaüzenet? Beltérin, vezetékes távirányítón, kültéri panelen?
Ha nincs, akkor áramtalanít, kompresszor vezetékek leköt, ellenállás mérés mind a három csatlakozókapcson. Szimmetrikusnak kell lennie. Aztán ellenállásmérés bármely kompresszorkapocs és a kompreszor test között. Ez nem árt, ha végtelen. Ha ez jó, akkor meg lehet nézni kompresszor nélkül az inverter kimenetét is, de ehez nem árt egy egyszerű szerkezet amely mutatja, hogy mind a hat vagy három végtranzisztor működik-e (6 db led, egy-egy előtétellenállással meg kondival)Bővebben: Link.
Érdemes még ránézni a kompresszor nyomógázhőmérséklet érzékelőre, hogy rendben van-e az értéke.

Sajna nekem is volt egy ilyesmi szitum. Egy LG ArtCool hibajelzés nélkül felpörgette a kompresszort, majd leállította. Fura volt a hangja a kompresszornak és mérés alapján alig volt kompresszió. Az érdekes, hogy nem dobott hibaüzenetet. Jó volt az EEV, elvileg az inverter is, csak épp nem akart működni.

Típus alapján mindenképp keress rá a szervízkönyvére, mert sok okosság lehet benne.

Remélem azért megosztod a tapasztalatokat.

Persze csak szerintem.
(#) z.oll válasza habazutty hozzászólására (») Júl 17, 2016 /
 
Üdv.

A szívó oldalon tudunk mérni nyomást ami álló hellyzetben 15b üzem közben12b R410 elég alacsony fordulaton a többit még nem volt alkalmam megnézni.

Köszönöm.
(#) z.oll hozzászólása Júl 19, 2016 /
 
Üdv!
Sikerült néhány dolgot kideríteni az Airwellről. A Status és Fault leddel villogja ki a hibákat. Amikor bekapcsoljuk, ha minden igaz, 12-es kódot jelez, ami "Compressor lock"-ot jelent. A másik érdekes dolog, hogy abban a pillanatban, mikor a kompresszort elindítja, már a 13-as kódra villog, ami "Compressor-Vospd exceeded". Hogyan tudnám kimérni, hogy a vezérlő ad-e rendes feszültséget a kompresszornak? Lehetséges, hogy a vezérlőt vagy a kompresszort kell cserélni?
A válaszokat előre is köszönöm!

Zoltán
(#) rockersrac hozzászólása Júl 25, 2016 /
 
Sziasztok! Kaptunk lehetőséget ismerőssel műhelyt kialakítani egy telephelyen, és az egyik helyiségben van egy ,,szekrény klíma"(nem tudom mi lehet a neve ennek pontosan, de a beltéri egység úgy néz ki mint egy nagy fémből készült szekrény) és nekünk az útban van, ha lehet leszerelnénk, de jó lenne tudni először is, hogy van-e hűtőközeg a rendszerben, stb. Kb 10 éve hogy utoljára bekapcsolva lehetett, a kompresszor csupa merő szutyok(gondolom olaj, vagy ilyesmi lehet) semmi feliratot nem látni rajta. Van a kompresszornál egy kis kör alakú ablak a csövezésen, amiben zöld és sárga félkör alakú csíkok vannak. Egyikre dry a másikra wet van írva, ha jól emlékszem, és az ablak közepén meg egy színes kis pont van, amiről nem teljesen tudtam eldönteni hogy most az zöld vagy sárga akar lenni. A klímát szeretnénk leszereltetni(ez majd a tulajjal egyeztetés tárgyát fogja képezni majd) és a két hűtőventillátor pedig máshoz fog felhasználódni, ha engedi a tulaj a szétszedését a berendezésnek. Ha én bekapcsolom a rendszert, akkor az üres rendszer esetén mennyi ideig használható, hogy ne károsodjon a kompresszor? Mármint nem tartós üzemre gondolok, hanem csak rákötni a delejt a rendszerre, és bekapcsolni hogy egyáltalán van-e benne gáz, stb. Ehhez hasonlító kompresszor van a rendszeren. Előre is köszi a segítséget!
(#) kaqkk válasza rockersrac hozzászólására (») Júl 25, 2016 /
 
Ha küldesz képeket , szívesen segítek elmondom emilben mit hogyan csinálj
(#) rockersrac válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 26, 2016 /
 
Köszi! Amint legközelebb kimegyünk valamiképp körbe fotózom a konkrét kül és beltéri egységet! A kültéri a tetőtérben van, de hozzáférhető helyen van, csak sötét van sajna. De majd megoldom fejlámpával.
(#) mikoszabolcs hozzászólása Júl 31, 2016 /
 
Sziasztok!

Segítséget szeretnék kérni. Midea On-Off típusú klíma esetében mi lehet a hiba, ha a beltérit kikapcsolom de a kültéri egység tovább működik szüntelenül időtlen időkig? A beltérin a zsanér
a megszokott módon szépen becsukódik és elalszik minden lámpa, de a kültéri ugyanúgy megy
tovább? Egy idő után szörnyű nagy nyomás hangok jönnek a beltériből..

Valamelyik teljesítmény relé/mágneskapcsoló összesülhetett aminek nem kellett volna a
beltéri vezérlőpaneljén? Vagy sokkal súlyosabb lehet a probléma?

Előre is köszönöm az érdemi válaszokat!
(#) kaqkk válasza mikoszabolcs hozzászólására (») Júl 31, 2016 / 1
 
A kűltérin a ventilátor is megy ilyenkor, vagy csak a kompresszor ? A szelepek lefagynak a kültérin ?
A hozzászólás módosítva: Júl 31, 2016
(#) mikoszabolcs válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 31, 2016 /
 
A kültéri ventillátorja meg sem moccan, csak a kompresszor indul el de azonnal amint bedugom a konnektorba a beltérit. Viszont ha bekapcsolom a beltérit hűtésre, akkor elindul a kültérin a ventillátor is rendesen. Amikor pedig kikapcsolom akkor leáll minden csak a kültéri kompresszora megy tovább és akkor szabadul el a pokol jó nagy süvítés tekintetében egy idő után.
(#) kaqkk válasza mikoszabolcs hozzászólására (») Júl 31, 2016 / 1
 
Akkor nagyon valószínű hogy a kompresszor reléje akadt fel , húzd ki az elektronikát a beltériből ütögesd meg csavarhúzónyelével a reléket . Ez általában segít ha mégsem akkor relécsere ..
(#) mikoszabolcs válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 31, 2016 /
 
Rendben, köszönöm! Megnézem.
(#) rockersrac válasza rockersrac hozzászólására (») Aug 2, 2016 /
 
A kompresszort lefotóztam, meg úgy az egész kültéri részt is, remélem kellően élesek a képek! Ha nem, akkor megpróbálom valahonnan wifiről feltölteni őket nagyobb méretben, mert most sajnos mobilnetem van csak, és az is 32k-ra lassítva.
(#) lacib hozzászólása Aug 2, 2016 /
 
Sziasztok..
Van egy General Line bio (9000/r410A ) tipusu klímánk .. eddig rendben üzemelt de egy kikapcsolás után csak hiba jelzést kapunk.. (4-led villog..) Jött egy szerelő.. elvitt 6000-.t kiszállási dij ..de a helyzet változatlan..(vezérlő panel hiba.. vestel(Led)-C V03)
(#) lacib válasza lacib hozzászólására (») Aug 4, 2016 /
 
Sziasztok..sikerült megoldanom egy kis segitségel.. leirom ide ha esetleg más is belefutna hasonlóba..
selindion:
2016.08.04
15:33:46Hali!
Nekem ez van +:
1. Ha az összes LED villog a beltéri egységen akkor húzza ki a
hálózatból majd dugja vissza és újra próbálja meg bekapcsolni az
ON/ OFF gombbal.
2. Ha a készülék nem működik megfelelően vagy a LED-ek folyamatosan
villognak a modell kód beütése után is, akkor ellenőrizze le, hogy azt
a kódot adta meg amit az adott géphez kell
VESTEL - a konfigurációs kódok
9-ka és 12-ka
045405 - 1A00EA
18-ka
045405 - 1A00FB
0A5617 - 120340 (12B340)
24-ka
0A5417 - 12024E (1224E)
Vestel(led) 04d405-1a00ea
Samsung:
SH12zsg :066025-172362
SH09zs8 :027064-17221de
SH07zs8: 026064-1720fb
AQ09FBN 005025-170249
AQ09FDN 025063-171360
AQ09MSBN 027226-17c237
AQ09MSDN 027226-17c237
AQ09NSAN 025063-171360
AQ09EWAN (0)28805-(1)700E5
AQ09UGBN (0)28803-(1)7C239
AQ09NSBN 025063-171360
AQ12FAN 006023-17026c
AQ12FBN 006025-17026C
AQ12FCN 025024-171360
AQ12EWAN (0)67805-(1)70207
AQ12UGBN (0)27803-(1)7C229
AQ12FDN 025024-171360
AQ12MSBN 027027-17c26d
AQ12MWBN 027027-17c26d
AQ12NSAN 025024-171360
AQ12NSBN 025024-171360
AQ18FAN 047014-17024E
AQ18FCN 047013-17124E
AQ18MSBN 067014-17c228
AQ18MSDN 067014-17c228
AQ18UGAN (0)A7813-(1)7C238
AQ18NSAN 047013-17124E
AQ24FCN 0441d5-1d0360
AQ24UGAN (0)A4904-(1)7C26E
AQ24NSAN 0441d5-1d0360
AQV09ASAN 004777-17520C
AQV09AWAN 004777-17520C
AQV09UGAN (0)44777-(1)7D20D
AQV09EWAN (0)04777-(1)7521D
AQV09ABAN 004777-17520C
AQV09FAN 084777-17524E
AQV09FCN 084777-17524E
AQV09MSAN 004777-17524E
AQV09MWAN 004777-17524E
AQV09NSAN 084777-17524E
AQV09NSBN 084777-17522C
AQV09VBAN 044777-17520C
AQV09VBCN 044777-17520C
AQV09VSAN 044777-17520C
AQV12ASAN 012877-17521D
AQV12AWAN 012877-17521D
AQV12EWAN (0)14777-(1)7523D
AQV12UGAN (0)54767-(1)7D23D
AQV12ABAN 012877-17521D
AQV12FAN 094877-17524E
AQV12FCN 094877-17524E
AQV12MSAN 014777-17526E
AQV12NSAN 094877-17524E
AQV12NSBN 094777-17524E
AQV12VBAN 054777-17521D
AQV12VBCN 054877-17522D
AQV18AWAN 02D777-17524E
AQV18FCN 0AD777-17526E
AQV18MSAN 02E777-17524E
AQV18MWAN 02E777-17524E
AQV18NSAN 0AD777-17526E
AQV18VBAN 06E777-17524E
AQV18VBCN 06E777-17524E
AQV18VSAN 06E777-17524E
AQV24AWAN 06E777-17524E
AQV24FCN 0BC777-17526E
AQV24NSAN 0BC777-17526E
AQV24VBCN
toth zoltán:
2015.08.11
19:25:40 Első lépés: A távirányító előkészítése a modell kód megadására
1. Vegye ki a távirányítóból az elemet
2. Tartsa egyszerre lenyomva a hőmérséklet fel/ le állításához
használatos gombokat
és helyezze vissza az elemeket.
3. Ha mindent jól csinált, akkor a távirányítón a következőnek kell
látszódnia:
00 00 00
Második lépés: A modell kód megadása az alábbiak szerint
A modell kód egy 12 számból álló számsor. A 12 számot kettébontva kell
betáplálni a távirányítóba. Az első hat szám mindig nullával a második
hat szám mindig eggyel kezdődik.
A „mode” gomb nyomogatásával tudja kiválasztani, hogy a 12 számból
álló számsor első hat számát (0) vagy második hat számát (1) akarja
beállítani.
A második számot a hőmérséklet felfele állításához használatos gombbal
állíthatja.
A harmadik számot a hőmérséklet lefele állításához használatos gombbal
állíthatja.
A negyedik számot a ventilátor fordulat állításához használatos
gombbal állíthatja.
Az ötödik számot az „ON TIMER” gombbal állíthatja.
A hatodik számot az „OFF TIMER” gombbal állíthatja. (VIVACE, MODERATO
típusoknál „ SET CHANEL” )
Harmadik lépés: Ellenőrizze le még egyszer, hogy a modell kódot
helyesen táplálta be.
Az első és a második hat szám között a „mode” feliratú gombbal
válthat.
Negyedik lépés: Nyomja meg az „ON/ OFF” gombot, úgyhogy a távirányító a
beltéri egységre irányítja.
Hogyha megnyomja az ON/ OFF gombot és ennek hatására a készülékből a
„DING” vagy „DIRIRING” hang hallatszik, valamint ezzel egy időben az
üzemmódot jelző LED villan akkor a modell kódot jól adta meg és a
készülék üzemkész állapotba került.(Ha nem halja a hangot, akkor
próbálja újra megnyomni az ON/ OFF gombot)
Ötödik lépés: Teszt üzem
Vegye ki a távirányítóból az elemet
Rakja vissza az elemet
Kapcsolja be a készüléket

Nekem ez a kód jött be.. Vestel(led) 04d405-1a00ea
(#) Zs_21 hozzászólása Szept 4, 2016 /
 
Sziasztok!
Van egy LG ES-H126LLA0 klímánk. Amióta megvettük a lakást azóta kb 3-4 szer volt bekeapcsolva és tökéletesen működött a beltéri szinte gyári állapotban van.Aztán elkezdte azt produkálni hogy bekapcsolás után kb 10-15 percig csak a szoba levegőjét keverte és aztán elkezdett hűteni.Most ott tar a dolog hogy csak keringeti a szoba levegőjét.lakatfogóval rámértünk az áramfelvételre.
Készenlét 0,07 A. Bekapcsolás után 1,13-1,14 ekkor megy a beltéri ventije,aztán hirtelen felugrik 22-23A-ra és kb 3 másodperc műlva ismét 1,14.Ez ismétlődik periódikusan.A tetőn még nem voltunk(4 emeletes társasház tetőtér) A klímás szerint látattlanban kimúlt a kompresszor.
Nektek mi a véleményetek? A válaszokat előre is köszönöm.
(#) kaqkk válasza Zs_21 hozzászólására (») Szept 4, 2016 / 1
 
Kezdő a klímásod !A kültéri egységben (a tető levétele után) találsz egy kondenzátort kb20-35mikrofarad az értéke , ez a kompresszor üzemi kondija ő száradt ki , cseréld ki és olyan lesz a klímád mint az új .
A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2016
(#) Zs_21 válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 6, 2016 /
 
Szia !
Köszönöm a választ.Majd kimászok a tetőre csinálok képet a kondiról
Ha a kompresszorral lenne gond akkor a beltéri nem jelezné valahogy?gondolom csak van rajta valami érzékelő.
(#) kaqkk válasza Zs_21 hozzászólására (») Szept 6, 2016 /
 
Az újabb klímák már "hibakódot dobnak" de a régebbiek nem figyelik a kültéri áramfelvételét.
Ne képet csinálj a kondiról ,én láttam már ezret ... Vedd ki battyogj el vele egy klímás.vagy szivattyús boltba kérj egy pont olyan értékűt , és tedd bele , hidd el működni fog .
A hozzászólás módosítva: Szept 6, 2016
(#) pjg válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 6, 2016 /
 
Ezt tanúsítom.
(#) kaqkk válasza pjg hozzászólására (») Szept 6, 2016 /
 
Idézet:
„Nyitva a klíma, fönt a szerszám, feltolva a cserepek”
Remélem másnap sikerült összeraknod ...
A hozzászólás módosítva: Szept 6, 2016
(#) pjg válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 6, 2016 /
 
Jaja! De szerintem írtam is. Ha nem bocsi. Köszi a jó tanácsot.
(#) kaqkk válasza pjg hozzászólására (») Szept 6, 2016 /
 
Akkor szerencsére a derekad is helyrejött.
(#) pjg válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 7, 2016 /
 
Sajnos nem teljesen. Állandóan fáj egy kicsit. Éjjel sokszor felébredek, ha fordulok.
(#) kaqkk válasza pjg hozzászólására (») Szept 7, 2016 /
 
(#) rockersrac hozzászólása Szept 7, 2016 /
 
Sziasztok! Most költöztünk végre saját lakásba, és klíma is van. Olvastam, hogy elvileg ezeket időnként ellenőriztetni kell, meg egyébként is szeretnénk majd valamikor jövőre üzembe helyezni NORMÁLISAN(jelenleg nincs fix áramellátása, hanem konnektorba dugdosósdi van, ha szeretnénk használni ) Plusz egy gázmennyiség ellenörzést szeretnénk csináltatni. Utóbbit milyen időnként szokták csináltatni, és kb mennyire rúg ez nagyságrendileg? Mert az előző tulaj elmondása szerint kb 9 éves a klíma, és azóta nem volt hozzányúlva... Előre is köszi a válaszokat! Most nem tudom milyen márkájú a klíma, majd ha gépközelben leszek, megmondom!
A hozzászólás módosítva: Szept 7, 2016
(#) moltam hozzászólása Szept 21, 2016 /
 
Helosztok.
Nileline AS-09HR4NM klímához vezérlőpanelt találni esélytelen? Megment az agya egy villámlás után , szerintem a program megsérült a mikrokontrollerben. Vérszegényen, alacsonyabb frekvencián sípol bekapcsoláskor, és a kis 8megás kerámia rezonátort kivéve is ugyan ezt csinálja. De ha kézzel tapizom a helyét akkor hallani hogy modulál az 50hz a sípolásba. Érdekes. Honnan lehetne ezt a panelt beszerezni? Vagy drótozzak bele univerzálisat?
A hozzászólás módosítva: Szept 21, 2016
(#) kaqkk válasza moltam hozzászólására (») Szept 21, 2016 /
 
Az lesz a legegyszerűbb ha veszel a neten egy univerzális panelt ezekhez már esélytelen beltérinyákot szerezni .
(#) kaqkk válasza rockersrac hozzászólására (») Szept 21, 2016 /
 
Ha 9 éve van fent és még hűt a gép a gázmenyiséget nem kell ellenőrizni, még 10 évig jó lesz . A karbantartás fertőtlenítés díja cégenként változik de te is meg tudod csinálni keress meg priviben elmondom hogyan .