Ez megfelelhet a célnak, köszönöm. Bár sajnos nem állítható a nyitás hőfoka. Egy olyan szelep ami állítható, szerintem jobb megoldás lenne.
Én inkább egy motoros keverőszelep beépítését javasolnám amit egy termosztát vezérel . Például egy ESBE VGR 3 motor
Ha kell szívesen rajzolok neked egy egyszerű sémát rá , bár egyáltalán nem bonyolult
Mint lejjebb írtam is, olyan megoldást szeretnék, ami áramszünet esetén is működik.
Idézet: „csak akkor ég rendesen, ha a kimenő víz nem hidegebb 60C°-nál.” Ez meg hogyan oldod(tad) meg? Termosztatikus keverőszelephez ugyan nem kell (villany)áram, viszont a víz keringetéséhez már kevés lehet a gravitációs módszer...
A rendszer úgy van felépítve, hogy a fajsúly különbség alapján is kering a víz. Normál üzem közben van ugyan keringetőszivattyú, de áramszünet esetén elkering benne a víz a hómérséklet különbség miatt is. Ilyenkor óvatosabban kell fűteni mert könnyen túlmelegszik, de ha menne ez a plusz ág még könnyebb lenne használni ilyenkor.
A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2017
Üdvözlet mindenkinek! Egy nagy kèrdèssel fordulok hozzátok. Van egy frissen èpített radiátoros, vegyes tüzelésű kazánnal ellátott rendszeren. Probléma a következő: hidegen tudtam lègteleníteni a radiátorokat,de ha fűtök akkor nem jön semmi a lègtelenítőkőn! 6 radiátor van fent,ès mind vègradiátor,de egyiken sem jön se víz se levegő! Mi lehet a probléma? Melegíteni rendesen,csak ellenőrizni szerettem volna a lègtelenítèst!
Hello! Ez talán mégsem a hideg/ melegtől függhet. Állítsd csak le a keringető szivattyút, máris helyreáll a rend a "forró" rendszernél is. Persze kicsi parázzsal a kazánban próbálkozz és nagyon rövid ideig. Légteleníteni nyugalmi rendszerben ildomos...
Ha a kazán visszatérő ágában van a szivattyú (nagyon helyesen), akkor a radiátorokba nem "nyomjuk", hanem azokból "szívjuk" a fűtővizet. Ha nagyon "lent" van a szivattyú, a radiátor meg "fent", akkor kialakulhat akár "egyensúly", de inkább valószínűbb, hogy ott beszívja levegőt, ezért nem jön ki a légtelenítőn se víz, se levegő.
A hozzászólás módosítva: Okt 7, 2017
Nálunk ilyen a rendszer de teljesen mindegy, melyik légtelenítőt nyitom meg, jön a víz vagy a levegő. Már persze ha a vízszint magasabban van, mint a légtelenítő (nyitott rendszer). Én inkább ilyesmire gondolnék, mármint arra, hogy nincs elég víz a rendszerben.
Ahol én ezzel a jelenséggel találkoztam, egyszintes, domboldali házikóban, ott messze és a radiátoroktól sok méterrel alacsonyabban volt a kazán elhelyezve . Ráadásul a kiegyenlítő tartály becsatlakozása tíz méterre volt a kazántól és a visszatérő vezetékbe volt bekötve. Egyedül a magas törölköző szárító radiátor tetején elhelyezett légtelenítővel volt gond. Persze annak szintje közel azonos volt az alsó épület padlásterének alján elhelyezett kiegyenlítő tartály vízszintjével.
A mester "foggd meg - tedd ide" inasa volt a rendszer kivitelezője..."fusiban". Aztán magasabbra lett elhelyezve a kiegyenlítő tartály... Ufi-nak a "frissen épített" helyett sokkal részletesen le kéne írnia, hogy hogyan is lett kiépítve a fűtési rendszere...akkor tán kiderülhet, hogy milyen hibákat követtek el. (Persze én nem fűtésszerelő vagyok, de elég kicsit végiggondolni a fizikát...) A hozzászólás módosítva: Okt 8, 2017
Sziasztok!
Nos igen leállítottam a szivattyút és tudtam légteleníteni a radiátorokat. A kazán 40-50cm-rel alacsonyabban van a kazánházban,mint a lakásban a radiátorok. Kiegyenlítő tartály a kazántól 1.5-2 m-re van a magassága. Magasabban van az egész rendszernél. Az elmenő ágra kötve! Melegít rendesen minden raditor,csak 1-nél találtam hibát, ami a légtelenítő szelep alatti rész langyos. A többi radiátornál nem tapasztalom a hibát!
Sziasztok!
Ismét hozzátok fordulok egy apró kérdésel! Vegyes kazánomon van egy Új hőfokmérő óra,kimenő ágon van egy csőtermosztát! (általában így szokott lenni szerintem!). Nos, a problémám a következő!: Kazánt begyujtom,melegszik a víz! Cső termosztát 30 fokra van állítva. 30 fokot mutat az óra,cső termosztt szépen kapcsól is,de Óra szerint 65fokos a víz,cső termosztátot felhúzom 90 fokra és nem áll meg a szivattyú! Az az Több mint 90 fokos a víz a termosztát szerint,míg az órán csak 65 fok van! Mi lehet a hiba szerintetek! Kazánba az óránál nincs levegő mert ellenőriztem,picit el is áztam ! Segítségeteket várom!
Ennyit tud a csőtermosztát. Nem véletlen javaslok mindenkinek digitális termosztátot. Annyira, hogy csőtermosztáttal nem is vagyok hajlandó foglalkozni éppen az ilyen anomáliák miatt.
A csőtermosztát azért kapcsol be későn, mert először a csőnek kell felmelegednie, ami nehezen megy, mert ugye nem kering a víz, mivel nem megy a szivattyú.
Nekem ugyan nem digitális, hanem merülőhüvelyes van, de jól működik. Ez ugyanis a kazán vízterében van, így direktbe tudja mérni a vízhőfokot. Szerintem a csőtermosztátot felejtsd el és ha tudod, cseréld ki merülőhüvelyesre és állítsd be 60°C-ra. Alacsonyabb vízhőmérséklet esetében ugyanis rohamosan fog kátrányosodni a kazán égéstere.
Na most nem értem,vagy nem jól magyaráztam el bocsánat!
Mikor még nem volt óra a kazánon, a cső termosztátot 30 fokra állítottam be,hogy ott kapcsoljon be a szivattyú! Mikor fel melegedett a víz, a cső termosztátot nagyobb hőfokra tekergetve néztem meg Kb. hány fokos lehet a víz a kazánba! Most vettem egy hőmérő órát a kazánra hogy ne keljen tekergetni! 30 fokos a víz óra szerint. A cső termosztát 30 fokra van állítva,és szépen be is kapcsól 30 fokon! De az óra szerint még csak 65 fok van, a cső termosztátot feltekerem 90 fokra egyszerűen nem kapcsól ki a szivattyú,mert elméletileg forrobb a víz! Hallani is a tágulásin hogy jön ki víz!
Akkor az óra sz@r... Merülős óra vagy csak rá van pattintva a csőre, mint az a szerencsétlen csőtermosztát? Egyébként elég rossz konstrukció az ilyesfajta csőtermosztát. Ilyet javaslok, sok helyen alkalmazom és nagyon jó.
Ha veszek egy digitális termosztátot,nem kell óra a kazánra? Felesleges?
A digitális termosztát egyben hőmérő is. Alaphelyzetben a hőmérskletet mutatja. atus1981 javasolt egy típust, én AKO márkájúakat szoktam használni nagy megelégedéssel.
Na ez tetszik! Amúgy, igen merülős.
Meg van! Rendben köszönöm mindenkinek a segítséget! Meg is renelem! A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2017
Persze, hogy megfelelő, csak kicsit drágább.
Egyébként kicsit furcsállom a dolgot, hogy megy a szivattyú és 90 °C-os a víz. Nem sok az egy kicsit? Bár, ha plutóniummal fűtesz, jó lehet.
1000Ft nem a világ,de vesztettem már többet is Szerintem ti is !
Még egyszer nagyon szépen köszönöm! ! Kis fa és sok szén! Régi kazán es nincs huzatszabályzó az ajtón! tegnap jártam úgy hogy megfeletkeztem róla és felszökött a víz hője! A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2017
Igazad van atus1981! De a kényelmet meg kell fizetni.
A gépészeti vezérlés nagyon tág fogalom, meg lehet oldani egy csőtermosztáttal is, de rá lehet költeni 1-2 000 000-t is
Üdv, a következő a szituáció. A meglévő fűtési rendszert (vegyestűzelésű kazán + 1000 literes puffertartály) egy gázkazánnal tervezzük bővíteni. Azért mondom így, mert a cél az, hogy ha épp nem fával tüzelünk, akkor a gázkazán működjön. Tulajdonképpen abban a fázisban vagyunk, hogy a vezérlés az egyetlen, ami még nincs kialakítva, a gázkazán a helyén, és a rendszerhez a héten kerül hozzákötésre. A rendszer eddig úgy működött, hogy a puffertartály tetején van egy csőtermosztát, továbbá van a szobatermosztát, és ezek tulajdonképpen sorba vannak kötve a keringetőszivattyúval, ami a radiátorokhoz viszi a meleg vizet. Ha mindkét termosztát zár, akkor megy a fűtés. A gázkazánhoz egy másik - vezeték nélküli - szobatermosztátot szeretnénk. A cél az lenne, hogy ha a puffertartályban nem elég meleg a víz, de a gázkazánhoz tartoztó termosztát jelez, akkor a gázkazán bekapcsolna. Az mennyire szakszerű megoldás, hogy a vezeték nélküli termosztát vevőjének a bemenetét a puffertartályon lévő csőtermosztát kapcsolná - szabályozná (vagyis amikor visszahűl a tartály). Korábban olvastam ilyesmi megoldást, ezért bátorkodtam ezt számomra legegyszerűbb megoldást említeni. Ha ez nem megfelő, akkor mi lenne az?
|
Bejelentkezés