A képen látható elektronikához kérnék valakit, egy magyar leírással segítsen.
Véletlenül nem 2 fotocellás és a 2.-at nem hidaltad át?
És nem tart sokáig, melóhelyemen egy garázskapuba az eredeti 7 évig bírta, a cserések meg 2 hétig.
Felidegesedtem és az E foglalatba beforrasztottam egy 21W autóizzót, amit előtte megszabadítottam a bajonettől. Hónapok óta működik. A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2022
Vannak tipusok, ahol sajnos nem jó a 21W-os égő nagy fejmérete miatt.
Oda maxx szofitát lehetne beletenni (beleforrasztani) Tök mindegy, akkor se fogok letérgyelni a hülyeség oltárán, hogy 1000 forintért vegyek TA Edison korabeli szinvonalú égőt.
A képen egyértelműen látszik, hogy világít mindkét foto ledje
Hali!
Egy ilyen vezérléssel szenvedek. A fotocellával van olyan furcsaság, hogy a vezérlésre, a feszültség rákapcsolást követően, az első fotocella működésig/kattanásig működik az érzékelő. Tehát, az első belépés/kattanás után, letiltja az érzékelőről/fotocelláról a feszültséget. Ki próbáltam teljen új érzékelő párral is, ugyan ez a helyzet. Ha fotocellák feszültség alatt vannak, és itt, összezárom a fotocella kimenetet, minden működik, és a feszültség is meg van. Tehát, szerintem, mikor az érzékelést kapja a vezérlő egység, ekkor történik valami. Ekkor történik a feszültség letiltás. ???
Nem engedi letölteni, írd le a pontos tipusát.
Én látom!: PD8-as vezérlő panel...KIT-GOLD230/DR
V2-éknél gyakori hiba a kigyengült kondenzátor a 24V-os körbe és megvicceli a bemeneteket.
A leírt hibajelenségkor, egyáltalán nem jön ki feszültség a kivezetéseken. Nem csak akkor, mikor a fotocella működésbe lép, hanem ezt követően egyáltalán. Ha a fotocella kivezetés rövidre van zárva, mindentökéletesen működik.
A hozzászólás módosítva: Aug 25, 2022
Két tip.al is próbáltam. BENINCA PUPILLA.
Azokkal nem szokott probléma lenni. A tápfeszültségük 24v megvan rendesen? Már úgy értem hogy a kimeneten, ha nincsenek bekötve.
Igen meg van. De mint ahogy írtam, akkor is meg van, ha be van kötve, de fotocella kimenetet rövidre kell zárni.
Szevasz!
Én csak kérdezem nem igazán tudom. 2-es fotocella bemenet hova van kapcsolva? Én megpróbálnám ezzel a beállítással CF.Ch. Ha ezekután sem úgy működik ahogyan kell, akkor a következő beállításon módosítanák: "Fotocella működési teszt". Üdv. M.
A 2 fotocella rövidre van zárva. Ezen már agyaltam, hogy átrakom arra. Csak tegnap már besokaltam, és otthagytam az egészet.
Jól értem? Ha működésbe lép a fotocella, akkor blokkolja a 24V kimenetet?
Utána, ha áramtalanítod, akkor megint jó? De ha nincs bekötve a fotocella, csak a bemeneti feszültséget kapja meg, tehát dolgozik, csak nincs rákötve a Foto kimenetre, akkor is ezt csinálja? Nincs valami normális dok? ez a triódás nagyon homály Idézet: „Jól értem? Ha működésbe lép a fotocella, akkor blokkolja a 24V kimenetet?” Igen. Idézet: „Utána, ha áramtalanítod, akkor megint jó?” Nem. Idézet: „De ha nincs bekötve a fotocella, csak a bemeneti feszültséget kapja meg, tehát dolgozik, csak nincs rákötve a Foto kimenetre, akkor is ezt csinálja?” Ilyenkor, megvan a vezérlésből kijövő 24V. Idézet: „Idézet: „Utána, ha áramtalanítod, akkor megint jó?” Nem.” De akkor mikortól jó? Kicsit olyan, mintha harapófogóval kellene kihúzni a részleteket, így nem fogunk rájönni Szerintem videozd le és YT A hozzászólás módosítva: Aug 26, 2022
Nna. Akkor megpróbálom még egyszer. Az első fotocella aktiválódásakor letiltja a feszültséget a fotocelláról. (24V kijövő fesz.) Hiába kötöm le a fotocellát úgy, hogy a vezérlés feszültség alatt van, nem adja vissza. Valamit elírtam, nem jól értettem! Igen, ha le áramtalanítom, és újra indítom, akkor vissza adja a 24V ot. De, a fotocelláknak ki kell kötve lenni, mert egyébként nem adja vissza. De ha a fotocellák feszültség alatt vannak, és a fotocella érzékelő kimenet rövidre van zárva, akkor semmi gond a kimenő 24V al. Ilyenkor nem tiltja le. Csak akkor, ha fotocella jelet ad a vezérlésnek.
Ja, hát akkor az van, hogy nincs leválasztva a fotocella bemenete a relé kimenetekkel.
Normálisan 4db vezetékkel van bekötve, vagy spórolósan 3? És a com helyett mondjuk a 24V(+)-t kapja meg. Nekem volt hasonló problémám, egyszer Régi Came nyákos vevőt kötöttem be külső vevőként egy rendszerbe, na most az nincs leválasztva a relé kimenete, persze pont úgy kapta a betáp részt, hogy ellentétes polaritással. Az első távirányító megnyomás után küldte ki a 2A biztosítékot, el kellett vágni egy vezető sávot és jó lett. V2 kicsit lehet másképp kezeli a 24V kimenetet, lehet benne egy terhelés ellenőrzés, nem tudom. A hozzászólás módosítva: Aug 27, 2022
Külön megy a táp, külön megy a jel bevitel. Tehát, 4 szálas vezeték. Az érdekesség az, hogy ez a szerkezet, már tizen éve működik. Kb. fél éve, valaki, lecserélte a fotocellákat, mert valami probléma volt a rendszerrel. Hogy mi, nem tudom. Egyébként, szakszerűen meg volt/van csinálva. Majd, ezzel az új fotocellákkal, egy fél év után, elkezdte ezt a leírt jelenséget. Hol ritkábban, hol sűrűbben, majd egyszer csak véglegesítette magát. Ekkor szólt nekem a tulaj, így szembesültem a dologgal.
Nem néztem. Egyenlőre ott hagytam, azt mondta a tulaj, hogy jól van így. Távirányítóval nyitja zárja. De vissza fogok menni, mert a végére szeretnék járni. Először, meg próbálom a 2es fotocellakimeneten mit produkál.
Nagyon köszönöm a segítő szándékodat!
Hali!
Tudna valaki segíteni, egy Nice RUN 1500 as magyar leírással?
A vezérlőpanel milyen van benne? ...talán ugyanez ?
Kb. 2 éve szereztem 1253 ősz hajszálat egy nem ilyen de hasonló tünettel.
Ott egy dupla tolókapu, egyik Nice vezérlő a master, másik a slave és random összevissza nyitottak, zártak, megállt félúton az egyik, elkezdtek ellentétesen mozogni a kapuk stb. A földbe, védőcsőben vitt vezetékek valahogyan vagy összeértek vagy vízben állhattak, megsérültek, 1 napig kerestem a hibát. Kínomban kiváltottam próbára a két kapu közötti szinkron vezérlőkábelt külső vezetékkel amit nagynehezen sikerült viszonylag rejtetten elvinni és azóta jól működik. Szedd le a fotókat a helyükről és kösd be félméteres vezetékekkel próbára. |