(#) őrnagy őrnagy hozzászólása Ápr 25, 2010 /
 
Tisztelt Fórumosok!

Anyukáméknál a faluban nemrég megszüntették a kábeltelevíziót, ezért most a tévézéshez fel kell szerelni egy külső antennát (nem parabola, csak egy kis Yagi kell).

A házba az utcai villamos hálózatról egy vas tartó csövön keresztül jön be az áram. Tehát a ház falához egy kb. 4-5 cm átmérőjű vas cső van erősítve, ez tartja az utcai villanyoszlopról jövő kábel ház felőli végét.

A kérdésem az lenne, hogy érintésvédelmi szempontból megengedhető-e, hogy ehhez a vascsőre szereljük az antennát? Mivel hogy az már amúgy is ott van és az antenna felszerelését nagyon megkönnyítené (egy heveder, néhány csavar, fél óra). Míg ha egy külön tartórúdra van szükség, akkor nagyobb munka.

Nem vagyok jártas az érintésvédelmi szabályzatokban, a segítségeteket, tanácsotokat nagyon megköszönném.
(#) kadarist válasza őrnagy őrnagy hozzászólására (») Ápr 25, 2010 /
 
Szia!
Sok helyen látni, hogy még parabolaantennát is szerelnek tetőtartóra. Ezek szerint ez nem gond. Viszont jobb a békesség alapon mégis külön tartót lenne célszerű felszerelni, és azt bekötni a villámvédelmi hálózatba (villámhárító földelés).
(#) bgsf válasza őrnagy őrnagy hozzászólására (») Ápr 25, 2010 /
 
Semmiképpen ne szerelj rá! Az óráig minden az áramszolgáltató tulajdona! ha valami nem jó akkor rögtön rád fogják hogy azért mert egy antennát ráraktál...
Tegyél fel egy másik vascsövet és akkor már semmi gond, csak a villámvédelmet meg kell oldani.....
(#) (Felhasználó 1947) válasza őrnagy őrnagy hozzászólására (») Ápr 25, 2010 /
 
Nyugodtan felszerelheted rá az antennát.
Ha a csőtartó le van földelve az előny.
Ha gond a földelési probléma, akkor a csőtartóra pattints rá egy hosszában felhasított pvc csődarabot,és arra fogasd a parabola bilincseit.(úgymond elszigetelve szereled fel az antennát.)
(#) walter válasza őrnagy őrnagy hozzászólására (») Máj 2, 2010 /
 
Ha még érdekel a válasz, a tető- fali tartóra Ne szerelj semmit! Az áramszolgáltató beléd köthet.
Ha a tetőn kívülre teszed az antennát külön földelést is teszel hozzá azt szabályosan kell szerelni. A levezető vezeték 8-10 mm alusodrony vagy horganyzott vas legyen és a tető héjazattól 0,3méterre tartókra szereld ne lógjon be. A falon szintén távtartó kell elég alul felül egy-egy és be kell feszíteni. A földelő egy 2m-es szabványos horganyzott rúdföldelő legyen 20m-nél távolabb legyen a mérő szekrény földelésétől vagy össze kell kötni őket.
Azaz nem egyszerű. És nem is célszerű, ha a villám megtalálja az antennát, a házban a másodlagos induktív hatás az összes elektronikai készüléket tönkre teheti!
Ha a térerő elég tedd inkább a padláson belülre, esetleg olyan antennát vegyél ami erősítővel együtt van, ilyen "lepke" antenna kb. 2-3000 ft.
Ezt javasolnám inkább.
(#) walter válasza (Felhasználó 1947) hozzászólására (») Máj 2, 2010 / 4
 
Bocs,de inkább ilyen tanácsot NE adj!
1/ Az áramszolgáltató szabályzata tiltja!
2/ Mi van, ha a villám "megtalálja" az antennát? a nullavezető potenciálja megemelkedik az összes védővezetős berendezéssel együtt! Átüt a vezetékek szigetelése, tűz, nem is folytatom.
A hosszában felhasított cső darab egy villámnak szigetelésre??!!
3/ "Ha a csőtartó le van földelve az előny"
Minden csőtartó a PEN vezetőn át a transzformátor csillagpontjába vezet, és a hálózat föltelt, de ez NEM VILLÁMVÉDELMI FÖLDELÉS!!