  2. A forrasztott / rossz a wago / jó a wago kötés témakörök többször kitárgyalásra kerültek, ezért arról kérjük ne nyissatok új vitákat. Műszaki tény, hogy gyári vezetékösszekötők (pl. rugós/csavaros kapcsok, stb) a szabvány megfelelősség miatt kerülnek alkalmazásra (MSZ EN 60204-1:1995 15.1 szakasza, illetve MSZ HD 60364-5-52:2011 szabvány 526.2. pontjának 1. megjegyzésében felsorolt követelmények/indokok a forrasztott kötés elkerülésére épületvillamosság esetében) mert tanusítottak, míg a forrasztott kötés alapesetben nem tanusított, csak és kizárólag akkor ha külön bevizsgáltatod az adott forrasztott kötést. Ide kapcsolódó általatok írt hozzászólások: #1, #2, #3, #4, #5
Lapozás: OK   519 / 982
(#) BarnaPili válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 23, 2017 /
 
Nálunk van a radiátor mögött is egy . Igaz nem férni hozzá,de ki tudja,jó ha van.
(Így volt,mikor megvettük a házat,az okát mai napig nem értem... )
(#) Kovidivi válasza BarnaPili hozzászólására (») Ápr 24, 2017 /
 
Ha a radiátorra motoros szelep kerül, be lehet egyből dugni. Az elemes típusok a lehető legritkábban mocorognak a hosszú élettartam miatt, ami már lehet, hogy régen túlfűtést jelent.
(#) BarnaPili válasza Kovidivi hozzászólására (») Ápr 24, 2017 /
 
Ismerve az építtetőt,ez elég valószínűtlen. A többi szobában alig van csatlakozási lehetőség. Nappali 2db,háló 1 db,gyerekszoba is ilyen szinten van. Mindenhol hosszabbítók lógnak. Láttuk,de nem volt rá "kedv"-ünk újravezetékelni.
Igazából mindegy is,csak érdekességként írtam le.
István
(#) jdani válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 24, 2017 /
 
Csak úgy:
Eddig a nappaloban 1!! konektor volt, az is fordítva bekötve. (Jobb oldalt a fázis)
Mi a helyzet az olyan helységgel, ahol halvány lila gőzöm sincs mi hol lesz...?
4x4es szoba úgyszint.
Itt hogy, hova, hányat tegyek?
(#) Hp41C válasza jdani hozzászólására (») Ápr 24, 2017 /
 
Furcsa szokásain miatt megértem az ülőgarnitura mögötti dugalj (lehet, hogy még egyet raknék, de inkább a szélekre) elhelyezését - olvasólámpának.
(#) uniman válasza jdani hozzászólására (») Ápr 24, 2017 /
 
Hello!
A "fordítva" bekötést én értem...
A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2017
(#) elektroncso válasza uniman hozzászólására (») Ápr 24, 2017 /
 
Én viszont téged nem értelek. A szlovák szabványok szerint a bal oldalra való a pont általad belinkelt konnektorban a fázis.
A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2017
(#) cupika97 válasza elektroncso hozzászólására (») Ápr 24, 2017 /
 
Énsem értem. Nálunk bal oldalon van a fázis...
(#) uniman válasza elektroncso hozzászólására (») Ápr 24, 2017 /
 
Ahoj Elektroncso!
Idézet:
„fordítva bekötve. (Jobb oldalt a fázis)”
...tehát rossz oldalon, mert nem a bal oldalon van a fázis! (Leírjam szlovákul is...vagy már érted?)
(#) kadarist válasza jdani hozzászólására (») Ápr 24, 2017 / 1
 
Mit számít, hogy melyik oldalon van a fázis? Amíg a dugvilla megfordítható, addig nincs értelme a "szabványosításnak".
(#) gyuszo válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 24, 2017 /
 
Abba a típusba, ahol a földelés kiáll, nem tudod fordítva bedugni.
Nézd meg jól a példát. Én értem, miről beszélnek.
Milyen jól jön egy ilyen a fázisérzékeny cirkónál.
A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2017
(#) elektroncso válasza uniman hozzászólására (») Ápr 24, 2017 /
 
Ugyan ezt írtam.
Azt nem értettem, hogy mit szerettél volna mondani, de már leesett. Arra gondoltál, hogy Te érted, Ő is érti, de a többiek nem biztos. Gondolom én.
A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2017
(#) elektroncso válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 24, 2017 /
 
Ahogy Gyuszo írja, a csapos földelőérintkezővel rendelkező konnektorba nem tudod fordítva bedugni a dugót, mert asszimetrikus kialakítású. Ilyen konnektor van például Felvidéken, Csehországban, Lengyelországban.
A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2017
(#) Tomi111 válasza jdani hozzászólására (») Ápr 24, 2017 /
 
Üdv! A dugaljakból sosem elég. Én is nemrég szereltem egy konyhába kb 20-at. A pult felett sorolhatók: 2×4-es és 1×3-as(kávéfőző, mikro, turmixgép, telefontöltő, kenyérpirító, stb.). Plusz felül elszívónak, alul a beépített hűtőnek, mosogatógépnek, bojlernek, gáztűzhely gyújtójának. Plusz még a többi falon, ajtónál.
A nappaliban nekem is van az ülőgarnitúra mögött is. Most nem használom. Viszont eredetileg ezen a falon volt a szekrénysor, a tv. Akkor használtam, lehet egyszer még visszakerül oda. Minden szobába minden falra kell kettő legalább, plusz a kapcsoló mellé. Ha kevés, lehet bele duplát tenni. Én személy szerint utálom a hosszabbítókat, elosztókat.
(#) kadarist válasza elektroncso hozzászólására (») Ápr 24, 2017 /
 
Itt az alvidéken ilyen nincs, úgyhogy értsd így. De a csapos német verziónál sem látom a fontosságát a balosításnak, persze a fázisérzékeny gyújtásnál rendben van. Egyébként meg megfordítja, ha nem gyújt...
(#) Tomi111 válasza BarnaPili hozzászólására (») Ápr 24, 2017 /
 
Én is jártam olyan helyen, ahol minden helyiségben volt az ablak alatt középen egy a radiátor mögött. Nem használható, bár valószínű mikor odatették még nem volt központi fűtés.
(#) elektroncso válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 24, 2017 /
 
Ez abból az időből maradt ránk itt, amikor még a konnektorokat két dróttal kötötték, a bal lyuk volt a fázis, a jobb oldali lyuk pedig össze volt kötve a földérintkezővel, amire érkezett a PEN drót. De ez mára már szabványtalan, csak a "bal oldalon van a fázis" maradt meg belőle.
Mellékelek egy szabványos bekötését a ma már szabványtalan bekötésnek. Az Al dróton jön a villany, a Cu-n megy tovább egy másik konnektorhoz. Ha megfigyelitek az érkező zöld drót (PEN) először a földelésre van kötve, majd megszakítás nélkül a nullára megy tovább. Ha megfigyelitek az elmenő PEN is a földelés csavarja alól megy tovább, nem a nulla csavarja alól. De ez ma már SZABVÁNYTALAN és TILOS!
A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2017

stekker.JPG
    
(#) kadarist válasza elektroncso hozzászólására (») Ápr 24, 2017 /
 
Magyarországon ez soha nem volt szabványos és ennél még az is jobb, ha a védőérintkező egyáltalán be sincs kötve. Ha valahol megszakad az a közös nulla, akkor biztosan fázis kerül a védőérintkezővel összekötött fémrészekre. Lutri.
(#) elektroncso válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 24, 2017 /
 
Én ezt tudom, nem véletlenül tiltották be kb. 20 éve. Viszont én nem tehetek róla, hogy valamikor ezt találták ki nálunk. De gondolj bele, hogy mennyi lakásban lehet ilyen bizonytalan kötésekkel, patkolt biztosítékokkal, töredezett, túlterhelt drótokkal kialakítva az országban.
Azt is tudom, hogy Magyarországon soha nem volt szabványos, csak mutattam, hogy honnan maradt ránk ez. Amúgy nem tudom észre vetted-e, hogy Dani fórumtársunk szintén Felvidéki...
A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2017
(#) kadarist válasza elektroncso hozzászólására (») Ápr 24, 2017 /
 
Az a baj ezekkel az országokon átívelő problémahalmazokkal, hogy ami az egyik helyen gondként merül fel, az a másik helyen nem is létezhet, vagy csak elvétve.
(#) ötfelezős válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 25, 2017 /
 
Magyarországon ez soha nem volt szabványos...
Bocs, nincs igazad, nem véletlenül található ilyen sok helyütt Magyarországon is még, a régi szokások miatt.
A hozzászólás módosítva: Ápr 25, 2017
(#) Dafni hozzászólása Ápr 25, 2017 /
 
Sziasztok! Ugyanezt - központilag - az ELMÜ végzi, vagy a régi szerelésű házakban, a biztosító tábla alatt szokták?

De mit is?
Moderátor
A hozzászólás módosítva: Ápr 25, 2017
(#) bencikusz hozzászólása Ápr 26, 2017 /
 
Sziasztok!

Tapasztalt kollégák tanácsát kérdezném. A KPE csőbe milyen vezetékeket/kábeleket lehet szabályosan behúzni ? Gondolok itt arra hogy MT, MBCU, különálló vezetékek, kommunikációs, törpe feszültségű (24v).
Válaszokat előre is köszönöm.
Üdv. B
(#) Johnycorp válasza bencikusz hozzászólására (») Ápr 26, 2017 /
 
Szia!

A falban elhelyezett csövekben MBCU, MKH vezetékek és kiskábelek (MT, MBC, YSLY is mehetnek (230 / 400V).
De értelemszerűen a koax, UTP/FTP és teleon vagy kommunikációs kábel is mehet.

FONTOS: erősáramú (230 / 400V) vezetékek és kábelek nem mehetnek közös csőben és kötődobozban sem találkozhatnak gyengeáramú (telefon, internet, kommunikáció) kábelekkel.

A KPE cső alatt ugye nem valami föld alá elhelyezett, kültéren lévő nyomvonalat értesz?
Ott azért mást illik használni például az erősáramra. CSAK kábel.
(#) kadarist válasza ötfelezős hozzászólására (») Ápr 26, 2017 /
 
Tegyünk különbséget a szabvány és a szokás között.
(#) bencikusz válasza Johnycorp hozzászólására (») Ápr 26, 2017 /
 
Megmondom őszintén most csak informálódni szeretnék.
Természetesen én is csak úgy értem, hogy a különböző feszültségű vezetékek külön csatornában/csőben mennének.
Valóban a KPE cső alatt föld alatt menő kültéri nyomvonalra gondolok. Úgy tudom hogy a KPE cső szabályos a föld alatt menő vezetékezésre. Akkor ha jól értem akkor a föld alá helyezett csőben csak kábel mehet ?
Köszi. B
(#) Johnycorp válasza bencikusz hozzászólására (») Ápr 26, 2017 /
 
Megfelelő lehet, mivel bírja a talajban és megfelelő a falvastagsága is ahhoz, hogy ne roppanjon össze.
A föld alá helyezett csőben csak kábelt vigyél, vezetéket ne. A KPE cső esetleges sérülése vagy vízbejutás esetén is még védett a kábel.
A csövet megfelelő mélységre kell rakni (~70cm) és egy réteg föld után rakjál kábeljelző szalagot (talajszinttől ~30cm-re).
Jelzőszalag: Bővebben: Link
(#) sany válasza Johnycorp hozzászólására (») Ápr 26, 2017 /
 
Ha már így szóba került a földkábellel kapcsolatban a téma , akkor én is kérdeznék. Csak tisztázás végett.
Tegyük fel, hogy az áramszolgálattó mérőszekrénye a telekhatáron van. A ház ahova az áramot be kell vezetni pedig a mérőhelytől 15 m -re. Akkor oda általános villanyszerelő rakhat le földkábelt? Vagy csak az áramszolgáltató viheti a házhoz?
A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2017
(#) Johnycorp válasza sany hozzászólására (») Ápr 26, 2017 /
 
Bár én nem foglalkozom mostanság ilyen dolgokkal, de:
Az áramszolgáltató a mérőhelyig épít, onnan a villanyszerelő viheti el. Persze a földkábel bekötéséhez lennie kell csatlakozási helynek, amely nincs plombázva. Ez már a mért oldal. Ez adott szokott lenni, bár láttam már fura dolgokat (errefelé érdekesen dolgoznak néha )

Természetesen a földkábel és minden egyéb bekötés, elhelyezés meg kell hogy feleljen. De ezért is kell egy normális szerelő.
(#) proba válasza Johnycorp hozzászólására (») Ápr 26, 2017 /
 
Felénk ha jól emlékszem , az első doboz plombált, oda bevezetett kábel másik végén kell lenni egy elosztó szekrénynek/doboznak, EPH-val. A regisztrált szerelő köti rá az elmenő kábelt, ha annak a végpontjával meg van elégedve. Utána a kötési helyet leplombálta, tehát a kábel egyik vége már tabu.