De ebből látszik (mármint a beszélgetésünkből), hogy már láttunk ilyen kazánt.
A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2014
Egy Saunier Duval fali cirkóm van. Ha megengedem a meleg vizet, melegszenek a radiátorok is. Mitől lehet?
Köszönöm.
Koszos a rendszered és a váltószelep "fél állásban" maradt.
Elnézést, hogy csak most válaszolok és köszönöm a hozzászólásokat.
Pontosan így történik minden ahogy írtad. Hőcserélő 1 éve volt tisztíva és nem oldotta meg a problémát.
Nem találtam ki.
Nem volt időm feljönni ide. U012-24K a típusa.
A levegő nyomáskapcsoló kapcsol le, mert a hőcserélő koszos.
Az, hogy karban volt tartva mit takar? A hőcserélőt is illene kitakarítani, nem csak 10 perc porszívózással "karbantartani".
Elnézést nem akartam megbántani senkit. Sajnálom amiért ha jól olvasom a szavaid , több mint egy éve küzdesz a problémával. Egy éve mikor kitakarították a hőcserélőt , és a hiba nem oldódott meg ugyan azt csinálta a készülék , mit mondtak a szerelők.? Bocs , akkor nem ez a hiba 20ezer, viszont látásra. Mint Írtad , két szerelő volt. A másik szivattyút cserélt, vagy az NTC érzékelőket? Ugyan erre a hibára , van aki gázszelepet vett meg 50ezerért, de nem jött be neki sem.
Már nem emlékszem, de szivattyú és érzékelő csere nem volt.
A levegő pressostátra tippelt legutóbb a szerelő, miután csomó mindent kizárt. Várom az árajánlatot.
Ha vissza olvasol, írtam!
A hőcserélő szennyezettsége (akár egy kicsit is) befolyásolja a levegő nyomáskapcsoló (pressostát) működését! Ennél a típusnál "figyeli" az átszívott füstgázt és ventillátor nyomást.
Sziasztok!
Köszönöm az eddigi hasznos tanácsokat! A segedelmetekkel sikerült üzemben tartani a Saunier Duval RenovaStar F24 kombi kazánomat. Tettem a visszatérőbe szűrőt, zárttá tettem a rendszert. Lassan itt az ideje a savazásnak. De itt olvasom, h nem elég a hőcserélőt tisztítani. Kérek segítséget, h még mit és hogyan! Előre is köszi, üdv: m
Savazasrol jut eszembe: mivel es azt honnan?
Foszforsavat szerettem volna venni, de mindenhonnan elhajtottak (50% felettit szerettem volna). A kornyeken mezgaz bolt, festekbolt, haztartasi bolt megvoltak. Szeged es kornyeke. 5L kellett volna. Ha tudtok jo beszerezi forrast, elore is koszonom.
Én neten rendeltem, de nem kell 50 %-nál töményebb.
Magadat akarod megölni, vagy a kazánt???
Szia!
Én citrom savval savaztam nagyon jó cucc. A zöldboltban lehet kapni. http://www.zoldbolt.hu/haztartasi-tisztitoszerek/egyeb-tisztitok/ci...v.html
Koszonom!
Az adatlapjat olvasgatva ez maga az ördög. Meg jo, hogy a laborgyakorlatokon a vitriol es az oleum is gyakori vendeg volt. Most biztosan ossze-vissza sza...ize... ijedtem volna magam...
Megkérdezheted itt is: Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2014
Sziasztok!
Segítséget szeretnék kérni, Saunier Duval Semia F 24-el kapcsolatban. A fűtőköri nyomásmérő alig 0,5 bar nyomást mutat. Azt írja a készülék is, illetve a használati utasítás is, hogy ilyenkor egy "kék" csap megnyitásával fel lehet tölteni a fűtőköri nyomást. Ez nagyon egyszerűen hangzik, de hol ez a kék csap? Én sehol nem találom... Azt írja, hogy a készülék alatt van. De hol? Néha van meleg víz, néha nincs (csak pirosan villog a LED.) Tudnátok segíteni? A szerelő csak jövő héten ér rá... Köszönettel: István A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2014
Sziasztok!
Köszönöm az eddigi hasznos tanácsokat! A segedelmetekkel sikerült üzemben tartani a Saunier Duval RenovaStar F24 kombi kazánomat. Lassan itt az ideje a savazásnak. De itt olvasom, h nem elég a hőcserélőt tisztítani. Kérek segítséget, h még mit és hogyan! Előre is köszi, üdv: m
Sziasztok! Valaki tudna nekem segíteni? 1 hónapja vagyok ebben a lakásban és most találkoztam először Westen Energy 240i kombikazánnal. Eddig minden rendben volt, de tegnap elkezdett pislogni rajta egy piros led és azóta nincs meleg víz. Valaki tudna segíteni abban, hogy ilyenkor mit lehet tenni vagy hova lehet fordulni?
Szia! Közben tárgytalan lett, mert rájöttem hogy melyiket kell megnyitni.
Fel is töltöttem 1 bar-ig. Azt hittem minden rendben lesz. Most viszont hiába elzártam, folyamatosan emelkedik a nyomás... Van egy piros kar, amit ha kinyitok le tudom engedni a felesleget, de újból folyamatosan növekedik a nyomás. Meleg víz persze nincs továbbra sincs
Hát akkor gyorsan zárd el erősebben , és 1,5 bar mehet bele nyugodtan!
Szia!
Első lépésben forgasd a kapcsolót balra az "R" betűig. Tartsd ott kb 2-3 másodpercig aztán tekerd vissza napocskára. Rendszernyomás min 1,2 bar. Ha nem segít, akkor van a készülékben egy reteszelt biztonsági termosztát. Azt csak a burkolat levétele után tudod vissza kapcsolni manuálisan....
Köszönöm, a rendszernyomás megjavult 1-2 között van, viszont a piros led továbbra is villog, hiába lett resetelve és áramtalanítva.
|