Hello Mindenkinek!
Az lenne a kérdésem hogy milyen teljesítményű toroid trafóra van szükségem, egy időszakosan 12VDC-t és folyamatosan 24VDC-t igénylő fogyasztóhoz. A 2x12V toroidra gondoltam, de nem tudom mekkora teljesítményűt vegyek, ha a 12V terhelés kb.12A de csak időszakosan, majd az ág terhelése megszűnik. A 24 V ág indításkor kb 7A, ( motor ) majd kb. 4 A- re esik, és folyamatosan órákon át megy. Milyen egyéb problémáim lehetnek ilyen asszimetrikus terhelésnél? Köszi előre is!
Neked olyan trafó kell ami 320 de inkább 340VA-t tud teljesíteni. Ha lehet akkor inkább külön legyen egy 8.5 és egy 17V-os tekercse. Igy lesz egyenirányítás után 12 és 24V-od.
1., A 12v 12A és a 24V 7A egy időben is kell? (ha csak rövid ideig, akkor is érdekes..)
2., a két rendszer negatívja vagy pozitívja közös-e vagy nem ?
Szia !
Szerintem félig megválaszoltad a kérdést magadnak. Véleményem szerint,ha folyamatos, stabil üzemet szeretnél: Ne legyen "asszimetrikus" terhelés. Két szekunder tekercs legyen. -A 12V-os ág 12-14A- tudjon, -A 24V-os 7A-t tudjon. Ha kicsit túlméretezed, abból nem lehet baj. Mivel irtad hogy DC fesz kell, a tekercseket ennek megfelelően számold ki.(Egyenirányitás, puffer kondi stb.) Üdv! Luki
Ha külön lehet a test akkor így szerintem nem annyira asszimetrikus a terhellés (2x12V) .A transzformátor méretezésnél az a kérdés hogy a mai transzformátorokat mennyire méretezik túl ,mert ha nem akkor a max terhellésre kell méretezned (ha kicsi a vas akkor nem viszi át az energiát hiába nem melegszik) A kisebb vezeték keresztmetszet esetleg elfogadható lenne bár csak a mai szerkezetek ismeretében (max 5-10 mp terhelés ) ,de szerintem elég jól kiszámolják hogy ne legyen eggyikben sem felesleges anyag.
Hello ferci
A 12V és a 24V egy időben is kell, mivel ez egy állófűtés, a 12V az előizzításhoz kell, ez kb 12A max. A 24V a motor és az üzemanyagszivattyú. kb 7A.max ill kb 4 A folyamatosan. A negatív közös mint test. üdv.
Akkor nem lehet különösen variálni, ha közös a test...
Kérdés csak az, hogy az előfűtésnek kell a DC? 300 VA min. kell összesen. A puffer(ek)re ne nagyon számolj, mert ekkora ampernél úgysem lesz csúcs... a fűtés meg külön szám.
Egyik fényorgonás topicban láttam ezt a kapcsolást,egy ideig fogtam a fejem de szerintem működik.(most nem találtam trafót hozzá hirtelen,nem tudtam kipróbálni) A pufferkondik pedig itt is működnek csak nagy kell belőlük,meg bele kell számolni a graetzen meg a huzalozáson/trafón eső feszültségeket.(Egy klímás panaszkodott hogy tekercselőt váltott és az újnál tekert trafó sokkal többet ad ki mint a régiek,pedig itt is 12V ra kérte (Szintén sok amper).amint számolgattam a kondi meg a graetz volt a plusszért felelős.(az előzőnek mondták hogy egyenáram kell)
OK... azt írtam, hogy ne nagyon számolj...
ezt úgyis ki kell kísérletezni, hogy minden szempontból jó legyen és a watt volt a kérdés elsődlegesen. Mivel stabilizátorról nincs szó, nem lehet azt mondani, hogy ennyi aztán kész...
Nincs ezzel a kapcsolással semmi gond, csak másként szokták jelölni. Erősítőkben tipikusan így állítják elő a szimmetrikus tápot.
Felteszek egy fotót, nem szép, de ez van..
Trafó :AC12,9 volt ; 300 VA, terhelve 12,2 volt. Terhelés ugyanaz mindkét esetben. A pufferelkóval könnyen be tudod játszani állandó terhelőáram esetén a kívánt DC-t. Jobb több kisebből összerakni. Nyilván ugyanez a szitu a 24 voltnál is. |