(#) Andralin válasza uniman hozzászólására (») Jan 7, 2025 /
 
Ez lehetne magyarázat, de laikusként úgy tudom, hogy a beltériből érkező kondenzvíz desztillált víz, ásványi anyagoktól mentes, tehát vízkövet nem okozhat, minimális, elhanyagolható szennyeződés lehet csak benne, ahogy Bakman is írta fentebb.
(#) Bakman válasza Andralin hozzászólására (») Jan 7, 2025 / 1
 
A "minimális" és "elhanyagolható" mennyiségtől több van benne. Maga a víz desztillált víz, de kicsapódás után még érintkezik a forgatott és poros levegővel.

A kültéri lamellái is el tudnak tömődni. Ha vizes, a folyamat sebessége nagyságrendekkel nő, a por biztosan beleragad. Én ilyenről még nem hallottam, de nagy baklövésnek tartom.
(#) Macsek71 válasza uniman hozzászólására (») Jan 7, 2025 /
 
Idézet:
„Viszont most olvastam, máshol azt írják klímás szakik, hogy felesleges ilyenekre pénzt kiadni, csak simán elég a kondenzvizet rávezetni a kültéri egység hőcserélőjére, mondjuk egy több ponton kilyukasztott cső bevezetésével és az teljesen elpárologtatja a beltériből érkező vizet.”

Anno én is elgongolkodtam ezen, de az eltömödés veszélye miatt nem csináltam meg.

A másik ötletem a kültéri ventillátorának légsugarába porlasztani a vizet, (esetleg a lapátokra szerelt mechanikus porlasztóval). Ehhez mondjuk kicsit bele kell nyúlni a készülékbe - csak akkor permetezzünk, ha forognak a lapátok ...

Most jut fejembe : a régi szovjet ablakklíma alja mintha úgy lett volna kialakítva, hogy a kondenzvíz pár mm-ig megállt az aljában - adtak neki némi esélyt elpárologni ...
(#) elektroncso hozzászólása Jan 7, 2025 / 1
 

R600a vásárlás

Üdv!
Aki jártas ezekben a dolgokban attól kérdezném. Igaz, hogy a R600a hűtőközeget a 420g-os kiszerelésben zöldkártya nélkül meg lehet venni? Szerintem nem de ismerős állítja, hogy ebben a kiszerelésben ezt meg lehet venni bárkinek. Melyik az igazság, tudja valaki?
(#) dB_Thunder válasza elektroncso hozzászólására (») Jan 7, 2025 /
 
Most zsebből nem tudok neked 101% pontos választ adni, de mivel az izobután GWP-je is rendkívül alacsony, simán el tudom képzelni, hogy F-gáz azonosító nélkül is megvásárolható!!
Például R290 megvehető!
https://bolt.baranyihutestechnika.hu/r290-hutokozeg-370g-palackban-...nelkul
(#) Andralin válasza Bakman hozzászólására (») Jan 8, 2025 /
 
Értem, köszönöm a választ. Akkor valószínűleg marad majd ez a porlasztós megoldás.
(#) levaitamas válasza elektroncso hozzászólására (») Jan 8, 2025 / 1
 
Szia!
Mivel természetes hűtőközeg, ezért bárki megveheti. Nem F-ÜHG.
A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2025
(#) elektroncso válasza levaitamas hozzászólására (») Jan 8, 2025 /
 
Köszönöm a választ! dB_Thunder neked is köszönöm!
(#) tamkov válasza elektroncso hozzászólására (») Jan 8, 2025 / 1
 
Szia,
én itt vettem (meg R290-et is):
https://www.vrec-co.hu/spd/2271/Hutokoz-HC-R600a-420gr-UN2037-Q

Itt amit nem vehetsz meg, nem is tudod a kosárba rakni.
(#) elektroncso válasza tamkov hozzászólására (») Jan 8, 2025 /
 
Köszönöm!
(#) GPeti1977 válasza elektroncso hozzászólására (») Jan 9, 2025 / 1
 
Vettem már R32 is Olaszországból elhozta a futár nem volt tiltólistán, Romániában is lehet kapni az összeset.
(#) Joe_001 válasza GPeti1977 hozzászólására (») Jan 9, 2025 /
 
Szerbiában is. Ott még R12 is volt pár éve.
(#) Villanymozdony válasza Macsek71 hozzászólására (») Jan 9, 2025 /
 
Nekem még van egy szovjet БК-2000 klímám, ami úgy van (illetve volt) kialakítva, hogy megállt a víz az alsó szerelvénylapon, és a meleg oldali ventilátor (amennyire tudta) felfröcskölte a vizet a lamellákra, hogy ott párologjon el. Ezzel elvileg csökkentené a csöpögést, és javítaná a hatásfokot, de a gyakorlatban hozzájárult ahhoz, hogy telemenjen összetömörödött poros trutyival, és alaposan összerozsdásodjon az egész, még a lamellasor alsó része is elkorrodált, pedig alu.. Igaz, ez egy 40 éves klíma. A vége az lett, hogy kifúrtam a szerelvénylapot, és a mai klímákhoz hasonlóan ki van vezetve. Nem tapasztaltam számottevő fogyasztásváltozást, és egyébként is csak akkor megy, ha a melléképületben vagyok és hőség van.

Szerintem nem ér annyit a kondenzvíz újrapárologtatása, hogy foglalkozzak vele.
A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2025
(#) Villanymozdony hozzászólása Jan 9, 2025 /
 

Beltéri indítása kültéri nélkül

Sziasztok!

Egy mai inverteres klíma beltéri egysége elindul, ha nincs rákötve a kültéri se villamosan, se hűtőközeg oldalon? Azaz ha rákapcsolom a 220 V-ot, a kommunikációt nem kötöm be, el tudom indítani távirányítóval a ventilátort, vagy kiáll hibára és nem csinál semmit?
Laborban akarom az elektronikáját méregetni szkóppal, stb. Ezt nehéz lenne beépített állapotban. Egyébként teljesen új gépről van szó, majd a tesztelés után fel lesz szerelve.
(#) kaqkk válasza Villanymozdony hozzászólására (») Jan 9, 2025 /
 
Már írtuk régebben hogy ha nincs összekötve a kültéri elektronikával akkor egy percen belül kommunikációs hibát fog kiírni és leáll .
(#) Villanymozdony válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 9, 2025 /
 
Ez azt jelenti, hogy elindítható, de utána áll ki hibára?
(#) kaqkk válasza Villanymozdony hozzászólására (») Jan 9, 2025 / 1
 
Elindul a ventillátor ....
(#) kaqkk válasza Villanymozdony hozzászólására (») Jan 10, 2025 /
 
Nem tudod vizsgálgatni laborban mert a komunikáció egy zárt kör és a kültériből kapja a tápot , nem fogsz látni semmit a vezetékeken .
(#) Villanymozdony válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 10, 2025 / 1
 
Nem a kommunikáció vizsgálata a cél egyelőre, hanem a motor forgását visszajelző adó jelét kellene majd 555-el vagy máshogy helyettesíteni. Itt látni kéne a jelszinteket, frekit, stb. Konkrétan egy motor helyettesítő kapcsolást építek, hogy a beltéri elektronikája kiiktatott motor mellett is forgó motort lásson. Ehhez pár dolgot ki kell kísérletezni és méregetni, mert ez már BLDC motoros, nem sima 50 Hz-es aszinkronmotor viszi, hanem 320 V DC-t kap és PWM jel szabályozza a fordulatot.
A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2025
(#) kaqkk válasza Villanymozdony hozzászólására (») Jan 10, 2025 /
 
Esélyed nem lesz a kültéri elektronika nélkül , de drukkolok
(#) Villanymozdony hozzászólása Jan 28, 2025 /
 

Kültéri-beltéri közötti kábelezés

Sziasztok!
Egy kültéri és egy beltéri között (inverteres klíma) a fázis elmegy oda-vissza, azaz a teljesítmény is kerül egyet? (Régi klímáknál így volt.) A klíma a kültéribe kapja a betápot kismegszakító felől. Inverteres klímát nem lenne elég 5*0,75-ös vezetékkel szerelni? Csak a kültéri kapna 2,5-es vezetéket.
(#) klimás56 válasza Villanymozdony hozzászólására (») Jan 28, 2025 / 1
 
Nem, nem kerül egyet...se .))) A kültéri panelről kapja a betápot a beltéri és csak az adatátvitel kering. De elég a 0,75- 1,0-s vezeték. Az öt ér nem kell mindegyik márkához, van olyan viszont, amelyiknél a kommunikációt külön két eres vezetékkel illő megcsinálni. Három ér a betáp és külön két eres kábel a kommunikáció.
Szerintem az átlagos 3,6kW-s géphez a a 2,5 is kicsit túlzás, elegendő a másfeles is. De ha H-tarifás lesz a gép, akkor jöhet a 2,5, nem tudni a szerv mit követel.
A hozzászólás módosítva: Jan 28, 2025
(#) Villanymozdony válasza klimás56 hozzászólására (») Jan 28, 2025 /
 
Köszi!
0,75-öst teszek, a pár 10 W-os ventilátor hajtásnak bőven elég.
Nem H tarifa lesz, de ki van már építve a 2,5.
(#) klimás56 válasza Villanymozdony hozzászólására (») Jan 29, 2025 /
 
Szívesen.
(#) Villanymozdony hozzászólása Pé, 9:43 /
 

Hollander kenése összeszereléskor

A hollander illesztésekor kenni kell, hogy meghúzáskor ne kenődjön el az anyag. Erre alkalmas a vákuumszivattyúhoz használt olaj?
(#) klimás56 válasza Villanymozdony hozzászólására (») Pé, 13:06 / 3
 
Nem szoktuk megkenni , ugyanis később becsapós lehet, mintha hűtőközeg szivárgás lenne ...(((( Pedig nem.
Nyugodtan húzd meg kenés nélkül, nem fog a perem elkenődni.
Az elmúlt néhány évtized alatt egyetlenegy peremet sem sikerült tönkre tenni, azzal , hogy nem olajoztam be. Olajozni a nagyritkán használt és csak nagy átmérőknél alkalmazott lapos klingerit és társai tömítéseket szoktuk.
A hozzászólás módosítva: Pé, 13:14
(#) klimás56 válasza klimás56 hozzászólására (») Pé, 18:07 / 2
 
Az első mondatomhoz kiegészítésnek: Az ott maradó, mert nem tudod letörölni, bármilyen csekély kis olaj is összeszedi a levegőből a port és pontosan olyan "olajtaknyos" lesz , mint amikor tömítetlen a rendszer. Ez mindig is egy jó indikátor egy hűtőrendszernél, első körben a hollandikat , csatlakozásokat nézzük és ha ilyesmit látunk, szinte 100%-s a hibahely.
(#) Villanymozdony válasza klimás56 hozzászólására (») Kedd, 9:39 /
 
Úgy tűnik, sikerült beüzemelni a gépet, viszont olyan, mintha nem fűtene eléggé. 30 °C-ra állítva a kifújt levegő langyos, ha lecsökkentem a ventilátor fordulatszámot, akkor melegebb jóval. Hőmérsékleteket még nem mértem, a villamos teljesítmény 1,2 kW körül mozog, az szerintem rendben van.
Lehet, hogy kevés a hűtőközeg?
Vákuum jó lesz, ismerős klímás csinálta.
Vagy csak az a gond vele, hogy 6 °C van a házban, és -3 kinn, 80 % pára mellett? Gyakran leolvaszt a gép. Nem túl klímabarát idő van, de elvileg -25 fokig le kell adnia a teljesítményt.
A hozzászólás módosítva: Kedd, 9:41
(#) klimás56 válasza Villanymozdony hozzászólására (») Kedd, 9:48 / 1
 
Szia! A +6°C biztosan befolyásolja a kifújtat is. Van egy hőfoklépcső amit tud a gép , ez nem képes átlépni.
A külső mínusz nem lehet gond, az alapvetően a kültéri ventilátor működésébe szól bele.
A gyakori leolvasztás sajnos rontja a gép hatásfokát, de nem mindig lesz ilyen környezet.