Fórum témák
» Több friss téma |
Nem kell relé.
C- a PGM1-re, a PGM opciókban a kimenetet invertálni kell, és a PGM-et fel kell programozni betörés és tűz szirénára. Sziréna táp: Bell+ Sziréna táp negatív: Aux- Sziréna C- : PGM1 Tehát 009 szekció: 01, akármi akármi 509 szekció 3. led kikapcs
Köszönöm.
Ez is egy megfontolandó megoldás.
Igen így is lehet de nem tudtam hogy xyzxyz mennyire van othon a központ programjában?
Egyébként a 501 menöpontban lehet ezt a fordított működést elérni. A 3 ki kell kapcsolni
Haladásban vagyunk.
509esben a 3-ast kivéve ugyanugy fordítottan működött, mint mikor bell--ra volt kötve. 501-esben a 3-ast kivéve már jól riszt. De nincs késleltetés.
501 4-es beadása a késleltetés.
Köszönöm mindenkinek a rám szánt időt. Az én Istenem áldjon titeket. Legközelebb a telefonprogramozással fogok küzdeni.
Nem a GND-re kapcsol.
Az /AUX- BLK COM/ alapból közösek! ezekre kapcsol riasztáskor.
Még egy kérdés.
Mit tegyek a Bell+ - -ra, hogy ne legyen "sziréna áramkör hiba"? És ne is fűtsem be a dobozt?
Igen tudom csak elírás volt mert én a gnd alatt a panel közös negatív pontjára gondoltam de szerintem xyzxyz is így értette!
Tegyél egy 5K6 -os ellenállást a bell+ és bell- közé.
Örülök hogy tudtunk segíteni,én már 16 éve küzdök ezekkel a riasztó tipusok mindeggyikével.
1 k ohm és 5, 6 k ohm között bármilyen jó
Nem kioktatásképpen írtam az 1k-t! Majdnem egyszerre írtuk,
és még nem láttam a válaszod. Az 5k6 még talán jobb,mivel riasztásnál kevesebb áram folyik rajta!
Sziasztok.
Olyan problémám lenne hogy pc-ről szeretném babrálni a paradox spectra 1728nb riasztómat. Most kezdem össze dobni. És fel akarom éleszteni. rs232-es vagy usb kábel kapcsolás érdekelne. Mert a gyári kábel kicsit drága. És inkább meg építeném. Segítséget előre is köszönöm.
A telefon vonali szimulátor egyszerű de kell hozzá egy olyan modem, ami képes alacsony sebességre is.
Az USB- kábelt vedd meg inkább.
Sziasztok!
Most kötöttem be a riasztóm (DEOL). 1864 központ 5108 v2 bővítő pk5501 ikon kezelő 16 (+1) érzékelő Solo sziréna Problémám a következő: A kezelőm csak az első 8 nyitott zónát jelzi ki, a bővítőre kötött további 8-at nem. Hiba ez egyáltalán??? Ott tartok, hogy: - hozzárendeltem a billentyűzetet, - engedélyeztem a felügyeletet (1 és 9 világit, tehát kezelő + bővítő (9-16)) - beállítottam az órát - letiltottam a telefonfigyelést (MEGSZŰNT A HIBA) (a programozás csak most jön) Tudna valaki segíteni?
Szia elsőre írd be *8telepítői902 itt felismeri a modulokat
várj 1percet *8telepítői903 it kiírja a modulokat kezelő ,bővítő,stb Ha pl: 9-16zóna akkor király,ha nem akkor a zózabővítő jumer-t nézd át! +zónák partícióhoz rendelése 202 1-8zóna 203 9-16zóna 202,203-nál /12345678/ legyen bekapcsolva,ha 1 partíciót használsz
Szia
Nagyon fontos még az is hogy a 001-ben ne csak az első 8 zónának legyen valamijen tipusa hanem az összes használni kívántnak,mert gyárilag csak az első 8 van beállítva utánna meg mindegyik 00-ra van rakva.
Köszönöm szépen Bandi47, idáig minden OK.
Sikerült a 16+1 zónát felismertetni, folytatom a programozást. Ha elakadnék, még jelentkezem.
Köszi, ez volt az a lépés, amit kihagytam, ezért nem látta a kezelő a zónákat.
sziasztok !
dsc 585 központba Amc ISIGE szirénát hogyan kell bekötni, hogy müködjön. A leirás szerint +inditású direct+ bemenete valamint supply + és - bemenete van /ezenkivül van trig bemenete is , de ez csak fényjelzést adna/. Én a központ aux+ -át a supply+ -hoz kötöttem, mig az aux- -t a supply - -hoz ,a direct+ -t pedig a bell+ -hoz /a tamper az egyértelmű volt/ és a bell- -hoz nem kötöttem semmit. Probáltam riasztani de a sziréna nem szolalt meg / a risztást a központ érzékelte a pgm kimeneten ellenöriztem/. Hogyan kellene bekötnöm, hogy müködjön. Köszönettel:Tamás
Mivel a sziréna pozitívra indít, a DSC pedig negatív startot ad ki, kell egy relé, amivel a pozitívot ki tudod adni a szirénának. A relét simán bekötöd a bell csatlakozóra, egy védő diódával, és a relé kontaktjaival már ki tudod adni a pozitív startot a szirénának.
supply + Bell+ supply - aux - relé által kiadott pozítív ( ez lehet a bell+ pontól) a direkt + Elvileg.
Köszönöm a választ, de esetleg relé nélkül is megoldható lenne? Csatolt fájlként a használati utasításból lehet, hogy lehet relé nélkül is megy ?
Köszönettel:Tamás
Esetleg....
Egy ellenállással a direct+ bemenetet felhúzod 12V-ra. A PGM-et pedig úgy programozod, hogy riasztáskor aktiválódjon és azzal GND-re húzod.Ha megméred a direct+ áramfelvételt és az nem túl nagy (nem szokott, de ezt a szirénát nem ismerem), akkor az ellenállás értéke számítható ohm törvény alapján. A szirénában át kell kapcsolni, hogy feszültség elvételre riasszon. Mondjuk a relés megoldás kevésbé macerás, de Te tudod
Megprobáltam relével, de nem igazán müködik. Valószínű rosszul kötöttem be:
relé "+12"-t a dsc központ aux+ -ra, míg a relé "-12"-t a központ bell- -ra kötöttem /diódával átkötve/. A relé közös pontját kötöttem a sziréna direct+ -ra,mig a relé záró kontaktját a központ aux+ -ra. A sziréna supply + -a a központ aux+ -ba ,mig a supply- a központ aux- -ba van kötve. Sajnos folyamatosan szirénázik.
Sziasztok,
Valaki tudna segíteni BS-1-el kapcsolatban? A kérdésem az lenne, hogy amikor a BS-1 tápfesz.-e eltűnik, az akksija rendben van, elvileg riasztani fog. Elég sok az áramkimaradás nálunk és ez zavaró lenne. Tudom egy UPS-t kellene a tápra tenni, de nem akarok venni. Megoldható-e, hogy a BS-1 saját akksijának a "+"-át és "-"-át plusszba még rákapcsolom a hálózati tápfesz helyére mikor kiesik a hálózat(figyelem a hálózatot), ha visszajön, autom. visszakapcsol hálózatra. Köszi
Ha megprobálom ,így bekötni a relé közös kontaktját hova kössem.
Köszönettel:Tamás
Szia
A hibát ott követted el hogy a relé alaphelyzetben nyitott érintkezőjét kelett volna az aux+-ra kötnöd.A relé közöse jó helyen van.És működni fog!
Szia
Ezt ne tedd! A kürtök elektronikája nemerre készül. Nem lehet saját akkuról viszzakötni a tápellátást. A bemenetről tölti a panel az akkut! És ellenörzi hogy a bemenő fesz nagyobb-e mint az akku feszültsége mert ha egyenlő vagy nagyobb akkor szólni fog a kürt! Mindenképpen old meg a szünetmentes tápellátás Figyelj arra is , hogy a szünetmentes táp háttérkapacitása nagyobb legyen mint a kürt saját akku kapacitása. :awink:
Tehát összegezzük, mivel még nem igazán müködik:
A relé "+12"-t a dsc központ aux+ -ra, míg a relé "-12"-t a központ bell- -ra kötöttem /diódával átkötve/. A relé közös pontját kötöttem a sziréna direct+ -ra,mig a relé nyitó kontaktját a központ aux+ -ra. A sziréna supply + -a a központ aux+ -ba ,mig a supply- a központ aux- -ba van kötve. DIP kapcsolók: 1.be 2.be 3.ki 4.ki 5.ki 6.be |