...folyt: És nincs öt alatti szám, mert a szöveg úgy van a szabványban, hogy ha kettőnél több rendszer van egymás mellett, cső, köteg, burkolt vezeték, és két rendszer az minimum négy vezeték ugye oda és vissza áramot feltételezve, ezért indul öt vezetőtől a csökkentősdi.
Kedves segítő Mindenki!
Köszönöm szépen mindenkinek a segítségét, megszületett a megoldás: a 4x16mm2 (L1, L2, L3, PE) mellé behúznak egy N-t, és a PE-t a PE "helyére, az N-t meg az N helyére szerelik. Az épület új, még első használatbavétel sem volt, csak próbaüzem... Még egyszer köszönöm szépen mindenkinek!
Sziasztok!
Panel lakás felujitás van folyamatban ezzel kapcs lenne kérdésem.A vezeték rendszer még a régi aluminium falkábeles,ami ujra lesz huzva rézre.A kérdés,hogy a villanyórátol bejövö tápkábelt a lakás elosztóig hogyan lehet cserélni?Behúzhatok egy kábelt én belógatva a szekrénybe,vagy ezt a szolgáltató végezheti el?
Szia!
A szolgáltatók honlapján szokott lenni egy lista általuk is elismert / nekik is dolgozó szerelőkről, akik ezt a szabályoknak és szabványoknak megfelelően megcsinálják. Papír munka is lehet pl. teljesítmény növeléskor. A saját lakás felújításomnál én is közülük választottam szerelőt. Neked is ezt javaslom, illetve érdeklődj a szolgáltatódnál is, hogy ők hogy szeretik ezt intézni.
Mért oldalon van, ezért neked kell cserélni/cseréltetni.
Látom ott a gyufa a tetején, hogy áramszünetkor be lehessen gyújtani
Legalább az összes kötés szemmel látható, nincs megégve sehol.
De ilyenkor elgondolkozik az ember, elektromos árammal fűteni nem olcsó mulatság, de ami a képen van, az nem arról árulkodik, hogy sokat költöttek a berendezésre és az érintésvédelemre.
Így már érhető, ő tudja hova lehet, illetve hova nem lehet nyúlni.
Ez egy nagyon kártékony hozzáállás. Minden szakma képviselői között vannak jók és kevésbé jók, legyen az villanyszerelő vagy agysebész.
Ha nem hozzá értő fel akarja fedni az áramlopás tényét és hozzányúl, örökre hallgatni fog.
Sziasztok!Családi ház mérőhelynél megfelel a későbbi teljesítmény növeléshez a 10mm2 földelő összekötő vezeték? Hallottam már hogy valahol 16mm2 kért a szolgáltató.
A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2021
Igen, ELMŰ területen 2019 óta .
Pontosabban a méretlen vezeték legkisebb keresztmetszete az első túláram védelmi berendezésig és a földelő vezeték legkisebb keresztmetszete a PEN szétválasztási pontig. A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2021
Főáramköri sorkapocsig, ahova a csatlakozó vezetékek be vannak kötve.
De van róla egy rajz is a vezeték keresztmetszetekkel.
Köszönöm!
ELMÜ területen, a budai oldalon 16 mm2 a kötelező legkisebb PE keresztmetszet. A pesti oldalon 10 mm2.
Dupla érvéghüvellyel (például ezzel) szabályos összekötni két merev vagy egy merev és sodrott vezetékvéget?
Van ám a két oldal között átjárás.
Két sodrott vezetékvég összeköthető dupla érvéghüvellyel? Ha nem, akkor mi értelme a dupla érvéghüvelynek? Mivel köthetek, hogy a kötődobozból ne kelljen mindenhova, újból több méter vezetéket kihúzni néhány centiméter miatt?
Nem. A dupla érvéghüvely arra való, hogy két sodrott vezetéket beledugsz, préseled és azt egy szorítóelembe (pl. sorkapocs, kismegszakító) beledugod. Pusztán összekötésre nem lehet használni.
A példádban a két vezeték honnan jön, aminek a végét az érvéghüvelyben egyesítem? Pont arra használnám, hogy két vezetékvéget beledugok és egy sorkapocsba kötném. Nálam az egyik nulla a kötődobozból jönne, a másik ugyanazon sorkapocs másik csatlakozási pontjára. Az egyik védőföld a kötődobozból, a másik ugyanezen a rendszeren belül egy közeli testpontra.
Idézet: Ez új információ, az előzőekben csak összekötést írtál. „arra használnám, hogy két vezetékvéget beledugok és egy sorkapocsba kötném” A merev vezetékről viszont lecsúszik mivel az nem idomul a prés formájához. Sorkapocs: egyik oldalról merev vezeték(ek), érvéghüvely nélkül, másik oldalról sordott vezeték(ek), (dupla) érvéghüvellyel.
A sodrott vezetékeknek (az érvéghüvelyezhetőséget leszámítva) ebben az esetben csak hátránya lenne (minden véget érvéghüvelyezni kellene, mert a csatlakozókba merev vezeték kell). Ha a merev vezetékről lecsúszik az érvéghüvely, akkor sajnos ez a verzió felejtős. A sorkapocs megoldás lenne, illetve a WAGO is (akkor még érvéghüvely sem kellene), de a levegőben nem szeretnék sorkapcsot. Talán kötődobozt teszek oda vagy bedobozolom a holmit, hogy a dobozán belül már lehessen kötni. Köszönöm a segítséget.
Világításkapcsoló mögötti falba süllyesztett dobozban szabad WAGO-val kötést csinálni (ha elfér) vagy csak (dedikált) kötődobozban?
Nyugodtan.
|
Bejelentkezés