A tulfesz védelmet ne hagyd ki biztonsági okoból sem. Én a helyedben még azt is a feladataimba venném. A dokumentációt, meg ha van valamilyen kérdésed, akkor várjuk szeretettel.
Más: Közben felmerült bennem a kérdés a még idáig összebarkácsolt almérőmmel kapcsolatban, hogy milyen kismegszakítót vegyek neki, hogy elbírja könnyedén a 2000W-os 230V-os hálózatra tervezett valamint a 3500W-os fémhalogénlámpát?
Mekkora a főbizti?
Úgy tudom, hogy 16A-es, de majd holnap megnézem és megírom.
A 3500W-os fémhalogénlámpánál elfelejtettem írni, hogy az 400V-os hálózatra tervezett és 230V-ról csak szórótranszformátorral lehet működésre bírni. Úgy tudom, hogy a 3500W-os lámpa 400V-os hálózatra bekötve a fojtóval együtt összesen 3650W-ot vesz fel. Szórótranszformátorral nem tudom.
Szerintem 3650W-hez már mindenképpen kelleni fog a 16A.
Igen, bár a 16A-es kismegszakítónál már nagyon a határon lesz ahhoz, hogy leodjon.
Megnéztem. 16A-es C kioldási jelleggörbéjű.
Akkor egy B 16A kismegszakítót tegyél elé szerintem.
hello!
van egy kis problémánk. kb. 1-1.5 éve lecserélték a bojler éjszakai-áram időkapcsoló óráját távvezéreltre, valamint lecserélték a főbiztosítékot egy újabbra. (családi házról van szó) de a drága szerelő úr fölöslegesen beletúrt a biztosítéktáblánkba is (amihez egyébként semmi köze), gondoljuk nem véletlenül. azt tudni kell hogy sok nagyteljesítményű fogyasztónk van (kombinált tűzhely, vízforraló, pirító, mikrósütő, villanybojler, stb.). egészen az illetéktelen módosításig nem is volt probléma. most viszont állandóan leveri a főbiztosítékot! (F&G 16A 10kA) valószínűleg össze volt kötve pár biztosíték egy kis rézdrót-darabbal, hogy jobban bírja a terhelést. (nem is volt vele probléma, hisz rendes tömör rézdrót van mindenhol az egész házban. bírta is rendesen.) sajnos nem tudom hogy hol lehettek. egyébként melyik oldalra kell a táblán berakni őket? a bejövőre vagy a kimenőre? előre is köszi!
Szerintem keress egy normális villanyszerelőt és nézesd át vele a rendszeredet.
Raknál fel egy képet az elosztódról?
Gondolom tanulságos lesz ... (Főleg ha a főbizti tényleg 16A , amiket meg írtál fogyasztók önmagában vagy párosával simán verik)
köszi a válaszokat!
1.végül is van egy jó szerelőnk. majd beszélek anyámmal, mert ő szerezte. remélem valahogy csak megoldja a problémát. 2.képet most nem tudok róla csinálni, majd talán holnap. a biztosítéktáblánk 9 ágra van elosztva (teljesen ki van használva). vegyesen van 10 ill. 16A biztosítékokkal. többnyire "bakony művek" biztosítékok vannak (egyik sem mai darab), valamint van két új schneider C 16a-es + valami siemens és elco 16a-es. úgy néz ki, hogy a tábla alsó részénél jön fel 2 fekete drót (fázis), ami az órától jöhet. és az van alul szétosztva több vastagabb fajta sárga dróttal (nem, nem testkábel!) a többi biztosítékra. felül van a kimenő rész, ami a szobák + a többi helység felé megy.
Ha a főbiztosítékot veri ,akkor nincs más út ismét áramszolgáltató ,és áramigénylés.Ha a 16A kevés kérni kell 25A -t. Itt semmiféle átkötésnek,"rézdrótnak" helye nincs,és nem is lehet.(szerintem ő csak visszaállította a papíron szereplő értékre ,illetve egy összeégettet egy jól működőre.Ez ellen egy szavad sem lehet.
dehogy nincs helye. *
Törölne ! Ez itt a He fóruma, nem a sarki kocsma !
Azt hiszem, ez már meddő vita.
Lehet, hogy a 12A-es (?) át volt hidalva.
látod ez egy nagyon jó kérdés!
de valószínű hogy ki fogjuk cseréltetni ezt a 16A-est nagyobbra. jelenleg csak ennyit tudunk tenni. én nem nagyon akarok beleturkálni a biztosítéktáblába, mert annyira azért nem értek hozzá. különben is van egy jó szerelőnk, meg is fizetjük.
És esetleg leég a vezeték, 1,5 réz vezetéket 16A nagyobbal nem biztosíthatsz, Van ahol a 16 is sok.
jogos. az tényleg max. 16A-t visel el, láttam itt pár oldallal odébb egy táblázatban. áganként le is van védve 10 ill. 16A-es megszakítókkal. sőt van egy 6A-es is, amiről gőzünk sincs hogy mi, mert nem kapcsol le semmit.
akkor lehet hogy tényleg patkolva volt az előző vagy valami ilyesmi. bár főbiztosítéknál nem tudom, hisz az plombálva van.
Fogadd meg a tanácsot és NE barkácsolj!
Sziasztok!
Azt szeretném megkérdezni, hogy FI-reléből A, vagy AC-osztályút szoktatok alkalmazni? (Panel kiselosztó) A válaszokat előre is köszönöm!
Amikor 1000FT egy kismegszakító, akkor már nem éri meg megpatkolni semmit.
Semmi extra nincs a lakásban. Átlagos panellakás, mosógép, mikró, TV, kávéfőző, számítógép.
Panel kiselosztóba kerülne a kismegszakítók elé. Miért, melyiket mihez használhatom?
Csak nem tudom, hogy a 3500W-os lámpát mind a 16A-es kismegszakító bírni fogja-e, mert ahogy írtam 3650W-ot venne fel a hálózatból a lámpa 400V-os hálózat esetén. 230V esetén nem tudom, de kétlem, hogy bírni fogja a 16A-es kismegszakító.
Milyen gyártmányt használsz? Vagy milyet szeretnél venni? Schrack, Möller(Eaton), Schneider, ABB ? Milyen kismegszakítóid vannak? Alsó vagy felső sínezésű, van-e egy vagy háromfázisú sín, vagy csak kis átkötések? Akarsz-e segédérintkezőt a FI relédre? Mert "átlagos" panellakás nincs, mint ahogyan átlagos védelem sem. A teljes hálózatot akarod védeni? Jó a földelésed? Szét van szeparálva a fogyasztó oldali nullád a betáp nullától? Van elég helyed a kiselosztóban ezt megcsinálni? Ezt a semmi extrát utoljára egy ukrán megrendelőtől hallottam. Ő is azt modogatta: "Sémmi éxtra!" "Ide 3 méteres motoros vászon, oda 300m3-es médéncé, buszos réndszér és érintőképérnyős távirányító !" Csak arra akartam rávilágítani, hogy nem a védelemhez választunk rendszert, hanem a rendszeredhez védelmet...
Schneidert szeretnék, Schneider kismegszakítókhoz egyfázisú sinnel, segédérintkező nem kell. A teljes hálózatot (lakást) szeretném védeni, és szét van szeparálva a bejövő nulla a fogyasztói nullától.
Az orosz példa nagyon tetszett!
Schneider: "AC osztályú (hagyományos áramkörökhöz)" , " "egyenirányító eszközt (dióda, tirisztor, triac) tar-
talmazó készülékek esetében A osztályú áram- védőkapcsolót kell alkalmazni, amely biztosítja a leoldást egyenáramú összetevő jelenlétében." Meglepő módon ezt a Schneider katalógusban találtam . Tehát, ha nincs dimmered stb, akkor AC
Lakásba semmiképpen nem tennék "AC"-t! Nem kevés kapcsolóüzemű eszköz van egy mai háztartásban4
|