Fórum témák
» Több friss téma |
A csap nitasara a viz kapcsolo zar es kuldi a jelet.Ami erdekes az hogy most meg alacsony uzemi nyomast is mutat,marpedig a nyomaserzekelo zar es megfelelo jelet kuld.Tegnap vegig ellenoriztem az egesz biztonsagi kapcsolokat es odaig lyutottam hogy valoszinuleg amig nem oldom meg az uzemi nyomas problemat addig ez nem is fog aramot tovabbitani a gaz szelepnek es a gyulytasnak.Mit gondolsz?
Fontos, hogy az üzemi nyomásod mindig legyen meg!
Ez 1.0 - 1.2 bár. A tágulási tartály levegő oldali nyomása 0.8 - 1.0 bár legyen. Ha a nyomás ok, a HMV áramláskapcsoló nyitott melegvíz szelepkor parancsot ad a vezérlő panelnek, amely indítja a ventillátort-, majd levegő nyomás kapcsoló-, gyújtás-gászelep és ionikus elektróda (lángőrzés) a sorrend.
Koszonom a tanacsot.Most megyek is egy legnyomas meroert es leellenorzom a kieggyenlito tartalyban levo nyomast.
Szia!
Arra vigyázz, hogy a mérés közben a fűtés oldali (kazánban lévő ) nyomásod nulla legyen, engedd le belőle a vizet, nehogy azt is belemérd a tág tartály levegő oldaliba. Itt már ennek a menete egy párszor ki lett vesézve unalomig- esetleg olvass vissza. Nem jön víz a tág tartály levegő oldali szelepénél ha kicsavarod a szeleptűt? Ha igen, akkor át van szakadva a tartályban a gumid.
De a kazánt zárd ki a rendszerből és engedd le róla a nyomást!
hello!
Lenne egy kérdésem, ma reggel óta a kazánunk nem hajlandó bekapcsolni víz felmelegítéséhez. Már néztem ha felnyomom a hőfokot fűtésre bekapcsol, de a vízre, hőfok helyett kiírja h 99 és semmi. Renova kazánunk van. Valami ötlet? bár holnap úgy is szerelő lesz, csak hátha pár gombot kéne nyomkodni. Köszi!
hát sajnos ezen kívül hogy renova nem látok semmi mást rajta, de már jó pár éves és 1 kijelzőn, Bar Mode, valami radiátor, Csap és Reset gombokon kívül más nincs rajta
Sziasztok!
Egy Westel kazánunk van, ami 8 évig remekül működött egészen a múlt hétig. A probléma az, hogy (ha téli, ha nyári üzemre van kapcsolva) folyamatosan fűt. Olyan, mintha folyamatosan azt érzékelné, hogy folyik át rajta a víz. Eddig azt csináltuk, hogy a zuhanyzás előtt kézzel bekapcsoltuk, majd a végeztével kikapcsoltuk a kazánt. Tegnap ezt elfelejtettük, ezért szépen befűtöttünk. Elképzelhető, hogy valamilyen áramlásérzékelő ment tönkre vagy másra kell gyanakodni. Ha igen, akkor ezt lehet házilag cserélni? Köszi a segítségeket előre is!
Valószínűleg "Ő" a hibás.
Rövidzárban van. Költsége kb. 5-600.-Ft
Szia Balázs,
igen. Westen energy 240 fi. Esetleg ismerős a hiba?
Szia Toro,
Computherm 091. Ez akkor is okozhat hibát, ha nyári állásban van a kapcsoló? Azt gondoltam, hogy ilyenkor kiiktatja.
Koszi szepen, sokat mondo volt a foto. Megtalaltam a keresett kapcsolot. Van vmilyen modja, hogy teszteljem?
Lattam, hogy kikotni nem lehet. Illetve abban a csatoloban, amibe ez belemegy tobb mas vezetek is bele van kotve.
Ezt a mikrókapcsolót kellene kimérned.
Valószínű, hogy ez a rossz. Egy kis csavarhúzóval vagy csipesszel próbáld mozgatni a tengellyel szemben lévő kis lapkát. Halk kattanást kell hallanod, ha nincs hang,akkor ez a rossz! Belül "szétesett"! A szobatermosztátban is egy mikró relé van. A fűtés program bekapcsolásakor ez ad a kazán felé egy rövidzárat. Fontos: ha gyenge a két alkáli elem feszültsége, nem kapcsol! A kijelzőn jelzi, de a relé nem tud átváltani.
Itt a leírása, bár elég snassz!
Koszonom szepen az ujabb segitseged! Kiprobaltam mindket dolgot. Valoszinuleg a kazan mikrokapcsoloja (is) rossz, mert megmozgatva semmilyen hangot nem adott. A termosztat relejet hallom ahogy ki-be kapcsol.
Levagtam a kapcsolot. Es megprobaltam kezzel kapcsolni. Amikor osszekotottem, akkor elindult a kazan es bontaskor ertelemszeruen leallt (ugyhogy a kapcsolot biztosan cserelni kell). Ugyanakkor semmilyen mas allasban nem kezd el futeni, ha megnyitom a meleg vizes csapot. Komplexebb a problema? Kozben probalkoztam meg. Teljesen kikotve a mikrokapcsolot a termosztat teljesen jol kapcsolja ki es be a kazant. Jol gondolom, hogy ez a kazanban levo mikrokapcsolo kap fals jelet valahonnan? (pl. a viz aramlasmerojotol? Vagy ez honnan kap jelet, hogy mikor zarja rovidre az aramkort?) Bocs, ha hulyesegeket kerdezek...
Üdv!
Ne komplikálj, a relét kell cserélni.
Toro, Balazs,
koszi a segitsegeteket! Kicsereltem, mukodik. Es most mar a lenyeget is ertem. Jo 7veget!
Ez a mikró kapcsoló a melegvíz megnyitásakor kapcsol. Értelemszerűen, ha van HMV elvétel, a váltószelepet áttolja melegvíz készítésre (elzárja a fűtőkört). Mivel a kazán alaphelyzetben fűtésre van gyárilag, így a mikrokapcsoló hibája egyből indítja a fűtést!
Sziasztok ! Van egy Beretta SMART kombi cirkóm . A probléma a következő: Akármennyire is veszem le a HMV. hőfokát zuhanyozáskor vagy nagyon meleg vizet ad és kikapcsol utána pedig jön a hideg víz míg újraéled. Gondolom a víz azért melegebb mert a bejövő hideg víz is melegebb.A láng nagyságát nem lehet valahogy szabályozni? Köszönöm a választ László.
Lehet szabályozni, mivel a kazánnak hőfok függvényében illendő lenne modulálni a gázszelep nyomását.
A lehetséges okok NTC hiba-, hőcserélő lerakódás.
Köszönöm válaszod! Sajna nem lettem okosabb. László.
Sziasztok!
Saunier duval isotwin f24ea tipusú kazánnal lenne problémám. A jelenség f14-es hibával kezdődött. A kazán bekapcsoláskor elindul majd a láng kialszik és kiírja a hibát. Szét lett szedve és ki lett takarítva a hőcserélő, a csövek, a 3 járatú szelep is. Most annyi változott, hogy mikor kialszik a láng bekapcsolás után ugyanúgy kb. 10 másodperc múlva, semmit nem ír ki a ventilátora forog tovább. Le vettem a 3 járatú szelep motorját, így fűtés és hmv üzemben rendesen megy a kazán. Rámértem a motor vezérlő kábelére a 3 érintkezőből 2-ben van meg a 220v, de ez nem változik hiába kapcsolom a kazán csak hmv üzem módba. Tehát valamiért nem vezérli a 3 járatú szelepet. Van valakinek ötlete? Köszi! Tamás
A váltó szeleped ezek szerint nem vált át!
Az F14 kód a túlfűtést jelöli, kikapcsol a határoló termosztát. A váltószelep csatlakozója 2 (váltakozó fázist) és egy nullát ad ki. Próbáld meg a váltószelepet levenni (kihúzod a rugót) és kézzel átváltani ill. ott tartani.
Kód Ok Megoldás
F 7 Hőmérséklet érzékelő csatlakozási hiba F 11 Vezérlőkártya nem kommunikál. F 12 Használói interface kártya nem kommunikál. F 13 Vezérlő kártya hiba. F 14 Fűtési hőmérséklet 95°C fölött. F 15 A gázszelep léptető motorjának hibája. F 16 Lángérzékelési hiba. F 17 Feszültség 170 V alatt van. F 18 Használói interface kártya hibája. F 19 Fűtőkör előremenő ág NTC hiba. F 20 Használói interface kártya nem kompatibilis a főkörrel. |
Bejelentkezés
Hirdetés |