Ha a szivattyú helyett is bedugsz a konnektorba egy ugyanolyan izzót, jobban jársz a tesztelésnél.
2 szintes a ház, ezért lesz fent és lent
A lenti keringgető szivattyú helyére egy olvasó lámpát raktam. Az izzókat többször is ellenőrízem jók voltak. volt kérdés: A régi rendszer jól működött. kék – fekete: • a, 40W hagyományos izzó nem világít fent – lent olvasólámpa világít • b, 4W ledes izzó világít fent, lent olvasólámpa NEM világít fekete – sárga: • 40W hagyományos izzó rövidzárlat • 60W led izzó rövidzárlat • 5,5W led világít kék – sárga: semmi reakció Újra megpróbáltam az új termosztáttal sárga-fekte, hátha valóban elkötöttem. Eredmény rövidzárlat.
Hello! Igazából nem értem mit csinálsz..
A termosztát eredetileg egyszerre kapcsolta a két szivattyút? - Csak két normál volfrám izzót használj, vagy két egyformát, vagy a 40-es és 60-ast. - Csak egy lámpát köss az egyik szivattyú helyére. Másik szivattyút húzd ki. - Az A-B-C helyre egyenként tedd rá a próbalámpát. - Az ábrán láthatod, hogy ha így viselkednek, akkor megtalálod F=fázis N=nulla és K=kapcsolt szálat a termosztát helyén. Aztán így beazonosítható a vezeték színek is. A lámpán keresztül, nem lehet zárlat!
Na várjunk csak! Itt valami félreértés lesz. Te megszakítót írsz, hogy kapcsol a termosztát. Nincs itt, csak kismegszakító és dugaljak. Na meg mi old le, mikor zárlatot írsz? Ugye nem a kismegszakító, hanem szerintem a FI relé. Nem?
Én úgy látom, hogy a 2A-es kismegszakítókból mennek a vezetékek a termosztátokig( fekete ér) és onnan vissza a dugaljakba( kék éren a fázis) Keresd meg a dugaljas tokozatban a 4-es kismegszakítóhoz( dugaljhoz) tartozó kábelt. A zöld/sárga ere tuti, hogy a földelésre lesz kötve. Ezt az eret tedd át felül a kékek mellé, ha minden igaz az a nulla. Így jó lesz az előzően proli007 által leírt bekötés. ( ha így van, ahogy írom, akkor eddig is hibásan volt bekötve, csak a régi termosztát fűtőellenállása nem oldotta le a FI relét ) ....kíváncsi vagyok... A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2023
Idézet: „kék – fekete: • a, 40W hagyományos izzó nem világít fent – lent olvasólámpa világít • b, 4W ledes izzó világít fent, lent olvasólámpa NEM világít” Ebből számomra az jön le, valamiféle relés logika valamiért invertálja ennek a két szálnak az állapotát. ha semmi egyéb módon nem lehet értelmes választ kicsikarni a vezetékekből, és ilyen bonyolult az egész, azt is szemre vételezném, nem e a régi termosztát át volt alakítva. Ebben az esetben lehet okoskodni még egy ideig. A leírt "mérésekből" számomra az jön le, nem megy fel a termosztáthoz a nulla helyette a védőföld megy fel. Ebben az esetben viszont az új termosztát egy az egyben bekötése bukott, marad egy jobb villanyszerelő, aki hajlandó felderíteni a miérteket, és ennek megfelelően átvezetékezni az egészet. Esetleg a termosztáthoz oda vezetni nullát, és a jelenlegi feketét rákötni az 1-2 re, a jelenlegi fekete kék szálat meg a termosztát NO és COM lábaira. A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2023
Sziasztok!
Kazán: junkers ceraclass acu zwse24, termosztát: honeywell CM927 + BDR91 relé. A termosztát képernyője elromlott, egyszer javítottam már, de így is csak 1 évet bírt. Mit javasoltok? Javítsam újra CM927-t? Vegyek másikat? Van olyan RF termosztát, ami kompatibilis a BDR91-gyel? Vagy komplett csere? Akkor Computherm? Hogyan tudom kitalálni az új relé bekötését? Költséghatékony megoldásra törekednék... Köszönöm a válaszokat
Szia! Akkor ezeket biztosan ismered: Bővebben: Link Bővebben: Link Bővebben: Link ezek a kenyérpirítós ill. a hőlégsugaras melegítős megoldások.
Igen, köszönöm, ezt ismerem, ezek alapján javítottam meg tavaly, egy évet bírt, most azon gondolkodom, hogy nem vesződöm vele többet, hanem kicserélem. Kérdésem erre irányult, hogy merre induljak szerintetek...
Ha új rádiós termosztátot vennék, akkor mit javasoltok?
Villanyszerelő lett a megoldás.
Ahogy itt többen gondoltátok a nulla vezetékkel volt a gond. Érdekes, hogy több termosztát is azonon nulla vezetéken volt kötve. A megoldást: termosztátonként külön- külön nulla vezeték.
Az hogy egy nulla van vagy több, az érdektelen, ha a nulla azonos pontra van bekötve. Ha azt is kapcsolja valami (ami egyébként nem tisztességes), akkor abból lehet kuszaság.
Gyanítom hogy a szivattyúk és a termosztátok most lettek tisztességesen bekötve. De a lényeg, hogy jó! Csak azért szóltam hozzá, hogy ebből ne legyen dezinformáció a jövőben..
Egyszerűbb lenne ilyet használni a motoros helyet... Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2023
Lásd melléklet. Rég találkoztam konkrétan ilyen zónaszeleppel de a vezetékek színei nem egyértelműek, meg kell nézni az oldalán/alján lévő rajzot.
A relé kb. olyan, amilyet kapsz a sarki fűszeresnél (230 V-os behúzótekercsű). Minimum egy váltóérintkezője legyen, de ha több van (általánosabb a két áramkörös), az sem baj, nem kötelező mindeyiket használni. A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2023
Hjah, sajnos tudom, de nem én voltam a beszerző...
@Bakman- köszi a tippet.
Egy kérdést csak egyszer, egy helyen teszünk fel!
Sziasztok.
Kazán tipusa: vaillant B11Bs Jelenlegi termosztát:VRT-PZA Kérdésem, hogy lehet a jelenlegi (tönkrement) termosztátot computherm Q7 tipusúra cserélni? Köszönöm.
Szia! A kazán 3-4-5 (230V) pontja közül a 3-4 pontra ha kiveszed az átkötést ahová a Q7 1-2 pontjait kötheted. A polaritás mindegy. A 24 voltosat ki kell kötni!
A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2023
Lehet, hogy nem itt kellene kérdezni.
Ismer valaki olyan szobatermosztátot ( intelligens, 2 drotos) ami OpenTherm protokoll szerint kommunikál a kazánnal? Amit eddig kaptam illetve láttam mindegyiknek ugyanaz a gondja. A napi hömérsékletet csak 2 fokozatban tudja kezelni, azaz van egy nappali mondjuk 22 fokos fokozat meg egy éjjeli 18 fokos. Csak az idöt lehet állitani mikor melyik fokozatban van. Nekem meg olyan kellene ami legalább 3 fokozatot tud. Pl. 8-16h. 20 fok 16-22h 22 fok 22-08h. 18 fok A gond az, hogy a szoba déli fekvésü télikertes ablakokkal, ahol a Nap megteszi a magáét igy sokkal melegebbnek érezzük a levegöt, mint amikor lemegy a Nap. Ilyenkor kellene egy kicsit befüteni. A régi kazánhoz csak egy buta termosztat volt, ami csak be meg kikapcsolt, de magán a termosztaton lehetett a hömérsékletet állitani - akár féloránként mást. ( egy baja volt, higy csak egesz fokokbsn, ami néha érezhetöen durva volt). Esetleg be lehet kötni a régi termosztátot az uj intelligens kazánra is? ( csak egy relé kontaktus a kimenet). A gyár nem tudja, vagy nem akarja tudni. Kösz.
Sziasztok! Az lenne a kérdésem,hogy elromlott a szoba termosztátom(éjjel -nappali kapcsolós) gondolom ezért kell 3 vezeték a beķötéshez,viszont amit vettem az nem ilyen és két vezeték kell a bekötéshez,nem tudom melyik kettöt használjam és hova kössem,köszönöm a segitséget előre is.
Szia!
Általában záró érintkezőre, így 1-3.
Gondolom a fázist az 1 re és a 0át a 3 ra?
Az rövidzár, nagy bummmm...!!!
Akkor,hogyan segitenél?
Először neked kéne megmutatnod, hogy a régi hogy volt bekötve...meg megnevezni a termosztátok típusait!
(Ha visszaolvasol 100X le van írva a megoldás...) Ott lehet egy fázis vezeték, meg a kapcsolt fázis drótja... a nulla felejtős a 2 pólusnál. A hozzászólás módosítva: Dec 5, 2023
Sziasztok!
Tudom lerágott csont, de nem bírok vele.... A Lányoméknál adott egy Junkers ZW 20kd cirkó hozzá egy eberle szobatermosztát, ami cserére van itélve! Már vettek egy computherm 7 termosztátot, ami eddig nem nagyon akarja a cirkót vezérelni. A cirkón a 163/1 sorkapocsnál a következö a bekötés: 2=fekete / 1= kék / 4=kék Szerintem már minden variációt kipróbáltam, de nem müxik a computhermmel, visszakötve a régit simán megy a vezérlés....
Szia! Szerintem az 1-4 pontokra kell kötni azt a kettő kék szálat a Q7 termosztátban a COM és NO pontjaira. A ekete szál nem kell. Az áthidalás ebben az 1-4 pontban volt ha nem csatlakoztattak termosztátot a kazánhoz.
Higgadtabban végig gondolva a cirkón az 1-4 csatlakozó, két kék vezetékét kellene rákötnöm a termosztát 1-2 csatlakozójára!?
(Valamiért mindig a fekete+kék variációt próbáltam....) A hozzászólás módosítva: Dec 10, 2023
Köszi VIM, akkor jól gondoltam! Volt termosztát így áthidalás nincs...
Jól gondoltad. A kazán két pont vezérlésű, termosztát nélküli kapcsait minden esetben áthidalással látják el, hogy anélkül is ki lehessen próbálni ha még nincs termosztát bekötve és még nem született döntés a típusát illetően sem.
Üdvözletem!
SIEMENS REV17 szobatermosztáttal szeretnék vezérelni egy WiloStar szivattyút. Csak annyit tudok, hogy ajánlatos a fázist szakítani és nem a nullát. 220V-ból bekötöm a földelést és a nullát a szivattyú kapcsokra. A fázist bekötöm a szobatermosztát (A) pontjára. Majd a (B) pontból jövő vezetéket a szivattyú (L) pontjára. Jó az elgondolás? Remélem nem lesz tűzijáték. Elnézést a tudatlanságomért. Köszönöm: Joetata |