Fórum témák
» Több friss téma |
Fórum » Riasztószerelés tapasztalatok, ötletek (kizárólag haladóknak)
Témaindító: Syn7h37ic, idő: Márc 15, 2010
Szia !
Köszönöm szépen válaszodat. Minden gyári beállításon van hagyva.Alapból ezek nincsenek beállítva. A 4 es hibát nem tudtam megszüntetni sajnos Egy másik központtal már gatyába ráztam a rendszert és szépen működik is. Nem lehet ezeket házilag resetelni esetleg?
Sziasztok!
Egy problémával fordulnék hozzátok! Vettem egy Paradox SP4000-es modult KV10-es vezérlővel, 4 mozgás érzékelőt és 2 darab füst érzékelőt kötöttem be a rendszerbe. Első indításkor minden működött tudtam a nyomógomb felületen lépkedni a programozói menükben. De valamit elnyomhattam! Most hiába nyomom meg az entert vagy a "bekapcs" gombot nem csinál semmit. Nem fogadja el a mesterkódot és a programozói kódot sem! Valami nem tudna nekem segíteni, hogy lehet valahogyan resetelni a rendszert vagy visszaállítani gyári állapotra?? Vagy egy telefonszám is jó lenne valami szakié aki tudna ebben a problémámban segíteni Előre is köszönöm! Ludmann Ákos A hozzászólás módosítva: Máj 3, 2014
A programozói útmutató 2. oldalán találod leírva a központ reszet mikéntjét.
resetelni kell a leirás szerint
Nem ezt mondom én is?!
Köszönöm válaszodat!
De ez a bajom hogy nem tudok belépni a programozói menübe sem! Szóval enter utána programozói kód és ennyi semmit nem csinál! Meg a legfurcsább az hogy nem találok a panelen RESET gombot sem RESET kapcsolót sem A hozzászólás módosítva: Máj 5, 2014
Panel Reset
Performing a panel reset will reset all panel settings to their preset, default values. SP4000 / SP65 panels To perform a panel reset for a SP4000 or SP65 control panel, proceed as follows: 1. Verify that the installer lock is disabled. 2. Remove the battery and AC power from the control panel. 3. Remove all connected wires and devices from the PG1 and zone 1 terminals. 4. Using a wire, short the PG1 and zone 1 terminals. 5. Reconnect the AC and battery power to the panel. Once connected, the following will occur: 1) STATUS LED flashes; 2) STATUS LED remains illuminated, indicating a reset is in progress; 3) STATUS LED flashes, indicating the reset is complete. 6. Remove the jumper wire.
Sziasztok!
EVO192 telefonos esemény jelentés programozásnál elakadtam. Nem tudom rávenni arra, hogy tárcsázzon. Tudna valaki segíteni? Akár privátban is. Telefonvonal rá van kötve a riasztóra! A riasztó érzékeli, ha nincs vonal. Köszönettel: csorba
Szia.
Akkor valami gond van, ha a központ nem érzékeli a vonalat. A helyes bekötés: Telefonvonal bejön az éületbe -> EVO192 Ring és TIP pontok -> EVO192 R-1 és T-1 pontjairól pedig elmegy a telefonok felé. Így tárcsázáskor leválasztja maga mögül a készülékeket, nem zavarnak a kommunikációba. Tárcsázáshoz: -Központ telefonszám (vonalról teszteld, hogy miként kell. pl: 06 55 123456. Kilépéshez kód városi vonal felé) -Távfelügyelettől kapott Azonosító megadása (4 karakter vagy 2db 4 karakter partíciós rendszernél) -Kommunikációs formátum (Ademco Express esetén neked kell beírni a küldendő kódokat, Contact-ID esetén előre meghatározott) -Jelentés engedélyezése Ha nem tárcsáz Contact-ID formátum esetén, akkor próbálj meg kézzel beírni kódot például a pánik gombok (1&2 vagy 4&6 vagy 7&9) eseményeihez. A Contact_ID kódok a programozási útmutatóban benne vannak.
Köszönöm a gyors segítséget.
Igazából kicsit komplikált a helyzet, de leírom. Kezdő vagyok még Paradox téren nagyon. Egy VDMP3 hangmodult szeretnék majd beüzemelni, csak előtte ki akartam próbálni, hogy kezeli-e az EVO a telefonvonalat. Ugyanis valakitől azt hallottam, hogy az IP telefont nem kezeli, nekem meg csak az van. Hogy kipróbáljam, beállítottam auto teszt jelentést, a Babyware-el. A program szerint el is küldte a jelentést a beállított időpontban, de a telefonvonalhoz nem nyúlt hozzá, a beállított szám pedig nem csörgött ki. Ebből gondoltam, hogy valami nem stimmel. Azóta odáig eljutottam, hogy riasztásnál hívja a megadott telefonszámot, de mivel nincs távfelügyeletre kötve a rendszer, a hívás után kommunikációs hibát jelez (ezt a kezelőről nem tudom törölni). Auto teszt jelentésnél viszont továbbra sem tárcsáz, ezáltal a hívott szám sem csörög. Lehet, hogy ezt az auto teszt jelentéses dolgot rosszul értelmezem? Jut eszembe, a leírás szerint a status led villogása jelzi a telefonvonal ellenőrzését. Nálam ha van vonal, ha nincs, ha éppen foglalt a vonal, ugyanúgy villog a status led. (Mellesleg a leírás a led-et pirosként említi, a panelen meg zöld van ). Köszönettel: csorba
Az IP telefonnal gond lehet. A központ az analóg (nem ISDN) vonalon képes kommunikálni. De egyes átalakítós megoldásokkal (pl: Hungarotel/MATÁV vonalakhoz volt a rádiós ericsson eszköz) gond szokott lenni a riasztórendszereknél. Sajna a vonal minőségének gyalázatos volta miatt például. Akadt már gond T-Com kábelmodemmel "előállított" telefonvonalnál is. De azért általában jól megy. Igazából nem a központ (Paradox, DSC) típusa, hanem a vonal sajátossága döntő. Próbálni kell.
Az autó teszt jelentéshez kell időpont(óó:pp), gyakoriság (nap), telefonszám, azonosító és az esemény kódja. (a kód Contact-ID esetén automatikus elvileg - lásd:előző hozzászólásom). A Status LED villogása jelzi. Ha villog, akkor OK a rendszer(watchdog). Kommunikációnál folyamatosan világít.
Ademco contact ID van beállítva.
Auto teszt jelentéshez "Every hour on the minute" lett beállíva xx percre. Azonosító ki van töltve, esemény kód nincs megadva. A status led valóban folyamatosan világít kommunikációnál - ha riasztás van. Viszont "Test Report"-nál továbbra sem akar tárcsázni. Amúgy pont T-s kábel telefonom van. A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2014
A tesztjelentéshez a programban:
Reporting -> Global settings részben legyen: Every 001 days At 18:35 Ekkor egy naponta 18:35-kor küldi a távfelügyelet felé. Ha ezután sem küldi el, akkor próbáld meg: A Report code -> Special részben: Test Report jelentéskódjához: BE Ez a kód 602 -es eseménykódot fog küldeni, ami a Contact-ID szerint: tesztjelentés A 00 alapértékkel lehet gond. (Csak megjegyzés: próbáld ki a Winload-ot is. Csak az SP4000-et nem kezeli és jól áttekinthető. Bár az SP4000-nek is vannak fura húzásai)
Sziasztok!
A központ órája be van állítva? Ha idővesztés hiba van akkor nem küldi el a tesztet.
Elvileg be van állítva, hogy mennyire pontos, azt nem tudom.
Mihez viszonyítja az idővesztést? Erről jut eszembe: a központ órája folyamatosan siet. Hiába állítom be, havonta néhány percet mindig siet. Ezen hogyan lehet segíteni? A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2014
Szuper! Működik!
A "BE" hiányzott neki Így a "minden óra x perc" -el is működik. Köszönöm!!!!!! Lehet, buta kérdés, de a winload megy IP150-en keresztül? A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2014
Szuper, örülök, hogy megy.
Van ilyen, hogy a Contact-ID kódot be kell írni. Egyébként az IP150 támogatja a babyware és a Winload programot is.
Köszi! Sokat segítettél!
Lehet kipróbálom winloadot majd. Épp a PGM-ekkel szenvedek, Babyware nem jelzi, ha aktiválva vannak. Esetleg az óra sietésre van ötleted?
Örülök, hogy előrébb jutottál!
Sajnos a PGM visszajelzés nem igazán van ezekben megoldva. Kis hiányosság Bár nekem is jó lett volna sokszor. Én már úgy szoktam, hogy rakok LED-et egy soros ellenállással is ahova fontos és látom a panelnél. Az órának nem volna szabad sietnie. Próbálj meg esetleg egy firmware frissítést. Paradox.com oldalról letölthető. Offline állapotba kell menni, majd jobb katt a központ nevén és Firmware frissítése. De ez nem kötelező, kis gyakorlatot kíván.
Mint mondtam, még kezdő vagyok ezen a téren. A firmware frissítés ugye nem töröl mindent (felhasználók, zónák, egyéb beállítások, stb) ? Mert ugye ha pl egy mobiltelefonon, routeren, stb. frissítek firmware-t, ott minden visszaáll gyárira.
Jobb kattra nem jön föl a firmware frissítés. Ha az "offline-ba menni" a disconnect-et jelenti, akkor úgy próbáltam. In-Fielddel is frissíthetek, ugye?
Az nem gond, ha kezdő vagy. Én is voltam az.
Csak az a fontos, hogy akard megismerni és megszeretni amit csinálsz. Sok szép és érdekes dolog tanulható. Csak jól kell csinálni. Sajnos ebben a szakmában is sok kókler kezd lenni. Gányolnak valamit, "jól van az" címszóval. A firmware frissítésnek ott kell lennie egyébként. Bár ez a WinLoadban van. Az In-Field is használható akár. Igen, a firmware frissítés előtt "disconnect" szükséges. Itt is, mint máshol ajánlott mentés a konfigurációról. ami meg is van, hiszen a programon keresztül konfiguráltad eddig. Azután, ha szükséges csak vissza kell tölteni szépen a beállításokat.
Akarat, lelkesedés, precizitás megvan. A rutin és a tapasztalat még hiányzik
A konfigurálás egy része kezelőről történt (felhasználók, zónák, stb.) Csak most kezdtem el PC-ről programozni a pgm-eket meg a tárcsázást. A "Save to a default file"-al mentek le mindent? Azt is lementi, ugye, amit a kezelőről programoztam fel?
Amikor létrehozol egy új projektet (felveszed a központ típusát, nevet, stb...), majd csatlakozol hozzá és letöltöd a tartalmát a panelnak a PC-re, akkor már megvannak az adatok.
Bezáráskor elmented. Nézd meg, ha kapcsolódás nélkül nyitod meg: ott kell benne lennie mindennek. A kezelőről is jó néha programozni. Jobban rögződik. Régen én a DSC (PC5x sorozat) és Paradox (Esprit sorozat) központokat kezelőről programoztam. Még akkor körülményesebb volt PC-ről sokszor, volt amelyiket nem is lehetett. Szerettem, pár perc alatt minden megvolt benne. Csak dokumentálni kellett. Mai napig emlékszem a memóriahelyekre.
Sziasztok mesterek.
Elso hozzaszolasom a forumon, ha lehet kerlek ne lojjetek. Eljatszottam harom E55-sel, utoljara egy 728 Ultra szivatott, de az erossen... Nem vagyok hivatasos szerelo, picit ertek az elektronikahoz (igazabol IT-bol keresem kenyerem, de ez itt nem lenyeges) haverokon probalok segiteni, nyeresegem belole kizarolag a tapasztalat amit szerzek. Egyik kerdesem a kovetkezo lenne: mi a lenyegi kulonbseg a 24h es a tuz zona kozott - ha tuz zona akkor a kozpont le tudja kezelni az egyszeru ket polusu tuzerzekelot amelyik a felvett aram novekvesevel jelez? (Bentel 601PH ra gondolok). Masik kerdesem a tefefonvonal adapterhez kotodik (amelyik a 728Ultra szamitogepes programozasahoz szukseges) .... barkacsoltam eggyet a forumon talat leiras alapjan - a modemet rakotottem a RING es TIP-re, a RING-re ravezttem +12 V - ot egy 220 ohmos ellenallason keresztul, aTIPre a testet ugyancsak egy masik ellenallason keresztul... nem sikerult komunikaljak a kozpontal (igaz mas telefonvonalrol tarcsazva, bar vallaszolt a kozpont, nem sikerult kotodni a kozponthoz, szerintem protokoll problema). Igazabol hogy kell hasznalni ezt a barkacsol adaptert- a 12V elegseges, nagyobb feszultseg kell, meddig kell a 12V a vonalon legyen...? Lehetesges hogy a modem nem kompatibilis (egy Acer laptopnak a belso modemjevel probalkoztan, igazabol lattam hogy itt a forumon az US Robotics-ra eskusznek)...? Elore is koszonom segitsegeteket.
Szia.
A 24 órás zóna bármely zóna lehet. Ha egy adott zónát ilyenre programozol, akkor a rendszer kikapcsolt állapotában is FOLYAMATOS hangos riasztást ad. Zóna bekötése, mint a többié. A tűzzóna már a jelzésében is különbözik. Ugyancsak 24 órás, tehát a rendszer kikapcsolt állapotában jelez. De SZAGGATOTT hangjelzést ad. Többféle megoldással köthető rá érzékelő. Lehet kétvezetékes is. A 728ULT központnak az 1. zónája a dedikált tűzzóna. (A régi paradox Esprit hagyományos központoknál ez a 3. zóna volt). Fontos még, hogy amennyiben a távfelügyeleti kommunikáció automatikus Contact-ID formátumon van, akkor a két zónatípusról kétféle jelzést küld. Egyébként pedig egyedileg megadott kódoknál (pl. Ademco Express) illik szépen mindennek különböző küldendő kódot adni. Főleg értendő ezekre a zónatípusokra. A programozás telefonvonalon keresztül nem szokott a legsímább dolog lenni. Milyen konkrét kapcsolást használtál? De nem kötötted össze az élő vonallal ezt a kapcsolást? Mert, ha jól sejtem a sima telefonvonal szimulátort próbáltad használni. Egyébként nem véletlenül esküsznek sokan az US Robotics modemre. Leginkább ezekkel ment a dolog. A BELL103 a kulcsszó. Nézz utána az Interneten.
Koszonom a gyors vallaszt.
A programozast ket fele keppen probaltam - elo telefonvonalon keresztul egy masik szamrol hivva a kozpontot (termeszetesen az ADP nelkul), masodik probalkozas a barkacsolt adp-n keresztul, elo vonal nelkul, blind dial-on. Termeszetesen a PC Passwordot es a panel ID-t beallitottam.... Vegul is az lett belole hogy keyboardrol bepotyogtem amit kellett. Valoszinu hogy mas modemmel kell majd megprobaljam, ha meg szukseg lessz valamit valtoztatni azon a rendszeren. ... Tuzzona ... ha jol ertettem vallaszodat kozpont szempotjabol a tuzzona a szaggatott jelzessel kulonbozik, az erzekelo bekoteset csak ugy kell elvegezni mint a tobbi zonajet - nyugalmi allapotban EOL eseteben 1k - ellenallast kell szimulaljon, azt meg rovidre kell zarja vagy megszakitsa riasztas eseten. Koszonom segitsegeteket
Sziasztok!
Öregapámnak csináltam egy vészhívót, amit a karján viselhet, mint egy órát és ha elesik, akkor csak megnyomja a gombot, a rendszer pedig felhív négy rokont mobilon. Egy vacak kapunyitóval már működik a dolog, de gondoltam véglegesre profi megoldást csinálok és vettem egy Paradox RX1-et, REM101-gyel (elvileg vízálló), csuklópánttal. Aztán jöttem rá, hogy ez nem lesz olyan egyszerű... Az RX1-et lehet önmagában, panel nélkül használni? Lehet önállóan programozni? (Soros port van rajta... Esetleg kp panellel felprogamozni, aztán elketyeg magában busz nélkül is? Egyéb ötlet? Köszi, Péter
Sziasztok !
Egy kis segítségre lenne szükségem, van egy DSC PC 1616 központ egy PC 1555 RKZ kezelővel kettő gondom van vele. egy akku csere után 24 óra múlva sem törlődött az akku hiba kettő a kezelő 30 másodperc urán elmegy alvó állapotba csak a system világit és az 1 gomb hosszan nyomására ébred hol lehet ezt kikapcsolni ? A segítséget előre is köszönöm: Üdv. J.L
RX1 magában nem elég.
Vagy MG5000 központ , vagy sp4000+RX1 Én is így oldottam meg az időseknél. Riasztó kp. tárcsáz.
Köszi a választ! Nekem GSM kommunikátor tárcsáz, így igazából nem tennék oda még egy komplett központot is. Most az RTX3-at nézegetem, az dokumentáltan tud önállóan is működni.
És nem is sokkal drágább, mint az RX1, hülye voltam, hogy nem rögtön azt vettem meg. |
Bejelentkezés
Hirdetés |