(#) norbeat válasza lzh6k4 hozzászólására (») Júl 7, 2011 /
 
Esetleg a 076 helyett írj simán 66-ot nulla nélkül. Erre mit csinál?
(#) norbeat válasza norbeat hozzászólására (») Júl 7, 2011 /
 
Azaz * 8 5555 * 66 és a 4-est is kapcsold be.
(#) lzh6k4 hozzászólása Júl 7, 2011 /
 
Nos emberek én vagyok a hülye. Írom itt, aztán mégsem azt csinálom.

A telepítői kód után lemaradt a csillag. Így nem a kezelő szekciójában voltam.

A * benyomására átlép az LCD szekciójába (vagy valami LCD-s szöveget ír ki) és akkor beveszi a 076-ot.
(#) norbeat válasza lzh6k4 hozzászólására (») Júl 7, 2011 /
 
Már előszedtem egy régi programozás lapot ott szerepelt ez a két számjegyes szekció végső megoldásként mivel már nem tudtam volna neked mit javasolni, de ez a v2.0 és régebbi kezelőkre vonatkozott, az újban persze 076
(#) oneboy hozzászólása Júl 7, 2011 /
 
Tudom hogy nem dsc, hanem paradox.

Valaki tudna pár szót írni a képeken látható rendszerről? Típus, esetleg útmutató van-e hozzá? Ehhez mi kellene még hogy használni tudjam?

Kép 1 Kép 2 Kép 3

Köszönöm!
(#) mrpriest válasza oneboy hozzászólására (») Júl 7, 2011 /
 
738 ha jól látom, nagyon jó kis rendszer.
Adsz email címet, elküldöm a leírást.
Kell hozzá egy kültéri sziréna meg sok kábel.
(#) Lucza Gyuri hozzászólása Júl 7, 2011 /
 
Sziasztok!

Aki még nem hallotta volna, megújult a Biztonságtechnika Fórum! Fórumunk 2002-ben indult és azóta kishazánk legnagyobb biztonságtechnikával foglalkozó szakmai közösségévé nőtte ki magát...

Szeretettel várunk mindenkit! :kalap:
(#) kiskíváncsi hozzászólása Júl 7, 2011 /
 
Sziasztok !

El kelne némi segítség.Van egy PC5010.Ha nem vagyunk otthon és telefonál a szomszéd,hogy szól a sziréna,de nem látnak senkit.Telefonon keresztül hogyan tudnám hatástalanítani és újra élesíteni a rendszert?Valamit olvastam egy DTMF modulról.Ehhez milyen típus kellene ?
Hogyan kell bekötni a rendszerbe ?

Előre is köszönöm a segítséget.
(#) oneboy válasza mrpriest hozzászólására (») Júl 8, 2011 /
 
Privátban elküldtem az email címem!
Köszönöm!
(#) norbeat válasza kiskíváncsi hozzászólására (») Júl 8, 2011 /
 
5580 escort modul
Leírás angolul
(#) kiskíváncsi válasza norbeat hozzászólására (») Júl 8, 2011 /
 
Kösz a választ utána néztem a boltba,hát elég húzós ára van.

Üdv. Sándor
(#) sunyeb válasza mrpriest hozzászólására (») Júl 8, 2011 /
 
meg egy trafó
(#) sunyeb válasza norbeat hozzászólására (») Júl 8, 2011 /
 
Vagy egy GSM kommunikátor, aminek van vezérelhető kimenete.Feltéve, hogy a központban van egy szabad zóna.
Elsősorban azonban azt kellene kideríteni, hogy mitől riasztgat hamisan...
(#) kiskíváncsi válasza sunyeb hozzászólására (») Júl 8, 2011 /
 
Például ma éjjel is. A riasztás nem volt hamis,de van hat macska kettő kutya.Mielőtt elmennék valahova,vagy este népszámlálást kell tartanom nem e zártam be valahova valamelyiket.Kültérre már infra sorompókkal kísérletezek.Beltérre minden ajtóra,ablakra nyitás érzékelőt,üvegtörés jelzőt kellene tennem mozgásérzékelők helyett.Ez 9 alakot és 5 ajtót jelentene.Ez képtelenség.
Van még három szabad zónám,ilyen probléma nincs.A központon van valami telefonos rész és van vonalas telefonom is.
(#) emts válasza kiskíváncsi hozzászólására (») Júl 8, 2011 /
 
Szia, nekem itt a forumon ajanlottak egy GSM Easy Kommunikator nevu eszkozt. Ennek van negy bemenete es 2 kimenet, amik SMS-rol vezerelhetoek, illetve SMS-t kuldenek.
Nalam ugy van megoldva, hogy SMS-t kuld a riaszto ki es bekapcsolasakor, riasztaskor, tuzjelzes eseten es aramszunet eseten.
SMS-sel tudom ki es bekapcsolni, illetve a szirenat is aktivalni tudom SMS-sel.
Nekem bejott, mert igy ha tavol vagyunk, akkor is van ralatasom a riasztora, illetve most fedeztuk fel, hogy nagyon gyakoriak a apro aramszunetek (korabban ezt nem vettuk eszre, mert nem voltunk otthon).
emts
(#) sunyeb válasza kiskíváncsi hozzászólására (») Júl 8, 2011 /
 
Gondolom infrákat sem akarod lecserélni kisállat védettre. A GSM kommunikátorból pl. Wilarm Gmax, vagy ha extrázni akarod, akkor GSM Easy. A szabad zóna azért kell, hogy azt kulcsos kapcsolónak programozva tudd ki-be kapcsolgatni a riasztót a GSM kommunikátorral. A központban egy vonalas kommunikátor van, az erre nem alkalmas, illetve a GSM Easy ráköthető, hogy visszajelzéseket kaphass
(#) kiskíváncsi válasza emts hozzászólására (») Júl 8, 2011 /
 
Ez nem rossz,de mennyibe kerül egy ilyen kommunikátor ?
És van hozzá valami leírás ?
(#) kiskíváncsi válasza sunyeb hozzászólására (») Júl 8, 2011 /
 
Van aki azt mondta hiába cserélem le az infrákat mert a mert ha a macska felugrik a valahova (a garázsba a kocsira,vagy bár mire ) be fog riasztani,mert nem 20kg-nak érzékeli.
(#) emts válasza kiskíváncsi hozzászólására (») Júl 8, 2011 /
 
Szia, a GSM Easy kb 25-28 ezerbe kerult, amikor vettem, a doksija jo, nem vagyok szaki, de magamtol rajottem a dolgokra. A DSC kozpont programozasat szaki csinalta, de ugy, ahogyan en kertem, ha sok ido van, a DSC doksibol az is kinezheto.
(#) kiskíváncsi válasza emts hozzászólására (») Júl 8, 2011 /
 
Szia !

Akkor ez sem kerül sokkal kevesebbe mint egy 5580 escort modul, amivel nem csak ki-be kapcsolni lehet valamit,hanem ezzel a teljes programozást el lehet végezni telefonról.Ennek a mostani ára 35e forint.De azért kösz a segítséget.Én sem vagyok szaki.A központ programozására magamtól jöttem rá a telepítési útmutatóból .Igaz ez több napot igénybe vett.De azért kösz, hogy próbáltál segíteni.

Üdv.Sándor
(#) George-g hozzászólása Júl 13, 2011 /
 
A DSC tudósok segítségét kérném az alábbi témában:
központ: 1616
Kezelő: 1 db PK5500
1 partició, 4 zóna

A rendszer megfelelöen működik a beállított 040sec-es késleltetési időkkel.
Ha azonnali riasztást akarok, és a 001-es section-ban az egyik zónát (bármelyiket) azonnalira állítom (03), a zóna megsértése után akkor is csak a 40 sec-es belépési késleltetés letelte után indul a sziréna. (a - bell-re kötve)
Mit kellene még javítanom?
György
(#) norbeat válasza George-g hozzászólására (») Júl 14, 2011 /
 
4 zóna, de hány érzékelő? Pontosan mit irtál be 001 után sorban. Tudod melyik érzékelő melyik zóna? Hogyan tesztelted kóddal élesítetted és vártál egy azonnalinak programozott helyiségben? Van-e otthoni távozó zónád?
(#) George-g válasza norbeat hozzászólására (») Júl 14, 2011 /
 
hello Norbeat,
tehát:
4 zóna, 4 érzékelő,
persze, pontosan tudom, hogy az egyes zónákhoz mekyik érzékelő tartozik, és most így tesztelem a rendszert:
001,
01, 03,
02, 01,
03, 01,
04, 01,
05, 00,
06, 00, #, #
(jelen példában a 2-es, 3-as, 4-es nem érzékel)
kimegyek, várok 2 percet, (belépési késleltetés 40 sec), és belépésre rögtön érzékel a 01-es zóna, fütyül a kezelő,
majd a beállított 40 sec-es késleltetés után megszólal a sziréna. Az LCD-s kezelőben megnézhető, hogy a 01-es zóna okozta a riasztást. (csak a 01-es)

Természetesen user kóddal élesítem és hatástalanítom a rendszert.
Mindegyik zóna távozó.
Valami ötlet?
üdv: György
(#) mrpriest válasza sunyeb hozzászólására (») Júl 14, 2011 /
 
A második képen a központ dobozának a jobb alsó
sarkában lévő fehér doboz micsoda?

(nem szoktam paradoxot telepíteni)
(#) mrpriest válasza George-g hozzászólására (») Júl 14, 2011 /
 
03 = otthonmaradó élesítés !!

Tehát ez nem azonnali.
(#) sunyeb válasza mrpriest hozzászólására (») Júl 14, 2011 /
 
Én sem szoktam, de igazad van. Az tényleg valami trafó, vagy kapcsolóüzemű táp lehet... Elsőre azt hittem, hogy valami beltéri sziréna van csak úgy belerakva, mert nem akart több képet csinálni
(#) sunyeb válasza George-g hozzászólására (») Júl 14, 2011 /
 
Ennek így mennie kéne. Én csinálnék egy hard resetet neki.
(#) MPi-c válasza George-g hozzászólására (») Júl 14, 2011 /
 
Idézet:
„001,
01, 03,
02, 01,
03, 01,
04, 01,
05, 00,
06, 00, #, #”


Ha ezeket az értékeket nyomogatod be a kezelőn, akkor nem kell csodálkozni, mert azt csinálja, amit programoztál! Mindig az emberi tényező az első, amit meg kell vizsgálni!!

Tehát a zónák megadása:
*8 [kód] ezután pittyegés,
001 pittyegés sorozat, majd - itt a lényeg! - a zóna számát nem kell beírni, csak sorban a zónaértékeket az első zónától kezdve addig, amíg változtatni akarod.
A 001 után rögtön a 03-at kell megadnod és nem 01 03-at.
Akkor mégegyszer az egész:
*8 [kód]
001
03
01
01
01
##
Üdv!
(#) George-g válasza mrpriest hozzászólására (») Júl 14, 2011 /
 
""03 = otthonmaradó élesítés !! Tehát ez nem azonnali.""
OK,
de mit javasolsz, ha az egyik zóna sértésnél azonnali szirénázást szeretnék??
György
(#) George-g válasza sunyeb hozzászólására (») Júl 14, 2011 /
 
Kösz a választ.
Még tanulmányozom a javaslatokat,
amik, -mint láthatod-,
nem azonosak.