(#) Haszuboy válasza Plavecz Lajos hozzászólására (») Dec 7, 2011 /
 
Akkor várd meg a szakik válaszát
(#) Hutty válasza Plavecz Lajos hozzászólására (») Dec 7, 2011 /
 
51-52. oldalon van ez kitárgyalva. 2,2-4,7 mikro minimum 400V-os kondi. Ha a kazán eléri a beállított vízhőfokot, akkor ez a kondi soros kapsolásba kerül a keringetővel, és az lasabb fordulaton elvezeti a hőcserélőből a meleg vizet. Ha nem megy, akkor "túlmelegszik" a hőcserélő és olyan hangot ad, mint a lábosban forrni készülő víz.
(#) Moha52 hozzászólása Dec 7, 2011 /
 
Üdv minden Fórumozónak!
Van egy kis problémmám A fűtéssel.
Egy Baxi Nuvola 240 turbó gázkazánom van, és most vettem egy Computerm Q7 programozható termosztátot. A gond az, hogy a kazán mindig kapcsol a beállított értékek szerint, tehát a termosztát valószínűen jó, viszont a fűtés sokszor akkor is bekapcsol amikor még messze nem kéne, és a termosztáton is látszik, hogy nincs bekapcsolt állapotban. Az elmúlt napokban melegebb volt kinnt, és a beállított hőmérsékletek szerint alig kellett volna a kazánnak bekapcsolnia, mégis sokszor voltak tűzforrók a radiátorok.
Ha valaki tudna segíteni azt nagyon megköszönném.
(#) toro válasza Mártika hozzászólására (») Dec 7, 2011 /
 
Begyújt a kazánod? Ha igen, fordíts meg a konnektorban a dugót!
(#) toro válasza Moha52 hozzászólására (») Dec 7, 2011 /
 
Ez kondenzációs, tárolóval?
(#) Moha52 válasza toro hozzászólására (») Dec 7, 2011 /
 
Nem kondenzációs, de tároló az van benne, 50 vagy 60 literes.
(#) toro válasza Moha52 hozzászólására (») Dec 7, 2011 /
 
A termosztátodban egy mikrorelé bekapcsoláskor rövidzár jelet küld a kazánnak. Ha téli funkcióban van elindul a fűtés. Melegvíz készítéskor egy váltószelep a HMV-re küldi a kazánhőcserélő által előállított vizet. Ha a váltószeleped koszos, mind a két irányba áramolhat!
(#) Moha52 válasza toro hozzászólására (») Dec 7, 2011 /
 
Aha értem!
Az biztos, hogy amikor bekapcsolt a kazán akkor nem a fűtés, hanem a melegvíz kijelző led égett. Akkor lehet, hogy ez lehet a hiba? Lehet ezt házilag tisztítani, vagy szervíz kell hozzá?
(#) toro válasza Moha52 hozzászólására (») Dec 7, 2011 /
 
Lehet tisztítani, ha van affinitásod hozzá.
(#) Moha52 válasza toro hozzászólására (») Dec 7, 2011 /
 
Hát affinitás az van bőven! Mi ennek a pontos neve amit tisztítani kell, és le kell-e ereszteni a rendszert?
(#) Moha52 válasza Moha52 hozzászólására (») Dec 7, 2011 /
 
toro! Elküldeném ezt a blokkrajzot. Meg tudnád mondani hanyas számú amit tisztítani kell? Köszi!
(#) Plavecz Lajos válasza Hutty hozzászólására (») Dec 7, 2011 /
 
Kedves Hutty!Köszönöm a válaszod úgy érzem célba értünk erről van szó.A kondit holnap ki cserélem és ezzel megfog szűnni az a borzasztó moraj ki kapcsoláskor.Most pedig kívánok neked nyugodalmas jó éjszakát Lajos.
(#) ksav hozzászólása Dec 7, 2011 /
 
Köszönöm a válaszokat!
(#) toro válasza Moha52 hozzászólására (») Dec 8, 2011 /
 
Az M betűvel jelölt a váltószelep motorja. A felette lévő 3 csúcsával szembe forduló háromszög a "tettes".
Őt kellene kezelésbe venned.
A rendszerről le kell engedni a vizet.
(#) Moha52 válasza toro hozzászólására (») Dec 8, 2011 /
 
Kedves toro!
Nagyon köszönöm a segítségedet, nekilátok majd.
Üdv moha
(#) toro válasza Moha52 hozzászólására (») Dec 8, 2011 /
 
Ok, sok sikert!
(#) szakács judit hozzászólása Dec 9, 2011 /
 
Sziasztok!
Képzeljétek el, ennyi idő után vissza írt a szervizes, aki kint volt nálunk. Azt írta, hogy könnyű úgy szerelni ha minden nap tudom vizsgálgatni a kazánt. Arra pedig, hogy szóltam neki anno, hogy ti felvetettétek az NTC-t az volt a válasz, hogy órák óta mínuszban dolgozott és nem volt alkalma Velem órákig társalogni. Na mondjuk Én sem a társalgásra vágytam! Szerinte Ő mindent megtett, hogy jó legyen a kazánom, és nem állt érdekében Velem ujjat vetetni. Elhiszem, hogy fura nő vagyok, de Én nem egészen így látom. Szerintem feleslegesen kidobtam egy tizest az ablakon, és még csak annyit sem kaptam érte, hogy ELNÉZÉST! Na mindegy! Azért remélem tanul a hibájából és más nem jár így.
Mindenkinek szép napot!
(#) PLaci hozzászólása Dec 9, 2011 /
 
Sziasztok!
Kérlek segítsetek, mert fázunk Szóval: van egy AEG GKT Classic típusú gázkazánunk, ami az utóbbi időben a következőket teszi. Amikor bekapcsoljuk először hiba nélkül felfűt a megfelelő hőmérsékletre majd szépem kikapcsol. Innen kezdve ha pl. meleg vizet szeretnénk kivenni belőle, akkor begyújt, majd 4-5 sec múlva kikapcsol, ezután pár másodperc múlva újra begyújt majd megint kikapcsol. Így az átjövő víz hőmérséklete a 30C-t sem éri el. Ugyanígy a fűtés is, ha hűl a lakás akkor sem tud már tartósan bekapcsolni csak ezekre a másodpercekre. Volt kint szerelő, aki cserélgetett termisztorokat, de semmi változás, így vezérlő panel cserét javasolt. Nem szeretnék feleslegesen kidobni cirka 40000 Ft-t ezért kérdezlek benneteket. Itt is segíthet az a 275V-os váltóáramú kondi cseréje? Ebben konkrétan 220nF 275V-os AC-re való kondi van. A panelen Honeywell felirat olvasható. Kérlek mesterek segítsetek!
Az elektronika nem áll messze tőlem, a szerszámok is meg vannak hozzá, de ilyen kazánvezérlést még soha nem javítottam.
(#) toro válasza szakács judit hozzászólására (») Dec 9, 2011 /
 
A Te 10.000.-Ft-ért tudta meg a világ és mi itt a fórumbam, hogy KITARTÓ NŐ VAGY!
(#) gazszeres válasza PLaci hozzászólására (») Dec 9, 2011 /
 
Szia!
Általában ilyenkor automatikusan cseréljük a hmv NTC-t. De írod, hogy a termisztorokat cserélte a szerelőd. Mielőtt panelt cserélnél, javasolnám ellenőrizd a hidraulikus háromjáratú szelep végén lévő mikrókapcsolót. Ez is okozhatja a rendszertelen üzemet.
(#) szakács judit válasza toro hozzászólására (») Dec 9, 2011 /
 
Köszi!
Most, hogy mondod, még hálás is lehetek Neki, hogy ennyire érti a szakmáját, mert ha megcsinálta volna, soha nem kerültem volna ide a fórumba. Minden rosszba van valami jó! Mondjuk ha eladó menyecske lennék reklámnak jó lenne, de 3 csemetével, férjjel egy kicsit késő. Az viszont tény, hogy most már van fogalmam a kazánom működéséről, sőt az éves karbantartásokat is megfogom tudni csinálni. HÁLA NEKTEK!!!! Osztok, szorzok, jól jártam.
(#) toro válasza gazszeres hozzászólására (») Dec 9, 2011 /
 
Mellékelem a kazán rajzát!
A nagy darab sárgaréz a motor mellett jobbra a váltószelep.
(#) toro válasza toro hozzászólására (») Dec 9, 2011 /
 
A váltószelep ugyanaz, mint a Hermann kazánok szelepe. Elég masszív darab.
(#) toro válasza szakács judit hozzászólására (») Dec 9, 2011 1 /
 
Igen és betekintést nyertél egy szakma fortélyaiba (is)!
(#) kérdések válasza szakács judit hozzászólására (») Dec 9, 2011 /
 
Gratula Judit!Ügyes vagy!
(#) szakács judit hozzászólása Dec 9, 2011 /
 
Sziasztok! Jó éjt mindenkinek!
(#) PLaci válasza gazszeres hozzászólására (») Dec 9, 2011 /
 
Szia!
Nagyon szépen köszi a választ! Bocsi, hogy csak most írok, de délutános voltam, és csak most értem haza. Holnap nekiesek, és megnézem amiket írtál. Majd beszámolok az eredményről. Addig is még egyszer köszönöm a tanácsokat!
Toro!
Neked is nagyon szépen köszi a pdf-t, igaz ezt már én is letöltöttem, de a szándék a fontos.
(#) toro válasza PLaci hozzászólására (») Dec 9, 2011 /
 
Ok, sok sikert!
(#) Plavecz Lajos hozzászólása Dec 10, 2011 /
 
Üdvözlök mindenkit!Éjszakais szobatermosztát .Reggel mikor vissza kapcsolom majdnem egy óráig megy a kazán/zc 18/ mi lehet az oka?Ha leveszem a tetejét a membrán alatt van két ellenállás azoknak mi a szerpük? A válaszikat eköre megköszönöm.
(#) brian1985 hozzászólása Dec 10, 2011 /
 
átböngésztem a fórumot és arra a következtetésre jutottam, hogy nem igazán jó a MIF011-es utánkeringtető panel, pedig nálunk 8500 Ft az ára (miskolc) tüzeléstechnikai szaküzletben. Tehát akkor hiába drága, mégsem a legjobb panel. De akkor melyik a legbiztonságosabb utánkeringtető elektronika ? Kérem segítsetek ! köszönöm szépen !