Az idő rövidsége, na meg a család unszolása miatt az akkor kihivott villanyszerelő hozott magával egy ilyen kütyüt
Bővebben:Full Gauge ANASOL
Fel is szerelte, de a működése igen érdekes.
Ha kapcsolási jelet kap a primer érzékelő oldal el is indul a rendszer. A kisebb a primer mint a szekunder érzékelő akkor ki is kapcsol.
Ha a primer oldalon a jel több mint 1 óráig magasabb mint a szekunder oldalon akkor a kapcsoló programja beragad, hiába csökken a kapcsolási érték alá. Ujra inditás csak a vezérlő elektronika áramtalanitásával lehetséges. Cseréltem garanciában a készüléket de a hibajelenség nem szünt meg. Mit és hol és milyen gyakran kellene mérnem a rendszeren hogy egyértelmüen kideritsem a hiba okát. Gondolom a PIC program átbogarászása nem megoldható.
A primeroldali érzékelő vezetéke 8m-rel meghosszabitva, a szekunderé 2 m-rel meghosszabitva.