Ami ennek az interfésznek a vezetékes végén van?
Olyan kábelem van ami a PLC-be megy, a másik vége meg mint egy soros port. Csak kell még a csatoló eszköz is, lehet a jelszintek mások
A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2017
Az a baj, hogy amit a képen mutatsz, többe kerül mint a PLC maga
Akkor olyasmi, mint amit linkeltem az aliexpressről?
Nem. Csak kábel amim van
Még egy kérdésem lenne.
NT2S-SF123B-EV2 omron kijelzőt és vezérlőt, milyen kábellel tudnám programozni? Ezzel a Kábel rajzal próbáltam megcsinálni a programozó kábelt, de Az NTXS V1.03 szoftverrel nem bírom kiolvasni a benne lévő programot. Bár a rajz alapján hiányolom a tápot, de a gyári leírásba is ez a kábel bekötési rajz szerepel.
Kérdésem: Használt-e valaki Samkoon HMI-t. Nem igazán tudom az USB-n való programletöltést véghezvinni. Az interneten fellelhető USB driver nem kompatibilis, vagy nem ismeri fel a rendszer, vagy ... tehát... nem tudom hobbi-ra fogni. Tapasztalat, esetleg támogató információ, tapasztalat? Ez egy kicsi SA3.5A tipus.
Amikor PLC-vel van összekötve, akkor is ezen a kábelen kapja a tápot. Esetleg mérd meg hol van, az 5-ös láb a test talán itt is.
Valójában "SEC S3C22443X Test B/D driver" ezt keresi a PC .
Van valakinek ehhez drivere? A hozzászólás módosítva: Máj 11, 2017
Na a táp meg is van. Kiírja az adatokat bekapcsolás után, utána Trying Comm. Please wait. felirat. De a progival még mindig nem kommunikál.
Az eszközkezelőből az eszk. azonosítót kéne megírnod, vagy a Google-ba beadni, ez a VID & PID mezőket tartalmazó kódsor. Lehet, hogy ez előbbre visz, mint a neve.
Köszi. Közben én sem adatam fel. Írtam a "gyárnak" a fellelhető "sárga" ismerősöknek, ...stb.
Kaptam "mindenféle progit" amiben fellelhető, de mind ugyanaz a jelenség. A végén a régi xp elfogadta az USB drivert külön, ha megmutattam neki. Ezt megcsináltam a 64 bites 8.1-n, de nem felelt meg neki a digitális aláírás. A 8.1 32 bites rendszer többszöri próbálkozás és törölgetés közepette egyszer elfogadta, "annak ellenére engedélyezem" kérdés után. A 64 bites rendszeren nem sikerült ezt elérnem. Holott az egész fejlesztő SW simán felment, aminek ez az USB driver is része. Végre sikerült abból az apropóból is, hogy ennek a HMI családnak egyik-másik verziója elég olcsón tudja a távelérést (VNC-vel) akár belső wifivel is. A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2017
A W 8.1 64bitesben is kikapcsolható az aláíratlan programok és driverek tiltása funkció, egy ki-be kapcsolási ciklusra. Ezt végigjátszva felment, ha valakinek ez a baja egyéb mással, egy hasznos Link
Sziasztok!
Van egy Hitachi EC2-20HRP plc és a hozzátartozó pgmj-02 programozó. Szeretném megtudni hogy kb. mennyit érhet. Szeretném eladni. Előre is köszönöm a segítséget.
Egy kis segítség kellene még. A CPM1es plchez, szeretnék egy nt2s-sf123b-ev2 típusú kijelzőt hozzáprogramozni. A kijelzőt, elvileg a plc vezérli. PC-s programozási lehetőség ehhez a kijelzőhöz, nincs elvileg. Valaki le tudná írni, hogy a plc-t hogy kell programozni, hogy a kijelző menjen vele?
Szia! A HMI-re is külön meg kell irni a programot (megszerkeszteni az képernyőket) és a plc-re is meg kell irni a megfelelő progeamot. A kommunikáció pedig memoria cimek írásával és olvasásával zajlik...
Igen, én is így gondoltam, csak több programot is néztem amivel meg kellene írni a HMIre a programot de ami nekem van kijelző nt2s-sf123b-ev2 típus, nincs egyikbe se.
NT-XS progi szokott ehhez a szériához jó lenni.
Azzal néztem én is, de a csatolt képen láthatod, hogy csak a 121 és 122 verzió van benne.
Próbáld meg raerőszakolni a 122-t. Nekem volt már hogy a támogatott listán nem szereplő hmi-t sikerült felprogramoznom.
Na igen, itt jön a másik gond, ami után arra jutottam, hogy ezt PLC programozza. Bármilyen lábkiosztással próbálkoztam, a program nem kapcsolódott.
NT 2pin--plc 3pin
NT 3pin--plc 2pin NT 9pin--plc 9pin NT 4-5 pin összeköt
Ezzel csak az a gond, hogy magán az NT modulon a táp a 4-5 láb.
Igazad van, ez az a széria, ami nem 24v-os táppal van, hanem DB9 csatin keresztül kap tápot. Ennél viszont tényleg a plc-n lévő programból lehet kezelni a HMI-t.
Manual Itt nagyon jol le van írva melyik címmel mit lehet elérni. A hozzászólás módosítva: Máj 20, 2017
Sok próba és keresés után én is megtaláltam ezt, csak azt szeretném megérteni, hogy hogy is tudom én ezt működésre bírni. Sajnos mintaprogit nem találtam.
Example1-2 -ben van minta egy szoveg ascii megjelenítésére. Ez pedig egy részletesebb leírás. Ennél jobban elmagyarázni sem lehet.
A plc-re írt programban különböző memória területekre kell "Move"-olni a kiírandó adatokat. A gombok és a ledek is egy-egy memória cím írásával/olvasásával kezelhetőek.
Meg is van már ír ki szöveget. Pár kérdésem lenne még.
A leírásokból ez még nem világos, hogy mi mit csinál, ill mihez jó. Ha le tudnád pár szóba írni, megköszönném. DM0000-DM0011 Register value These 12 registry values will appear in the usual form on the display DM0012-DM0015 bar-graph bars These 4 registry values will be displayed as a bar-graph display DM0020 screen point From the DM to DM20 points out, and 16 DM forward, the current ASCII text appears I0200.02 & I0200.03 Not used I0200.04 to I0200.07 Reserved for future use I0200.08 & I0200.09 00 : Screen mode 01 : Register mode 10 : Operator mode 11 : Invalid I0200.10 & I0200.11 Timeout to screen mode from Operator mode 00 : 10 seconds 01 : 20 seconds 10 : 30 seconds 11 : 40 seconds I0200.12 to I0200.14 Reserved for future use I0200.15 To disable data entry in Screen mode (ON : Disable)
Sziasztok!
Olyan gondom lenne, hogy van egy Omron PLC és WIFI távirányítóval, vagy WIFI-s terminálon keresztül kellene parancsokat adni neki, illetve visszajelzéseket kapni rá! Szerintetek ilyen létezik? És ez kivitelezhető? Konkrétan egy daruból kellene egy hidraulikus egységet iránytani. |