Megtisztelő lenne, ha inkább elmagyaráznád indokodat.
Átnéztem. Például 90 foknál nem nulla áram folyik a nulla vezetőn. A 0. fogyasztó a csúcsegyenirányítás miatt folyik áram. A másik két fogyasztónál a fázisok feszültsége kisebb, mint a pufferkondenzátor feszültsége, ezért nem folyik áram. A 0. fogyasztó árama nem folyhat a másik két fogyasztó felé. Csak a nulla vezető felé. Emlékeztetlek: nem rezisztív, nem kapacitív és nem induktív fogyasztókról van szó. A fogyasztó, amiről beszélek, egyenirányító híddal és pufferkondenzátorral kezdődik. Borsodban folyik, Zalában nem folyik. Van ez így. A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2018
"nem rezisztív, nem kapacitív és nem induktív" - akkor mi? Egy negyedik típusú? Ha nem állapítható meg egyértelműen a terhelés típusa, akkor meg kell nézni, hogy az áram milyen viszonyban van a feszültséghez képest, és ez megmondja, hogy mivel van dolgunk. A kapcsolóüzemű tápok "kis folyási szögű áram"-ja is valamilyen viszonyban van a feszültséggel.
A cos(fi) ebben az esetben az alpharmoknikusra, azaz az áram 50Hz-es komponensére értelmezhető. Ez alapján lehet kapacitív, ohmos, vagy induktív. Azonban többi felharmonikus árama is melegíteni fogja a vezetékeket, és az említett példában ezek a felharmonikusok vannak többségben (a cos(fi) jelentősége ezért itt kisebb). Emiatt a legkedvezőtlenebb esetben nulla vezetőn akár a fázisvezetők áramának összege is folyhat.
Nos! Ha 2,5-ös a vezeték, 230V-ot csak is úgy lehet oda vinni, hogy PE (földelés) N nulla és L1 Fázis. 3X400V mehet L1, L2, L3 és PE (földelés) és nincs tovább. Oka az, ha N szakadás van és te ezt összekötötted a gépek berendezések testjével, feszültség kerül azonnal rájuk. és az halálos lehet. Nem beszélve arról, hogy elborul a hálózat, ha az N szakad és egyes fogyasztókon, akár 692V is megjelenhet.
Szia! Az hogy rézm vagy AL a kábel, az nem szempont hogy PENt visznek tovább. Csupán csak az, hogy 10mm2 De ez a garázs újra EPH, ez ,mi? nem beszélve arról, csak akkor lehet ezt megcsinálni, ha a szolgáltató 4-eret ad fel a mérőtől. Ha az 5 akkor tilos. Mert az alátámasztó földelést ő kötötte rá a PEN re a plombált területen. Utána már összekötni, szigorúan tilos!
Uraim!
Ez már megint nem a hobbi szint, erre van a fejlécben is kiemelt szakmai fórum!
Viszont a villanyszerelést nem kellene hobbi szinten végezni. Most nem egy dugvilla bekötésre gondolok.
Igen! Valóban ez nem hobby szint és életekkel, berendezésekkel játszik, ha elhibázza! Nem véletele írjuk amit írunk!
Szerintem nehéz meghúzni a határt, hogy meddig tart a hobbi szint. Ha mindenképpen ő akarja, és ő is fogja megcsinálni, akkor az innen nézve hobbi szint - és inkább kapjon hasznos tanácsokat, ahelyett, hogy elhajtanánk azzal, hogy hívjon szakembert. Ugyanis esetleg máshol fog kérdezni, és rosszabb tanácsokat kap, mint amit itt kapna. Többen le is írták, ez veszélyes dolog: inkább használjon megfelelő keresztmetszetű, 5 eres vezetéket ha biztosra akar menni. Egy gyakorlott szakember esetleg máshogy is megoldhatja - akkor, ha pontosan tudja mit miért csinál, de az viszont nem hobbi szint.
Tudom, csak itt megint jöttek olyan tanácsokkal, ha az szerint csinálja meg, baj lehet!
Teljesen igazad van, de azért amit írt, az nem csak egy konnektor csere lenne.
De hiszen szakemberről van szó Bővebben: Link csak régóta nem ezzel foglalkozik és falat bontani sem szeretne. Szerintem már minden elhangzott a probléma megoldására, majd eldönti, hogy mire mennyit költ a "bányászatból" befolyt összegből.
A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2018
Már bocs, de úgy gondolom, hogy villanyszerelésbe nincs, nem lehet hobbi szint. A villanyszerelés nem az a kategória, hogy megpróbálom megbütykölni a zseblámpát, max. nem sikerül és továbbra se fog világítani.
Megjelent a Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat hatályos 2018.01.01.-től. És ezzel egy időben hatályát veszti a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról szóló 8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet (azaz KLÉSZ)!
Link:
Sziasztok!
Annyit szeretnék kérdezni,hogy mekkora átmérőjű csőben tudok 5db Mkh10-es vezetéket úgy elhelyezni,hogy két,esetleg 3 kanyaron keresztül is biztonsággal be tudjam húzni/max 4méter a távolság/. a Válaszokat előre is köszönöm.
Szerintem MÜIII 16-os elég, én nem tennék nagyobbat. Nyilván a megfelelően megcsinált kanyarok sokat segítenek.
Ha nagyon a biztonságra akarsz menni, akkor MÜII 23-as, ahhoz árulnak idomokat.
Elolvastad figyelmesen a kérdést? 5db 10-es Mkh-ról van szó.
Ha van rá hely a kanyarokban, akkor a symalent javaslom, mert átsiklik rajta (32es talán). 2-3 kanyar MÜ csővel szerintem gáz, hosszt nem írtál, Én 40-est tennék minimum, mert a könyököknél kisebb ívekben baj lesz.
Mü-II 32-es 2 kanyar esetén. Mü-II 40-est, ha 3 kanyarod is van.
Létezik hozzá flexibilis könyök, ami megkönnyítheti a munkát és a behúzást is. Bővebben: Link
eEzt elnéztem, elnézést... Kávé előtt még nem látok túl jól.
A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2018
Moderátor által szerkesztve
Sziasztok!
Külterületen van telkem, semmi közmű nincs az áramot leszámítva, így a kicsike 43nm-es házikó fűtését is csak azzal tudom megoldani. Kérdésem az lenne, hogy ide tudok igényelni vezérelt áramot? A mérő betongyámos oszlopon van, közel az úthoz. A ház onnan jóval beljebb, körülbelül 40m-re, az oszloptól a házig földkábel megy.
A szolgáltatónál érdeklődj a feltételekről, az, hogy külterület nem mond semmit, egész falvak vannak külterületen, mióta városokhoz csatolták őket. Zártkertek-ben is lehet vezérelt áram, de a szolgáltatót nem tudod kihagyni. Fűteni a legkönnyebb villannyal, de azért közmű nélkül is van fa, szén, stb...
A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2018
Köszi. Tudom, falun nőttem fel, de ha egész nap nem vagyunk otthon, max a kutya tudna begyújtani... Neki meg más dolga van olyankor!
Oszlopra is raknak vezérelt mérőt, de a lehetőségeket csak a szolgáltatótól tudod megkérdezni.
Köszi! Felhívom az elműt, igazából pont erre voltam kíváncsi, hogy tesznek e oszlopra is...
Látom, a facebook csoportban is érdeklődtél. Én most készítek magunknak éjszakai áramhoz előkészületet (földkábelt) 75 méteren. Abban el kell szomorítsalak, hogy új kábelt kell fektessél. Csak úgy engedik meg, ha teljesen külön kezeled és a vezérlő órája a jelenlegi mellé kerül. Tehát kénytelen vagy új hálózatot kiépíteni hozzá és legalább addig, amíg át nem veszik, csak fixen bekötött bojler és hőtárolós fűtés lehet rajta. A nappali áramod erejéig "ingyen" jogosult vagy a vezérletre, de vannak feltételek. Ha mindent megnézek, akkor a költsége akár 100000-es nagyságrendű is lehet az új kábelfektetés stb. miatt.
Idézet: „Felhívom az elműt” Én inkább személyesen mennék. Ne ezen spórolj....
Sziasztok!
Ha dolgozott már valaki Hager kismegszakítóval,vagy hallott róla valami véleményt kérem írja meg.Ha ezt nem javasoljátok akkor milyen márkájú biztit ajánlotok? Köszönöm |