(#) VIM válasza istnag hozzászólására (») Dec 5, 2024 /
 
Idézet:
„A rendszer ötretegu csovek, aljaztban, falban vezetve.”
Egy kollégám ugyanezzel a felállással alakította ki a fűtését csak amikor arról beszélgettünk, hogy mindenhol sikerült e azonos szinten vinni az ötrétegű csövet a radiátorokhoz kiderült, hogy hullámvasúthoz hasonló volt a csövek fektetése. Hát ember legyen a talpán aki abból kizavarja a légzárványt. Ilyen hibákba esnek a padlófűtésnél is akik ilyen ötrétegű csövet használnak és a térhálón taposgálva a csövet betonoznak, olyan hullámokat hagynak hátra, hogy abból is művészet kizavarni a levegőt.
(#) Régi motoros válasza istnag hozzászólására (») Dec 5, 2024 /
 
Ez a radiátor beszabályzás nemigen szokott első körben 100% -ban összejönni. Fogalmazhatjuk úgy is, hogy többször el kell végezni, hogy jó legyen. Zárd el a felső csappal az összes kazánhoz legközelebbi radiátort, és a legtávolabbit hagyd csak nyitva. Ha úgy teljesen felmelegszik, biztos, hogy még szükséges a finomhangolás. Jómagam is csak többszöri próbálkozással kísérleti úton tudtam beállítani a rendszert.
A hozzászólás módosítva: Dec 5, 2024
(#) VIM válasza istnag hozzászólására (») Dec 6, 2024 /
 
A vízhiány kapcsoló végül is nem a szivattyú szállító teljesítményét ellenőrzi le hanem a rendszer tömörségét és minimális nyomását a működéshez. Ha a szivattyú szállító teljesítménye nem lenne kielégítő akkor a fűtési előremenő víz hőmérséklete a hőcserélőben túlmelegszik és a fűtővíz érzékelője a túlmelegítés hatására hamarabb lemodulálja vagy ki is kapcsolja a főégőt.
(#) bepa hozzászólása Dec 9, 2024 /
 

Nyomáskapcsoló rudazat nem kapcsolja a mikrokapcsolót

Sziasztok!
Van egy 1.240 FI készülékem (csak fűtő). Folyton vízhiány hibára áll ki. Valóban, a diferenciál nyomáskapcsoló rudazata nem éri el a mikrokapcsoló karját és nem kapcsolja. Cseréltem benne membránt is és kapcsolót is. Még ezek után sem kapcsol csak néha. Kijön a rudazat, de csak feléig és az ujjammal megnéztem elég gyengén tolódik ki. Már a kapcsoló karját annyira ráhajtottam, hogy ha egy kicsit is kijön kapcsolja, de így is 10-ből 5 ször kapcsol talán. Mi lehet még a probléma? Annyit még tudni kell hogy nyitott rendszerű a fűtés, és a nyomás olyan 0.5 bar mivel kb 5-6 méter magasan van a tágulási tartály a padláson. Ezt nemrég csinálja, 18 évig jó volt. Amúgy a kazán jó állapotú, nem viszonylag keveset ment mert a vegyes kazánnal is fűtünk.
Válaszokat előre is köszönöm!
(#) VIM válasza bepa hozzászólására (») Dec 9, 2024 /
 
Szia! Talán a szivattyú nem szállít eleget a segédfázis kondenzátorának kapacitásvesztése miatt. ITT lehet kapni de ha 2.5µF kellene az is van.
(#) bepa válasza VIM hozzászólására (») Dec 9, 2024 /
 
Köszönöm, holnap ki is cserélem és megnézem mit produkál.
(#) VIM válasza bepa hozzászólására (») Dec 9, 2024 /
 
Ha eddig jó volt és semmin nem lett közben változtatva és a vízhiány vagy rendszer nyomás kapcsoló membránját és a hozzá tartozó mikrókapcsolót is cserélted (de nem kellet volna a kapcsoló karját görbigetni) akkor nem nagyon marad más hátra az áramláshiány normalizálásához. Ha zárt lenne a rendszer és lenne tágulási tartály akkor ennek a kapcsolója mindig zárni tudna az előnyomás meglétekor de így a szivattyú ha teljesíteni tudja azt az áramlást ami elegendő nyomást hoz létre ennek a kapcsolónak a kapcsolásához így az elektronika engedélyezi begyújtani a főégőt ellenkező esetben ez nem történik meg.
(#) bepa válasza VIM hozzászólására (») Dec 9, 2024 /
 
Először kicserélem a segédfáziskondit, megnézem így mennyire tolja ki a membrán a rudat és milyen erővel. Ha javult akkor vissza alakítom a mikrokapcsoló karját vagy visszarakom a régit és hadszóljon.
(#) bepa válasza VIM hozzászólására (») Dec 11, 2024 /
 
Halihó!
Sikerült megjavítani a készüléket. Az volt a gond. Kondicsere után erőteljesebben tolta a rudazatot a mikorokapcsolónak és ráadásul kijött teljesen. Visszaállítottam eredetire a kapcsoló karját is. Tökéletesen működik már tegnap dél óta.
Köszi a segítséget!
(#) VIM válasza bepa hozzászólására (») Dec 11, 2024 /
 
Ügyes vagy!
(#) FarkasElőre hozzászólása Dec 16, 2024 /
 

Westen Pulsar 240 FI kazán, útváltó szelep

Sziasztok.

Van egy Westen Pulsar 240 FI kazánom. A melegvíz beledolgozik a fűtésbe, mert a szerelő szerint az útváltó szelep rugója elgyengült. Cserét javasolt, de 2 hete nem jön, szerintem már nem is fog. Néha pedig szivattyú hibára leál. Utána ismét működik. A kérdés az volna a hozzáértőkhöz, hogy elég csak a rugós tagot cserélni, vagy az egész szelep belsejét? Hőcserélő volt már tisztítva. Néha zörög, kattog. Kikapcs-bekapcs és megint jó egy darabig. Váltószelep motor jó. tisztítva volt nemrég az egész kazán.
A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2024
(#) VIM válasza FarkasElőre hozzászólására (») Dec 16, 2024 /
 
Szia! Milyen hibakódot mutat E10 vagy E25?
(#) FarkasElőre válasza VIM hozzászólására (») Dec 16, 2024 /
 
Szia.

A hibakód E25, de 1-2 alkalommal volt már más is, de arra már nem emlékszem (talán E10). Nincs mindig hiba. Fűtésről melegvízre való váltáskor szokott hiba lenni, de nem mindig.
(#) VIM válasza FarkasElőre hozzászólására (») Dec 16, 2024 /
 
Ha az E10 is szerepelni szokott akkor elsőként a víznyomás kapcsolót kellene megnézni amire fehér vezetékek csatlakoznak. A rendszerben megfelelő mennyiségű vizet feltételezve ezt a (vízhiány) kapcsolót át lehet kötni a hiba kiderítése érdekében, hogy ez okozza e a kapcsolgatásokat. A szivattyú kondenzátorának értékét is ajánlatos leellenőrizni, hogy annyi e a µF mint ami rá van írva.
(#) FarkasElőre válasza VIM hozzászólására (») Dec 16, 2024 /
 
A víznyomás kapcsolót hogyan kell átkötni? Zárjam zárlatra a két érintkezőt? Az elektronikához nem nagyon értek. Vagy más a teendő?
Nincs multiméterem a kondi méréshez, de szerzek egyet.
A szerelő azt mondta az útváltó szelep elfáradt rugója miatt van minden. Nem áll vissza a víznyomásra rendesen, ez kavarja meg a kazán működését. A motornak kéne ugye szépen működtetnie, de kézzel be tudta nyomni.
(#) VIM válasza FarkasElőre hozzászólására (») Dec 16, 2024 /
 
A víznyomás kapcsolót igen úgy kell rövidre zárni. Ha a motoros szelepmozgató motorjával volna probléma akkor állandóan működne a kazán és nem menne a fűtés csak részlegesen, mert össze lenne nyitva a kis és nagy kör egyszerre.
(#) FarkasElőre válasza VIM hozzászólására (») Dec 16, 2024 /
 
Értem. Akkor zárlatolom és kipróbálom mit reagál. Ha ez "is" rossz, akkor mit csinál a kazán.
(#) VIM válasza FarkasElőre hozzászólására (») Dec 16, 2024 /
 
Ugye nem az érzékelőt hanem a vezetékek végét kell összekötni vagy dugni. Ez a nyomásőr ellenőrzi le, hogy megfelelő nyomás ill. vízmennyiség van e a rendszerben, hogy működni lehessen a főégőnek, mert ha nem lenne akkor a hőcserélő túlmelegedne.
(#) FarkasElőre válasza VIM hozzászólására (») Dec 16, 2024 /
 
Összekötöttem, de E25 hiba jött ki ismét a használati melegvizem.
Tehát eme nyomásellenőrző az jó. Gondolom.
A fűtést most tesztelem...
A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2024
(#) FarkasElőre válasza FarkasElőre hozzászólására (») Dec 16, 2024 /
 
A fűtés nagy szépen, gond nélkül.
Hagyom pár percig fűteni és megnyitom a melegvizet.
30 C fokos víz jön csak. Még mindig betolja a fűtésbe.
(#) VIM válasza FarkasElőre hozzászólására (») Dec 16, 2024 /
 
Ha ez így van akkor az a szelepmozgató motor nem vált rendesen. Ha leveszed a helyéről akkor működik szabályosan vagy csak próbálkozik?
(#) FarkasElőre válasza VIM hozzászólására (») Dec 16, 2024 /
 
Ezt nézte a szerelő, ha jól emlékszem. Letesztelem azért.
(#) FarkasElőre válasza FarkasElőre hozzászólására (») Dec 16, 2024 /
 
Dolgozik a motor, ki-be de nem tudom hogy azt jól teszi-e.
Melegvíznél nem csinál semmit, leszerelt állapotban.
Fűtésnél zörög, de nem csinál semmit.
Most nem mozog a tengely sehova. Ja melegvíznél simán benyomható. Fűtésnél szépen kitolja.
A kapcsoló szerintem jó.
A szelep szára a házban kint van kicsit. kézzel betolható, de nem jön vissza fűtésről-melegvízre kapcsolva.
Akkor lehet tényleg csak a rugós tengelyt kell cserélném, remélem.
(#) VIM válasza FarkasElőre hozzászólására (») Dec 16, 2024 /
 
A motornak nem volna szabad hangosnak lennie főleg nem ha nincs terhelve de olyan nagy az áttétel, hogy játszi könnyedséggel tolja ki a rúdját.ITT szedtem szét egyet és látható, hogy mi van belül. Az volt vele a hiba, hogy nem váltott üzemállapotot. Az érintkezőiből az egyik páros be volt égve és ez okozta a bizonytalan működését. Ha hangot is hallat és kerepel lehet, hogy a valamelyik fogaskerék foga lepattant. A harmadik képen az látható, hogy a két darabból álló középső rész felső része áll és az alatta lévő rész tud elfordulni (mindig egy irányban) és hol kitolja a rudat ha a "hullám" tetőkön áll meg, hol behúzódik a rúd ha a két fél összepasszol. Ha nem tudja a "bakter" (váltó érintkező) helyzetbe hozni a két fél hullámos részt akkor nem lesz megfelelő az üzemállapot a szeleptesten belül. A szelep rudazatát azt viszonylag könnyű mozgatni?
(#) PBebo hozzászólása Dec 17, 2024 /
 

Westen 240 fi hiba

Sziasztok! Olvasgattam sok fórumon, de nem találtam ilyen hibát. Az lenne a probléma, hogy westen 240 fi kombi gázkazán nyári üzemmódra állítva tökéletesen készít HMv-t. Téli üzemmódba kapcsolva tökéletesen fűt, viszont HMV-t nem készít. Egyik állásban csak egyiket végzi. Panel hiba lehet?
Köszönöm a válaszokat, tippeket
(#) VIM válasza PBebo hozzászólására (») Dec 17, 2024 /
 
Szia! Azt nem írod, hogy a HMV készítésekor hogyan működik a főégő, mert szerintem a fűtésnek megfelelő teljesítménnyel és nem teljes terheléssel. Van egy hidroblokk (nagy kerek Ufo alakú sárgaréz alkatrész) aminek az elején van egy mikrókapcsoló amire három szál vezeték csatlakozik ami az üzemmódot váltja ha az őt működtető rudazat működik a HMV csap nyitásra (ekkor kell a rúdnak kijönnie és megnyomni a mikrókapcsolót és váltani teljes terhelésre a főégőnek). A rúd meg szokott szorulni vagy a mikrókapcsoló nem kapcsol azaz kattan de nem biztos, hogy kapcsol is.
(#) PBebo válasza VIM hozzászólására (») Dec 17, 2024 /
 
köszönöm megnézem
(#) FarkasElőre válasza VIM hozzászólására (») Dec 18, 2024 /
 
Viszonylag könnyű mozgatni. Ma már nem akar fűteni, mindig E25 hiba jelenik meg. Melegvizet sem csinál.

Most meg E02 hibát ír. Nem csinál semmit.
A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2024
(#) VIM válasza FarkasElőre hozzászólására (») Dec 18, 2024 /
 
Idézet:
„A szelep szára a házban kint van kicsit. kézzel betolható, de nem jön vissza fűtésről-melegvízre kapcsolva.”
Ha ez így van akkor a háromutú szelep szorul vagy eltörött a rugója.
(#) FarkasElőre válasza VIM hozzászólására (») Dec 18, 2024 /
 
Megnézem. Hátha.

Leveszem a szelep toló motort, bekapcsolom a fűtést, akkor is kiáll E25 hibára.
Következő: »»   84 / 86