Szia!
Bocsi, ha nem érthetően fogalmaztam. Akkor elmondom érthetőbben. A villanyóra szekrénytől megy az új réz vezeték a konyhába, amikor ott festés volt, ki lett cserélve. És a fürdőben is ki van cserélve a bojlernek és a mosógépnek, szintén egy teljesen független vezetékkel. (vagyis oda is külön megy közvetlenül a szekrénytől) A szobákban van a régi kábelezés. Sokszor figyeltem, hogy akkor is elhalványul egy pillanatra a lámpa (a feszültségeséstől), amikor a számítógépet bekapcsolom. Idézet: "Láttam már antenna kábelen működő hűtőgépet" Ez durva. :eek2: Csak az a baj (de sokkal kisebb, mint a lakástűz), hogy a falon lévő repedések miatt be van tapétázva az egész ház belülről, úgyhogy a kötöződobozokat lehetne keresni! Üdv: Balázs
Szia!
Veszel a legközelebbi barkácsáruházban egy legolcsóbb vezetékkeresőt. Ezzel elindulsz a kapcsolóktól/konnektoroktól felfele. Megkeresed a kanyart, vagy leágazást. Ha anno betartották a szabályokat, akkor csak 90fok kanyar lehet, illetve leágazásnál van a doboz. Ki lehet kopogtatni. A festők lusták, a kötésdoboz tetejét mindig leszedik, és simán betapétázzák a dobozokat dekli nélkül.. Meg lehet találni. Cable Path Finder, ami 230V-ról megy, és egy rádióadó tulajdonképp. Ezzel meg végképp 3 perc megtalálni, csak drágább.. Én biztos megcsinálnám, nem várnék vele. Pláne, ha a nagy része a háznak már réz.
Ok, köszi a választ! Ahol nincs tapéta ott van, hogy fél méterre van a doboz a padlótól. Gondolom ez nem szabályos. Szerencsére ilyen kábelkereső műszerem van, úgyhogy tényleg nem lesz nehéz megkeresni. De még nincs vége.... : Felnéztem a padlásra, és lám: Az előszobából, és a hálóból jön fel 1-1 cső. A két szoba közt ott fut a vezeték. Egyszerűen odaszögelték a gerendához a kábeleket. Nem fut semmilyen védőcsőben.
Idézet: „Ahol nincs tapéta ott van, hogy fél méterre van a doboz a padlótól.” Ha konnektor van benne akkor nincs azzal baj.
De lehet hogy terveztek csak nem építették bele! egyszerűen tovább megy a vezeték! Ha 3-3 szál van ami jön és megy és a doboz 65-ös, akkor tuti hogy ez történt, csak már nem volt pénz konektorra!
Sziasztok.
Építettem egy sztereo erősítőt ,minden renben van vele,viszont amikor rácsatlakoztatom a dvd-re,amit ugye a tv-re csatlakoztatok akkor a tv-n lila csíkok jelennek meg. Ha lekötöm az erősítőt a dvd-ről akkor eltünnek a csíkok. Az erősítőn belül minden föld közös (hálózati,egyen,poti,stb)szerintem valami földelési gondja lehet csak azt nem tudom hogy mi? Az erősítős topikban is kérdeztem de ott mindenki mást mondott. Előre is köszi.
Elsőre én megpróbálnám leválasztani a hálózatiföldet a jelföldtől.
A másik variáció hogy az erősitő bemenetére leválasztással küldöm a jelet a dvd-ről. (lehet kapni is ilyet, vagy kondenzátorokkal)
Megint a föld - föld probléma. Ahogy mugab írja nem szétválasztani kell a védőföldet, és a hiradástechnikai földet, hanem össze sem szabad kötni őket. Ha megteszed, ott a földhurok, és ne csodálkozz, ha minden búg. A kettőt összekötni, már ha mindenáron akarod, csak 1 - 10 nF kerámiakondival lehet. Az életvédelmi leválasztást a hálózati trafó úgyis elvégzi. (már ha van hálózati trafó, ha nincs, akkor a hangút összekötéseit megfelelően leválasztva - trafóval, kondival - kell megtenni)
Köszönöm a sok segítséget,sikerült megoldanom.
Úgy tudtam hogy az erősítőn belüli összes föld közös,leválasztottam a hálózati földet a közös jel földből és megszünt a búgás és a csíikok.is.
Lenne még egy kérdésem ami egy kicsit nagyobb kaliberű. Kb.2 éve teljes villany hálózat cserét csináltak nálunk,a kedves émászos villanyszerelővel valami nagyon nem stimmelt,egy kicsit "hóbortos" volt. Össze vissza kötözgetett mindent. Egy kilenc helységes lakásról van szó és amikor az egyik helységben kapcsolunk pl.villanyt akkor a másik tőle független helységben egy pillanytra megszűnik az áram. Ezt legjobban a plazma tv nem tudja elviselni,mert amikor egy pillanatra megszünik az áram akkor bekapcsolásnál a relé 2-3-x kattan és csak utána kapcsol be a tv. Mit köthetett rosszul össze?
Hát az egészet (?) ,vagy csak egy alternatív kapcsolót kötött be szabálytalanul.(mellékesen rosszul is).
Megnéztem pontosan 6 helységet(3szoba,előszoba,wc,kamra)kötött egy db 15A-es kismegszakítóra. Gondolom hogy legalább a szobákat kellett volna külön kötni.
hogyan lehetne utána járni hogy mit rontott el?
Ha egy nagyobb fogyasztót legyen hősugárzó, vasaló kapcsolsz be, akkor is megszűnik egy pillanatra a másik helységben a"villany"?
Olyankor még nem tapasztaltam,csak akkor jelentkezik a probléma ha villanyt kapcsolunk vagy ha bármelyik konnektorba be dugunk ill. ki húzunk valamit.
Először voltam olyan hülye hogy a tv-t tartottam hibásnak és hurcoltam a szervizbe,ahol persze többször is megállapították hogy semmi baja. Sajnos a házimozi erősítőben való relé is nagyon allergiás az áram ingadozásra,és gondolom hogy nem igazán tesz nekik jót mindez.
Van három fázis bevezetve az óra után is? Esetleg külön fázison vannak amik egymásra hatnak?
"vagy ha bármelyik konnektorba be dugunk ill. ki húzunk valamit."
Ezt kérdeztem végül, ilyenkor valahol a kötődobozban laza kötés, rossz érintkezés lehet., érdemes átnézni a kötődobozokban esetleg a mérőszekrényben is a kötéseket. Minél előbb.
Sziasztok!
Megvettem a kábeleket. Végigkopogtattam a falat, és megtaláltam az összes dobozt. A hétvégén kezdünk neki. De van még egy kérdésem: Szabályos-e, ha a fürdőbe vezető új kábelről kötöm át a védőföldet? (látsd: ábra) Egy kismegszakítón van.
Gondolom az sem egészséges hogy ennyi helység,1 db kismagszakítóra van kötve.
Egy-két kötődoboz olyan jól be lett ásva,hogy rombolás nélkül kizárt dolog hozzáférni. Elvileg egy fázison vannak amik egymásra hatnak. Ebben 2 pár váltókapcsoló van. Az említett jelenség nem minden villanyoltásnál jelentkezik,szinte olyan mintha időzített lenne. Úgy emlékszem hogy ha a konyhában(külön fázis)oltunk villanyt akkor nincs az említett jelenség.
Mert az külön áramkörön lehet és ott nincs rossz kötés!
Megpróbálom holnap átböngészni a fellelhető kötéseket. Azt tudom hogy szorítós kapoccsal vannak a vezetékek fogatva,lehet hogy ki van valamelyik lazulva.
Igazából nulla hibára gyanakodtam.Ez három fázis esetén tud vicces dolgokat produkálni
sziasztok. zárlat volt és a mérő melletti főbizti lement.
azóta nem lehet felnyomni. illetve fel lehet, de furán kattan és érezni hogy nem "húzódik" fel... nem is ad át. egy pukk után feladta. maszk mögött van, azon meg plomba, szóval.... ilyenkor meg adja magát a bizti? vagy van rajta valami biztosító hogy direkt le kelljen venni a maszkot? ez már a második volt, most már az udvaron sincs világítás. egy pukk után nem lehet felnyomni!!! aeg 20a. direkt szarik be hogy eont kelljen hívnom? köszi.
Ezzel nem tudsz mit tenni, eon.
Közel laksz a transzformátorhoz?
Ha a "regebbi ketgombos" akkor a kioldo gomb tobbszori ki-be hirtelen nyomkodasa nekem mar segitett parszor!
Kérhetnél 50KA zárlati szilárdságú 20A-es kismegszakítót, az "örökös" lenne.
nemtom hol lehet a tr. ez egy iroda, nem lakom ott. nem régi típusú, 1fázisú AEG 20A. csak annyira gyenge hogy 1 élete van?
Az EBA -típusra gondolsz? Az tényleg régi magyar már nem használják.
Ez más EAG. Magyar talán nincs is már
Ha a tr. közel van és jó a vezeték méretezés, akkor a hurok ellenállás tized század ohm, ezért a zárlati áram több tíz KA lehet, ami elégeti a nem megfelelő kismegszakítót.
|