(#) pucuka válasza ötfelezős hozzászólására (») Szept 20, 2019 / 1
 
Tudja ő pontosan, de bolond lesz bemártani esetleg valamelyik rokonát.
(#) viaplan hozzászólása Szept 22, 2019 /
 
Kérdésem van, segítséget kérek.

Beköltöztünk a házba, működik is minden, villanysütő, fűnyíró, fúrógép, stb.
Egy 5x4-es MT kábel-t vittek a szerelők a melléképülethez, közvetlenül az EV relé után indul kb 30 méter hosszú, egy helyen megtoldották a padláson.
A melléképületben szereltem rá lámpát, működik.
Konnektort is szereltem a steklámpa működik, hősugárzó 1000W-ig szintén.
Hősugárzót 2000W-ra kapcsolva az EV relé leold, fúrógép (kettős szigetelésű 1000W), földelt fűnyíró azonnal lekapcsolja az EV relét.
Ha a házból, ahol minden működik húzok még egy 0 vezetéket a melléképületbe, akkor azon keresztül minden működik, sőt, ha leveszem az "extra" 0 vezetéket akkor is minden működik tovább, ameddig újra be nem kapcsolom.
Ezek szerint a 0 vezeték lehet a hibás, épp annyira szakadt el, hogy 1000W-ig jó?
Még egy 0 vezetéket behúzni körülményes, de a lényeg, hogy nem szeretnék ezzel még nagyobb problémát okozni.
Kérem segítségeteket, mi lehet a probléma, esetleg a megoldás.

Köszönöm
(#) Gafly válasza viaplan hozzászólására (») Szept 22, 2019 /
 
Idézet:
„Egy 5x4-es MT kábel-t vittek a szerelők a melléképülethez, közvetlenül az EV relé után indul kb 30 méter hosszú, egy helyen megtoldották a padláson.”

Én ezt a két pontot nézném/fényképezném le elsőként (úgy, hogy látható legyen, hogy mi honnan és hová megy)...
(#) Bakman válasza viaplan hozzászólására (») Szept 22, 2019 /
 
A nulla és a védőföldelés zárlatos valahol. Nem feltétlen az új részen van a hiba.
(#) viaplan válasza Gafly hozzászólására (») Szept 22, 2019 /
 
A padláson jól néznek ki az összekötések, bár a sorkapcsok csavarjain könnyedén tudtam még szorítani, de ez sem oldotta meg a kérdést.
Ha az összekötéstől viszek egy külön 0 vezetéket a melléképületbe, akkor működik minden.
Ha a ház összes automatáját lekapcsolom, akkor sem javul a helyzet.

Azt nem értem, hogy miért működnek a kis teljesítményű dolgok, a nagyobb teljesítményűek pedig miért nem indulnak csak segédvezetékkel. Ha zárlat van, az nem teljesítményfüggő?!?!?
135W-os rezgőcsiszló hiba nélkül indul.
Kábelcsere lenne a legegyszerűbb, ha nem lenne bafalazva, levakolva...

Köszönöm
(#) viaplan válasza Bakman hozzászólására (») Szept 22, 2019 /
 
Ezért is félek, egy esetleges kábelcserétől, mert lehet nem is az a bűnös, még ha úgy is látszik.
Szivárgó áramom biztos van, mert a váltó/keresztkapcsolóval szerelt udvari ledlámpa lekapcsolva is dereng haloványan.
(#) Bakman válasza viaplan hozzászólására (») Szept 22, 2019 /
 
Idézet:
„Azt nem értem, hogy miért működnek a kis teljesítményű dolgok, a nagyobb teljesítményűek pedig miért nem indulnak csak segédvezetékkel.”
Lásd melléklet.

Az R1 és R2 ellenállások a vezetékek ellenállásást jelölik. Ha nagyobb teljesítményű eszközt kapcsolsz a hálózatra (R3, Fogyasztó), akkor a vezetékeken is nagyobb feszültség esik. A kép szerinti R2 jobb oldalán a betáplálási ponthoz képest megemelkedik a feszültség. Így, hogy ott nagybb feszültség keletkezik, a zárlati ponton a földelés felé (ennek ellenállását nem jelöltem külön) nagyobb áram fog folyni, ami már eléri a Fi-relé érzékenységét.

Kb. minden olyan vezeték amelyiken átfolyik a nagyobb fogyasztó árama, leoldva ezzel a Fi-relét, minimum átvizsgálásra szorul. Jó esetben van "kéznél" szigetelésvizsgáló műszer, azzal gyorsan a végére lehet járni a hibának.
(#) Bakman válasza viaplan hozzászólására (») Szept 22, 2019 /
 
Idézet:
„udvari ledlámpa lekapcsolva is dereng haloványan.”
Annak a szórt kapacitások lehetnek az okai, más jellegű a probléma, nem feltétlen igényel beavatkozást ha nem zavar. Az már más kérdés, hogy ehhez mit szól a lámpa, általában semmit.
(#) Gafly válasza Bakman hozzászólására (») Szept 22, 2019 /
 
Idézet:
„Az már más kérdés, hogy ehhez mit szól a lámpa, általában semmit.”

Mi a bánatnak világítok, ha nem muszáj.
Bocsánat, csak úgy kijött belőlem.
(#) Bakman válasza Gafly hozzászólására (») Szept 22, 2019 /
 
Értem én, csak valamelyik témában olvastam, miszerint ettől mindenképpen tönkremennek. Lehetséges, de nagyon nem jellemző.
(#) viaplan válasza Bakman hozzászólására (») Szept 22, 2019 /
 
Ha jól értem, szigetelésvizsgáló műszer híján, hősugárzókkal felszerelkezve is tudom ellenőrizni a házat, hogy van-e áramszivárgás Sőt túlterhelve a kismegszakítókat is tesztelhetem.
(#) Bakman válasza viaplan hozzászólására (») Szept 22, 2019 /
 
Nem feltétlen. Volt már olyan esetünk is, amikor a konyhai fénycső búrájával csípték be a vezetéket, esetleg az szabadban lévő dugalj, kapcsoló párásodása is tud ilyen meglepetéseket okozni.

Egy próbát megér, ha van türelmed.
(#) Gafly válasza Bakman hozzászólására (») Szept 22, 2019 /
 
Apósomnál a koloniál szekrénysor mögötti konnektornál becsípett fázisvezető?
Eltartott egy darabig, amíg meglett, de szerencsére akkor még kicsit hajlékonyabb voltam, és nem kellett kipakolni és szétszedni.
Szerintem majdnem mindent (legalább utólag) meg lehet magyarázni...
A hozzászólás módosítva: Szept 22, 2019
(#) proba válasza viaplan hozzászólására (») Szept 22, 2019 /
 
Szigetelésvizsgáló helyett esetleg kösd le a kábelt a betáplálási ponton csak a védőföldet hagyd meg. Küldj ki mindenkit a melléképületből. Utána egy kis teljesítményű (pl hűtőgép izzó) ,de hagyományos izzón keresztül köss a nullára fázist. Ha világít a lámpád, már van is mit keresni. Esetleg egy műszerrel áramot is mérhetsz. ( ha jót akarsz, azt is égőn keresztül )
(#) viaplan válasza proba hozzászólására (») Szept 22, 2019 /
 
Köszönöm a segítséget, de a problémánál csak a megoldás egyszerűbb.
A padláson lévő sorkapocsban ránézésre mindenki a helyén volt, szétszedtem ugyanúgy összeraktam és most megy a hősugárzó a fúrógéppel együtt.

Ha holnap is jó megjavult.

Köszönöm ismét
(#) gyuszo válasza viaplan hozzászólására (») Szept 22, 2019 /
 
Jó lenne egy kép arról a sorkapocsról. Így látatlanban, abban én nem bízók.
A vezetéken nem tudom van-e érvéghüvely, ha nincs, akkor tegyél rá.
(#) Gafly válasza gyuszo hozzászólására (») Szept 22, 2019 /
 
Próbálom agyban összerakni a dolgot (mi és miért), de nem sikerül.
(#) gyuszo válasza Gafly hozzászólására (») Szept 22, 2019 /
 
Pont ma találkoztam egy ilyen hibával. De ott már szét volt égve a sorkapocs egy gyenge kötés miatt.
Bele volt gányolva a sodrott vezeték, érvéghüvely nélkül alig tartotta 1-2 szál a sodrott huzalbók. A sorkapocs csavarnak nem sok köze volt a kötéshez.
De így kép nélkül lehet találgatni, de nem jutunk előbbre.
A hozzászólás módosítva: Szept 22, 2019
(#) proba válasza viaplan hozzászólására (») Szept 22, 2019 /
 
Már csak az a kérdés, a védőföldet sikerült e rendesen összekötni ismét. Ha nem az is lehet "megoldás" oka.
(#) viaplan válasza proba hozzászólására (») Szept 22, 2019 /
 
Küldök képet, ilyen volt.
A szürke vezeték volt érdekesen bekötve, a kimenő (bal oldalon a szigetelést lyukasztotta át a csavar, de legalább hosszan volt leszedve a szigetelés, így a túloldali csavar is tartotta.

Érvéghüvely sehol sem sikeredett a villanyszerelés során a házban, de azt hiszem ezek után az egész házat végig kellene nézni milyen csodák lehetnek még.
(#) gyuszo válasza Gafly hozzászólására (») Szept 23, 2019 /
 
Pont erre gondoltam és bejött.
Ráadásul az a doboz sincs túlméretezve, épphogy belefér a sorkapocs.
A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2019
(#) viaplan válasza levaitamas hozzászólására (») Szept 26, 2019 /
 
Szia!

Kicsit régi a hozzászólásod, de nálam most vannak gondok a FIrelé/melléképület villamosításával.
Nálam össze van kötve az órából kijövő zöldsága és kék vezeték, látszólag majdnem jól működik minden. Miért tilos összekötni? Szétszedjem?

Köszönöm

Rajz2-SA4.pdf
    
(#) viaplan válasza Bakman hozzászólására (») Szept 27, 2019 /
 
Szia!

Szigetelésvizsáló nincs, a probléma pedig továbbra is adott sajnos.
Próbálam valamit rajzolni és írni az ábrád alapján, szerintem a zárlatom ellenállása 146-4400 szorosa az R2-nek, azt meg tudom mérni multiméterrel is.
Szerinted jó lehet az elmélet?

Köszönöm
(#) gyuszo válasza viaplan hozzászólására (») Szept 27, 2019 / 1
 
A mérőhelytől már szétválasztva kapod a PEN-t PE és N vezetékre. Utána már tilos összekötni.
Igen, szedd szét.
(#) Atis57 válasza viaplan hozzászólására (») Szept 28, 2019 /
 
Szia!
Ilyen esetben a" nagy ellenállás mérése Voltmérővel "nevű mérést célszerű lefolytatni.

Tudni kellene a Voltmérőd belső ellenállását 1Mohm , 3Mohm, 5Mohm, 10 Mohm .
a 230v -t egyenirányitva kb 300V al megmérhető az ilyen rejtett hiba !


a rajzon nincs feltüntetve a számitás.
(#) Andris86 hozzászólása Okt 6, 2019 /
 
Sziasztok!
Egy olyan problémával találkoztam ma, hogy egy ipari gép kikapcsolásakor mindig leold a FI relé. Bekapcsoláskor nincs semmi gond, illetve üzem közben sem produkál hibát. A gépben van egy 11kW-os frekiváltó, illetve a hozzá tartozó zavarszűrő (3 fázisról üzemel). Amíg a zavarszűrő nem volt bekötve, kikapcsoláskor sem volt semmi gond a FI relével. A zavarszűrőben 3db nagy tekercsek van, és gondolom én, mikor megszakítom az áramkört, a tekercsekben tárolt mágneses energia feszültséggé alakul, és az így indukálódott feszültség visszatáplál a hálózatra, a FI relén folyó áramok nem szimmetrikusak. Van valami tippetek, hogy lehetne ezt a hibát elhárítani? FI relé kikötése nem megoldás, mert a gép jelenleg nem műhelyben üzemel, hanem az otthoni garázsomban (nem akarom otthon kikötni...).
Üdv,
Andris
(#) hegman válasza Andris86 hozzászólására (») Okt 6, 2019 / 1
 
Ilyen esetben megoldás lehet a "SI" típus használata a sima "A" vagy "AC" helyett
Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Okt 6, 2019
(#) Atis57 válasza Andris86 hozzászólására (») Okt 7, 2019 /
 
Szia!
Az előbbi válasz is jó.......

esetleg olcsóbban ?

A bemeneti kapcsokra kötve kb 25--40w izzót-kat (3f esetén) meg kellene nézni , hogy eltünteti-e a hibát?
Az izzókat elég a kikapcsolás előtt bekapcsolni x másodpercre.
(#) Andris86 válasza hegman hozzászólására (») Okt 8, 2019 /
 
Köszi. Néztem elég húzós árban mennek, de ha más nem válik be, veszek egyet.
(#) Andris86 válasza Atis57 hozzászólására (») Okt 8, 2019 /
 
Szia!

Hétvégén kipróbálom, és írok majd az eredményekről.
Következő: »»   41 / 52