Ma reggelre Westen Star Master 240Fi 4.éves gázkazánunk megállt.
Fűtőköri víznyomás rendben(1.5bar), gázellátás rendben, ezeket azonnal ellenőriztem.
A gázkazán E02 üzenettel állt le, ami a kezelési szerint:"a biztonsági hőfokszabályzó érzékelő leoldott" hibaüzenetet produkált.
Gázkészülék szerelőnek szóltam, de sajnos csak holnap délután lesz itt.
Mivel 2 hónapos baba (és mellette még két kiskorú)van a lakásban, így jó lenne tartani a még elviselhető hőmérsékletet.
Ha van Valakinek ötlete, ne kíméljetek.
Erősen szakmai hozzászólásokat is értek, a lényeg, hogy meg szeretném oldani a problémát!
Köszönöm a segítséget!!!
siposb
(#) macolau1 hozzászólása Márc 10, 2014 /
 
Sziasztok
Legnagyobb szerencsétlenségemre egy Westen 280 Fi kazánunk van, szinte 6 éve. Eddig sem volt minden rendben körülötte, de tegnap végkép megmakacsolta magát. "5" hibakódot jelzi. Hálózati víz nyomás rendben van, gáz van, de nem tudom begyújtani resetelést követően sem. A szivattyú működik, de nem indul el a turbó, tehát nem történik semmi. Kihívtam tegnap egy szerelőt, aki nem volt meggyőző számomra. Nem egyértelmű a "diagnózisa" panel cserét javasol, de nem volt egyértelmű számomra, hogy a preszosztát jó vagy sem......

Ebben kérem a segítségeteket, talán ti már tapasztaltatok hasonló hibát.

Köszönettel
(#) sinick hozzászólása Márc 18, 2014 /
 
Sziasztok!

Egy 2006. évben társasházba, "turbós kéménybe" üzembe helyezett Westen Quasar 24F kazán hibát jelez. Hibakód ventillátor jel (50 C, ld. mellékelt kép), leírás szerint "nincs léghuzat". A hiba tegnap kora este jelentkezett egyszer, aztán később elmúlt és ma késő délután jelentkezett újra. A kazán addig használható volt.

Próbálkozásaim: "R" állásba tettem, hiba ugyanaz. Kikapcsoltam, áramtalanítottam 10 mp-re, bekapcsoltam, hiba ugyanaz. Kéménybekötés nincs elmozdulva. Ha a kádcsap melegvizét megnyitom, akkor hallok ventillátorhangot. A többi lakásban, akikkel egy kéményen vagyok nincs gond.

Szerelőm elöljáróba kéménybekötés szétcsúszás vagy ventillátor gondra tippel. Holnap jön. (Tavaly ő rakott be szűkítőt illetve kitakarította a kazánt, mert egy társasházi ellenőrzés során nem stimmelt a hatásfok. Esetleg plussz infó, hogy a kazán sokat ment, mert 5 évig otthon volt a nejem a két gyerekkel).

Kérdezném tőletek, hogy mire számíthatok?

Köszönöm: sinick
(#) VIM válasza sinick hozzászólására (») Márc 18, 2014 /
 
Szia! Van a ventillátor környékén egy ilyen szerkezet és az ezt összekötő csövecskék. Ezt a részt kellene kitakarítani a szöszmösztől, mert valószínű, hogy az a presszosztát e miatt nem érzékeli megfelelőnek a ventillátor szellőztetését.
(#) sinick válasza VIM hozzászólására (») Márc 19, 2014 /
 
Szia! Köszönöm a választ! Ennek mi a magyar neve? Légnyomás szabályzó? Illetve hogyan szedhető szét? A képen látok a hátoldal felől fémfüleket feszegetésével, vagy a műanyagház pattintásával?

Azóta annyi fejlemény történt, hogy este megint megszűnt a hibakód és volt melegvíz.
(#) VIM válasza sinick hozzászólására (») Márc 19, 2014 /
 
Szia! A képen látható nyomáskapcsoló egy venturi mérőpont kialakítását ellenőrzi le, hogy ott milyen nyomások alakulnak ki, a működéshez szükséges feltételek megvannak-e. Az összekötő csőszakaszok a szálló port a szöszmöszökkel együtt beszedik és eldugulnak amit a nyomáskapcsoló nem tud megfelelőnek mérni (átkapcsolni a megadott értékek között) és nem engedi a gyújtást elkezdeni a kazánon. Ha nem vagy eléggé műszaki beállítottságú, akkor ne nyúlj hozzá, mert csak kárt teszel benne és a csövek sem mindegy, hogy hová csatlakoztatod vissza a kapcsolóra (negatív, pozitív visszacsatolás). Ha ezt mégis sikerülne kitisztítanod, akkor a ventillátor csapágyait is meg lehet kicsit kenni, hogy a fordulat is kifogástalan legyen a szállítóteljesítmény érdekében, mert ki szokott száradni (sikló csapágyas megoldású a zajhatás kiküszöbölése miatt). Valami sprés megoldású kenőanyagot kell odajuttatni egy keveset (WD 40).
(#) sinick válasza VIM hozzászólására (») Márc 19, 2014 /
 
OK, értem. Köszönöm mégegyszer. (Annyi műszaki dolog azért szorult belém, hogy amit szét tudok szedni, azt össze is tudom rakni - tipikusan kávéfőző, turmixgép, porszívó -, de ezt egyelőre én nem nagyon akarom babrálni, mert a lakást jelenleg nem én használom.)
(#) Aluka hozzászólása Márc 29, 2014 /
 
Sziasztok!
Westen Boyler 240 Fi kazánunk, reggelre kelve leállt. A hibajelenség: se kép se hang. Fázist vizsgálva áramot kap, a biztik is rendben vannak. Szervizes telefonos útmutatása nyomán a panel szemrevételezésekor kiderült, hogy egy IC már biztos tönkre ment : FSD210
A szervizes panelt nem javít csak cserél, de az szerinte is horror áron lesz. Szerintetek van-e értelme az IC cserével próbálkozni? Bevállalná valaki a cserét Bp-en vagy környékén?
(#) szamóca válasza Aluka hozzászólására (») Márc 30, 2014 / 1
 
Az IC cseréje nem nagy kunszt, inkább az ad aggodalomra okot, hogy mitől ment tönkre.
Mert csere után is fennmaradhat a kiváltó ok, ami ismételt meghibásodáshoz vezethet.
(#) Inhouse válasza szamóca hozzászólására (») Márc 30, 2014 / 1
 
Ez egy kapcs.üzemű táp IC. Nem kell sajnos sok hozzá, hogy elhalálozzon. Hűtés semmi, 8 (7) lábú miniDIP tok. Beépített élettartam. Persze okozhatta külső hatás, de nem szokott kelleni hozzá sajnos.
Amit még érdemes, a környező kondikat is cserélni.
(#) sinick válasza sinick hozzászólására (») Márc 30, 2014 /
 
Kintvolt a szerelő. A nyomáskpacsoló megfelelően működött, a ventillátor volt egy kicsit megszorulva. Kapott egy kis pucolást meg egy kis kenőanyagot és simán forog. Azóta nincs gond.
(#) Aluka válasza Inhouse hozzászólására (») Márc 30, 2014 /
 
Akkor nekifutok a próbának, más is azt tanácsolta hogy a kondikkal együtt érdemes cserélni. Hétfőn megpróbálom felhajtani az IC-t (kapásból 2-t hogy lehessen próbálni). Viszont nekem magas az ilyen kis mütyűr cseréje... Valamelyikőtök esetleg nem környékbeli?
(#) szamóca válasza Aluka hozzászólására (») Márc 30, 2014 /
 
Hq- nál kapható, 500 forintos nagyságrendű alkatrész. Bővebben: Link
(#) Inhouse válasza Aluka hozzászólására (») Márc 31, 2014 /
 
Idézet:
„Valamelyikőtök esetleg nem környékbeli?”

Egy országban élünk. Nekem nem lesz időm rá, bocs. Ha az ember belenyúl valamibe, akkor azt vigye végig, "csak egy forrasztás"-sal szokott kezdődni... Ha nem értesz hozzá, akkor nem fog menni. Alapból kell hozzá egy jó elektronikai munkákhoz való páka (vagy minimum egy cseh pillanatpáka) és ónszippantó, na meg gyantás, vékony forrasztó ón. Ezeknek az árából már egy hivatásos is kicseréli, és még pénz is marad.
A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2014
(#) Aluka hozzászólása Márc 31, 2014 /
 
Neten utána olvastam, videókat néztem, tetszik a dolog, de ezek alapján biztos hogy nem vágok bele, profira bízom. Már alakul a dolog, a hq-hoz mehetek az IC-ért és remélem sikerül megfelelő embert találni...
(#) Aluka válasza Aluka hozzászólására (») Márc 31, 2014 /
 
Megoldódott! Hq-tól lett IC és találtam szerelőt, aki elvállalta és sikerrel javította is a panelt. Nem magától ment tönkre a mütyűr: túlfeszültséget kapott, egy ellenállást és "graetz pakkot" is cserélni kellett rajta. A lényeg hogy már duruzsol a kazán, van HMV és fűtés is
Köszönöm a tanácsokat és a támogatást
(#) Inhouse válasza Aluka hozzászólására (») Ápr 1, 2014 /
 
Örülök, hogy jó lett.
(#) Koncsar hozzászólása Máj 8, 2014 /
 
Sziasztok! Keresek egy Westen Quasar Specialistát. Ez egy 24Ff turbós készülék. A tulajt nem mertem elsőre beterhelni egy új vezérlőpanellel. A hiba jelenség: Vízvételezésre illetve fűtés beindításra a a füstgáz ventilátor nem indul el elsőre. amikor nem indul el akkor persze egy ventilátor ikon melletti LED pár másodperc után villogni kezd. Az összes perifériát végignéztem. A vezérlőn semmi elváltozást nem találtam a szemrevételezés mellett. 3 darab relé van a panelen, gondolom, szivattyú, ventilátor, és talán a gázszelepé. Én az egyik relé kontaktusára gyanakszom, de kérnék egy kis segítséget, hogy jól gondolom e.
Előre is köszönöm az ötleteket.
A nyomáskülönbség kapcsoló is jó.
A hozzászólás módosítva: Máj 8, 2014
(#) Koncsar válasza Koncsar hozzászólására (») Máj 9, 2014 /
 
Sziasztok! Nem kell tovább keresni a hibát. Miután megvettem a reléket és kiforrasztottam volna, megtaláltam a hidegforrasztást nagyító alatt. Szép kis fekete karika. Azoknak köszönöm akik gondolatban segíteni akartak.
A hozzászólás módosítva: Máj 9, 2014
(#) Koncsar válasza Koncsar hozzászólására (») Máj 9, 2014 /
 
Sajnos benéztem. Túl nagyra értékeltem a hibafelismerő tudásom. Hú de mérges vagyok. 50e körül van az új panel. Holnap még teszek egy kisérletet. Utána vezérlő csere. Azon gondolkodom, hogy a presszosztát nem csinálhat e ilyen vicces jelenséget. Egy érzékeny mikrókapcsolóról beszélünk.
A hozzászólás módosítva: Máj 9, 2014
(#) Koncsar válasza Koncsar hozzászólására (») Máj 10, 2014 /
 
Relécsere hatásos volt. Most fejeztem be. Minden 5. 6. relé behúzásra a kimenő kontaktja nem zárt. Négyszer biztos kiszedtem a panelt a helyéről.
A hozzászólás módosítva: Máj 10, 2014
(#) Aluka válasza Koncsar hozzászólására (») Máj 10, 2014 /
 
GRAT! Egy újabb kazán ahol megúszva a panelcsere
(#) Koncsar válasza Aluka hozzászólására (») Máj 10, 2014 /
 
Hát igen.
(#) ebizsu01 hozzászólása Máj 19, 2014 /
 
Sziasztok! Végigolvastam a hozzászólásokat, de szeretném a véleményeteket megkérdezni a problémával kapcsolatban, tehát:
Westen Pulsar D 24 F típusú turbó kazánunk van, amely a beszerelés után kb. 2 évvel garancia lejárta után E25-ös hibakódot írt (biztonsági beavatkozás valószínű szivattyú leblokkolás miatt, tennivaló: hívja az engedéllyel rendelkező szervízközpontot)! Első lépésként ki lett savaztatva a kazán, valamint a teljes rendszer át lett mosatva, így kb. fél évig jól is működött, majd kezdődött elölről a egész, így a gázszerelő ismerősünk javasolta, hogy újabb savazás helyett próbáljuk ki a FERNOX F5-öt, amit meg is rendeltünk, s feltöltöttük a rendszerbe, ameddig a rendszerbe volt kifogástalanul működött minden! A rendszer átmosatása után kb. 1 hónapig nem jött elő a hibakód, de most már rendszeresen jelentkezik, amely csak teljes áramtalanítással orvosolható, RESET gomb nem segít! A kazánt szakember helyezte üzembe, s teljesen új radiátorok és rendszerre lett telepítve! Légyszíves segítsetek mi lehet a gond, mert már megörülök tőle!
Segítségeteket előre is köszönöm!
Üdv.
(#) sinick válasza sinick hozzászólására (») Máj 26, 2014 /
 
Megint előjött a márc 18-án írt "nincs léghuzat" hiba. Szerelővel a korábban megszorult és újrakent ventillátorra gyanakodtunk (ld .márc 30.), már készültem újra, hogy csere*. A ventinek semmi baja, most a venturi cső volt nyárfaszösztől eldugulva.

* Azért csere, mert állítólag nem lehet normálisan szétszedni és újrazsírozni. Illetve úgy magyarázta a szerelő, hogy van egy külső része ami szétszedhető, meg van egy belső, ami nem. Ráadásul többféle ventiel is gyártották.

Igaz ez? Mennyibe kerül egy ilyen ventillátor?
(#) VIM válasza sinick hozzászólására (») Máj 26, 2014 /
 
Szia! Azért csere, mert egy új venti beszerelésért több pénzt lehet elkérni, mint egy kis kenőanyag bejuttatásért a csapágyakhoz. Ha Te magad nem tudod elvégezni ezt a kis javítási procedúrát, akkor kénytelen leszel beruházni egy új ventillátorra.
(#) szerviz válasza sinick hozzászólására (») Máj 26, 2014 / 2
 
Beszéljünk egy kicsit a gázkazánok ventilátorairól, mert úgy látom, vannak itt tisztáznivalók.
A füstgázventilátorok jellemzően siklócsapágyazásúak. Vannak persze gördülőcsapágyazásúak is kisebb arányban. Ezek növelt csapágyhézagú "Z" csapágyak, ezeket most ne tárgyaljuk.

A siklócsapágyak ágyazása önkenésű, tehát élettartamra van méretezve. Tehát nem újrakenhetőek. Ez a viszonylag magas füstgázhőmérséklet miatt van, az utólag "besprickolt" kenőanyag -jellemzően WD 40- hamar kiszárad, tehát semmit se ér.

A siklócsapágyak kopnak, vagyis a csapágyhézaguk növekszik, a tengely lötyögőssé válik. Ami lötyög, az nem szorul meg!

De mi az, ami megszorul? Ehhez meg kell nézni egy ilyen ventilátort. Egyébként a füstgázventilátorok kialakítása nagyon hasonlít a hőtárkályhák ventilátoraira, gondoljatok azokra.
No, hogyan is néznek ki ezek? Hát úgy, hogy a mágnestekercs csak az egyik oldalon van!
Ebből következik, hogy a megkopó csapágy a tekercs felőli oldalon egyre kisebb légrést eredményez, és egyszercsak a mágnestekercs "magáhozrántja" a forgórészt, és az szorul meg!
Ilyenkor jön a "kenőanyagos" szaki, lucskosra spricköli a villanymotort, persze az elindul nagy keservesen, mindenki boldog, lehülyézik a kapzsi márkaszervizest, oszt' egy hónap múlva kezdődik minden előlről.

De van ezenkívül még néhány gondolat a konkrét esettel kapcsolatban.
Írtad, hogy a kazánhatásfok javítása okán folytótárcsát szereltek be a füstgázelvezetésbe.
Erről tudni kell, hogy csak füstgázelemzés tud képet adni a kazán hatásfokáról. A folytótárcsa behelyezése csökkenti a kazán légfelesleg tényezőjét, így valóban növelheti a hatásfokot. Erről bővebben a kazán gépkönyvében olvashatsz.
Ugyanakkor a folytótárcsa a nevéhez híven rontja a ventilátor légszállítását, ezzel labilissá teheti a légpresszosztát működését.
A másik rejtett gond lehet a ventilátorlapátok belső oldalára rakódó finom por, ami "kisimítja" a lapátok ívét, rontja a légszállítást.

A szerelőd egyébként teljesen jól próbálta elmagyarázni neked, hogy a "külső" csapágyazáshoz tökéletesen hozzáférsz, a "belsőhöz" pedig sehogy!

A fenti kazán ventilátorának az eladási ára bruttó 37550,- forint. Ez természetesen nem tartalmazza az alkatrész futárköltségét és a beszerelés munkadíját.
Szerencsére a Quasar ventilátor könnyen cserélhető.....
Következő: »»   23 / 83
Bejelentkezés

Belépés

Hirdetés
XDT.hu
Az oldalon sütiket használunk a helyes működéshez. Bővebb információt az adatvédelmi szabályzatban olvashatsz. Megértettem