Fórum témák

» Több friss téma
Fórum » Kombikazán működési hiba
 
Témaindító: gpepe79, idő: Nov 29, 2009
Témakörök:
Lapozás: OK   259 / 587
(#) ptesza válasza meszibalazs hozzászólására (») Nov 29, 2014 /
 
Szerintem a váltószelep nem vált át.
Kell lennie az előremenőben egy elektromos működtetésű váltószelepnek ami átkapcsol a HMV és a fűtési kör között.
Lehet elektromos hiba, be inkább csak lerakódott benne a mocsok.
(#) pözsó válasza Suzelle hozzászólására (») Dec 1, 2014 /
 
A hőmérséklet érzékelő lehet a hibás. Szobahőmérsékleten, 10-15kOhm között lehet.
(#) Ddavid válasza Ddavid hozzászólására (») Dec 1, 2014 /
 
Idézet:

Van egy 11 éves Wolf CG-2Ek-18-S (elektronika Honeywell Mat. Nr. 8601674)kombi cirkóm és az alábbi problémákat produkálja.
Vagy 3 hónapja kezdte és fűtésnél van, hogy előfűt rendesen és felkapcsol nagy lángra a víz hőfok eléri a 65 fokot keringtet és kiakad 5-ös hibakóddal (Lángstabilizálás közbeni kialvás. (a gyújtás után 15 másodpercen belül nincs láng).
Másik fajta probléma, hogy elindul fűt nagy lángon (30 sec kb.) kattan egyet és a lángot elveszti majd megint fűt, majd megint kattanás és fűtés a 3. kattanásnál pedig 5-ös hibakód).
Kihívtam a szerelőt BP Nagy Árpádot aki megtisztította a gázégőt és meg sem várta a problémát lelépett(13 "munkadíjjal") mondván ha probléma lesz akkor vezérlőpanel csere 70 ezer.
Egy másik szerelőt is kihívtam és ők megtakarították az elektródát, de a probléma még mindig létezik, de ritkábban. Azt mondták cserélni kell az elektródát, mert emiatt van lángtévesztés.
Tegnap viszont történt, hogy beindult a kazán és fűtött, de majdnem főzte a vizet úgy állítottam le a termosztátot, de utána fürdési meleg víz engedésnél a 17-es hiba kódot(A moduláló áram legalább 10 másodpercig cca. 15mA-rel eltér az előírttól) dobott.
Azóta sem láttam ezt, de szerintetek mi okozhatja problémát láthatatlanba?

Még nem cserélték ki az elektródát, de már költöttem a kazánra és kezd aggasztani a dolog.
Előre is köszönöm a válaszotokat!”



Megoldás:
Savazás nem segített, mert nem volt eltömődés és elrakódás is alig. Ionizációs elektróda és NTC próbacsere sem.
Sajnos panelcsere volt, de a régi panelnak sem lehet nagy gondja. Majd ránézek haverommal hátha csak egy kondenzátor száradt ki vagy...

Remélem másnak is segítettem ezzel.
(#) ptesza válasza Ddavid hozzászólására (») Dec 2, 2014 /
 
Ez a bizonyos elektróda belóg a gázlángba? Ezek függvényében nálam is lehet ez a probléma.

Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Dec 2, 2014
(#) Szatomi hozzászólása Dec 2, 2014 /
 
Tisztelt Fórumozók!

Információt, segítséget kérnék.
Nyáron vett lakásunkban egy Termomax minimax 24 K turbo kazán van. A problémám az lenne, hogy amikor melegvizet engedek, a víz hőfoka ingadozik. Ha eléri a beállított vízhőmérsékletet, kikapcsol, majd kettő - öt másodperc múlva vissza, így amíg nem dolgozik, hűl a víz, ez fűrdésnél kellemetlen, a kádba forró vizet nem is igazán lehet engedni. Ami furcsa, hogy mosogatásnál nem csinál ilyet, ott tartja a hőfokot. A fűtés is hibátlanúl megy, szóval nem értem. Köszönöm szépen a válaszokat előre is!
(#) vegzetur válasza Szatomi hozzászólására (») Dec 2, 2014 /
 
Szerintem nincs meg a megfelelő átfolyás a fürdőszobádba, nálam is ezt csinálta míg víztakarékos cuccokkal volt tele minden csapom
(#) Gombszem válasza Szatomi hozzászólására (») Dec 2, 2014 /
 
A csapon levő szűrő is lehet koszos, és/vagy vízköves.
(#) Szatomi hozzászólása Dec 3, 2014 /
 
Köszönöm szépen a válaszokat!
(#) env hozzászólása Dec 3, 2014 /
 
Kedves Fórumozók!

Egy Colibri kéményes kombi kazánom van. Most 10 éves. Az az érzésem, hogy kilyukadt a hőcserélő. Hetente utána kell tölteni, mert elmegy a nyomás, és néha van kevés víz a kazán alatt. Tud-e valaki Szegeden megbízható ezzel a típussal foglalkozó jó szerelőt?

Előre is kösz a válaszokat!
(#) Meszaros Peter hozzászólása Dec 3, 2014 /
 
Kedves Hozzáértők!

Junkers Ceraclass Acu ZWSE 24-5 MFA kombi turbós kazánom valószínűleg panel hibás!

Szükségem lenne egy olyan szerelőre aki tudja javítani a panel hibát!
Tudnak ajánlani valakit aki ért ehhez a készülékhez?
Próbálkozók már voltak, most már egy szakembert szeretnék!

Segítségüket köszönöm!
(#) zoszka válasza Meszaros Peter hozzászólására (») Dec 3, 2014 /
 
Mi a hibajelenség?
(#) aranyi59 hozzászólása Dec 3, 2014 /
 
Kedves Hozzáértők!
Köszönöm szépen a múltkori segítséget. Kiderült, hogy nem az volt a probléma. Nincs dugulás. Ki lett savazva az egész rendszer. A kazán ugyanúgy elindul, felforr a víz benne kb öt mp alatt, és ezután ugyanúgy leáll. Szükségem lenne egy készülékszerelőre. Én már feladtam. Előre is köszönöm. A kazán típusa: Junkers zw23ae23.
(#) gyoezoeke hozzászólása Dec 3, 2014 /
 
Sziasztok!

Amikor elromlott a cirkóm itt a fórumon találtam sok infót a hibakereséshez. Próbáltam is egy-két lehetséges módszert alkalmazni, de sajnos egyik sem jött be. Vezérlőt kellett cserélnem. A szerelő 50e-ért hozott volna egyet és 10-ért tette volna be, de szerencsére sikerült egy újat vennem 12e-ért. Persze keresgélnem kellett, de végül Angliában találtam egyet. Haza is érkezett szépen, kicseréltem, működik
A lényeg, hogy most van egy rossz panelom, és ha valaki kedvet vagy tehetséget érez a javításhoz, annak szívesen odaadom.

A cirkó típusa : Ariston TX23 MFFI, a panel száma pedig 65101374 , TEC2M-HS MI/FFI

Írjatok üzenetet, mert ritkán járok erre
(#) zoszka válasza aranyi59 hozzászólására (») Dec 4, 2014 /
 
Megmértétek a kazánon átfolyó víz mennyiségét? Az euroline-ok kazánjában van egy úgynevezett turbulencia lemez. Ha párszor megforrt benne a víz, akkor nagy eséllyel elszabadult benne és az dugulást okoz. A szivattyú teljesítmény csökkenése is okozhatja.
A hozzászólás módosítva: Dec 4, 2014
(#) DoDo69 válasza Meszaros Peter hozzászólására (») Dec 4, 2014 /
 
Esetleg itt kéne próbálni
(#) Corfu hozzászólása Dec 4, 2014 /
 
Szervusztok!
A következő problémával állok szemben: van egy chaffoteaux nectra kombi kazánom (használati melegvíz tárolóval) kb. 4-5 perc fűtés után (még "nagy lángon") kikapcsol. Ezt követően kb. 3-10 perc múlva kapcsol be ismét és kezdődik előről....
A melegvíztárolót gond nélkül felfűti a szokásos kis láng - nagy láng kombinációval, viszont a radiáoroknál az előző hibát produkálja.
Tegnap volt kint a szerelő (ő helyezte üzembe anno) és szerinte valószínűleg "panel" hiba. Ennek az ára csillagászati...
Szerintetek mi lehet a hiba, illetve hogyan lehetne orvosolni?
Előre is köszönöm a válaszokat!
Üdv
Gábor
(#) Corfu hozzászólása Dec 5, 2014 /
 
Szervusztok!

Otthon folytattam a gondolkodást és az áramlásérzékelőre gyanakakodva lehúztam a csatlakozót és rövidre zártam (gemkapocs). Csodák-csodája: így tökéletesen működik a kazán! Fel - le kapcsol nagy és kisláng között ahogy kell.
Ez azt jelentheti, hogy:
1. Valahol dugulás van a radiátor körben
2. A dugulást lehet, hogy a tavasszal kicsrélt Váltószelep okozza (radiátor felé nem nyit teljesen)
Mivel a használati melegvíz kör fűtése során rendesen viselkedett eddigi is a kazán, azt kizárhatom, hogy az Áramlásérzékelő romlott el.
A hibakeresést este, hétvégén folytatom.

Azért ha van ötlet küldjétek please!
Üdv
Gábor
(#) Meszaros Peter válasza zoszka hozzászólására (») Dec 5, 2014 /
 
A hiba az, hogy a kazán működik egy ideig majd négyet villog!
A könyve szerint a négy villogás a füstgáz érzékelőre vonatkozik, de ebben a készülékben
nincs ilyen érzékelő mert ez egy turbos kazán!
A reset gomb megnyomásával eltűnik, újra indul a kazán egy ideig működik, majd ismét villog,
a reset gomb sokadik megnyomása után már nem áll helyre a rendszer.
Áramtalanítás után sem áll helyre, de ha a panelről leszedem a kábeleket és visszarakom
akkor újra elindul, működik! Majd kezdődik előröl a probléma!
Egy ismerősünknél ugyan ez volt a probléma, egy panel cserével gyógyították nagyon drágán!
A kérdésem az volna hogy javítható-e a panel ha tényleg az a baj,
vagy lehet-e valami más a hiba mögött?

Köszönöm a segítséget előre is!
(#) Ddavid válasza ptesza hozzászólására (») Dec 5, 2014 /
 
Igen mert ezzel nézi az eszköz, hogy van-e égő láng(gyenge áram át tud haladni a gyújtó elektróda és e között a láng segítségével). Ha koszos meg kell tisztítani (drótkefével a fém részt). Nálam a csere nem segített sajnos :S .
(#) pözsó válasza Meszaros Peter hozzászólására (») Dec 5, 2014 /
 
Turbós kazánban nyomáskülönbség kapcsoló van. Ismertető jele: 2 cső megy bele, általában különböző színűek, és jön ki belőle 2 vezeték. Ellenőrzés: leveszed az egyik csövet, és óvatosan szívod, vagy fújod. Hallani kell egy kattanást a dobozában, illetve műszerrel ellenőrizve rövidre kell záródnia.
(#) pözsó hozzászólása Dec 5, 2014 /
 
Junkers Euroline ZW 23 kombi, zárt égésterű kazán vezérlő panel hiba javítása.

Hiba jelenség: nem megy a turbó ventilátor és nem vált át melegvíz készítésre.

Turbónál a relé érintkező megadta magát. Kép mellékelve.

Átváltónál a meghajtó tranyó adta meg magát. Mindhárom relé meghajtó tranyóját lecseréltem erősebbre, és a relé védő diódáját szintén jobbra cseréltem.

Megismertem a logikáját a panelnak (2 hetem volt rá), kérdezzetek nyugodtan
A hozzászólás módosítva: Dec 5, 2014

IMG_4392.jpg
    
(#) ptesza válasza Ddavid hozzászólására (») Dec 5, 2014 / 1
 
Köszönöm a válaszodat.

Ma reggel sikerült kinyomoznom ,és határozottan megjavítani.

A szikragyújtó és gázszabályozó zöld fedele alatt van egy panel amin egy 0.47µF fólia kondi cseréje után minden jól működik.

Renova mini
SIT537 ABC

A forrás orosz oldal.
(#) DoDo69 válasza Meszaros Peter hozzászólására (») Dec 5, 2014 /
 
Kedves Péter !
A hiba javítható, és a panelod rossz. Mint írod az ismerősödnél is meg oldódott egy laza panel cserével. A tied ugyan erre a hibajelentségre, miért oldódna meg ,mondjuk egy kis csiszoló papiros bedörzsöléstől.Pont ezt a panelt javítják a link ismét. Egy gugliba beírtam "cera class acu panel javítás" az eredmény a leg első cera class acu paneljavítás
A hozzászólás módosítva: Dec 5, 2014
(#) dosarcu hozzászólása Dec 5, 2014 /
 
Sziasztok,

Junkers euroline fali kombi cirkohoz szeretnek kerni segitseget.
Miért van az, hogy ha beallitom a termosztatot mondjuk 22 fokra, a cirko elkezd futeni.
Ezzel alapbol semmi problemam nem lenne, de egy bizonyos ido utan leold a cirko, elkezdi magat huteni, majd ujra belobban es megint fut. Kozben a termosztat meg nem ad kikapcs jelet. Mi lehet ez a jelenseg? Miért nem egy periodus alatt melegit fel 22 re hanem 2-3 melegites-leallas alatt?
Még egy kerdes. Mennyire tekerjem a futesi szabalyozot mi az idealis a keszuleknek?

Elore is koszonom a valazsokat es a segitseget.
A hozzászólás módosítva: Dec 6, 2014
(#) tibibalogh520 válasza dosarcu hozzászólására (») Dec 5, 2014 /
 
Szia!
Nagyon keveset árultál el a rendszeredről.
Ha radiátoros, akkor legalább egy 60 fokos kazán (előremenő) hőmérsékletet állítsál be, aztán meglátjuk, mit produkál a készülék...
(#) DoDo69 válasza dosarcu hozzászólására (») Dec 6, 2014 /
 
Üdv!
A fűtés , a szoba termosztát jelére indul és addig tart ameddig a szoba hőmérséklete el nem éri az előre beállított , ez esetben a 22 fokot. A kazán fűtési tekerős gombja 45-90 fokos tartományban állítható. Ha az előremenő 60fokra van állítva és a kazán eléri ezt a hőfokot , lekapcsolja a lángot. A szivattyú forog mivel a szoba termosztát kéri a fűtést. Ha lehűl a víz a fűtő kőrben, vissza kapcsolja a lángot, azért,hogy ne kapcsolgasson ki-be a kazán , az elektronika kb. 4 perc múlva engedi csak a gyújtást. Ezért melegíti a szobát három lépcsőben ahogy írtad. Ha zavar a kapcsolgatás, a készüléket szerviz módra állítva a fűtési teljesítményét vissza lehet venni olyan mértékre, hogy a fűtést egyenletesen készítse.
(#) zoszka válasza DoDo69 hozzászólására (») Dec 6, 2014 /
 
Ez így igaz... csak az a baj vele, ha ilyen időhöz állitja a teljesítményt, akkor -10 fokban meg nem fogja kifűteni a lakást és/vagy kifűti, de többletfogyasztást eredményezhet. Szerintem nem kéne babrálni.
(#) dosarcu hozzászólása Dec 6, 2014 /
 
Koszonom a valaszokat.
Igazabol nem zavar egyaltalan, csak nem hozzaerto leven azt hittem ez valami hibajelenseg. De ha igy kell mukodnie akkor igy fog mukodni, nem babralok vele
(#) Lala88 hozzászólása Dec 8, 2014 /
 
Sziasztok!
Van egy Saunier Duval Isotwin F24E kazán. A kérdésem annyi lenne, hogy ha fűt és a visszatérő víz még hideg addig normálisan, a beállított hőfokon fűt, viszont ha a visszatérő langyos akkor nem szabályozza vissza (szerintem) a lángot, a hőfok 2-3 fokkal melegebb lesz a beállítottnál és inkább kb. 1 -1,5percre kikapcsol, de addig a szivattyú meg tolja befelé a hideg (hülő) vizet.
Mi lehet ennek az oka?
A segítséget, ötletet előre is köszönöm.
(#) attila22 hozzászólása Dec 8, 2014 /
 
Üdv mindenkinek!
Van nekünk 1 Beretta smart 24 cai fali gázkazán, nem ad szikrát. Arra rájöttem hogy a gyujtó modul a hibás, de nem lehet nagy hibája mivel ha kézzel begyujtom azaz egy gázgyujtóval akkor be gyujt és müködik csak akkor van baj ha ujra indul. Megmértem a feszt a gyujtó trafóig eljut (500 v) mindkét vezetéken a harmadik gondolom az ionizációs lángör de aztán mégse ad szikrát mi lehet a baja? A hármas képen mi lehet az alkatrész?
A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2014
Következő: »»   259 / 587
Bejelentkezés

Belépés

Hirdetés
XDT.hu
Az oldalon sütiket használunk a helyes működéshez. Bővebb információt az adatvédelmi szabályzatban olvashatsz. Megértettem