Rögvest buta kérdés: ugye áramtalanítani kell? Nincs szükség ennél a műveletnél a frontpanel működéséhez.
Tágulási tartály ellenőrzése!
Ha kicsi a nyomás benne - pumpálás a rendszer víznyomásának lecsökkentésével. A villás pöcök kihúzásával a biztonsági szelepet kellene megtisztítani. Röviden, sok sikert. Ám elgondolkodtató, hogy hogyan csöpöghet a kádba a biztonsági szelepből a víz, mivel ezt a kazánt nem SZABAD a kádtól 60 cm közel vinni! Na szabvány szerint (MBSz). A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2013
Imi!
Ha vissza gondolok, kb. 15 alkalommal már becsatoltad a tágulási tartály töltési rajzot. Vissza kellene olvasni a problémákkal küzdőknek! Bocs, így ebéd előtt! Jó étvágyat!
Jujj, ez a sok sikert elég irónikusan "hangzik"...
Egyébként a leírásokban lehet kád fölé helyezni a gépet, azért is mertük oda tenni. Itt a neten is így hirdetik több helyen. Máshova nem is tudtuk volna, ezért ajánlották nekünk akkor ezt a masinát. Szerintetek ez a művelet akkor házilag elvégezhető? Ha nem merném magam megcsinálni, menyit kóstálhat ez egy szerelőnél?
Köszönöm a segítséget! Őszintén szólva saját magamnak hozzáfogni elég összetettnek látszik, viszont arra pontosan jó, hogy tudjam, mit kell vele csinálni, mielőtt valami hókuszpók 5lettel áll elő egy szerelő.
Nem, mintha azt hinném, minden szerelő olyan, de mivel ritkán hibásodik meg egy cirkó, ki tudja, kit lehet találni. Mellesleg itt a fórumon tudtok olyan szerelőt, akire ezt rá lehetne bízni? Budapesti vagyok. Mivel a garancia, pont 2 hónapja lejárt, így mindegy, hogy kit hívok.
Termosztáttal nincs baj. Comfort funkcio nincs.
Azt az ötletet kaptam, hogy a váltószelep (HMV) lehet a hibás. Ki kell tisztítani. Remélem ez megoldja. Egyéb ötletek?
Lásd alant.
A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2013
Amit privátban küldtél képet, azon bitermikus hőcserélőjű a kazánod!
Aha, értem. Akkor ezt most a szerelőn kell levernem, aki bizonygatta és hivatkozott is, valamint az eladót, aki állította és esküdözött, valamint a tervezőt, aki megnyugtatott.
Mindenesetre a kérdésem még mindig a régi: mennyibe kerülhet ennek a javítása, ha magam félek elvégezni (és mint a mellékelt ábra mutatja, joggal)?
Keress egy olyan szerelőt-, tervezőt, aki az érvényben lévő MŰSZAKI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT szerint DOLGOZIK. Természetesen a régi szerelő a költségeidet fedezze!
Van olyan kazán is, amely felszerelhető a kád kifolyási oldalán, de nagyon sok tényezőnek meg KELL FELELNIE! Elvileg, ha tervező adta a nevét a tervhez a balhé is az övé. Ámbár egy belesettől ez nem véd meg! Képzeld el: törölközöl a kádban-, a víz folyik le-, s a kazán zárlatos lesz-, épp megcsúszol és az első kapaszkodásra alkalmas valamiben (pl. a kazán) próbálsz megkapaszkodni...
Ezt megértem, bár most egy nagy átalakításba, sajnos nem tudok kezdeni. Mivel ez az egész procedúra sok időbe telne, meg sok veszekedésbe, ezt a fűtési szezon utánra kell hagynom.
Viszont a kérdésemre, miszerint mennyibe kerülhet ennek a hibának a megjavítása, még nem kaptam válasz.
Szia!
Idézet: Ez a fórum nem erről szól és az árak sem konstans értékűek. Így szimultán javítgatni, tanácsot adni elég bizarr dolog és még nem is biztos a siker. Talán örülnöd kellene a tanácsnak amit felajánlottak javításként, nem panelcsere és más nagyobb kiadás így fűtési idény kezdetén. Kerül amibe kerül, szerintem ki fogod fizetni ha nem akarsz fagyoskodni és ráérsz később is elgondolkodni az ezt megelőzendő teendőkről békeidőben. ui.: (kb. 8-10 000Ft) „Viszont a kérdésemre, miszerint mennyibe kerülhet ennek a hibának a megjavítása, még nem kaptam válasz.”
Sziasztok! Segítséget kérek Renova Mini C12-es kazán légtelenítése kapcsán, mert már megőrülök! Onnan indult a problémám, hogy a melegvízkészítés során a kazánom ki-be kapcsolgatott. A "szakszervíz ?!?" embere kijött, megnézte a kazánt, kicsit kitisztogatta, aztán mikor látta, hogy úgyanúgy ki-be kapcsolgat, rábökött két csőre a kazán és az indirekt tároló között (ezeken megy a fűtővíz a kazánból a tárolóba), és közölte, hogy ezeket ki kell cserélni, mert valószínűleg dugulás van valamelyikbe, és mindezekután otthagyott a megoldatlan problémával együtt. Ezekután vettem két új csövet, kicseréltem a régieket. Természetesen nem volt semmiféle dugulás a régi csövekbe, és az új csövekkel is ugyanúgy kapcsolgat ki-be a kazán, viszont most meg nem tudom légteleníteni normálisan a fűtövíz körét. A kazán indulásakor, mikor a szivattyú kezdi keringetni a fűtővizet, csúnya, kavitációs jellegű hangok jönnek a szivattyú felöl ami aztán egy kis idő elteltével elmúlik, és normális, csendes lesz. Azt gondolom, hogy még mindig van levegő a fűtőkörben, de sehogy sem tudom onnan eltávolítani.Tudja valaki, hogy mi a légtelenítés pontos menete? A kazán 2003-as üzembehelyezésű, tehát nem a most kapható, újabb kivitel. Köszönöm.
Szia! Köszi a linkeket, de ezeket már én is megtaláltam. A leírások az újabb kivitelről szólnak, bár a korábbi kivitel - ami nekem is van - is hasonlóan néz ki. Ez alapján próbálkoztam eddig, de nem sok sikerrel, eddig. Az alapproblémám viszont még mindig megvan. Ez pedig a melegvízkészítéskor tapasztalható ki-be kapcsolgatás. Amit eddig innen-onnan olvastam az egy típushibára utalhat. Attól tartok nálam is ez lehet.
A ki-be kapcsolgatás az előremenő és visszatérő ágban elhelyezett NTC-k méréseiből adódik, ha túl nagy az eltérés, vagy az előremenő nem hűl megfelelő mértékben, akkor lemodulálja a lángot és ha ez sem segít akkor a biztonsági termosztát fog majd megszólalni. Talán a bitermikus hőcserélő lehet kissé elvízkövesedve, vagy az előremenő NTC lehet elfáradva?
Ez lehet. Igazából a ki-be kapcsolgatás akkor jön markánsan elő, mikor komoly melegvíz elvétel történik. Ezt követően ugye sokat megy a melegvíz készítő rész. Na ekkor jön elő a nem kívánt ki-be üzemmód. 2003 óta üzemel a kazán, eléggé kemény felénk a víz, a kazán meg eddig nem volt kivizkövezve. Megoldás lehet a hőcserélő kivizkövezése?
Vanekvanek!
Iminek igaza van! Húzd ki a telet javított készülékkel. Jövőre - lassan - rád kerül a sor a minősítő-felülvizsgálatra (is), mivel KÖTELEZŐ megcsináltatni! Akkor a kolléga, aki majd papírozza a dolgokat, köteles lesz jelenteni a vezetékes elosztónak (gázszolgáltató) s akár a gázmérőt is leszerelhetik!!
A kazán víztelenítés után kösd le a tároló fűtőkörének új beszerzésű csöveit a kazánról.
Kösd rá a hidegvíz rendszerre és nézd meg milyen az áramlás a másik csövön. Közben kimosod a vasiszapot is a csőkígyóból. A víz keménység a tárolóban keletkezik, nem a fűtőcsőben. 5-6 év után, elkezd büdösödni a víz, amolyan záptojás "illatú". Ez az aktív anód tönkre menetele. A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2013
Üdv.
A semia c24 (2. sávban szabad elhelyezni,tehát kád síkján kívül) viszont a semia f24 (1. sávban is lehet ,tehát kád fölött is elhelyezhető).A biztonsági szelep ára üzlettől függ, de a kérdés hogy miért kezdett el csöpögni.Ezt viszont egy páran szerintem már minden oldalon kitaglalták.
Köszi a segítséget. A Semiával kapcsolatban nem tudtam.
De a kád kifolyási oldal és az ÉV relés megoldás akkor is előírás!
Köszönöm a tanácsokat és a türelmet!
Ez így van.
Ez pont tartalmazza ezt: Bővebben: Link Nekünk is sok gondunk szokott lenni ebből beüzemeléskor.
Szevasztok!
Kis segítséget kérnék. Van egy Beretta CIAO 24 C.A.I. kombi kazánunk, ami remekül szolgált ez-ideig. Minden előjel nélkül nem hajlandó begyulladni sem fűtés (szoba termosztát kéri), sem HMV (víz elvétel) módban. Víz hiány nincs, piros LEd nem világít, nem villog, keringtető szivattyú mindkét esetben elindul. Meg sem kísérli a gyújtást. Gázt sem enged az égőre (szerencsére). Tippeket is szívesen vennék, de főleg kapcsolási rajz kellene, hogy legalább a hiba jellegét be tudnám határolni. Előre is kösz minden segítséget!
Szia! Azt ugye tudod, hogy fázisérzékeny a készülék? A nyomásérték is megtévesztő lehet ha nem ott és annyi a nyomás amennyinek lennie kell (a ballonban). Az a fura, hogy ezt nem jelzi egyik LED sem. Nem csepegett víz a vezérlőpanelra valahonnan? Az is lehet, hogy a víznyomás kapcsolója rossz vagy elkoszolódott.
Sziasztok!
A segítségeteket szeretném kérni. Adva van egy SD Thema classic F AS 25 kazánés egy Honeywell motor (a 3 utas szelephez) és ezt nem tudom a vezérlőpanelre csatlakoztatni, mert a csatlakozó nem passzol. A panel képét mellékelem. Előre is köszönöm a segítségeteket!
Köszi a segítséget és a megerősítést!
Ehhez jön még az MSZ 172 1-2.
Kösz! Ez a víznyomás irány máris egy lehetőség. Igyekszem leellenőrizni. Kapcs. rajz nagyon hiányzik. A meglevő telepítői "kézikönyv" blokksémája ehhez sajnos nekem kevés, de a semminél több. (Elektrotechnikai tapasztalattal nincs gondom, de kazánok elektrotechnikájával soha nem foglalkoztam néhány hálózatra csatlakoztatás, termosztát bekötésen túl - bár ezekkel ipari viszonyokban is.)
Megbontva, belepiszkálva nem volt, semmi nedvesedésnek sincs nyoma, panel, vezetékek, csatlakozók szemre vételezéssel rendben vannak. Az üzemkészséget jelző lassan villogó zöld LED is pislog. Este működött, reggeli langyosításhoz már nem indult, csak a szivattyú megy. Megpróbálom az érzékelőket (amelyiket tudom) megtisztogatni, átnézni. További ötleteket, RAJZOT változatlanul szívesen vennék. |