Fórum témák

» Több friss téma
Fórum » Kombikazán működési hiba
 
Témaindító: gpepe79, idő: Nov 29, 2009
Témakörök:
Lapozás: OK   351 / 587
(#) Vappali hozzászólása Aug 24, 2017 /
 
Sziasztok!
Kazán típus: Saunier Duval IsoTwin C24 kéményes, beépített 60l.-es víztárolóval. 15 éve lett beszerelve.
Egy karbantartást végeztettem el. "Savazó" géppel ki lett tisztítva. Minden szép és jó, de ha felmelegíti a használati meleg vizet, akkor az utókeringetés ideje random össze-vissza változik.

Ez a jelenség igaz korábban is megvolt. Van úgy hogy 1-2-3 perc múlva a láng kialvása után leáll már az utókeringetés, de van úgy hogy 20-25 percig keringeti a vizet a szivattyú.

A szaki nem találja az okát, azt mondta a panelt megnézeti.

Szerintetek mi lehet az oka?
(#) briki válasza Vappali hozzászólására (») Aug 26, 2017 /
 
Bővebben: Link
Nézd meg a 8. oldalon lévő 17, 26-os érzékelőket, nem vízköves e és az értékeit.
(#) briki válasza granpa hozzászólására (») Aug 26, 2017 /
 
Ferroli, Westen kazánhoz általában könnyen kapsz alkatrészt szerintem, de Vaillant, Boschhoz csak szakszervizes által.
(#) Vappali válasza briki hozzászólására (») Aug 26, 2017 /
 
Köszi a választ!
A 17-es érzékelőt kimérte a szerelő, majdnem anyi volt mint egy másik amit hozott.
Vagy ha én kimérem, és megmondom az értékeket, akkor megtudod mondani, hogy az jó-e?
Azt is felszerelte, de azzal is random volt az utókeringetés ideje.
A víztartályban lévő érzékelőt nem nézte.

A panelt átnézte egy szerelő, de azt jónak találta. Állítólag egy kondit cserélt rajta. Vagy csak ez volt a szöveg, ha már elvitte akkor legyen valami oka.
A hozzászólás módosítva: Aug 26, 2017
(#) drszepe hozzászólása Aug 26, 2017 /
 
Sziasztok!

Segítséget szeretnék kérni.
Van egy Immergas eolo star cirkom. Szeretném a hőcserélőjét kiszerelni kitisztítani, de a hőcserélő és rézcső csatlakozás szétszerelésén megakadtam.
Hogy kell oldani szétszerelni, ill. van e speciális tömítése összeszerelésnél amit cserélni kell.

Üdv.: Bálint
(#) merciabc válasza drszepe hozzászólására (») Aug 26, 2017 /
 
Üdv! Deflektort felette kiszerelni, a füstcsöveket is kioldani.
Füleket kihúzni, felfelé kihúzni az O-gyűrűs peremről a hőcserélőt.
Kitisztítva szilikonzsírral bekenve az O-gyűrűkre vissza cuppan.
Bilincseket visszatolni rá.
Nagy bátorság belefogni, de jó anyagú a hőcserélője, nem fog elroppani ha szétszeded.
(Nem olyan mint pl. egy ferroli)
(#) drszepe hozzászólása Aug 27, 2017 /
 
Szia!
Nagyon szépen köszönöm a választ.
Ha összeszedem a bátorságomat és beszerzem a szilikonzsírt akkor megpróbálom.
Esetleg az O gyűrű méretét nem tudod?
Még egyszer köszönöm.
Üdv.: Bálint
(#) merciabc válasza drszepe hozzászólására (») Aug 27, 2017 /
 
Sajnos így fejből nem megy.
Nekem van egy csokorral, fel fűzve, onnan válogatok.
De ez nem úgy néz ki, amelyik szivárogna.
Szépen letisztítva, zsírozva nem lesz vele baj.
A szilikon zsírtól a gumi regenerálódik.
(#) drszepe hozzászólása Aug 27, 2017 /
 
Szia!
A használati meleg víznél nincs csöpögés, de sajnos a fűtéscsőnél mind a be és ki menetelnél kicsi gyöngyözés látható.
Üdv.: Bálint
(#) drszepe hozzászólása Aug 27, 2017 /
 
Szia !

Kb fél napos kutakodás után megtaláltam az összes immergas készülék roppantott rajzát, ahol rajta vannak az o-gyűrűk méretei is. / https://www.piesamea.ro/Piese.aspx?b=immergas&c=centrale%20mura...mp;s=8 /
Ha beszerzem az o gyűrűket meg a szilikon zsírt, akkor majd megpróbálom szétszedni.
Nagyon sokat segítettél, még egyszer köszönöm.

Üdv.: Bálint
(#) Gombszem válasza drszepe hozzászólására (») Aug 27, 2017 /
 
Mindenféle O gyűrűjük van, nekem bevált:
Superseal Kft
http://www.superseal.hu/
1033 Budapest, Szőlőkert u. 4.
Nyitvatartás: H-P 8h-16h
Tel: 250-2601, 250-2602, 250-2604, 437-0022
Fax: 453-0180
(#) drszepe hozzászólása Aug 27, 2017 /
 
Szia!

Köszönöm a bolt címét , de sajnos csak az egyik fajtájuk van készleten.

Üdv.: Bálint
(#) merciabc hozzászólása Aug 27, 2017 /
 
Én az O-ring kft-nél szoktam vásárolni.
Ott minden van.
(#) drszepe hozzászólása Aug 27, 2017 /
 
Szia!
Itt mindegyik van ami kell nekem, de csak személyesen lehet vásárolni?
Hétfőn felhívom Őket.
Üdv.: Bálint
(#) merciabc hozzászólása Aug 27, 2017 /
 
Én meg bele futottam egy Vaillant Vuw 240 2-5 elektronika hibába.
Középső zöld led(füstgáz érzékelő), és a piros hiba led villog.
Ujraindításra sem, resetelésre sem törlődik ki!
Indításnál a szivatyú sem indul el.
Csak másik panellal indul, és hiba nélkül megy!
Hol lehet a panelen a hiba?
Az összes gyanús forrasztáson átmentem, kondikat újakat raktam... relék rendben.
(#) mugab válasza merciabc hozzászólására (») Aug 27, 2017 /
 
Esetleg a reset gombod nem működik. (nálam már akartak így panelt cserélni...)
(#) merciabc válasza mugab hozzászólására (») Aug 27, 2017 /
 
Sajnos már túl vagyok rajta, kipróbáltam.
Reset gombra reagál, de ugyanúgy beírja a hibát.
Mintha befagyna az önteszt felállása közben.
De csak ez a panel-a másikkal hibátlan, amit kölcsön kaptam.
Se melegedés a panelen a bekapcsolás után, semmi relé kattanás...
Csak nem ram hiba???
A hozzászólás módosítva: Aug 27, 2017
(#) sebu hozzászólása Aug 28, 2017 /
 
Kedves Fórumozók!
Westwn Pulsar ügyben keresnék egy jó szerelőt Monor körzetében. A hiba az, hogy noha víz is fűtés is minimumra van állítva működés közben felmegy 50-60 fokra.
Nagyon örülnék egy hozzáértő embernek!
(#) Ilna hozzászólása Aug 28, 2017 /
 
Sziasztok
Van egy colibri kombi gázkazán, a panelját javitották, tisztitva is lett.A melegviz megeresztésekor nem indul el a meleg piros led világit hibát jelez, volt mikor ujrakapcsolás után elindult, most megint nem jó, kint volt a gázszerelő azt mondta a szén.monoxid ebben a melegben nagyobb koncentrációban van jelen a kéménybe ezért állitja le a készülék müködését, ő nem végzett semmiféle mérést, ha meleg van nem fürdünk? hülyeségnek tartom amit mond, valami más hiba lehet, volt e ilyen tapasztalata valakinek és mi volt rá a megoldás. köszi.
(#) kobold válasza sebu hozzászólására (») Aug 29, 2017 /
 
Ha ad némi támpontot, tavaly ugyanezzel a problémával küszködő Sanier-Duval kombikazánt kezeltem, és nemsoká egy Immergas-t fogok. Mind a kettőnél a vízkövesedés csinálja a fesztivált. Egy kis műanyag hordóból, és egy 12 V-os (jármű) vízpumpából csináltam "célszerszámot", borászati boltokban kapható citromsavas vízzel átmostam a javítás idejére kikötött kazánt, és azóta tünetmentes.
(#) drszepe hozzászólása Aug 29, 2017 /
 
Szia Kobold!
Szeretném megkérdezni, hogy átmosást hány %-os citromsavval végezted ill. a kombikazán hőcserélőjét kiszerelted és csak azt mostad át vagy egyszerűen a fűtőcső be és kimenetelére kötöttél rá. Ebben az esetben a szivattyút nem károsítja a citromsav?

Üdv.: Bálint
(#) merciabc válasza drszepe hozzászólására (») Aug 29, 2017 /
 
Szia!
A fűtési kört, és a melegvíz kört is ki kell tisztítani!
Ha nem bírsz vele, hétvégén megyek Monorra.
(#) PESZI85 hozzászólása Aug 30, 2017 /
 
Kedves Szakik!



Van egy demrad solaris cirkóm. F5 hibakódot ír a kijelzőn. Se meleg víz, se fűtésem.

Megnyitom a meleg vizes csapot, bekapcsol a cirkó hallani a zúgást, (de szerintem nem a ventilátort hallani) a láng nem indul el és kiírja a kijelzőn hogy f5 hibakód.( ha elzárom a csapot, vagy kikapcsolom a termosztátot a hibakód eltűnik a kijelzőről alap állásba áll vissza. ha ismét megnyitom vagy bekapcsolom a hibakód ismét előjön)

Segítséget szeretnék kérni hogy esetleg mi lehet a hiba oka illetve hogy volt e már valakinek valami tapasztalata a hibával kapcsolatban.

(Annyit tudok hogy az F5 kémény hibára utal)

A válaszokat előre is köszönöm!
(#) safetymotor hozzászólása Szept 1, 2017 /
 
Kedves Fórumozók-Szerelők!
Beretta Ciao a kombi cirkó tipusa. A jelenség,hogy a meleg víz megnyitásakor frankón elindul minden,majd kb 20mp mulva kigyullad a piros lámpa (kis lángocska áthúzva)ami utána villog,ezzel egy időben kialszik a láng.
Ami furcsa,hogy ez csak az esti órákban tapasztalható.
Nincs elég víznyomás,vagy gáznyomás?
Vagy valami egészen más???
Köszönettel!!!
(#) merciabc válasza PESZI85 hozzászólására (») Szept 2, 2017 /
 
Üdv!
A pressostat szelep nem kapcsolhat.
(#) Vappali hozzászólása Szept 3, 2017 /
 
Sziasztok!
Újabb fejlemény a kazánnal.
Saunier Duval IsoTwin C24 kéményes

Elindul a meleg víz készítés. Gyújtás ok. , meggyúl a láng. De eközben a gyújtószikra tovább dolgozik, hallani ahogy "serceg". De közben szépen ég, majd kis idő múlva F1 hibakóddal ( gázhiány ) leáll.

Olyan mintha nem érzékelné azt, hogy a kazán elkezdte a használati meleg víz készítését, vagyis, hogy a gyújtás sikerült.
Mi lehet a nyűg?
(#) zoszka válasza Vappali hozzászólására (») Szept 3, 2017 /
 
Fázishelyesen van bedugva? Esetleg fordítsd meg a dugvillát a konektorban..
(#) Vappali válasza zoszka hozzászólására (») Szept 3, 2017 /
 
Lekaptam az elejét. Ami a szikrát adó elektródához megy kábel, pontosabban ami egy trafóról (???) lejön kábel megmozgattam, széthúztam, majd összedugtam. Most működik?
(#) Vappali válasza Vappali hozzászólására (») Szept 3, 2017 /
 
Zoszka:
Ez is számít itt? Ugyanúgy volt bedugva ahogy eddig, a villásdugó kialakítása miatt adja magát a helyzet.

Egyébként kipróbáltam ezt is. De a kábelek széthúzása oldotta meg a problémát. Egyelőre.
(#) Vappali válasza Vappali hozzászólására (») Szept 3, 2017 /
 
Az a kérdőjel a végén egy pont. Vagyis most működik.
Következő: »»   351 / 587
Bejelentkezés

Belépés

Hirdetés
XDT.hu
Az oldalon sütiket használunk a helyes működéshez. Bővebb információt az adatvédelmi szabályzatban olvashatsz. Megértettem