BHKV 200 TI akkutöltő/bikázó szörnyeteg bekapcsoláskor a 32 A-es kismegszakítót időnként mozgásra készteti. A benne lévő transzformátor három fázisú, delta kapcsolással. Ha jól tudom, olyan 22 kVA-es (a gép perpillanat nincs a közlemben). Mekkora ellenállások lennének jók lágyindításhoz? Lehet ezt valahogy számolni? Köszönöm!
Szerintem fojtóval egyszerűbb.
Sikertelenül próbáltam linkelni, de kikapcsolható (rövidrezárható) fojtóval megoldható. A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2018
Fojtótekercs nehezebb/drágább/nagyobb, ellenállásból pedig Dunát lehet rekeszteni. Nem?
Igazad van, olyan előtét kellene, ami a trafó egyenáramú ellenállását kiegészíti akkorára, hogy az áramfelvétel 32 A alá csökkenjen.
Ha (mondjuk) 32 A az áram, akkor 12 mΩ az ellenállás. A névlegesnél 19 mΩ. (teljes terhelésnél) Gondolom, ha 10 mΩ ellenállást sorba kötsz (3*3 mΩ) akkor biztos nem fog leoldani. De valami áramérzékelővel, vagy időzítő relével rövidre kéne zárni. Lehet nem jól számolom a három fázist, de szerintem a gondolatmenet jó. A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2018
A rövidrezárás nem gond, az ellenállás érték az, ami számomra kérdéses, lévén ebben nincs gyakorlatom. Ha túl nagy, akkor a rövidrezáráskor ismét kialakul a nagy áram. Ha túl kicsi, olyan, mintha ott sem lenne. Első lépésként én 30 Ω-ot gondoltam (400 V / 30 Ω ~ 17 A max.).
A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2018
Mondjuk trafós gyakorlatom nekem sincs, de motoroknál kb. így.
Túl nagy a lépcső szerintem. Bocs, elírtam, nem mili ohm. A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2018
A cikkek között van lágyindító kapcsolás, igaz toroid transzformátorhoz.
Bővebben: Link
A delta kapcsolás eleve nagy áramot vesz fel, nem véletlen, a csillag-delta átkapcsolás motoroknál.
Tudom, de ez nem motor, hanem transzformátor, fixen deltába kötve. A csillag-delta átkapcsolás nem játszik, mert amíg a két relé átkapcsol, a trafó gyakorlatilag nullára áll vissza.
Csak szóltam, hogy ne csodálkozz
Én 3 fázisú mágneskapcsolót építenék be, fázisonként pár ohmos (egyforma) ellenállással, amik bírják a gyűrődést (huzalellenállás). Azoknak még induktivitása is van valamennyi, így fojtóként is funkcionálhatnak
30 Ohm az nagyon sok. 0,5-1 Ohm, 100-200 W-os fázisonként és egy mágneskapcsoló, ami az ellenállások mögé kötve 2 fázisról kapcsolva rövidrezárja őket. Nem veri le többet a kismegszakítót.
0,33 Ohm Talán ez is megfelel. 2-2 db sorba. A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2018
pucuka, _BIG_, erbe, köszönöm. Ugyan nem mostanában lesz nálam a gép de jelzek, hogy mi lett az eredmény.
Üdvözlök Mindenkit!
Remélem jó helyen keresgélek. Egy 3 fázisú 40A indító áramú régi vasmagos trafót szeretnék 25A- ról elindítan. Adat táblája szerint 21 A az üzemi igénye. Tanácsot vagy kapcsolást szeretnék kérni hagyan, milyen módon tudom ezt megtenni. Válaszokat, segítségeket előre is köszönöm! A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2018
Ezt kérlek, pontosítsad!
Idézet: „3 fázisú 40A indító áramú régi vasmagos trafó” Ilyen nincs. Valamit félreolvastál. Egyáltalán mi ez, mi a szerepe? A többi adatát is ideírhatnád. A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2018
Üdv!
Ilyet keress! A haverom gyalugépe verte a biztit, hálózatot fejleszteni nem akart. Amióta fenn van egy ilyen azóta az asszony nem cirkuszol. (má hogy nem megy az Izaura, mer az ember gyalul.) Biztos találsz valahol használtat, én is avval oldottam meg. A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2018
Szia!
Vasas ember vagyok az elektromossághoz keveset értek, ezért fogalmaztam, ezek szerint rosszúl. Megpróbálom csatolni a trafó adat tábláját. Vásároltam egy idősebb gépet ennek az ellátó trafója ez a szerkezet. 400 V-ból 3x 110 V-ot csinál. Nem akarok nagyon sok pénzt beleinvesztálni, amíg teljesen biztos nem leszek abban, hogy a gép teljesen működőképes. A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2018
Köszönöm Joe!
Utána nézek .
A trafó adatlapja szerint nem 110, hanem 210 V-ot ad le. Nem ártana látni a gép adatlapját, de ha együtt kaptad a kettőt, biztos jó. A megadott áram a trafó maximális terhelhetősége szekunder oldalon. Ennyit legfeljebb akkor vehet fel, ha megszakasztod a gépet. A primer oldal 3*21.5 A. Mekkora kismegszakítóid vannak jelenleg?
A kereskedő szerint a leszereléséig használták a gépet így ahogy van, nem kötöttem át semit, csak a betápot kötöttem direktre.
Most, direkt a gép miatt fejlesztettem 3x25 A-ra a hálózetomat. Igaz a kismegszakító cseréjénél derült ki, hogy B típusút raktak fel. A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2018
Még mindig nem tudjuk, mit igényel maga a gép.
Szerintem 3*25 A még B típusúval is elbírja.
A B karakterisztika nem igazán úgymond nagyüzemi gépekre lett kitalálva, ettől eltekintve természetesen bírhatja, ha meg nem akkor C-Set kell feltenni aminek a kioldási karakterisztikája már nagyobb áramhúzásokat is elbír a hálózat felől. Természetesen ehhez már a megfelelő kábelkeresztmetszetnek is adottnak kell lenni.
Mivel még semmit nem tudunk, nem érdemes arra biztatni a kollégát, hogy cseréltesse ki az áramszolgáltatóval a B típusú megszakítókat C típusúra.
A csatolt képen rajta van, hogy a maximális megmunkálási áram 18 A
A gépről teljesen lekötöttem a trafót és úgy próbáltam elindítani a trafót, de sajnos így sem bírta a 25B-s megszakító.
Teljesen igazad van.
Sajnos csak a csere napján derült ki, hogy a Démász lakossági mérőkbe csak B típusú megszakítókat épít be mostanában.... Természetesen reklamáltam a szolgáltatónál, de ki kell várnom a válaszra adott időt.... Kábelkeresztmetszet: Mérő > Műhely 5x 10 nm réz kapcs.szekr. > gép 5x6 nm réz
Üdv!
Ha a trafó szekunder oldalán a fogyasztó áramfelvétele alaphelyzetben nem jelentős, vagy megoldható, hogy először csak az üres trafót kapcsolod a hálózatra, és csak utána a szekunderre a fogyasztót, akkor 3db ellenállással és egy mágneskapcsolóval megoldható a lágy hálózatra kapcsolás. Ha 20A-ből indulunk ki, akkor 3db 10 ohm körüli ellenállás kellene, robusztus darabok, mondjuk kb. 100W-osak. Jó lehet mondjuk 3db reflektor izzó is. A transzformátort az ellenállásokon keresztül a hálózatra csatlakoztatod, és már néhány hálózati periódus után rövidre zárhatod egy mágneskapcsolóval az ellenállásokat. Az időzítésre akár a mágneskapcsoló meghúzási ideje is jó lehet. Ha csak ki akarod próbálni, érdemes a kapcsolgatást csak egyszerűen próbálgatni a kisautomatákkal, mert 10-ből egyszer sikerülhet úgy felkapcsolni, hogy nem veri le.
Szia! Alapból B-set tesznek fel mindig. Eon területen is! A C-set külön kell igényelni.
Szia! Igen már írtam egy probléma bejelentő levelet.
Nagyon fel voltam háborodva. Tulajdonképpen ugyan ott maradtam ahol voltam, csak kivettek a zsebemből ~ 105E forintot.
Idézet: „a maximális megmunkálási áram 18 A” Az a maximális és a trafó után. Azaz ~fele lenne a bemeneten. Terhelés nélkül ki kellene bírnia a bekapcsolást. Ez valami szikraforgácsoló? Mert sok mindent nem lehet kideríteni abból a papírból. Kicsit lejjebb már írtam ilyen lágyindításról, legutóbb jan. 20-án.
Szia!
Igen, ez egy Mitsubishi huzalszikra.
Nem vagyunk egy hullámhosszon.
A szikraforgácsoló folyadék alatt (petróleum, víz, ...) szikrával munkál meg nagyon kemény anyagokat. A "huzalszikra" kifejezés nálam inkább felrakó hegesztésre utal, amivel kopott tengelyek anyaghiányát lehet pótolni. Mi lenne, ha mégis megpróbálnád a gép adatlapját lefotózni? Gyanítom, baj van azzal a trafóval. Kikapcsolt géppel, terhelés nélkül nem volna szabad 25 A-es kismegszakítókat levernie. |