(#) VIM válasza Tibóca hozzászólására (») Máj 19, 2024 /
 
Szia! Egy próbát megérne ha fehívnád ezt az elérhetőséget hátha nem soviniszta és nem lát benned konkurenciát.
(#) Tibóca válasza VIM hozzászólására (») Máj 20, 2024 /
 
Köszi, még várok hátha jön hozzászólás és megpróbálok írni Neki. Aki a Jófogáson van, azzal az illetővel próbálkoztam de nem segített. Biztos azt gondolta nem is a sajátom hanem jó pénzt akarok szerezni az Ő infójával. Na én nem ilyen vagyok Annak idején a szervízes időkben rengeteg embernek segítettem.
(#) Tomi111 hozzászólása Máj 28, 2024 /
 
Sziasztok!
Van valakinek otthon Westen Pulsar Condens 1.24 gázkazánja? 2021-es gyártmány, rozsdamentes égéstér. ( Ami külső hőcserélős tartályban tud melegvizet csinálni). Légyszi olvassa ki a paraméter listát a kazánból! Azok az értékek érdekelnének, amit a doksi termékadatokként jelez és nem ír mellé értéket. P7-9, P11-12, P19,P22, P26-31. Ezeket sehol nem találom a neten! Egy másik kártyát kellene beprogramozni a kazánhoz, mert az eredeti elromlott. Ezek nélkül nem megy. Köszi! Tomi
(#) fenyibaba hozzászólása Jún 3, 2024 /
 
Sziasztok!
Ismételten szeretnék kérni tanácsokat Ariston TX23 kazánnal kapcsolatban!
A hiba hogy a használati meleg vizet alacsony nyomáson forralja!
A forrás után a kazán leáll( gondolom az érzékelő leállítja) majd újra indul!
Egy korábbi érdeklődésemre azt a tanácsot kaptam hogy valószínű
vízköves a rendszer!
A hőcserélőjét kicseréltem ,de a hiba nem szűnt meg!!
Esetleg van valakinek más ötlete a hibával kapcsolatban?
Előre is köszi!
(#) VIM válasza fenyibaba hozzászólására (») Jún 4, 2024 /
 
Szia! A hőcserélő kicserélése az újra vagy savazottra lett kicserélve (nem mindegy). A problémát okozhatja a szivattyú szállító teljesítményének csökkenése a kondenzátora miatt ami kapacitásvesztes lehet, vagy a nem megfelelő értékű HMV NTC ami hibás értéket továbbít a vezérlőnek ezért az nem modulálja le a teljesítményt és még megemlítendő a vízszűrő tisztasága is. Nem akarlak anyagi csőd felé terelni de ha ki tudnád cserélni újra a hőcserélőt akkor ugyanennyi időt kibírna mint amennyit eddig szolgált tünetmentesen. Egy új készülék beszerzése, engedélyeztetése, felszerelése és karbantartása nem annyiba fog kerülni és a mostani készülékek elektronikai megbízhatósága is eléggé kétséges, nem beszélve a hozzáértésről a szervízek részéről de ez csak az én véleményem.
(#) fenyibaba válasza VIM hozzászólására (») Jún 4, 2024 /
 
Szia!
Köszönöm a kimerítő választ!
A hőcserélő ami cserélve lett, savazott nem új!
Lehet hogy megfogadom a tanácsodat,és beruházok egy újra!
A kazánnal különben meg vagyok elégedve
függetlenül attól hogy már közel 20 éves!
(#) VIM válasza fenyibaba hozzászólására (») Jún 4, 2024 /
 
A savazott hőcserélő is csak egy ideig működik megfelelően azután ugyan olyan lesz a hatásfok vesztés. A savavazási költségek és az elért hatás függ az időbeni karbantartás megtartásától, mert minél később kerül rá sor annál rosszabbak az esélyek a jó eredmény eléréséhez. A későn elvégzett savazás azzal a veszéllyel jár, hogy a sok lerakódás egyszerre való feloldódása nem fog tudni kiáramolni minden csűszükületből (főleg ha már bele van égve a csőbe a vízkő) hanem oda feltorlódva eldugítja az egyész csőhosszt, nem beszélve a gyűjtő oldalon lévő térről ahol a két kör csövei kölön-külön össze vannak gyűjtve de nem egy szinten van a kifolyása a víznek. Szóval nehézkes a jó savazazás kivitelezése és ebből kifolyólag kétes a kimenentele.
(#) fenyibaba válasza VIM hozzászólására (») Jún 5, 2024 /
 
Köszönöm ezt is!
Azt gondoltam"mint laikus"ha vízköves lenne akkor nem lenne
megfelelő a vízellátás, és csak nagyobb mennyiség áteresztésénél nyújtana be a kazán!
Ez viszont a legkisebb vízmennyiség átáramlásakor is begyújt,
csak mint ahogy írtam is addig fűti a vizet amíg nem forr!!
Ha viszont bőséges az átáramló víz mennyisége,
akkor ritkább ez a jelenség!
(#) VIM válasza fenyibaba hozzászólására (») Jún 5, 2024 /
 
A HMV NTC az a kifolyási oldalon van és ha az oda vezető cső el van dugulva az érték sem fog helyesen detektálódni, így a vezérlő nem tudja lemodulálni a teljesítményt de a víz felforr mire odaér az érzékelőhöz az elégtelen áramlás miatt majd hirtelen leszabályoz (letilt) a megfutott hőmérsékletváltozás miatt.
(#) fenyibaba válasza VIM hozzászólására (») Jún 6, 2024 /
 
Értem! Köszi!
(#) mlas hozzászólása Júl 31, 2024 /
 
Sziasztok
Ariston Clas Premium kombi kondenzációs. Első gyújtás hiba, ez többször, majd nincs lángérzékelés hiba, és csak reset után műxik.
Elkezdtem végigolvasni ezt a topicot, de nagyon nagy, sehol se tartok még
Annyit láttam, hogy más is küzdött már ezzel Aristonnál. A táp melletti kondi csere többeknél megoldotta. Na most én mértem áramot, kb. 8-10 uA megvan, mégis kiáll hibába. Nem cseréltem még semmit, az ionizációs érzékelőt megtisztítva semmi változás.
Megpróbálnám ezt a kondi cserét is, de az én panelom nem olyan, mint amiket itt példának hoztak. Beteszem ide, szerintetek ezen melyik lehet? Az alsó szürke vezeték, ami a képen látszik, az jön a lángőrtől. Vagy mit érdemes még megnéznem? (eddig a 293 lapból kb. 20-nál tarok az olvasásban, hátha közben lett még valami más ötlet?)

2.jpg
    
(#) blackbile hozzászólása Aug 7, 2024 /
 
Hajdu HGK Smart 24kW a páciens.
Tavaly nyáron (2 éves karbantartás előtt) 29-es hibakóddal leállt, de akkor még újraindult. A szervizes jelezte, hogy víz van a kazán aljában, de az elektronikát még nem érte el...

Idén már napi szinten jött elő (megint csak most júliusban) a 29-es, egyszer 30-as. Kikapcsoltam, úgyis jön a 3 éves karbantartás majd a szervizes megoldja. Kijött, bekapcsolta, de már el sem indult 4-es hibával leállt - nincs láng.

Mondja, hogy amperszag van, meg párás a hőcserélő teteje a gyújtó mellett... nem volt egyik sem igaz, de megint víz volt a bal alul. Vezérlőpanelt berendeli 130000,- Ft lesz... kérdezem és ha nem oldja meg a problémát: akkor cserélünk gázszelepet, és még gyújtótrafót...

Ekkor már nem mosolyogtam. Viszont megvizsgáltam a vezérlőpanelt, amelyen egy csepp víz nem volt, a gázszelep két tekercsellenállását orosz youtube barátunk segítségével ellenőriztem - jó volt az érték.
Indításkor a vezérlőpanel kiadott a gyújtótrafó felé 230VAC-t. Na, mondom akkor rendelünk gyorsan egy gyújtótarfót. Megjött, betettem - megjavult a kazán.

A kivettet 10 percig forraltam fazékban, hogy a műgyanta szerű anyagot le tudjam bontani róla, ez lett a végeredmény...

Ami miatt kérdezlek titeket, hogy - egyébként ez egy Holland Intergas gyártmány a valóságban - az X1 csatlakozón a gázszelep és a gyújtótrafó fele menő:

1 = láng szimbólum
2-3 = G
3-4 = villám szimbólum

mit jelent pontosan?
(#) blackbile válasza blackbile hozzászólására (») Aug 7, 2024 / 1
 
Közben megtaláltam a Siemens adatlapban:
(#) Scenic hozzászólása Szept 6, 2024 /
 
Sziasztok! Egy sikeres javítás szeretnék megosztani veletek.
Ariston Genus Premium EVO kazánom van kb. 10 éves, mostanában 5P1, 5P2,... hibajelzések a melegvíz vételkor és robbanó hang a fűtés induláskor volt a hibajelenség.
Elvégeztem a karbantartást, ionizációs elektróda cserét, áramlásérzékelő tisztítást és ellenőrzést de nem változott semmi.
A gyújtóelektródán a kazántesten kívül a porcelánon némi elszíneződést láttam, de nem foglalkoztam vele. Aztán egy kísérletként a porcelán közepén átmenő kábelt a porcelánnál alaposan bekentem FBS szilikon ragasztóval. Kentem a porcelán külsejére is egészen a fém lemezig. Vártam amíg megszilárdult, a pipát ráhúztam, visszaszereltem. Azóta tökéletesen működik, mint új korában. Egy darabig figyelem és lehet, hogy cserélem újra a gyújtóelektródát.
(#) Charlie99 hozzászólása Szept 10, 2024 / 1
 
Sziasztok!

Immergas Victrix 24 Kw X E01-es hibát dob, ami a gyújtás hibájára utal.
Szétkaptam, szikra van, gázszivattyú megkapja a 24V-ot, elektronika hiba ezek után kizárható?
Gyanítom, hogy nincs mit begyújtania ...

szerk.: igen, gázszámla kifizetve
A hozzászólás módosítva: Szept 10, 2024
(#) Charlie99 válasza Charlie99 hozzászólására (») Szept 10, 2024 /
 
Megvan a hiba, az a nyamvadt gáznyomás szabályozó lezárt .... (mondom már ránézek, mert gyanús, gáztűzhely meg nincsen, azon nem tudtam kipróbálni).
Sebaj, legalább megcsináltam az éves karbantartást
(#) Moderátor hozzászólása Hunter03 hozzászólására (») Csü, 8:57
 
Reklám és nyilvános e-mail cím kiírás miatt eltávolítva.
(#) Hunter03 válasza katzen hozzászólására (») Szo, 18:49 /
 
Ariston genus one System Alteas 5p3 5p6 501 504 309 hibakódokra tudom a meg oldást!
(#) Gafly válasza Hunter03 hozzászólására (») Szo, 18:52 /
 
Akkor örülés van.
(#) Adrienn2024 hozzászólása 19:43 /
 
Sziasztok! Olyan kérdésem lenne hátha valaki találkozott már ezzel a hibával vagy jobban jobban ért hozzá mint én
(#) zolika60 válasza Adrienn2024 hozzászólására (») 20:11 /
 
Melyik hibával?
(#) Adrienn2024 válasza zolika60 hozzászólására (») 20:13 /
 
Nem kapcsol le orlangra..de nem lobog hanem latszik az orlang de mogotte latszik hogy eg a gaz is de nem ugy mint amikor belobban alapból
(#) Adrienn2024 válasza zolika60 hozzászólására (») 20:23 /
 
Nem küldte el az egsz szöveget amit le írtam
(#) Adrienn2024 válasza Adrienn2024 hozzászólására (») 20:24 /
 
20 ra allitom a termosztátot vagy 20 fölé alatta teszem akkor alig langyos a radiátor.