Én is kérdeztem ez mim ez szabálytalan.
Nálunk még egyik sem játszik, TT hálózat van. Jó lassan haladnak az átalakítással.
Ha hozzáférsz a PEN csatlakozóhoz (jellemzően ahol a szétválasztás a mérő után van) nem szabálytalan.
Sőt, az a része a legjobb, ahol csak három fázis van (a többivel nem törődünk), abban biztosan nincs hiba.
Ott meg jól össze kell kötni. De az áramszolgáltató PENt nem ad.
Tévedsz, a szolgáltató adja a PEN-t.
És nem összekötni kell, hanem szétválasztani. A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2018
Millió helyen van még, hogy a mérőből 2 vagy 4 érrel álltak ki.
Azon a rajzon, nem PENm hanem N van.
Ha az PENm akkor bizony alá kell támasztani a számottevő földeléssel, mert PEN szakadás esetén ...
DÉMÁSZ terület. Járván kelvén az országban, több helyen is látni még gyaníthatóan TT hálózatot, elsősorban falvakban.
Mmiből gyanítod?
A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2018
Moderátor által szerkesztve
Elnézést, hogy beleszólok, de én is kíváncsi lennék már, hogy akkor most mégis hogyan is kell bekötni azt a melléképületet, ahova kellene egy lámpa, hogy lássak, meg egy konektor, hogy be tudjak dugni valamit.
(Nem estetek még át a ló túloldalára? )
Abból, hogy látom az utcákat, villanypóznákat stb.
Kábel egyik vége a garázsban, a másik vége a lakáselosztóban. Válaszolván a kérdésedre is: igen, mint szinte mindig.
És te abból el tudod dönteni, hogy N, vagy PEN van a dróton?
Dehogynem Már egy ideje nem a kérdésedről szól az eszmecsere. 3x2,5 MT vagy MBCu védőcsőbe, biztosítva B16A-el átvezető sodronyra kötve. A melléképületben legyen Fi relé és nem árt egy szonda is.
Mond már el nekem légyszíves, a szonda mi a francnak?
Idézet: „akkor bizony alá kell támasztani a számottevő földeléssel, mert PEN szakadás esetén” Ezt te írtad.
Azt írtam nem árt. Megerősítő földelésnek. Ha a védővezető sérül, szakad a földelő szonda átveszi a szerepét. A Fi relé nem a kábel előtt, hanem a végén van.
A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2018
Jó, ha van szonda . Sőt, mint a rajzon, 30 m-nél nagyobb távolság esetén már kötelező.
A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2018
Általában lehet látni, vannak árulkodó jelek. Pl. nincs földelve sehol a rendszer, csak a transzformátoroknál.
De csak akkor, ha PEN, ha L, PE, N megy, akkor nem kell. Ennyi erővel minden szobában, minden dugalljnál leverhetnél egy földelőt. De ezeket a földelőket össze kell kötni és megfelelő keresztmetszetű vezetővel. Ami réz esetén 16mm2 vazze
Megismétlem, mert úgy tűnik nem jutott el hozzád. A Fi relé a kábel végén van, ha a védővezető szakad szonda nélkül nincs védelem.
Már bocsánat de a FI relé ha nem rajta keresztül záródik az áramkör leold. Ez a lényege ne keverjük bele a földelést.
Ha nincs földelés hol záródik az áramkör?
Mert a FI reléd előtt kell összekötni, ha PEN. Ha meg N akkor kevés az ér!
Ha nem záródik az áramkör, hogyan jön létre áramütés?
Ha bárhol a rendszerben (szolgáltatói oldalon és/vagy más ingatlannál) van N-PE kapcsolat és a Fi után bármerre, a Fi-t megkerülve elfolyik áram (így vagy úgy, de csak a föld felé tudna), akkor a Fi leold. |