(#) uniman válasza Gafly hozzászólására (») Júl 2, 2015 /
 
Hello!
A forgalmazó email-os megkeresésemre elküldte a kapu magyar nyelvű leírását!
A "szimatom" nem csalt, a kapumotor valóban azonos az általam feltételezettel!
A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2015
(#) zsoltee0001 válasza uniman hozzászólására (») Júl 2, 2015 /
 
Hello

Ott a végén van egy zöld sorkapocs, azon van egy 24V és egy indítás, most így hirtelen nem vágom, melyik, de nem túl bonyolult rájönni, fogsz egy izzót és vagy egy pár száz ohmos ellenállást és elkezded próbálgatni, nem lehet tönkretenni.
Üdv
(#) uniman válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Júl 2, 2015 /
 
Hello.
A megszerzett dokumentáció alapján már sima ügy bekötni.
Viszont a rövidzár helyett egy 24 V-os izzót használni, az tettszetős ötlet! Köszönöm!
A jövőben alkalmazni is fogom...
A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2015
(#) zsoltee0001 válasza uniman hozzászólására (») Júl 2, 2015 /
 
Azt csak a próba miatt, hogy ne okozz rövidzárat (esetleges biztosítékcsere stb)
Ha valamibe bizonytalan vagyok akkor mindig egy 680 ohmos ellenállással szoktam próbálgatni, attól nem pusztul el semmi.
Sok sikert.
Üdv
(#) Remci válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Júl 9, 2015 /
 
Sziasztok!

V2 PD1-es vezérléshez nincs véletlenül magyar nyelvű programozói lapja valakinek? Ha igen, akkor megosztaná velem? Előre is köszi.
(#) gernerakos hozzászólása Júl 14, 2015 /
 
Sziasztok!
Van egy ilyen elektromos-távirányítós kapunk, de nem működik.
A távirányító rendben, biztosítékok rendben, áramot kap, és használja is rendesen, mert a trafó a panelon elégé melegedik. Képeket mellékeltem, mit mérjek, hol keressem a hibát?
A motort ráköthetem közvetlen a 230-ra? Kondenzátorral természetesen.
Mi lehet a gond?
A válaszokat előre is köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Júl 14, 2015
(#) zsoltee0001 válasza gernerakos hozzászólására (») Júl 14, 2015 / 1
 
Szia
Először is nézd meg, hogy a sorkapcsokon megjelenik-e a 24v (ac/dc)
ez még a régi fajta nem lyukgalván panel, símán kinézem hogy kiolvadt a forrszem a trafónál (kirázódik) szekundernél, mivel írtad, hogy zúg.
Üdv
(#) uniman válasza gernerakos hozzászólására (») Júl 14, 2015 /
 
Proteco Mover 8 típusú motor....220V 350W !
Ha tudod, hogy hogyan kell közvetlenül rácsatlakoztatni a motorra a hálózati feszülltséget, akkor igen!
A hozzászólás módosítva: Júl 14, 2015
(#) gernerakos hozzászólása Júl 14, 2015 /
 
Zsoltee0001: A sorkapcsokon nem mértem feszültséget. Mármint nem volt rajta feszültség. A trafó nem zúg, csak melegedik.

Uniman: A panel alján, a sorkapcsoknál csatlakozik a motor a panelhoz. Gondolom a kék kábelt a kékhez, a barnát a barnához. Csak van egy fekete is, azzal mi legyen?
(#) uniman válasza gernerakos hozzászólására (») Júl 14, 2015 /
 
Hát nem!
A motor sorkapcsának a középső és az egyik tettszőleges szélső pontjára kell a 230V-ot kötni.
A másik oldal a másik irányú forgás bekötési pontja.
A kondenzátor maradjon a bekötve a sorkapocs két szélső pontjára csatlakozó vezetékeken.
Persze a földelés is legyen a motor fémvázára kötve!
A kondenzátor kapacitását sem árt ellenőrizni, hogy ne legyen kisebb, mint ami rá van írva.
A vezérlés leírását csatolom.
A hozzászólás módosítva: Júl 14, 2015
(#) gernerakos válasza uniman hozzászólására (») Júl 14, 2015 /
 
Köszönet ezért, ez nagy segítség lesz!
(#) sunside válasza gernerakos hozzászólására (») Júl 14, 2015 / 1
 
Nekem is ez a panelos kapunyitóm van. Ha távlökdösővel adsz jelet, kattan valamelyik relé? (hallani lehet)
Villogó kimeneten megjelenik a villany?
Fotocella két szélső pontján van tápfesz?
A triak jó?
Egyelőre ennyi.
A hozzászólás módosítva: Júl 14, 2015
(#) gernerakos válasza sunside hozzászólására (») Júl 14, 2015 /
 
A távirányítóra nem reagál.
A villogó kimenetén nincs fesz.
A feszültségek:
a 8-as és a 9-es kapocs közt 11v, a 8-as és a 10-es közt szintén 11v. A 11-es és a 13-mas között ott a 24Vac, a 14es és 16-os közt 5Vdc, a 15-ös és a 16-os közt szintén.
a trafót ujra forrasztottam, de a ledek nem égnek.
(#) sunside válasza gernerakos hozzászólására (») Júl 14, 2015 / 1
 
Akkor elöször a 24 voltot kell helyreállítani. Nekem a szekunder oldalon a trafó kimenet engedett el a tekercs kivezetésnél.
Amíg a ledek nem világitanak (min. 3 db.) addig nem érdemes továbbmenni.
(#) gernerakos válasza sunside hozzászólására (») Júl 14, 2015 /
 
Most megmértem megint a feszültégeket:
8-as és 9 vagy 10 közt 5v dc
13-mas és 11-es közt 24v Ac
13-mas és 12-es közt 4v dc
16-os és 14-es vagy 15 ös közt 5V dc
Most jut eszembe: a panelt kiszereltem, ez baj? így is világítania kell a ledeknek, vagy azok csak bekötött állapotban fognak?
A hozzászólás módosítva: Júl 14, 2015
(#) sunside válasza gernerakos hozzászólására (») Júl 14, 2015 /
 
Továbbra is kérdés: a ledek világítanak?
(#) gernerakos válasza sunside hozzászólására (») Júl 14, 2015 /
 
Nem, egyik se.
(#) sunside válasza gernerakos hozzászólására (») Júl 14, 2015 /
 
Igy kellene mennie: lásd kép.

CAM_0160.jpg
    
(#) gernerakos válasza sunside hozzászólására (») Júl 14, 2015 /
 
Nem nagyon látszik. Zárjam rövidre a 14-est a 16-ossal és a 11-est a 13-massal?
(#) sunside válasza gernerakos hozzászólására (») Júl 14, 2015 /
 
Rövidzár:
14-16
12-13
8-9-10
(#) sunside válasza sunside hozzászólására (») Júl 14, 2015 / 1
 
Ezután az első 4 lednek kell világítani. Ha megvan, akkor egy pillanatra rövidzár a 15-16 közé, ez indítja a motort.

Mind a 4 biztosíték rendben van?
A hozzászólás módosítva: Júl 14, 2015
(#) gernerakos válasza sunside hozzászólására (») Júl 14, 2015 /
 
Világítanak, köszönöm!!
(#) sunside válasza gernerakos hozzászólására (») Júl 14, 2015 /
 
Utána a reléknek kattognia kell ha 15-16 pillanatnyi rövidzárt kap.
(#) gernerakos válasza sunside hozzászólására (») Júl 14, 2015 /
 
Kattog, és megjelenik a fesz is a motor kimenetén, akkor ezekszerint tényleg a tarfó forrasztotta ki magát a panelből. Még egyszer köszönet!!
(#) zsoltee0001 válasza gernerakos hozzászólására (») Júl 14, 2015 /
 
Ha eddig nem volt ok és most jó akkor egyszerű a képlet, de ne csak a trafót hanem mindent forrassz át, főleg aminek tömege van pl kondenzátorok...
üdv
(#) sunside válasza gernerakos hozzászólására (») Júl 14, 2015 /
 
Ha van infra felszerelve akkor ne felejtsd kivenni a 12-13 rövidzárt, továbbá a 8-9-10 röl is.
(#) gernerakos válasza sunside hozzászólására (») Júl 14, 2015 /
 
Na beszereltem. Viszont azt csinálja, hogy csak az APERTURA nevű led ég. Ha megnyomom a távirányítón a gombt, akkor a FOTOCELLURA is felkapcsolódik. Ha rövidre zárom a 14-16ot, akkor a FOTOCELLURA kivételével mindegyik világít. A rövidzárakat kivettem.
(#) sunside válasza gernerakos hozzászólására (») Júl 14, 2015 / 1
 
Na, akkor annyi biztos, hogy a panel jó.
Ellenőrizni kellene az infrát (ha elé teszed a kezed, a panelon a led jelzi), a végálláskapcsolót a motor oldalán.
(#) gernerakos válasza sunside hozzászólására (») Júl 14, 2015 /
 
A végálláskapcsoló ok, az infrában a relé kattan ha eléteszem a kezem, de a panelon semmi sem történik. Az infrán belül mit ellenőrizzek? Melyik lednek kéne jeleznie?
(#) sunside válasza gernerakos hozzászólására (») Júl 14, 2015 /
 
Ha az infra kattan az jó. Ellenőrizd a panelre menő vezetéket ill. jól van-e bekötve?