Jelenleg is így van, és a fentiek szerint működik, illetve a sziréna tápja nem a Bell+on, hanem a +12V-on van, ami szerintem teljesen mindegy.
tamper hibára: mérve szakadás, bekötve rögtön tárcsázni kezd
nyugalmi állapot: 5,68kohm mozgásra: 11,4kohm Tárcsázni csak tényleges tamper hiba esetén, késleltetés leteltekor vagy azonnali riasztást kiváltó zóna megsértésekor kezd, viszont élesített állapotban a sziréna bármelyik zóna megsértésekor rögtön aktiválódik.
A késleltetett zóna egy esetben vált ki azonnali "riasztást", ha a kilépési késleltetés lejártakor
10 mp-en belül megsérted. Ebben az esetben kilépési hiba miatt megszólalhat a sziréna. Magyarul ha próbálod a rendszert, akkor bekapcsolás után a késleltetés lejárta után még tíz másodpercig ne sérts meg zónát mert hibát érzékel a panel. Ez volt a probléma, valahányszor próbáltam a szirénát, a késleltetés lejárta után azonnal megsértettem a zónát. A 10 másodpercet kivárva tökéletesen működik a rendszer. Köszönöm szépen a segítségeteket!
Örülök, hogy a lényegre sikerült tapintanom.
Szívesen
Sziasztok!
Kezdőként lenne kérdésem, központom dsc pc1616, bosch pires érzékelővel és pk 5501 ikonnal +nyitásérzékelővel. Az első hogy az érzékelő deolal van lezárva,az ikont eolal fogom zárni, de mivan a tamperrer??? ennek külön kábelt kell hoznom a központba, amit zárnom kell ellenállással (24h felügyelet)? A keypad tudja ha a tamperérzékelője elindul és a zona csatin bejelez vagy a 4db vezérlő kábelén?? vagy a zona kábelt ( z, com) csak akkor kell bekötni a központba ha a keypadra van kötve a nyitásérzékelő? Mert az eredeti ötletem hogy külön zónára teszem.Melyik az egyszerűbb?
Szia !
Ha deol-al kötsz, akkor nem kell tamperkör, mert zónánként látod ha szakadás van. A többi kérdést meg nem értem ....
Az ajtónyitás érzékelőt firtattam volna, de külön zónaként kötöm be a központba.
Ugyanis megfordult volna a fejemben hogy a keypadon keresztül vittem volna a jelet a központba. Köszönöm a segitséget.
Van e valakinek tapasztalata a 1616 központ gyári pc linkes kábeljével DLS-t futtatni?
Konkrétan ha nincs a laptomomon rs232 aljzat akkor megse probáljam a gyári telefon modem aljzattal?
Sziasztok!
Hétvégén be lett állitva az 585-ös központunkban a telefonos értesités. Azóta viszont a system led folyamatosan világit (PC1555) és *2-re a 4-es zóna jelez ami kommunikációs hibát jelent. Amúgy a telefont megcsörgeti tehát működik, (bár szerintem nem tökéletesen, de ez egy másik téma) igy valószinüleg teszteléskor kerülhetett bele a hiba. A kérdésem az lenne, hogy ki lehet-e törölni a hibajelzést, vagy igy marad a legközelebbi riasztásig? Előre is köszönöm
Szia !
A négyes hibakódot vagy tápelvétellel tudod kitörölni, vagy egy sikeres kommunikációval. A sikeresen azt értem, hogy amikor megcsörgeti a telefonodat a riasztó akkor miután felveszed halllasz 2mp -enként sípoló hangot, utánna vissza kell válaszolnod a panelnak úgy, hogy hosszan nyomod a 3, 5, vagy a 7-es gombot ezután átvált a sípoló hang szirénázós jellegűvé ekkor leteheted és ezután megszűnik a hiba is. Formátumnak "residential dial" -t kell beállítanod a 360-as szekcióban.
Szia!
Hmm.. ez érdekes. A telefon süket ha felveszem, az emberke szerint aki beszerelte, beállította ez központtól függ, hogy milyen hangot ad illetve ad-e. A másik, hogy ő a következőt mondta: 0 vagy 1 utána * majd hosszan a # gombok lenyomásával kell válaszolni a központnak. Persze kb. 4-5 riasztásból talán két alkalommal sikerült elfogadtatni a választ, de akkor is csak a sokadik hivás után (ugyebár 8szor próbálkozik, valószinűleg innen marad a 4-es hibakód). Valahogy az az érzésem, hogy nem is "residential" van beállitva, de majd ránézek, szerencsére az üzembehelyezői kód is megvan...
Sajnos igazam volt.
A formátum a gyári beállitás volt (20BPS, 2300 HZ handshake) gondolom ez távfelügyeleti rendszerhez van kitalálva, nem mobiltelefonos értesítésre... Ráadásul a második telefon nem is volt engedélyezve (361-es szekció) Lesz mit bállítanom. Annyit még hozzátennék infórmációként, hogy a leírás szerint a 3,6,9-es gombok nem érvényesek.
A 10 másodpercen belüli megsértést egyébként a *8 013 6 kóddal lehet ki- bekapcsolni. Én kikapcsoltam, mert egyszer élesítettem, de még eszembe jutott valami. Pont a 10 másodpercben értem vissza, és legnagyobb meglepetésemre azonnal megszólalt a sziréna, csak lestem, hogy mi van.
Sziasztok!
Egy olyan kérdésem volna hogy a keypadra kötök egy nyitásérzékelőt, akkor a központ 1es zónáján lévő mozgásérzékelőt láthatja a rendszer? Tehát konkrétan ha konfigolom hogy 1es Zónahelyen legyen a nyitásérzékelő a keypadon akkor a központ Z1es zónabemenete inaktiv lesz, tehát nem köthetek oda semmit?????
Szia
Így van ahogy sejted. Ezért szokták a kezelői zónát a panelon lévő legmagasabb zóna után tenni.
Szia!
Az 1- es zóna is konfigurálható, a keypad zónájának más zónaszámot adsz ([20] szekció a legmagasabb zónaszám+1), ekkor az 1-es zónát tudod használni.
Igen konfigurálhatod 1-es zónának de akkor a panelon nem használhatod egy 1-es zónabemenetet.
küzdök mint a vérhas a keypad felprogramozásával, DE ezaz alapprogram nekem nem átlátható!
Hogyan kell pl a zónadefiniciót megadni?? Mert hogy 16x2 szám kell azt értem meg a definicióit is, de hogy hozom elő ezt a 001-004 est részt, mert nincs semmi csillag, semmi megjegyzés hogy ez a telepítői menüben lenne! Hogyan tudom ezeket a Szekciókat behozni hogy betudjam adni a paramétereket? Beirom hogy pl "013" ez ugye az első rendszer opciós kód, majd "1" hogy milyen zóna lezárást használok?? Ha esetleg nem érthető mit kérdezek szóljatok !
Üdv Mindenkinek!
Egy csatlakozót keresek amin a telefonos riasztás valósul meg. Rj31x a riasztós neve, de ilyet sehol sem találok. Tudna valaki segíteni hogy mi a hétköznapi neve ennek a csatinak vagy hol lehet ilyet venni??
Szia !
Mit értesz azon, hogy : "amin a telefonos riasztás valósul meg" ??
Az Rj31x csatlakozó ami a felügyeletre kommunikál.
Kell oda túró, a bejövő telefonvonalat bekötöd "TIP és a RING" sorkapocsba az elmenő vonalat pedig a "T-1 és az R-1" sorkapocsba. Ha kommunikálni akar a központ akkor elveszi a vonalat a többi készüléktől.
Sziasztok!
Újdonsült problémával találtam magam szemben: Egy 6 zónás panelra 7 zónát akartam tenni, azaz a keypadra a 7. zónát. Alapprogramozásban 001 szekcióban a 7. helyre adtam paramétert, majd a 20 szekcióban csatoltam az első billentyűzetre a hetedik helyet, de nem kezelte az ajtónyitás érzékelőt. A szematika biztos jó, mivel 1-6ig bárhova tudtam konfigolni, de 7. helyre semmiképp. Megoldottam hogy 2 érzékelőt tettem 1 zónára, de érdekellne a megoldás.Kinek mi a véleménye??? Köszönöm! |